Gość Arturo72 23.05.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 (edytowane) Goowno nie wnioski!!! "Sprawdzenie ciśnienia" - lepiej w ogóle nie rób takich przeglądów, chyba że ci EGO połechtają za dwie stówy. I ty Arturo dałeś się tak wy6ymać?????? Obudowa była brudna a i lamelki też to i zazyczylem sobie serwis do czyszczenia i sprawdzenia łączy. No i sprawdzili ciśnienie,pobór prądu czy tam natężenie ,schladzanie,nagrzewanie i mogę śmigać następne 5 lat Edytowane 23 Maja 2018 przez Arturo72 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.05.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Obudowa była brudna a i lamelki też to i zazyczylem sobie serwis do czyszczenia i sprawdzenia łączy. No i sprawdzili ciśnienie,pobór prądu czy tam natężenie ,schladzanie,nagrzewanie i mogę śmigać następne 5 lat Aaa, chyba że mycie zamawiałeś, to zawsze się przyda i nawet TRZEBA wymiennik (parownik) REGULARNIE czyścić w pompie P-W, ale nie co 5 lat (???) tylko przynajmniej co ROK! Ale nie podejrzewałem ciebie, że tak dasz sobie nawinąć makaron na uszy i że będziesz się podniecać "SPRAWDZENIEM CIŚNIENIA". Jak napisałem - takie sprawdzenie ciśnienia jest bez sensu, a powoduje zawsze nawet minimalny ubytek czynnika i ryzyko dostania się gazów atmosferycznych do układu. NIE DOTYKA SIĘ UKŁADU CHŁODNICZEGO BEZ WAŻNYCH WSKAZAŃ KU TEMU - zapamiętaj to sobie Arturo, pan Ładny cię nie nauczył? I myj parownik co roku! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.05.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Wihajster masz oczywiście rację co do układu chłodniczego tyle że żaden praktycznie inwestor o tym nie wie, natomiast poważniej to wygląda w jego oczach jak serwis tam coś podłączy i niby pomierzy. W końcu za coś inwestor płaci nie tylko za wizualną oceną szczelności i mycie. Problem jest taki że niestety wymogi gwarancyjne wymagają bytności serwisu przynajmniej raz w roku a głupio brać kasę za sam przyjazd i mycie. Może teraz coś drgnie przynajmniej w Panasie bo wszystkie parametry łącznie z ciśnieniami, temperaturami i innymi duperelami serwisant może odczytać z apki i faktycznie pozostanie mu przyjazd tylko w celu wizualnej oceny, przybicia pieczątki i umycia jednostki zewnętrznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 24.05.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Panowie, wracając do tematu wygrzewania zbiornika. Czy funkcja ta po ustawieniu w harmonogramie powinna się sama włączyć, tak jak programuje się włączenie ogrzewania czy grzanie wody? U mnie za Chiny nie chce się to włączyć. Mam tak ustawione:Menu użytkownika - Grzałka pokojowa [tak]; Dez. term. [wł];Menu instalatora - Grzałka zbiornika [zewnętrzny]; Dez. term [dzień/godz. załączenia].Na LCD mam załączoną ikonkę stan grzałki wspomagającej, nie pali się stan grzałki w zb. cwu - czyli grzanie grzałką nie jest załączone. Jak to kurcze zmienić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 24.05.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 (edytowane) A instalator w ogóle Ci tą grzałkę podłączył do jednostki wew.? Z prawej strony płyty masz w pionie szereg złączy. Grzałka powinna być podłączona do dwóch pierwszych na dole a na dwóch górnych powinna być zworka. Oczywiście dotyczy to wersji H Edytowane 24 Maja 2018 przez plusfoto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.05.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Wihajster masz oczywiście rację co do układu chłodniczego tyle że żaden praktycznie inwestor o tym nie wie, natomiast poważniej to wygląda w jego oczach jak serwis tam coś podłączy i niby pomierzy. W końcu za coś inwestor płaci nie tylko za wizualną oceną szczelności i mycie. Problem jest taki że niestety wymogi gwarancyjne wymagają bytności serwisu przynajmniej raz w roku a głupio brać kasę za sam przyjazd i mycie. Może teraz coś drgnie przynajmniej w Panasie bo wszystkie parametry łącznie z ciśnieniami, temperaturami i innymi duperelami serwisant może odczytać z apki i faktycznie pozostanie mu przyjazd tylko w celu wizualnej oceny, przybicia pieczątki i umycia jednostki zewnętrznej. Co poniektóre firmy wymagają przeglądu serwisowego dwa razy do roku i tak na przykład, w przypadku LG- jeden z forumowiczów podzielił się z nami informacją na temat kosztu przeglądu (dla utrzymania gwarancji wymagane są dwa przeglądy do roku) 600 zł za każdą wizytę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 24.05.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Co poniektóre firmy wymagają przeglądu serwisowego dwa razy do roku i tak na przykład, w przypadku LG- jeden z forumowiczów podzielił się z nami informacją na temat kosztu przeglądu (dla utrzymania gwarancji wymagane są dwa przeglądy do roku) 600 zł za każdą wizytę. Mam LG. Przeglądu jeszcze nie robiłem , ale instalator powiedział że wymagany jest jeden przegląd na rok. Z tego co mówił to coś kolo 300zł. Miałem też montowaną klimę to przegląd klimy kosztuje 150zł. Ciekawy jestem czemu przegląd pompy jest droższy od klimy , tym bardziej że przy klimie chyba więcej muszą się narobić .. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 24.05.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 No bo panie...pompa to pompa...a klima to takie coś, co już spowszedniało Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.05.2018 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 W LG cena przeglądu zależy tylko od dogadania się z instalatorem. Jeśli jakiś instalator rzucił klientowi 600zł i do tego dwa razy w roku to nie wzięło się to z kosmosu, jak znam życie ktoś komuś ciut podpadł w ten czy inny sposób... (nie żebym twierdził że na pewno, ale z dużym prawdopodobieństwem ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.05.