Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

marcinpab

Recommended Posts

Ale skąd mamy wiedzieć ,że pompa pracuje z pełną mocą ?

Możesz podać aktualną czestotliwość sprężarki , temperatury wejścia i wyjścia , temperaturę docelową , Jaka jest wg pompy moc grzania , moc pobierana.... Im wiecej danych tym lepiej .

A tak to nie wiadomo nawet ,czy pompa się zmodulowała i działą z 30% mocą , czy działa na full , a Ty masz otwarte okno i Ci zimno...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak napisałem, grzeje cały czas na wstępnie ustawionej KG, bez podbicia o zadaną wartość *C. Jak pompa nie ma mocy? no co Ty :)

 

 

To chciałbyś aby w ciągu 3 lub 2 godzin podniosła temp. o 5 stopni? Na to to musisz poczekać ze 3 dni przy ciągłej pracy n.p. przy podbiciu o 5 stopni.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie my rozmawiamy o krzywej grzewczej a nie podbiciu temperatury o 5*C w pomieszczeniach.

 

 

Przecież o tym też mówię. Jeśli z krzywej wynika temp. zasilania 30 stopni i pompa ustabilizuje się na tym poziomie to podbicie krzywej n.p. o 1 stopień i ustabilizowanie pracy pompy na tym poziomie u mnie potrwa gdzieś z 6 - 8 godzin a nie 2 czy 3. Co dopiero jak ma podbić temp. zasilania o 5 stopni.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, jak u was zachowuje się pompa ( bardziej interesuje mnie T-CAP ), jak ja wyłaczy np. termostat, lub harmonogram, albo sami, i po dłuzszej chwili postoju w temperaturze poniżej -10st/c na dworze.

Jak ona rusza. bo u mnie wyglada to następująco

Po załączeniu najpierw mieli wodę, tak z 3min, w tym czasie grzeje karter sprężarki

Następnie po tych 3min dostaje sygnał na zał. sprężarkę i spreżarka pracuje tak z następne 3min na częstotliwości 20Hz, prawie nie produkuje energii ( pobiera z 1.2kW ) i tak chodzi z 5min, tak jakby jakiś czas odmierzała, lub czekała na zagrzanie sprężarki.

Następnie po tych 5min. podnosi częstotliwość do 30Hz i dalej mieli nastepne 5min, ale już produkuje energię.

I dopiero po nastepnych 5 min podnosi do 40hz, a po kolejnych 5min do 50Hz.

Łączny czas od załączenia do pracy na 50Hz, to dobre 20min.

 

Pytam bo, nie wiem czy już mam całkowicie sprawną pompę po naprawach?

Proszę o odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy KG +15(31*C) -15(40*C) i temperaturze zewnętrznej -9*C zasilanie mam 38*C, powrót 33*C czyli tak jak powinno być, po podbiciu na harmonogramie o 5*C i sześciu godzinach pracy nadal mam zasilanie 38*C, powrót 33*C, T-CAP 9KW H pracuje cały czas z częstotliwością 60Hz. W zeszłym sezonie nie było takiego problemu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie, jak u was zachowuje się pompa ( bardziej interesuje mnie T-CAP ), jak ja wyłaczy np. termostat, lub harmonogram, albo sami, i po dłuzszej chwili postoju w temperaturze poniżej -10st/c na dworze.

Jak ona rusza. bo u mnie wyglada to następująco

Po załączeniu najpierw mieli wodę, tak z 3min, w tym czasie grzeje karter sprężarki

Następnie po tych 3min dostaje sygnał na zał. sprężarkę i spreżarka pracuje tak z następne 3min na częstotliwości 20Hz, prawie nie produkuje energii ( pobiera z 1.2kW ) i tak chodzi z 5min, tak jakby jakiś czas odmierzała, lub czekała na zagrzanie sprężarki.

Następnie po tych 5min. podnosi częstotliwość do 30Hz i dalej mieli nastepne 5min, ale już produkuje energię.

I dopiero po nastepnych 5 min podnosi do 40hz, a po kolejnych 5min do 50Hz.

Łączny czas od załączenia do pracy na 50Hz, to dobre 20min.

 

Pytam bo, nie wiem czy już mam całkowicie sprawną pompę po naprawach?

Proszę o odpowiedź.

 

 

Dokładnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy KG +15(31*C) -15(40*C) i temperaturze zewnętrznej -9*C zasilanie mam 38*C, powrót 33*C czyli tak jak powinno być, po podbiciu na harmonogramie o 5*C i sześciu godzinach pracy nadal mam zasilanie 38*C, powrót 33*C, T-CAP 9KW H pracuje cały czas z częstotliwością 60Hz. W zeszłym sezonie nie było takiego problemu.

