idaredy2017 23.11.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Drogba. Piszesz, że zużycie 100kWh od środy popołudnia do dziś rano. Więc powinna wyprodukować około 350kWh a to by oznaczało że zapotrzebowanie Twojego budynku to ponad 9kW przy tej temp. zewn. A to oznacza, że w styczniu/lutym będziesz potrzebował około 20kWh. Dziwne -aż niemożliwe - domek nie najgorzej ocieplony i z reku. Edytowane 23 Listopada 2018 przez idaredy2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Drogba. Piszesz, że zużycie 100kWh od środy popołudnia do dziś rano. Więc powinna wyprodukować około 350kWh a to by oznaczało że zapotrzebowanie Twojego budynku to ponad 9kW przy tej temp. zewn. A to oznacza, że w styczniu/lutym będziesz potrzebował około 20kWh. Dziwne -aż niemożliwe - domek nie najgorzej ocieplony i z reku. No właśnie, Dziś będę szukał problemu. Tak jak pisałem pompa grzeje zasilanie do 35stopni (tak ustawiłem) a pokazuje 2,2 kw poboru, gdyby tak było to pompa powinna pokazywać 9kw. Dobrze rozumuję? więc chyba 20 kw nie będzie potrzebować w zimie;-).. Na początek zwiększę przepływ na pompie obiegowej. Sam już głupieje. Edytowane 23 Listopada 2018 przez Drogba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 23.11.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Pokaż zdjęcia z wyświetlacza, zużycie tygodniowe energii oraz produkcja energii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Pokaż zdjęcia z wyświetlacza, zużycie tygodniowe energii oraz produkcja energii Nie wiem jak dodać zdjęcie pobór 165 kwh produkcja 611 kwh Gdzie problem, że pompa nie może dogrzać dom nawet do 21,5 stopnia chodząc 24 godziny na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 No właśnie, Dziś będę szukał problemu. Tak jak pisałem pompa grzeje zasilanie do 35stopni (tak ustawiłem) a pokazuje 2,2 kw poboru, gdyby tak było to pompa powinna pokazywać 9kw. Dobrze rozumuję? więc chyba 20 kw nie będzie potrzebować w zimie;-).. Na początek zwiększę przepływ na pompie obiegowej. Sam już głupieje. Przy aktualnej temperaturze na zew ok. 0C oraz przy zasilaniu 35/30 pompa powinna mieć COP ok. 3,4. Jeśli poprawnie podajesz pobór prądu, to pompa powinna działać z mocą 3,4x2,2=7,5kW a nie 9kW. Problemem jest zbyt mały odbiór ciepła prawdopodobnie spowodowany zbyt niskim przepływem. Na działającej pompie na sterowniku przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie: strzałka w lewo, strzałka w górę, strzałka w prawo a następnie odczytaj pozycję nr 12 wtedy będzie można powiedzieć coś więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Przy aktualnej temperaturze na zew ok. 0C oraz przy zasilaniu 35/30 pompa powinna mieć COP ok. 3,4. Jeśli poprawnie podajesz pobór prądu, to pompa powinna działać z mocą 3,4x2,2=7,5kW a nie 9kW. Problemem jest zbyt mały odbiór ciepła prawdopodobnie spowodowany zbyt niskim przepływem. Na działającej pompie na sterowniku przytrzymaj przez kilka sekund jednocześnie: strzałka w lewo, strzałka w górę, strzałka w prawo a następnie odczytaj pozycję nr 12 wtedy będzie można powiedzieć coś więcej... 17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12 Edytowane 23 Listopada 2018 przez Drogba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.11.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Nie wiem jak dodać zdjęcie pobór 165 kwh produkcja 611 kwh Gdzie problem, że pompa nie może dogrzać dom nawet do 21,5 stopnia chodząc 24 godziny na dobę? Miałeś podać temp powrotu i ustawioną deltę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.11.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12 A jaki masz odczyt przepływu ? Przepływ i delta w Panasie ma b. duży wpływ na moc. Jeśli nie uzyskujesz max mocy , to szybko nie zagrzejesz chałupy , do tego nie wykorzystasz w pełni T2. Abyś to lepiej zrozumiał , zerknij na ten wzór : Q moc =1.163 (stała)x dT ( delta PC) x przepływ np 1.5 m3/h Dodam tylko , że Panas T-cap 9 kW osiąga większe moce ( ok 11.5kW)-musi mieć wtedy większy przepływ. To liczymy : 1.633x5x1.5=8.7 kW a teraz jak zwiększysz przepływ np na 1.8m3/h 1.163x5x1.8=10.5 kW Wzrost zużycia na obiegówce jest znikomy w sezonie- przy moim czasie pracy CO to rocznie ok 30 pln , dla podłogówki będzie znacznie mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 17.67-18.02. Cokolwiek to znaczy aktualnie pobór 1,6kw produkcja energii 5,0kw COP 3,12 Pozycja 12 to aktualny przepływ, u Ciebie wynosi 17-18l/min. Wartość nominalna dla pompy 9kW to 25l/min. Nie znam się na podłogówkach i nie wiem jak masz ją wykonaną/wyregulowaną, ale w Twoim przypadku możliwe są dwa scenariusze: 1) Pompa ograniczyła przepływ bo odbiór ciepła z podłogówki jest za mały i już osiągnęła zadana temperaturę wody 35C. Jest to prawidłowa praca pompy, zaczyna obniżać moc pobieraną oraz przepływ, możesz spróbować wtedy podnieść temperaturę zasilania o parę stopni. 2) Opory w instalacji są tak duże (pozamykane pętle, zatkane filtry itp), że obiegówka od pompy nie jest wstanie wytworzyć odpowiedniego przepływu tj. 25l/min i wtedy pompa ciepła ogranicza moc. Odczytaj jeszcze pozycję 14 (aktualny bieg pompy obiegowej 0-254) z tego samego menu co prędkość przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.11.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Przecież w wersji H to wszystko jest dostępne w zwykłym menu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Miałeś podać temp powrotu i ustawioną deltę. obecnie 33-30 delta ustawiona 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Przecież w wersji H to wszystko jest dostępne w zwykłym menu. Wiesz jak zwiększyć moc pompy obiegowej do 25l/m? teraz pokazuje mi 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Bobrow mam takie pytanie, czy koszty roczne ze stopki to są koszty działania samej pompy ciepła czy również jest w to wliczony "prąd bytowy" (agd,rtv oświetlenie itp.) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 23.11.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Bobrow mam takie pytanie, czy koszty roczne ze stopki to są koszty działania samej pompy ciepła czy również jest w to wliczony "prąd bytowy" (agd,rtv oświetlenie itp.) ? Niestety- tylko PC ( CO + CWU) z wtórną obiegówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Wiesz jak zwiększyć moc pompy obiegowej do 25l/m? teraz pokazuje mi 18 Prędkość obiegówki jest regulowana automatycznie... jedyne co można ustawić to maksymalną dozwoloną predkość. Zobacz jeszcze w ustawieniach instalatora/ustawienia serwisowe/maksymalna prędkość pompy obiegowej... może przez przypadek instalator coś tam ustawił.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 23.11.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Drogba jaką masz ustawioną krzywą grzewczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Przecież w wersji H to wszystko jest dostępne w zwykłym menu. Nie wiem co masz na myśli, ale aktualnego przepływu oraz biegu na którym pracuje obiegówka nie ma w zwykłym menu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Drogba jaką masz ustawioną krzywą grzewczą? 37 28 -15 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 23.11.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Prędkość obiegówki jest regulowana automatycznie... jedyne co można ustawić to maksymalną dozwoloną predkość. Zobacz jeszcze w ustawieniach instalatora/ustawienia serwisowe/maksymalna prędkość pompy obiegowej... może przez przypadek instalator coś tam ustawił.... 0x85 się wyświetla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPamir 23.11.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 0x85 się wyświetla A w pozycji 14 z ukrytego menu co masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.