plusfoto 08.12.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 1,4 pomyliło Ci się z 1,9. Zasobnik owszem ma 200 ale zładu jest 180. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.12.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 1,4 pomyliło Ci się z 1,9. Zasobnik owszem ma 200 ale zładu jest 180. Ok. Sprawdziłem w DTR. W all in one jest zasobnik 185 litrów z wężownicą 1,8 m2. Mimo tego jednego wyjątku Panasonic dalej oferuje do swoich pomp ciepła zasobnik WH-TD20E3E5 - 200 litrów i wężownica 1,4 m2 Fujitsu WGYK160DD9 - 190 litrów i wężownica 0,71 m2 Podobnie jest w Toshibie i Mitsubishi te powierzchnie są niewielkie, a nie są to wężownice miedziane tylko nierdzewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 09.12.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Ok. Sprawdziłem w DTR. W all in one jest zasobnik 185 litrów z wężownicą 1,8 m2. Mimo tego jednego wyjątku Panasonic dalej oferuje do swoich pomp ciepła zasobnik WH-TD20E3E5 - 200 litrów i wężownica 1,4 m2 Fujitsu WGYK160DD9 - 190 litrów i wężownica 0,71 m2 Podobnie jest w Toshibie i Mitsubishi te powierzchnie są niewielkie, a nie są to wężownice miedziane tylko nierdzewne. Może mają filozofie króla Szwecji mówiącego, że wyobraża sobie nowe prawo zakazujące montażu wanien w domach gdyż dla ekologii powinno się brać tylko krótkie prysznice. Może mają filozofie z tradycji japońskiej gdzie rytuałem było nalanie 1 wanny wody i kąpiel w niej całej rodziny po kolej od mężczyzn do kobiet, od osoby najstarszej do najmłodszej. Owszem poprzedzone to jest mini prysznicem a wanna to jedyne miejsce gdzie symbolicznie równa się status społeczny Japończyków. Choć ja bardziej wole teorie iż oni grzeją CWU wg. histerezy zawsze z priorytetowym CWU, kilka razy dziennie mając w poważaniu 2 taryfę i oszczędności z tym związane, zaś w krajach bogatych praca jest droga i czas cenny więc zabawa w all in one jest niewiele droższa niż w osobny zasobnik. Jednak najwalniejsze jest ile tej wody trzeba dla rodziny i w jakim czasie z tego korzystają. Dla mnie istotne jest, że kąpiel z dziećmi (niebawem 2) to operacja wspólna na 1h i 175L dla mnie to za mało a nie mam czasu czekać 30-50 min na uzupełnienie zasobnika w drogiej taryfie (pal licho te 100-200zł oszczędności) ale, że jest to zasobnik droższyi i jak dla mnie nieefektywny to już problem. Jak mało CWU idzie i mamy mało miejsca to all in one może być. Choć bym się zastanowił czemu rożne firmy z zasobnikami od 160-200L czyli podobnymi montują te zasobniki w cenie (różnica od PC bez zasobnika) od 2 tys do 5,5 tys? Bo raczej nie jest to różnica ceny zasobnika a pomysł firmy na sprzedaż. Nie też co się wstydzić mody FM i grzania w 2taryfie bo masa Niemców tak robiła i część jeszcze robi i mają po 2 liczniki w domu i korzystając z ofert cenowych na grzanie tylko np: w nocy. p.s. a co w razie awarii zasobnika, pewnie to rzadkie ale jak podchodzi się do tematu i cen z tym związanych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.12.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 .........Jak mało CWU idzie i mamy mało miejsca to all in one może być. Choć bym się zastanowił czemu rożne firmy z zasobnikami od 160-200L czyli podobnymi montują te zasobniki w cenie (różnica od PC bez zasobnika) od 2 tys do 5,5 tys? Bo raczej nie jest to różnica ceny zasobnika a pomysł firmy na sprzedaż.......... Ceny akurat bym się nie czepiał bo tutaj akurat w grę nie wchodzi sam zasobnik. All in one to akurat urządzenie kompletne niemal z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Teoretycznie wystarczą cztery kawałki rurek aby działało. Przy zwykłych jeszcze kilku elementów brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 09.12.2015 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 (edytowane) Ceny akurat bym się nie czepiał bo tutaj akurat w grę nie wchodzi sam zasobnik. All in one to akurat urządzenie kompletne niemal z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Teoretycznie wystarczą cztery kawałki rurek aby działało. Przy zwykłych jeszcze kilku elementów brakuje. akurat nie chodziło mi dokładnie o cenę PC z zasobnikiem kontra PC bez zasobnika i domontowanie do tego zasobnika. Chodziło mi o różnice w cenach (cenach all in one) między producentami. Jedni liczą sobie za to wg. analizy forumowicz powyżej 5500 dopłaty a inni 2000zł. Czy jest aż taka różnica w tych zasobnikach? Nie wiem bo nie sprawdzałem. Może ktoś się wypowie - pojemność mają zbliżoną. Pewne różnice mogą być wg. modelu biznesowego producenta: co bardziej chce sprzedać - co bardziej promuje, ceni itp.A ta różnica w cenie (plus nasze potrzeby czyli ile chcemy CWU w L mieć) zasadniczo decyduje czy warto dokupić osobny zasobnik. Gdyby miał mi starczyć zasobnik 175-200L a dopłata do niego-PC all in one była by 2 tys to brał bym all in one. Gdyby jednak ta dopłata miała być 5500zł to mając miejsce stawiał bym jakiś osobny zasobnik za 2500zł z montażem lub większy (300L) na zapas za 3500zł z montażem. Edytowane 9 Grudnia 2015 przez lukasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.12.2015 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 2500 za zasobnika to max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.12.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Chodziło mi o różnice w cenach (cenach all in one) między producentami. Nie ma sensu porównywać tutaj różnych producentów. Bo Mitsubishi bez zasobnika, kosztuje tyle co Panasonic z zasobnikiem. Wszyscy producenci dają do all in one praktycznie to samo, a zbiorniki oscylują wokół 200 litrów. Bierze się to z rozmiaru, jakiego przyjęto się trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 10.12.