djnarva 18.12.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Potrzebuję rady, lecz tytułem wstępu: zakład energrtyczny zainstalował w lini ogrodzenia szafę pomiarową w której przewód PEN rozdziela się na PE plus uziom w ziemi i N, następnie przewodem 5x10mm2 dociera do rozdzielnicy (odległość ok 15m). W rozdzielnicy przewody L wpięte są do różnicówek (osobna na każdy obwód) PE do szyny PE i N poprzez odzielną szynę N wpięte do różnicówek. Z różnicówek L wychodzą prze nadprądówki do obwodów, N z obwodów wpięte do wyjscia różnicówki. Instalacja w domu działa poprawnie, problem pojawia się przy wciśnięciu testu na różnicówkach, pojawia się Earth Fault Indicator czyli jakby problem z uziomem. zabezpieczenia mam firmy hager. sprawdzałem wszelkie podłączenia nawet dodatkowy uziom do listwy PE podłączyłem. PProszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 18.12.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Jaka jest wartość uziomu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djnarva 18.12.2011 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 a o jaką wartość chodzi? uziom w szafie pomiarowej wykonany z płaskownika FeZn 4mm grubości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 18.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Kolego lepiej to narysuj bo wydaje mi się , że coś zle podpięte masz... Na szynę N dopiero z RCD wychodzisz . A PE i N ładujesz w szynę PE i dopiero z niej N na RCD a reszta to PE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djnarva 18.12.2011 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 To wszystko jasne. dzieki za info. myslalem ze jesli PEN rozdziela sie w szafie pomiarowej to na różnicówkę w rozdzielnicy wchodzi N z listwy N. Jutro poprawię połączenie i jak coś to dam znać. Dzięki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.12.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 I dobrze myślałeś.Błędem jest podział PEN w złączu odległym od budynku, ale bzdurą jest nakazywanie rozdzielonych już PE i N ponownie łączyć przez wprowadzenie ich na szynę PE w rozdzielni. Tego czynić nie wolno.Podział ten należy przeprowadzić w rozdzielni głównej obiektu.Szynę PE należy połączyć z uziemioną GSW nawet (wtedy gdy podział PEN został bezsensownie przeprowadzony w złączu odległym od obiektu). Uziemioną GSW najlepiej za pomocą uziomu fundamentowego sztucznego. Do szyny tej należy przyłączyć części przewodzące obce, czyli wykonać połączenia wyrównawcze główne.Wartość rezystancji uziemienia przewodu PE nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. To co podałeś wskazuje na brak połączenia żyły ochronnej z PEN oraz z uziomem. Jednak brak tego połączenia może występować tylko w miejscu pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 19.12.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Podział ten należy przeprowadzić w rozdzielni głównej obiektu. Dokładnie o to chodziło. Przecież pozatym kolega ma tylko szafe pomiarową z licznikiem a potem pewnie YKY4xcoś do rozdzielni. Szynę PE należy połączyć z uziemioną GSW nawet (wtedy gdy podział PEN został bezsensownie przeprowadzony w złączu odległym od obiektu) Też tak uważam, gdyż zawsze istnieje szansa przerwania PE jeśłi znajduje się gdzieś dalej , a wtedy tracimy naszą ochronę przeciwporażeniową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 19.12.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Nie dorabiaj ideologii do bzdurnej rady jakiej udzieliłeś. PE i N ładujesz w szynę PE i dopiero z niej N na RCD a reszta to PE Tak robić nie wolno. A autor wątku wyraźnie przecież napisał ...zakład energrtyczny zainstalował w lini ogrodzenia szafę pomiarową w której przewód PEN rozdziela się na PE plus uziom w ziemi i N, następnie przewodem 5x10mm2 dociera do rozdzielnicy Edytowane 19 Grudnia 2011 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 20.12.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Ależ jesteś spostrzegawczy. Niektórym po pracy coś umknie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djnarva 20.12.2011 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 No witam ponownie. Pytalem o test i wynik: Fault Earth Indicator. otóż pracuję obecnie jako jeden z kierowników w dużym centrum handlowym. dzis podczas przeglądu rozdzielni wykonałem test (przyciskiem) dwóch różnicówek ( też tam mają hagera) i na obydwu wyskoczył Faulth Earth Indicator. Czy to znaczy ze tak duży i naszpikowany elektryką obiekt ma źle podłączoną instalację czy ja błędnie interpretuję wynik testu. (dodam że prywatny dom otoczyłem tzw. "bednarką" do której dokręcone są 4 sądy po rogach domu 1,5m głeboko. całość połączona z szyną PE w rozdzielnicy w domu przewodem DY 16mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djnarva 20.12.2011 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Zapomniałem dodać ze podczas testu różnicówki były wybijane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 21.12.2011 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 ... Pytalem o test i wynik: Fault Earth Indicator. ... dzis podczas przeglądu rozdzielni wykonałem test (przyciskiem) dwóch różnicówek ( też tam mają hagera) i na obydwu wyskoczył Faulth Earth Indicator. Czy to znaczy ze tak duży i naszpikowany elektryką obiekt ma źle podłączoną instalację czy ja błędnie interpretuję wynik testu. ... Hager ma tzw. wskaźnik prądu różnicowego – rozpoznaje na pierwszy rzut oka czy przyczyną wyzwolenia był prąd różnicowy czy ręczne wyłączenie (test). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 21.12.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 http://download.hager.com/hagergroup.pl/files_download/instruction_manuals/Hager/Rozn_16_63A.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 21.12.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Tak kolego zakręciłeś, że niestety trudno było Cię zrozumieć.Przecież naciskając przycisk TEST spowodowałeś przepływ prądu różnicowego, który musiał spowodować zadziałanie wyłącznika RCD.Czyli symbol (kolor) wskaźnika zadziałania oznacza dokładnie to co zrobiłeś, czyli wyzwolenie wyłącznika z powodu przepływu prądu różnicowego.Ale Ty naciskając przycisk TEST wiesz, że ów komunikat nie jest powodem awarii lecz efektem przeprowadzonego testu aparatu.Więc problemu żadnego nie ma.Oczywiście nie oznacza to, że wyłącznik musi być sprawny.Świadczy tylko o sprawności układu testującego.Aby się przekonać o sprawności wyłącznika należy przeprowadzić jego badanie.Elektryk trudniący się pomiarami będzie wiedział jak to wykonać. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 22.12.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) djnarva: HAGER ma wskaźnik, który zmienia kolor w zależności od tego czy wybicie nastąpiło podczas TESTU czy z powodu przepływu prądu różnicowego.Zrób sobie test z żarówką będziesz wiedział o co chodzi. Edytowane 22 Grudnia 2011 przez robertsz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 22.12.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Z opisu wynika że wszystko ok. To nie ma nic wspólnego z uziemieniem jeśli TEST naciskasz bo do RCD nie dochodzi PE.Poprostu pokazuje ci powód wybicia RCD - czyli , że nacisnąłeś TEST a nie było upływu do PE. Popatrz w instrukcję załączoną przezemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djnarva 30.12.2011 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 No i właśnie dzięki temu wiem że mam wszystko OK. Różnicówka działa poprawnie, a zamieszałem ty że nie wiedzialem ze Hager oznacza test żółtym markerem a upływ szarym. Myślałem że zółty marker świadczy o braku dobrego uziemienia. Dziekuje wszystkim za pomoc. po prostu pewne rzeczy uciekają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.