Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

marcinpab

Recommended Posts

I widzisz na 100% to będzie przyczyną. W sumie oczywista sprawa. Zakładałem błędnie że 30st z termometru na instalacji to max temp, a beton w życiu tyle nie będzie miał. I teraz każdy st na betonie da mi realna zmianę temp w pomieszczeniach. Jutro sprawdzę dokładnie temperatury samej posadzki i będę wiedział ile mam marginesu.

 

Podkręciłem temp na samą podłogówkę do 35st na zasilaniu. Jutro sprawdzę o ile podbije się temperatura w domu.

Na chwilę obecną mam nastawę na proste grzanie temp 50st.

Na podłogę 35st zasilanie.

Grzejniki u góry (3plaszczyznowe) temp w pokojach w okolicy 22st z termostatami rozkręconymi na 5.

 

 

Zastanawiam się jeszcze jak podbić ta temp w pokojach żeby na termostacie na 3 mieć 22st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki to jedno ale musisz mieć bardzo ciepłą budę czyli ocieploną.

 

No właśnie ze do dupy jest ocieplona okazuje się że na poddaszu jest 10cm wełny i to takiej z Castoramy oalej gęstości

Całe poddasze do gruntownego remontu

Wogóle nie akumuluje ciepła wystarczy że na godzinę dwie wyłączę ogrzewanie i temperatura spada o 2 - 3 stopnie

Sól trochę lepiej ale szału nie ma

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postanowiłem napisać co ustaliłem doświadczalnie:

Pompa Aquarea KIT-WC09J3E5-1 jednofazowa 9kW jeden wentylator: defrost jest bez grzałki kiedy powrót >=27st C. Jeśli podczas defrostu temp. spadnie natychmiast włączana jest grzałka.

 

I ciekawostka: grzeję krzywą, wygrzewamy budynek i nie potrzebuję dużej temp. W związku z tym w środku mamy ok 15 st C a ostatnio w ciepłe dni COP za 24 godz był 9,3. Ładnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do temperatury grzałki to jasne , to już jest ustalone dawno :) Tylko na pewno nie powrót tylko to co wychodzi z pompy czyli zasilanie , a tak już na sto procent precyzyjnie to czujnikiem formalne za to odpowiedzialnym jest czujnik ,który jest na wyjściu z wymiennika a przed grzałką . ( Możesz to sprawdzić jeszcze raz w menu z informacjami). Jakby to było zasilanie ( temp. wyjścia z pompy) to po włączeniu grzałki mogłaby wzrosnąć i się znowu wyłączyć , a jeśli byłby to powrót (czyli wejście do pompy) to nie wiadomo jaką temperaturę maiłą by woda po przejściu przez zchłodzony podczas defrostu wmiennik.

 

No to ja Ci dam ciekawostkę , pomiary z pompy można sobie wsadzić.... :)

Żeby realnie ocenic COP trzeba mieć licznik elektryczny i ciepłomierz .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież ja to u siebie obserwuję na dwóch pompach, jest to temperatura powrotu.

Na moim T cap przed defrostem mam zasilanie mam 37st, a powrót 34st jak sie uruchomi defrost to pompa za pomocą zawory 3-drogowego zabiera ciepło z obiegu grzejnikowego, kierunek pracy pompki obiegowej jest ten sam. W związku z powyższym w czasie defrostu na powrocie mam 34st c a zasilanie szybko się wychładza, bo przechodzi przez wymiennik. Defrost trwa dalej i zasilanie spada poniżej 27st/c a powrót jeszcze jest powyżej 27st/c i dopiero jak powrót spadnie poniżej 27st to przechodzi na demrost nr. 2 przy użyciu sprężarki ( bez grzałki ).

Natomiast u syna Panasonik all in one 7kW wersja J, gdzie trawją prace wykończeniowe i jest 100% podłogówki ułożonej gęsto.

To grzane jest na wyjściu nisko teraz 26st/c a jak wcześniej było 28st/c to też od razu przy defroście przechodziła na defrost nr. 2 ale tu jest inaczej bo używa i sprężarki i grzałki i z jakiegoś powodu jakiś COP tam wychodzi.

Ale tu u syna z grzałką trzeba będzie się pogodzić, bo tej pracy tej grzałki nie będzie tak dużo, a obniżenie temperatury na podłogę daje lepszą sprawność, oczywiście nie taką jak tam kolega opisuje ( COP 9 ) ale dobrze powyżej COP 5 jest.

A dla porównania u mnie przez ostatnie dni ( od 24.12.22 ) pompa na samo CO zużyła 58kWh, temperatura w domu 22.5st/c, grzane cały dzień

U syna ( prace wykończeniowe 175m/2 w tym obecnie grzany garaż - brak drzwi garaz/dom ) w tym samym czasie 38kWh temperatura 20st/c, grzane parę godzin dziennie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak nie wierzysz , i chcesz się przekonać sam ( bo przecież serwisówki kłamią) , to otwórz pompę , wyjmij czujnik z kieszeni wymiennika ( właśnie ten co idzie do pzepływomierza i na grzałkę) , tak żeby Ci mierzył temperaturę otorczenia , i nagle całe Twoje obserwacje w piz...

