miki121 10.02.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Kurde no...Po raz kolejny święte słowa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Oczywiście dobrze zrobiona pompa z wymiennikiem gruntowy to piękna sprawa ale też spory wydatek.. Oczywiście możemy pisać że można zrobić to tak aby było tanio np z rur od wody.. Tylko chciałbym się zapytać czy jeżeli zlecacie firmie usługę to oczekujecie gwarancji??? Bo ja tak i jak myślę większość z was Też.. A wtedy jak ten instalator ma dać dziesięć lat gwarancji na coś co nie mam do tego atestu.. Ale jakich atestow wymagasz od rur w ktorych krazy woda z glokolem o temp 0*C i do tego zawartosci tych rur nie masz zamiaru spozywac? Z jakich rur wg Ciebie powinno sie wykonac taki gruntowy wymiennik zeby spelnial wymogi atestowania (cokolwiek to znaczy) i posiadal dlugoletnia gwarancje producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.02.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 jeden przykład : http://www.rehau.pl/040D25A721F0FD88C125708C0060CC41.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.02.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 W wypadku odwiertów ważna jest głowica i wypełnienie odwiertu W miarę dobry i solidny producent głowic : http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/349_sondy-gowice-3d.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.02.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 jeden przykład : http://www.rehau.pl/040D25A721F0FD88C125708C0060CC41.shtml Bez przesady. Wszystko idzie wcisnąć ludziom dorabiając do tego odpowiednią ideologię. Patrz: Zbiorniki CWU dedykowane do PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.02.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Masz rację Dlatego nie wciskam gruntówek do domków bo uważam że nie warto Dałem przykład rehau-a bo to go polecają na prawie wszystkich do wymienników producenci pomp A cena No można by rzec kosmiczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 W wypadku odwiertów ważna jest głowica i wypełnienie odwiertu W miarę dobry i solidny producent głowic : http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/349_sondy-gowice-3d.html Ale tam sa "zwykle" rury PE czy ja cos zle patrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.02.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Zwróć uwagę na głowice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 10.02.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Bez przesady. Wszystko idzie wcisnąć ludziom dorabiając do tego odpowiednią ideologię. Patrz: Zbiorniki CWU dedykowane do PC Akurat to ma sens - z racji niskich temperatur na GZ zbiorniki do CWU dedykowane dla PC poprostu maja duzo wieksza powierzchnie wymiany. Sprobuj zagrzac baniak 300l zwykla wezownica pompa o mocy powyzej 7-8kW - przy ~55stC na wyjsciu, w baniaku bedzie ponizej 40stC Dedykowane do PC maja np. podwojna wezownice w calym zbiorniku - ona ma wtedy nie 1m2 tylko 3-5m2 powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Masz rację Dlatego nie wciskam gruntówek do domków bo uważam że nie warto Jak rozumiem polecasz spokojnie gaz, bo warto? Ja w swoim mieszkanku 66m2 "przerabiam" gaz od lat 12. Budynek nowy, ocieplony. O gazie moge powiedziec na pewno 2 rzeczy: 1) Nie jest tanio 2) Nie jest bezpiecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Akurat to ma sens - z racji niskich temperatur na GZ zbiorniki do CWU dedykowane dla PC poprostu maja duzo wieksza powierzchnie wymiany. Sprobuj zagrzac baniak 300l zwykla wezownica pompa o mocy powyzej 7-8kW - przy ~55stC na wyjsciu, w baniaku bedzie ponizej 40stC Dedykowane do PC maja np. podwojna wezownice w calym zbiorniku - ona ma wtedy nie 1m2 tylko 3-5m2 powierzchni No to trzeba kupic taki biwalentny z 2 wezowinicami dedykowany pod solary Laczysz szeregowo wezownice i masz 4m2 pow wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.02.