 

 

A skąd wiesz że na początku nie jest 37,6 a na końcu 38,4?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odkryłem problem czemu straciłem temperaturę w domu - przez krzywę grzewczą i brak włączonej grzałki pokojowej.

 

Stara krzywa która była idealna pod kątem zużycia prądu i utrzywania temperatur od +10 do -3. Po jej ustawieniu zużycie prądu spadło o 25% w porównaniu do poprzedniej krzywej (35/25 na n -5/+10).

 

32 / 28 na -12 / +6

 

Ale od -6 budynek przez dobę wychłodził się o 2 stopnie. Odzyskałem temperaturę dopiero po włączeniu prostej na 36 stopni.

 

Macie pomysł jak to ustawić żeby było dobrze? Panasonic aquarea J 9kW jednowentylatorowa, 220 m2 po podłodze, nie grzeje garażu więc 170 m2 grzania podłogi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy KG +15(31*C) -15(40*C) i temperaturze zewnętrznej -9*C zasilanie mam 38*C, powrót 33*C czyli tak jak powinno być, po podbiciu na harmonogramie o 5*C i sześciu godzinach pracy nadal mam zasilanie 38*C, powrót 33*C, T-CAP 9KW H pracuje cały czas z częstotliwością 60Hz. W zeszłym sezonie nie było takiego problemu.

 

Z krzywej wynika chyba tdemperatura docelowa 38 stopni . Możesz ją dokładnie podać ,jaką pompa ma ustawioną temperaturę docelową z menu z informacjami ( z mojej stopki).

Jesli jest to 38 stopni , i wyjscie masz tez 38 stopni , to znaczy ,ze pompa znalazła sobie to 60Hz jako czestotliwośc wystarczajacą do utrzymania tej temperatury.

Jesli przesuwasz krzywą ,to temperatura docelowa bedzie wieksza . Wiec jaka jest ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z krzywej wynika chyba tdemperatura docelowa 38 stopni . Możesz ją dokładnie podać ,jaką pompa ma ustawioną temperaturę docelową z menu z informacjami ( z mojej stopki).

Jesli jest to 38 stopni , i wyjscie masz tez 38 stopni , to znaczy ,ze pompa znalazła sobie to 60Hz jako czestotliwośc wystarczajacą do utrzymania tej temperatury.

Jesli przesuwasz krzywą ,to temperatura docelowa bedzie wieksza . Wiec jaka jest ?

 

No właśnie cały czas o to mi chodzi :) docelowa przy mojej KG i temp. zewnętrznej -9*C powinna wynosić 38,2*C i tyle jest, natomiast przy próbie podbicia w harmonogramie o 5*C docelowa temp. powinna wynosić 43*C a pompa nie reaguje na to i nie dąży do osiągnięcia tej temperatury. Chyba pompa powinna zareagować zwiększeniem częstotliwości i temp. zasilania.

Edytowane przez tede80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odkryłem problem czemu straciłem temperaturę w domu - przez krzywę grzewczą i brak włączonej grzałki pokojowej.

 

Stara krzywa która była idealna pod kątem zużycia prądu i utrzywania temperatur od +10 do -3. Po jej ustawieniu zużycie prądu spadło o 25% w porównaniu do poprzedniej krzywej (35/25 na n -5/+10).

 

32 / 28 na -12 / +6

 

Ale od -6 budynek przez dobę wychłodził się o 2 stopnie. Odzyskałem temperaturę dopiero po włączeniu prostej na 36 stopni.

 

Macie pomysł jak to ustawić żeby było dobrze? Panasonic aquarea J 9kW jednowentylatorowa, 220 m2 po podłodze, nie grzeje garażu więc 170 m2 grzania podłogi.

 

Do potrzebuje odpowiedniej ilości energi. Czym zimniej na zewnątrz tym więcej eneregii musisz przekazać aby było ciepło w domu.

 

Ty obniżyłeś krzywą i czym zimniej było na dworzu , tym zimniej było w domu ..

 

Cudów nie ma. Dom potrzebuje ileś tam energii i tyle ile potrzebuje zużyje. Jak ustawisz za nisko krzywą to wychłodził dom , jak za wysoką to przegrzejesz.

Nie ma czegoś takiego jak "oszczędna krzywa".

Przy dobrze ustawionej krzywej i grzaniu ciągłym będzie miał w domu jednakową temepraturę niezależnie czy na zewnatrz będzie +10 czy -20 stopni ..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do potrzebuje odpowiedniej ilości energi. Czym zimniej na zewnątrz tym więcej eneregii musisz przekazać aby było ciepło w domu.

 

Ty obniżyłeś krzywą i czym zimniej było na dworzu , tym zimniej było w domu ..

 

Cudów nie ma. Dom potrzebuje ileś tam energii i tyle ile potrzebuje zużyje. Jak ustawisz za nisko krzywą to wychłodził dom , jak za wysoką to przegrzejesz.

Nie ma czegoś takiego jak "oszczędna krzywa".

Przy dobrze ustawionej krzywej i grzaniu ciągłym będzie miał w domu jednakową temepraturę niezależnie czy na zewnatrz będzie +10 czy -20 stopni ..

 

ja to rozumiem, ale odkąd mam pompę ciepła nie potrafię wstrzelić się w idealną krzywą ... stąd moje pytanie o poradę - na jaką ją teraz zmienić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja to rozumiem, ale odkąd mam pompę ciepła nie potrafię wstrzelić się w idealną krzywą ... stąd moje pytanie o poradę - na jaką ją teraz zmienić.

Nikt Ci nie odpowie na to pytanie bo nikt nie ma takiego samego domu jak Ty.

Metodą prób i błędów musisz sam ją ustawić żebyś miał komfortową temp.w domu zawsze.

Jeśli Ci nie dogrzewa domu to oczywistym jest, że krzywą trzeba podnieść.

KG zależy od domu czyli jego strat energii,od ścian(materiał),od izolacji na ścianach, od wentylacji i od wylewki czyli materiału z jakiego została zrobiona i jej grubości.

Dla mnie idealna KG to 32/15,35/-15 ale ja mam dom jaki mam i grzeje 2 razy na dobę.

To mi pozwala mieć stałą temp.w domu, niezależnie od temp.na zewnątrz.

Edytowane przez Arturo1972
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie cały czas o to mi chodzi :) docelowa przy mojej KG i temp. zewnętrznej -9*C powinna wynosić 38,2*C i tyle jest, natomiast przy próbie podbicia w harmonogramie o 5*C docelowa temp. powinna wynosić 43*C a pompa nie reaguje na to i nie dąży do osiągnięcia tej temperatury. Chyba pompa powinna zareagować zwiększeniem częstotliwości i temp. zasilania.

 

 

Już kiedyś o tym pisałem. Ta krzywa jest tylko z nazwy, a faktycznie to schodki. Jeśli z wykresu wychodzi Ci krzywa 38,2 to prawdopodobnie (przynajmniej u mnie tak jest) w serwis cloud zobaczysz temp. docelową 39. Natomiast jeśli możesz to wstaw wykres z serwis cloud z temp. docelową, temp. wejścia i temp. wyjścia oraz produkcją energii za ostatnie powiedzmy 12 czy 24 godziny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy KG +15(31*C) -15(40*C) i temperaturze zewnętrznej -9*C zasilanie mam 38*C, powrót 33*C czyli tak jak powinno być, po podbiciu na harmonogramie o 5*C i sześciu godzinach pracy nadal mam zasilanie 38*C, powrót 33*C, T-CAP 9KW H pracuje cały czas z częstotliwością 60Hz. W zeszłym sezonie nie było takiego problemu.

 

Jesli ona już pracuje na 60Hz, to zdaje się, że to już jej max. czestotliwość w normalnej pracy. Ja u siebie nie widziałem wiecej nawet jak po dłuższym postoju zaczyna pracować, przy tych 60Hz ma zazwyczaj ok 8-9kW produkcji i na wyżej nie puszcza sprężarki.

Większa częstotliwośc uzyskuje tylko przy defroście.

Z tego względu obawiam się, że u ciebie jest to jej max. moc i dlatego nie podnosi temperatury docelowej, bo jest to ciepło odbierane przez dom. Gdybyś ustawił docelową te załóżmy 40st/c na dłużej np. na 24godz, to może pod koniec osiągniesz taka temperaturę.

Ty nie patrz na zeszły rok, że w tamtym wystarczało, jak w tamtym roku nie było dnia w dzień z ujemna temperatura?

A w tym roku w dzień którys dzień z kolei -10st/c, to dom ( ściany ) sie wychładza i tego ciepła potrzeba w hole.. wladować.

Edytowane przez michancia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...