 

Płaskoziemcy też mają swoje obserwacje ;) Tylko wnioski jakby nie te...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolega @kespa1988 parę stron temu miał dokładnie ten problem z właśnie tym czujnikiem , to jego zdjęcia:

ac2XyUe.jpeg

9a2aK8v.jpeg

 

Czujnik w jego monobloku zaczął mierzyć temperaturę otoczenia ,bo "wypadł" z kieszeni ,czyli w tamtym przypadku -2.

I podczas grzania wszystko bło ok , temperatura zaslania i powrotu w okolicach 30 stopni , a podczas defrostu od razu błąd H75 ( za niska temperatura wody do defrostu) , mimo ,że czujniki wody zasilającej i powrotu ciągle pokazywały powyżej 27 stopni i nawet deice mode 2 według waszych "obserwacji" nie mial prawa się włączyć....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolega @kespa1988 parę stron temu miał dokładnie ten problem z właśnie tym czujnikiem , to jego zdjęcia:

ac2XyUe.jpeg

9a2aK8v.jpeg

 

Czujnik w jego monobloku zaczął mierzyć temperaturę otoczenia ,bo "wypadł" z kieszeni ,czyli w tamtym przypadku -2.

I podczas grzania wszystko bło ok , temperatura zaslania i powrotu w okolicach 30 stopni , a podczas defrostu od razu błąd H75 ( za niska temperatura wody do defrostu) , mimo ,że czujniki wody zasilającej i powrotu ciągle pokazywały powyżej 27 stopni i nawet deice mode 2 według waszych "obserwacji" nie mial prawa się włączyć....

 

W temacie obserwacji defrostu to dodam że jak ustawię możliwość załączenia grzałki na temperaturę dodatnią np. +2 to po ok. 1 min od rozpoczęcia defrostu zawsze włącza się grzałka .Defrost trwa ok. 5 min a grzałka wyłącza się na 1st.C przed osiągnięciem temperatury z przed defrostu czyli 40st.C na zasilaniu . Całość defrost+osiągnięcie temperatury 39st.C 6-7 minut .Pompa t-cap 9kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak nie wierzysz , i chcesz się przekonać sam ( bo przecież serwisówki kłamią) , to otwórz pompę , wyjmij czujnik z kieszeni wymiennika ( właśnie ten co idzie do pzepływomierza i na grzałkę) , tak żeby Ci mierzył temperaturę otorczenia , i nagle całe Twoje obserwacje w piz...

 

Płaskoziemcy też mają swoje obserwacje ;) Tylko wnioski jakby nie te...

 

Ja też potrafię czytać serwisówki, a tam jest jasno napisane: jesli powrót jest poniżej 27st/c załącza się mode 2.

Nie interesuje mnie gdzie jest jaki czujnik, interesują mnie warunki jakie muszą być spełnione do defrostu przy użyciu zładu wody w obiegu.

A te warunki to powrót powyżej 27st/c i niezależnie czy Ja o tym piszę czy inni użytkownicy, u każdego jest to samo, powrót powyżej 27st/c.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W temacie obserwacji defrostu to dodam że jak ustawię możliwość załączenia grzałki na temperaturę dodatnią np. +2 to po ok. 1 min od rozpoczęcia defrostu zawsze włącza się grzałka .Defrost trwa ok. 5 min a grzałka wyłącza się na 1st.C przed osiągnięciem temperatury z przed defrostu czyli 40st.C na zasilaniu . Całość defrost+osiągnięcie temperatury 39st.C 6-7 minut .Pompa t-cap 9kW.

Dodam jeszcze że jak załączenie grzałki ustawię na np. -5 to wtedy zbyt zimny powrót załącza grzałkę .Wysoki przepływ podczas defrostu ( u mnie ok.52l/min ) powoduje zrównanie temperatury zasilania i powrotu i choć jest wyższa od 27 st.C to grzałka i tak się załącza gdy włączona jest możliwość załączenia w aktualnej temperaturze zewnętrznej choć to jest T-cap .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zbyszekwojtal

Jak masz ustawioną krzywą grzewczą?

Czy nie jest to ten przypadek??

W wersji H grzałka włączy się w trakcie grzania CO wtedy, kiedy ;

- różnica pomiędzy temperaturą docelową a aktualną będzie wynosić 8 C lub więcej,

- przez okres minimum 20 min

Wyłączyłem krzywą grzewczą w celach testowych .W temperaturach najczęstszych defrostów mam ustawione 38-40 na zasilaniu , instalacja na grzejnikach.Nie przeszkadzają mi te załączenia grzałki bo pompę mam trochę niewymiarowaną i pompa z grzałką dosyć płynnie przechodzi z defrostu na grzanie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co się stanie jeżeli w harmonogramie jest ustawione grzanie CO+CWU na 13-15, a w pozostałych godzinach tylko CO i np. o 14:55 temperatura CWU spadnie do niskiego poziomu?

a) CWU będzie grzane tylko przez 5 minut, a potem się wyłączy, czy może

b) CWU dogrzeje się do końca i dopiero potem będzie już tylko grzanie CO?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...