Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

marcinpab

Recommended Posts

Drogba. Piszesz, że zużycie 100kWh od środy popołudnia do dziś rano. Więc powinna wyprodukować około 350kWh a to by oznaczało że zapotrzebowanie Twojego budynku to ponad 9kW przy tej temp. zewn. A to oznacza, że w styczniu/lutym będziesz potrzebował około 20kWh. Dziwne -aż niemożliwe - domek nie najgorzej ocieplony i z reku. Edytowane przez idaredy2017
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drogba. Piszesz, że zużycie 100kWh od środy popołudnia do dziś rano. Więc powinna wyprodukować około 350kWh a to by oznaczało że zapotrzebowanie Twojego budynku to ponad 9kW przy tej temp. zewn. A to oznacza, że w styczniu/lutym będziesz potrzebował około 20kWh. Dziwne -aż niemożliwe - domek nie najgorzej ocieplony i z reku.

No właśnie, Dziś będę szukał problemu. Tak jak pisałem pompa grzeje zasilanie do 35stopni (tak ustawiłem) a pokazuje 2,2 kw poboru, gdyby tak było to pompa powinna pokazywać 9kw. Dobrze rozumuję? więc chyba 20 kw nie będzie potrzebować w zimie;-).. Na początek zwiększę przepływ na pompie obiegowej. Sam już głupieje.

Edytowane przez Drogba
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie, Dziś będę szukał problemu. Tak jak pisałem pompa grzeje zasilanie do 35stopni (tak ustawiłem) a pokazuje 2,2 kw poboru, gdyby tak było to pompa powinna pokazywać 9kw. Dobrze rozumuję? więc chyba 20 kw nie będzie potrzebować w zimie;-).. Na początek zwiększę przepływ na pompie obiegowej. Sam już głupieje.

 

Przy aktualnej temperaturze na zew ok. 0C oraz przy zasilaniu 35/30 pompa powinna mieć COP ok. 3,4. Jeśli poprawnie podajesz pobór prądu, to pompa powinna działać z mocą 3,4x2,2=7,5kW a nie 9kW. Problemem jest zbyt mały odbiór ciepła prawdopodobnie spowodowany zbyt niskim przepływem. Na działającej pompie na sterowniku przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie: strzałka w lewo, strzałka w górę, strzałka w prawo a następnie odczytaj pozycję nr 12 wtedy będzie można powiedzieć coś więcej...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy aktualnej temperaturze na zew ok. 0C oraz przy zasilaniu 35/30 pompa powinna mieć COP ok. 3,4. Jeśli poprawnie podajesz pobór prądu, to pompa powinna działać z mocą 3,4x2,2=7,5kW a nie 9kW. Problemem jest zbyt mały odbiór ciepła prawdopodobnie spowodowany zbyt niskim przepływem. Na działającej pompie na sterowniku przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie: strzałka w lewo, strzałka w górę, strzałka w prawo a następnie odczytaj pozycję nr 12 wtedy będzie można powiedzieć coś więcej...

 

17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy

aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12

Edytowane przez Drogba
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy

aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12

 

A jaki masz odczyt przepływu ?

Przepływ i delta w Panasie ma b. duży wpływ na moc.

Jeśli nie uzyskujesz max mocy , to szybko nie zagrzejesz chałupy , do tego nie wykorzystasz w pełni T2.

Abyś to lepiej zrozumiał , zerknij na ten wzór :

 

Q moc =1.163 (stała)x dT ( delta PC) x przepływ np 1.5 m3/h

Dodam tylko , że Panas T-cap 9 kW osiąga większe moce ( ok 11.5kW)-musi mieć wtedy większy przepływ.

 

To liczymy :

1.633x5x1.5=8.7 kW

a teraz jak zwiększysz przepływ np na 1.8m3/h

1.163x5x1.8=10.5 kW

Wzrost zużycia na obiegówce jest znikomy w sezonie- przy moim czasie pracy CO to rocznie ok 30 pln , dla podłogówki będzie znacznie mniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy

aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12

 

Pozycja 12 to aktualny przepływ, u Ciebie wynosi 17-18l/min. Wartość nominalna dla pompy 9kW to 25l/min.

 

Nie znam się na podłogówkach i nie wiem jak masz ją wykonaną/wyregulowaną, ale w Twoim przypadku możliwe są dwa scenariusze:

1) Pompa ograniczyła przepływ bo odbiór ciepła z podłogówki jest za mały i już osiągnęła zadana temperaturę wody 35C. Jest to prawidłowa praca pompy, zaczyna obniżać moc pobieraną oraz przepływ, możesz spróbować wtedy podnieść temperaturę zasilania o parę stopni.

2) Opory w instalacji są tak duże (pozamykane pętle, zatkane filtry itp), że obiegówka od pompy nie jest wstanie wytworzyć odpowiedniego przepływu tj. 25l/min i wtedy pompa ciepła ogranicza moc. Odczytaj jeszcze pozycję 14 (aktualny bieg pompy obiegowej 0-254) z tego samego menu co prędkość przepływu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz jak zwiększyć moc pompy obiegowej do 25l/m? teraz pokazuje mi 18

 

Prędkość obiegówki jest regulowana automatycznie... jedyne co można ustawić to maksymalną dozwoloną predkość. Zobacz jeszcze w ustawieniach instalatora/ustawienia serwisowe/maksymalna prędkość pompy obiegowej... może przez przypadek instalator coś tam ustawił....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...