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Podsumowując:W przypadku pomp Panasonic Aquarea (oprócz wersji T-CAP)Jeśli cena all in one jest o 2tys większa od samej PW + osobny zasobnik to warto wziąć all in one. Oczywiście przy założeniu, że starczy zasobnik 200L. Jeszcze jedno pytanie. W końcu jaka jest pojemność zasobnika:hydrobox z zasobnikiem CWU 200 L WH-ADC0309G3E5 ? 200L czy 185L? We wcześniejszych postach ktoś pisał, że jednak 185L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.12.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Pojemność całego zasobnika to 200 L, ale od tej pojemności trzeba odjąć całą wężownicę i inne elementy znajdujące się w zasobniku.Ciepłej wody użytkowej jest 185 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SGS2013 11.12.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Mam zainstalowaną pompę Aguarea T-Cap. Zasilanie do jednostki zewnętrznej idzie przez bezpiecznik różnicowy w skrzynce elektrycznej. Problem pojawia się kiedy występują ujemne temperatury: Jeżeli pompa jest podłączona do prądu wywala mi bezpieczniki różnicowe (raz jeden czasami dwa). Instalator powiedział mi że pompa ma swój bezpiecznik i zasilanie nie powinno być zabezpieczone bezpiecznikami "różnicówkami" z rozdzielni elektrycznej. Czy u was też tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.12.2015 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Ja mam różnicówkę, ale u mnie nic nie wywala. Jeżeli coś takiego się dzieje to znaczy, że możesz mieć tam jakieś przebicie lub tym podobne i powinien się temu przyjrzeć instalator/elektryk. U mnie tą różnicówkę wywaliło tylko raz na początku kiedy instalator grzebał w jednostce zewnętrznej pod napięciem - i to wywaliło tą moją w skrzynce bezpieczników, więc nie wiem czy jest tam jeszcze jakieś wewnętrzne zabezpieczenie, czy po prostu to było bardziej czułe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.12.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 map -doszedł list ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 11.12.2015 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Dokładnie wchodzi 185L, wężownica ma 2.1 pow. wymiany producent zachwala bardzo szybkie grzanie wody użytkowej.Na zasobnik w All in one jest 10lat gwarancji.U mnie różnica między all in one ,a typową SDC to ok.1500zł.Oczywiście wybrałem ostatecznie all in one bo na gotowo z montażem itp. wyjdzie mnie 22.000 brutto.No i duży plus ,że tam przy podłączeniu raczej instalator nic nie zepsuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 12.12.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 No i duży plus ,że tam przy podłączeniu raczej instalator nic nie zepsuje:) Tego nie byłbym taki pewien;) Zaraz zamiast tych czterech rurek dorzuci Ci jakiś buforek, tu pompkę, tam pompkę ( na wszelki wypadek) i już masz instalację bardziej rozbudowaną niż moja z oddzielnym zasobnikiem i dwoma obiegami grzewczymi:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 12.12.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2015 Tego nie byłbym taki pewien;) Zaraz zamiast tych czterech rurek dorzuci Ci jakiś buforek, tu pompkę, tam pompkę ( na wszelki wypadek) i już masz instalację bardziej rozbudowaną niż moja z oddzielnym zasobnikiem i dwoma obiegami grzewczymi:D hehe:D o widzisz sam ,dystrybutor Panasonica proponował hydraulikowi ,żeby zamontować buforek z 200L do mojej pompy:D od razu przypomniałem sobie co na forum o tym piszę i powiedziałem ,że tam nie ma miejsca na taki zbiornik i ,że w takim razie muszę zrezygnować z PC:D to od razu zmiana nastawienia i ,że oczywiście wszystko będzie super bez bufora ,ale on by na pewno nie zaszkodził "a zawsze by był" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 14.12.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Mam problem z moim SDC09C3E8. Podczas odszraniania woda cieknie nie tam gdzie bym chciał: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340623&d=1450090518 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340624&d=1450090530 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340625&d=1450090540 Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 14.12.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Jednostka powinna odrobinkę być pochylona do tyłu a wszystkie dziurki zatkane uszczelkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 14.12.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Jednostka powinna odrobinkę być pochylona do tyłu a wszystkie dziurki zatkane uszczelkami. W instrukcji jest napisane: zatkać 8 otworów (ø20 mm) gumowymi zatyczkami - u mnie wszystkie 8 otworów ø20 mm jest zatkane - problem jest z tymi mniejszymi pod śrubki czy pod co - nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 14.12.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 lamele, które pokrywaję sie lodem są z tyłu obudowy. Jak pompa będzie lekko pochylona do tyłu to woda zleci kranikiem. U mnie wszystkie dziury zaślepili i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.12.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2015 Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę? Witam! U mnie wszystkie dziurki są zaślepione - te większe załączonymi zaślepkami, a te mniejsze sylikonem. Dodatkowo poproś o montaż podkładek antywibracyjnych, bo tak jak masz teraz to będzie przenosić Ci drgania na ścianę. Zobacz mój filmik tak od 2-giej minuty jest pokazane jak to jest zamontowane. Nie twierdzę, ze ja mam idealnie, ale działa niezawodnie już trzeci sezon:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania