Recommended Posts

Witam

Z racji tego że zamierzam zakup w tym roku PC mam pytanie.

Ubezpieczając dom wykupujemy polisę i zaznaczamy co chcemy np. kradzież , przepięcia ( najważniejsze) zalania itp. itd.

Odnośnie PC mam pytanie : czy takie ubezpieczenie macie? Z tego co rozmawiałem z moim ubezpieczycielem to ma się dowiedzieć , ponieważ tak jak wszystkie urządzenia w domu sprawa jest prosta podlegają ubezpieczeniu zgodnie z wykupioną polisą. Sprawa staje się dyskusyjna ( na dziś nie wiem) odnośnie PC . Z racji tego że pompa nie jest w budynku tzn. hydrobox jest lecz jednostka zewnętrzna stoi obok domu i nie stanowi urządzeń znajdujących się w domu jak np. telewizor lub zmywarka. Fakt , jednostki są ze sobą połączone lecz jedna stoi przy budynku . Gdyby była na wieszaku jak klimatyzator to sprawa była by bardziej prosta. Odpowiedź zapewne uzyskam od ubezpieczyciela lecz dziś nic nie wiem.

Jak jest u was ?. Czy macie takie ubezpieczenie od zdarzeń?. Razem z domem czy osobno?

Z góry dzięki za odpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam to ujete w elementach stalych ogrodu na 6tys od zdarzen losowych.

W regulaminie nie bylo wymienionej akurat pompy tylko jakies fontanny,baseny, silowniki bram

Ubezpieczyciel w uwgach do ubezpieczenia zrobil dopisek ze element staly ogrodu stanowi powietrzna pompa ciepla.

Ale czy zdarzenia losowe obejmują też przepięcia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie musisz tylnego odkręcać bo ten boczny jest tak fajnie zrobiony ze wychodzi ładnie po odkręceniu elektryki, rury zostają ( mowa o monobloku). Zdjęcia sobie zrobiłem ale nie umiem tu wstawić bo z telefonu pisze. Zajęło mi to godzinę no max 1,5 a efekty super naprawdę. Jak chcesz zdjęcia to daj tel. to Ci wyślę. Ja izolowalem taśmą kauczuk jak Balbin radził i do tego wełna twarda z komina systemowego co mi została. Wszystko trytytami spięte.

 

Dziś po całej akcji !

Godzinka pracy.

Ociepliłem samoprzylepna guma do ocieplania rurek.

Czujnik przy grzałce niestety na wierzchu był.

Czujnik do wymiennika również.

Po zabiegu pompa zaczęła troszkę inaczej dobierać parametry pracy.

Przy 2 stopniach i 28 wody pracuje na cop 9.

 

Także dzięki jeszcze raz.

Niestety wszystkie monobloki potrzebują tego zabiegu.

Ale teraz pewnie wyniki będą zbliżone lub lepsze do

splita.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że wielu "poprawia" fabrykę a później będzie krzyk jak w razie czego usłyszą że gwarancję stracili , bo jakiekolwiek samodzielne przeróbki to z automatu utrata gwarancji ..

 

Co do "ocieplania" jednostki zewnętrznej to bardzo często nie do końca wszystko jest idealnie izolowane z powodu tego że muszą być tam pewne straty ciepła których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wentylacji dla elektroniki i samej jednostki zewnętrznej.

Jak nie będzie zapewniona odpowiednia temperatura i wentylacja to pojawi się wilgoć która ... zabije elektronikę i nie tylko ...

 

Jak nie będzie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania to może dojść do awarii (uszkodzenia) jednostki zewnętrznej ...

 

Czy naprawdę warto ryzykować ???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że wielu "poprawia" fabrykę a później będzie krzyk jak w razie czego usłyszą że gwarancję stracili , bo jakiekolwiek samodzielne przeróbki to z automatu utrata gwarancji ..

 

Co do "ocieplania" jednostki zewnętrznej to bardzo często nie do końca wszystko jest idealnie izolowane z powodu tego że muszą być tam pewne straty ciepła których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wentylacji dla elektroniki i samej jednostki zewnętrznej.

Jak nie będzie zapewniona odpowiednia temperatura i wentylacja to pojawi się wilgoć która ... zabije elektronikę i nie tylko ...

 

Jak nie będzie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania to może dojść do awarii (uszkodzenia) jednostki zewnętrznej ...

 

Czy naprawdę warto ryzykować ???

 

Tylko że nikt z nas nie izolowal elektroniki. Zostały zaizolowane jedynie czujniki i kawałki rurek miedzianych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale z nich jest ciepło które ogrzewa elektronikę !!!

Ale elektronice jest dalej ciepło od rurek :) bo jeszcze raz powtarzam to są tylko kawałki, tylko tam gdzie czujnik, a nie po całości. Swoją drogą przyjrzę się bliżej podczas pracy pompy czy tam faktycznie tak ciepło od tych rurek :)

Ja raczej widzę że newralgiczne miejsca na płytkach są zażelowane, ale ile osób tyle teorii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że wielu "poprawia" fabrykę a później będzie krzyk jak w razie czego usłyszą że gwarancję stracili , bo jakiekolwiek samodzielne przeróbki to z automatu utrata gwarancji ..

 

Co do "ocieplania" jednostki zewnętrznej to bardzo często nie do końca wszystko jest idealnie izolowane z powodu tego że muszą być tam pewne straty ciepła których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wentylacji dla elektroniki i samej jednostki zewnętrznej.

Jak nie będzie zapewniona odpowiednia temperatura i wentylacja to pojawi się wilgoć która ... zabije elektronikę i nie tylko ...

 

Jak nie będzie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania to może dojść do awarii (uszkodzenia) jednostki zewnętrznej ...

 

Czy naprawdę warto ryzykować ???

 

Przepraszam ale nie rozumie Ciebie. Panasonic wypuścił bubel i może sam by moja pompę zaizolował tak samo jak ja, gdyby skontaktował się z nim rzecznik praw konsumenta z info ze urządzenia odbiega od danych katalogowych!

 

O co chodzi z tą dyskusja!? Nie piszcie bredni o punkcie rosy wewnątrz urządzenia. Przy takich przedmuchach wiatru i zmianach temperatur dnia i nocy, strata ciepła przez kilka rur jest bez znaczenia dla wnętrza urządzenia. Czy jest tam izolacja czy nie, elektroniki nie zepsuje.

 

A tak na marginesie nie siejce propagandy. Strona producenta, zakładka kontakt i telefon do przyjeciela. Znaja tem problem i według ich manuala jedyna poprawa odczytów to dodatkowa izolacja. Jak sam tego nie zrobisz to zleca Twojemu serwisantowi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

H42 to błąd niskiego poziomu czynnika w układzie, opcji jest kilka:

1. Nadmierne wykraplanie czynnika w skraplaczu - to przez zimną podłogę, mało prawdopodobne, ale się zdarza.

2. Układ chłodniczy nie szczelny - problem

3. Zamarznięty zawór rozprężany przez źle zrobioną próżnie - spory problem

4. Zabrudzony układ chłodniczy i zawór rozprężny się zawiesił - TRAGEDIA

 

Witam pojawił się i u mnie błąd w sobotę h42 pompa od roku pracuje w domu panasonic aguarela 1f 9kwh ciśnienie pokazuje 0.5 bara przy pracy po całej nocy grzania tem podniosła tylko podłoga chłodnawa zawszw była ciepła miał ktoś taki bład?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale elektronice jest dalej ciepło od rurek :) bo jeszcze raz powtarzam to są tylko kawałki, tylko tam gdzie czujnik, a nie po całości. Swoją drogą przyjrzę się bliżej podczas pracy pompy czy tam faktycznie tak ciepło od tych rurek :)

Ja raczej widzę że newralgiczne miejsca na płytkach są zażelowane, ale ile osób tyle teorii.

 

W dużych układach są nawet rurki miedziane poprowadzone przy samej elektronice aby ja ogrzać/ochłodzić w zależności od potrzeb

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie rozumie Ciebie. Panasonic wypuścił bubel i może sam by moja pompę zaizolował tak samo jak ja, gdyby skontaktował się z nim rzecznik praw konsumenta z info ze urządzenia odbiega od danych katalogowych!

 

O co chodzi z tą dyskusja!? Nie piszcie bredni o punkcie rosy wewnątrz urządzenia. Przy takich przedmuchach wiatru i zmianach temperatur dnia i nocy, strata ciepła przez kilka rur jest bez znaczenia dla wnętrza urządzenia. Czy jest tam izolacja czy nie, elektroniki nie zepsuje.

 

A tak na marginesie nie siejce propagandy. Strona producenta, zakładka kontakt i telefon do przyjeciela. Znaja tem problem i według ich manuala jedyna poprawa odczytów to dodatkowa izolacja. Jak sam tego nie zrobisz to zleca Twojemu serwisantowi.

 

Jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje i przeróbki z automatu oznaczają natychmiastową gwarancję.

Taki zapis jest w każdej gwarancji , dlatego dziwię się że ktoś sam "poprawia" fabrykę i decyduje się od razu na stratę gwarancji przy tak drogim urządzeniu.

Piszę o tym aby później nie było rozpaczy jak przyjedzie serwisant i po zobaczeniu nieautoryzowanej modyfikacji to najwyżej zaproponuje płatną pogwarancyjną naprawę ...

 

Jeśli Panasonic zna problem to czemu od razu serwisanci tego nie naprawiają ?

Jak jest faktycznie taki oficjalny problem to zgłosić i niech przyjedzie serwisant , zmodyfikuje i zrobi zapis w gwarancji.

Po co ryzykować i tracić na to jeszcze czas ?

 

Rozumie że jesteś konstruktorem i dajesz gwarancję że taka modyfikacja nie będzie miała żadnego wpływu i w razie awarii podejmiesz się bezpłatnie naprawić u każdego jednostkę ?

 

Nie wierzę że jeśli producent wie o problemie i faktycznie jest to wada produkcyjna to nie podjął działań aby naprawić problemu i zmodyfikował jednostki.

 

Po prostu czasami trzeba iść na pewien kompromis aby zwiększyć żywotność jednostki zewnętrznej i bardzo czułej elektronice jak i reszcie podzespołów ..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś po całej akcji !

Godzinka pracy.

Ociepliłem samoprzylepna guma do ocieplania rurek.

Czujnik przy grzałce niestety na wierzchu był.

Czujnik do wymiennika również.

Po zabiegu pompa zaczęła troszkę inaczej dobierać parametry pracy.

Przy 2 stopniach i 28 wody pracuje na cop 9.

 

Także dzięki jeszcze raz.

Niestety wszystkie monobloki potrzebują tego zabiegu.

Ale teraz pewnie wyniki będą zbliżone lub lepsze do

splita.

 

Hej,

mam jeszcze pytanie -czy po zaizolowaniu czujników zużycie Ci spadło w zbliżonych warunkach ?

Jeśli tak , to o ile ?

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej,

mam jeszcze pytanie -czy po zaizolowaniu czujników zużycie Ci spadło w zbliżonych warunkach ?

Jeśli tak , to o ile ?

Pzdr

 

Narazie ciężko powiedzieć.

Od wczoraj po ociepleniu jest cieplej.

Cop na sterowniku pokazuje dziś 19 :)

Zużycie 1 kWh. Temperatura 5-7 stopni wody 27,28.

Pompa chodzi prawie cały czas.

Oczywiście to wskazania Panasonica.

 

Jak się zrobi zimniej będę obserwował.

Jednak koło 0 stopni dopiero za tydzień u mnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje i przeróbki z automatu oznaczają natychmiastową gwarancję.

Taki zapis jest w każdej gwarancji , dlatego dziwię się że ktoś sam "poprawia" fabrykę i decyduje się od razu na stratę gwarancji przy tak drogim urządzeniu.

Piszę o tym aby później nie było rozpaczy jak przyjedzie serwisant i po zobaczeniu nieautoryzowanej modyfikacji to najwyżej zaproponuje płatną pogwarancyjną naprawę ...

 

Jeśli Panasonic zna problem to czemu od razu serwisanci tego nie naprawiają ?

Jak jest faktycznie taki oficjalny problem to zgłosić i niech przyjedzie serwisant , zmodyfikuje i zrobi zapis w gwarancji.

Po co ryzykować i tracić na to jeszcze czas ?

 

Rozumie że jesteś konstruktorem i dajesz gwarancję że taka modyfikacja nie będzie miała żadnego wpływu i w razie awarii podejmiesz się bezpłatnie naprawić u każdego jednostkę ?

 

Nie wierzę że jeśli producent wie o problemie i faktycznie jest to wada produkcyjna to nie podjął działań aby naprawić problemu i zmodyfikował jednostki.

 

Po prostu czasami trzeba iść na pewien kompromis aby zwiększyć żywotność jednostki zewnętrznej i bardzo czułej elektronice jak i reszcie podzespołów ..

 

Jeżeli ktoś obawia się o gwarancje to oczywiście zawsze może zaprosić serwisanta aby mu to ocieplił.

Niestety koło 0 wskazania niezgodne są z karta Panasonica.

 

Żeby wyjaśnić.

Te czujniki są ocieplone ale po prostu nieudolnie.

Raczej Panasonic powinien się wstydzić !

I zrobić akcje poprawy tego ocieplenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Narazie ciężko powiedzieć.

Od wczoraj po ociepleniu jest cieplej.

Cop na sterowniku pokazuje dziś 19 :)

Zużycie 1 kWh. Temperatura 5-7 stopni wody 27,28.

Pompa chodzi prawie cały czas.

Oczywiście to wskazania Panasonica.

 

Jak się zrobi zimniej będę obserwował.

Jednak koło 0 stopni dopiero za tydzień u mnie.

 

Ten COP -to przesada (i to znaczna)...

Masz chyba nieskalibrowane czujniki-sprawdzałeś ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten COP -to przesada (i to znaczna)...

Masz chyba nieskalibrowane czujniki-sprawdzałeś ?

 

Mam skalibrowane.

Ta sama temperatura powrót zasilanie

przy kręceniu pompki po 10 minutach.

Jasne ze ten cop zawyżony.

Jednak PC chodzi cały dzień na 20 Hz .

Różnica powrót zasilanie Ok 3 stopnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...