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 No bo panie...pompa to pompa...a klima to takie coś, co już spowszedniało Heh, czyli jak napisałem w innym wątku Wihajster na podpadziochów też wyciągam dłuższy ołówek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.05.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2018 Wihajster na podpadziochów też wyciągam dłuższy ołówek Niektórzy się zachowują jakby nie widzieli filmu "Kelnerzy" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7537669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 27.05.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 (edytowane) A instalator w ogóle Ci tą grzałkę podłączył do jednostki wew.? Z prawej strony płyty masz w pionie szereg złączy. Grzałka powinna być podłączona do dwóch pierwszych na dole a na dwóch górnych powinna być zworka. Oczywiście dotyczy to wersji HWielkie dzięki za zainteresowanie temat. O ile zrobiłem zdjęcie właściwej płyty to u mnie wygląda to tak: Wczoraj walczyłem z podgrzewaniem zbiornika. Przy żadnych ustawieniach woda na zasilaniu nie przekroczyła temp. 61 st. C, co dawało max 55 st. C zbiornika. Przy ustawieniu grzałki {zewn.} mogę ustawić nax. 65 st. C (ale pojawia się błąd H91[zabezp. grzałki]), {wewn.} 75 st. C na wyświetlaczu (albo odwrotnie, zostawiłem notatki). W żadnym z ustawień DEZ.TERM. się z harmonogramu nie załącza. I nawet przy programie godzinowym podgrzania wody do 75 st. C pompa przy 55 (~60 za zasilaniu) się wyłącza. Grzałka wspomagająca ogrzewanie jak najbardziej działa - wg odczytu na panelu 166 h. Czy tak faktycznie być powinno? I co jest grane? SDC09H3E8 Edytowane 27 Maja 2018 przez Pablo_11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezes079 27.05.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Witam Potrzebuję propozycji na zbiornik cwu do panasonika t-cap 9 cena gra rolę gdyż sporo wydatków jeszcze.Link do dyskusji:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?339562-Jaki-bojler-do-pompy-ciep%C5%82a/page3Dziękuję każda opinia mile widziana sprawa dość pilna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.05.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Wielkie dzięki za zainteresowanie temat. O ile zrobiłem zdjęcie właściwej płyty to u mnie wygląda to tak: Wczoraj walczyłem z podgrzewaniem zbiornika. Przy żadnych ustawieniach woda na zasilaniu nie przekroczyła temp. 61 st. C, co dawało max 55 st. C zbiornika. Przy ustawieniu grzałki {zewn.} mogę ustawić nax. 65 st. C (ale pojawia się błąd H91[zabezp. grzałki]), {wewn.} 75 st. C na wyświetlaczu (albo odwrotnie, zostawiłem notatki). W żadnym z ustawień DEZ.TERM. się z harmonogramu nie załącza. I nawet przy programie godzinowym podgrzania wody do 75 st. C pompa przy 55 (~60 za zasilaniu) się wyłącza. Grzałka wspomagająca ogrzewanie jak najbardziej działa - wg odczytu na panelu 166 h. Czy tak faktycznie być powinno? I co jest grane? SDC09H3E8 Masz nie podłączoną grzałkę zbiornika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 27.05.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 (edytowane) Ale nie chodzi o grzałkę w zbiorniku cwu? Bo jej tam po prostu nie ma (tylko czujnik), wolnych przewodów też nie widać. Edytowane 27 Maja 2018 przez Pablo_11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.05.2018 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 To dlaczego masz w ustawieniach grzałka zbiornika/zewnętrzna a nie wewnętrzna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 27.05.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 (edytowane) Próbowałem oba ustawienia. Bez rezultatu. Różnica jest w max. temperaturze 65/75 jaką można ustawić. Bodajże przy zewnętrznej grzałce po pewnym czasie wyrzuciło błąd H91. Edytowane 27 Maja 2018 przez Pablo_11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.05.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Ma być bezwzględnie ustawione na wew. H91 prawdopodopodobnie przegrzałeś grzałkę. Nie mam tuserwisówki. Sprawdzę jak będę w domu. Jeśli tak to reset błędu i dodatkowo reset termostatu grzałki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 27.05.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Można przegrzać grzałkę mając 30 st. C wody w zbiorniku? H91 – usterka układu zabezpieczającego grzałkę dodatkową zbiornika cwu - ale skoro nie ma grzałki w zbiorniku, to nie dziwne, że błąd wyskoczył.Czy tym modelem, bez dodatkowej grzałki w zbioniku cwu można ten zbiornik wygrzać (choćby do 75 stopni) i załączyć dezynfekcję termiczną? Bo skoro max. zasilaniu to 61 st., to cudów nie ma, więcej się woda w zbiorniku nie zagrzeje. A powinna przecież chyba..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.05.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 (edytowane) Błąd wyskoczył przy ustawieniu na wew. Czy zew.? Masz 3 czy 1 fazową. Natomiast przegrzać zawsze możesz . Zbyt mała wężownica, mały przepływ czy zapowietrzony układ. I jeszcze jedno, w twoim przypadku układ nie działa równolegle. Najpierw pompa grzeje zasobnik do max 55 stopni a potem na staje sprężarka i załacza się grzałka. Gdybyś miał grzałkę w zasobniku układ mógłby pracować równolegle. Edytowane 27 Maja 2018 przez plusfoto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/337/#findComment-7538303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj sięZaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się