Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

marcinpab

Recommended Posts

A jeśli można -- czym tyle grzejesz ? ? z jaka mocą , jaka sprawność ile litrów ?

 

Oczwiście - Panasonic SDC 9kW all-in-one (zbiornik 195L Panasonica). Jaki COP akurat wtedy był nie wiem, wiem że temperatura wody wg. Panasonic Cloud to było 9° ogrzane do 45°, czas pod 3h. Niestety ciężko teraz mi to podać dokładnie bo wykres historyczny nie ma odpowiedniej dokładności.

Przykładz z dziś 19°->45° pomiędzy 1.5-2h, temp zewnętrzna w tym czasie 2°-1°C, pobór mocy 1 do 1.6kW, produkcja przez ten czas w przedziale 3.6-4.6kW.

 

Czy tylko u mnie to tyle trwa?

 

Poprawka, znalazłem export do CSV i tam dane są już czytelniejsze

Timestamp	Ustaw temperatura [°C] Fakt. temp. [°C] temp. zewnętrzna [°C]	Temp.  zas. [°C]	Temperatura na tłoczeniu [°C]	Pobór mocy [kW]	Wytwarzanie energii [kW]

19.Lu..2019 17:58:55	42	11	7	13.0	16	0.4	3.4000000000000004
19.Lu..2019 18:03:55	42	12	7	17.25	23	0.6000000000000001	4.0
19.Lu..2019 18:08:55	42	15	7	19.0	25	0.6000000000000001	4.0
19.Lu..2019 18:13:55	42	17	7	20.0	28	0.6000000000000001	4.2
19.Lu..2019 18:18:55	42	18	7	21.5	30	0.6000000000000001	4.2
19.Lu..2019 18:23:55	42	19	7	22.75	34	0.6000000000000001	4.0
19.Lu..2019 18:28:55	42	21	7	24.0	34	0.6000000000000001	4.2
19.Lu..2019 18:33:55	42	22	7	25.5	37	0.6000000000000001	4.0
19.Lu..2019 18:38:55	42	23	7	26.75	39	0.8	3.8000000000000003
19.Lu..2019 18:43:55	42	25	6	28.25	42	0.8	4.0
19.Lu..2019 18:48:55	42	26	6	29.75	44	0.8	3.8000000000000003
19.Lu..2019 18:53:55	42	28	6	30.5	45	0.8	3.8000000000000003
19.Lu..2019 18:58:55	42	29	6	31.75	47	0.8	4.2
19.Lu..2019 19:03:55	42	30	6	33.25	50	1.0	3.8000000000000003
19.Lu..2019 19:08:55	42	31	6	34.5	51	1.0	3.6
19.Lu..2019 19:13:55	42	32	6	35.75	54	1.2000000000000002	3.6
19.Lu..2019 19:18:55	42	34	6	37.5	58	1.2000000000000002	3.8000000000000003
19.Lu..2019 19:23:55	42	35	6	38.75	62	1.2000000000000002	4.2
19.Lu..2019 19:28:55	42	37	6	40.5	67	1.2000000000000002	4.0
19.Lu..2019 19:33:55	42	38	6	41.75	68	1.4000000000000001	4.0
19.Lu..2019 19:38:55	42	39	6	43.25	70	1.6	4.2
19.Lu..2019 19:43:55	42	41	6	44.75	75	1.6	4.0
19.Lu..2019 19:48:55	42	42	6	45.75	74	1.6	4.4

Więc jednak nie 3h a 2h, źle odczytałem.

Edytowane przez PrzyszłyBudowniczy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczwiście - Panasonic SDC 9kW all-in-one (zbiornik 195L Panasonica). Jaki COP akurat wtedy był nie wiem, wiem że temperatura wody wg. Panasonic Cloud to było 9° ogrzane do 45°, czas pod 3h. Niestety ciężko teraz mi to podać dokładnie bo wykres historyczny nie ma odpowiedniej dokładności.

Przykładz z dziś 19°->45° pomiędzy 1.5-2h, temp zewnętrzna w tym czasie 2°-1°C.

 

Czy tylko u mnie to tyle trwa?

 

Coś masz nie tak u mnie z 7 c do 45 c godzine grzeje a mam zbiornik 300 l

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno tak jest? Wode pare razy dopiero grzalem ,ale w trybie recznym ,ale wydaje mi sie ,Żeby bylo najlepsze COP ,a nie czas ,to by delty tak znacznie nie przekraczal. Ogranicza moc tylko dlatego ,ze powierzchnia nawet najwiekszej wezownicy bojlera (oczywiscie mowa o max 300l)nie jest w stanie jej odebrac.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, od końca grudnia śmiga już u mnie pięknie pompka :)

W styczniu zużycie ok 600kWh, w lutym do chwili obecnej 240kWh. Sądzę, że nie jest najgorzej.

Mam natomiast duży problem z internetem - mianowicie mam adapter, by móc działać sobie przez tel itp, ale łącząc się zdalnie z pompą nie ma żadnej historii zużycia, często gęsto w ogóle nie idzie się z nią połączyć. Adapter był podłączony przez WIFI, teraz jest po kablu. Internet mam z LTE, ale prędkość ok 40MB, więc całkiem dobrze.

Adapter był już raz wymieniony, ale bez zmian. Panasonic twierdzi, że to wina łącza. Ma ktoś jakiś pomysł? Jak to sprawdzić? Może router ma jakąś zaporę, którą trzeba wyłączyć???

Ktoś coś podsunie?? :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, od końca grudnia śmiga już u mnie pięknie pompka :)

W styczniu zużycie ok 600kWh, w lutym do chwili obecnej 240kWh. Sądzę, że nie jest najgorzej.

Mam natomiast duży problem z internetem - mianowicie mam adapter, by móc działać sobie przez tel itp, ale łącząc się zdalnie z pompą nie ma żadnej historii zużycia, często gęsto w ogóle nie idzie się z nią połączyć. Adapter był podłączony przez WIFI, teraz jest po kablu. Internet mam z LTE, ale prędkość ok 40MB, więc całkiem dobrze.

Adapter był już raz wymieniony, ale bez zmian. Panasonic twierdzi, że to wina łącza. Ma ktoś jakiś pomysł? Jak to sprawdzić? Może router ma jakąś zaporę, którą trzeba wyłączyć???

Ktoś coś podsunie?? :)

Masz z urządzeniem płytę. Na niej jest programik do ustawienia stałego IP. 99% tych zerwań powinno zostać wyeliminowanych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś kto posiada zwykłego panasonica SDC może potwierdzić czy pompa po np.2godzinach postoju przy minus 17 wystartuje czy dopiero jak temp. spadnie do minus 10 ??????

 

Nie pamietam czy pompa przy minus 17 nie pracowala przez conajmniej 2 godziny.W takich temperaturach raczej pracuje non stop.Bardziej sie liczy temperatura powrotu .Przy 2 smiglowej startuje od 10 C jak dobrze pamietam a przy jednosmiglowej od chyba 16.

Panasonic gwarantuje prace do -20 C,ale u mnie dwa lata temu bylo minus 23 i pompa caly czas pracowala.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...