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Akurat to ma sens - z racji niskich temperatur na GZ zbiorniki do CWU dedykowane dla PC poprostu maja duzo wieksza powierzchnie wymiany. Sprobuj zagrzac baniak 300l zwykla wezownica pompa o mocy powyzej 7-8kW - przy ~55stC na wyjsciu, w baniaku bedzie ponizej 40stC Dedykowane do PC maja np. podwojna wezownice w calym zbiorniku - ona ma wtedy nie 1m2 tylko 3-5m2 powierzchni Wystarczy zwyczajny dwupłaszczowy. Mam takie dwa i zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 No wlasnie mam nadzieje, ze nie o tym mysli. A) wyziebienie: W odwiertach pinowych to cieplo geotermalne o zasobach dla naszych potrzeb mozna przyjac nieograniczonych. Geotermia na głębokości kilkudziesięciu metrów to niestety mrzonka. Teraz mały konkurs. Kto to napisał: "Na odwierty wydałem 10tyś + papiery 2tyś., poziomy zrobiłbym samemu za 5-6 tyś., rachunki płaciłbym wyższe o powiedzmy 100zł rocznie. Policz sobie sam gdzie tu sens. Poziomy bardzo dobrze się latem regeneruje, z pionowym jest nieco gorzej i po kilku latach może spaść jego sprawność więc pisanie że pionowy jest lepszy i tylko takie należy robić jest nie poparte oszczędnościami z tego tytułu. " Użytkownik PC z odwiertami jest świadom, że może być gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.02.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Akurat to ma sens - z racji niskich temperatur na GZ zbiorniki do CWU dedykowane dla PC poprostu maja duzo wieksza powierzchnie wymiany. Sprobuj zagrzac baniak 300l zwykla wezownica pompa o mocy powyzej 7-8kW - przy ~55stC na wyjsciu, w baniaku bedzie ponizej 40stC Dedykowane do PC maja np. podwojna wezownice w calym zbiorniku - ona ma wtedy nie 1m2 tylko 3-5m2 powierzchni Co do zasobników do CWU to dwie firmy uważam za dobre : Atlantic oraz Biawar... A co do powierzchni to faktycznie w zasobnikach kombinowanych na parę źródeł zawsze pod pompę ciepła jest największy a pod kocioł dużo mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Zwróć uwagę na głowice Kurcze pisales o atestowanych rurach, to myslalem, ze moze oni jakies inne stosuja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Geotermia na głębokości kilkudziesięciu metrów to niestety mrzonka. Rozwin prosze temat, bo zaczynasz mnie intrygowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 liwko jestem doszło do ciebie?odpisz o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 10.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 No to trzeba kupic taki biwalentny z 2 wezowinicami dedykowany pod solary Laczysz szeregowo wezownice i masz 4m2 pow wymiany. Mam taki i jedna wezownica (solarna) ma bodaj 1,5m2, a druga ("piecowa") jakos 0,9. W sumie lekko powyzej 2 - slabizna. Musialem sobie zamontowac dodatkowy wymiennik z pompka i teraz po naladowaniu mam tyle ile chcialem - tj. 45stC w calutkim baniaku od dolu do gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 10.02.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Ale tam sa "zwykle" rury PE czy ja cos zle patrze? A czy myślałeś że jakieś niezwykłe, rura PE to rura PE może być tylko 10,12,16 tzn. 1[MPa];1,2[MPa];1,6[MPa]. Tylko chyba Muovitech ma jakąś spec rurę, wygląda jak gwintowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 10.02.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Jak rozumiem polecasz spokojnie gaz, bo warto? Ja w swoim mieszkanku 66m2 "przerabiam" gaz od lat 12. Budynek nowy, ocieplony. O gazie moge powiedziec na pewno 2 rzeczy: 1) Nie jest tanio 2) Nie jest bezpiecznie Dla jasności nie sprzedaje i nie montuję kotłów na gaz... Jedynym produktem jeżeli chodzi o ogrzewanie to tylko pompa ciepła atlantic teraz wcześniej montowałem pompy ciepła waterstage... Oczywiście w firmie której pracowałem uruchamiałem różne pompy różnych producentów... Ale moje zaufanie zdobyła ta jedna pompa sprzedawana w polsce pod dwoma szyldami... Nie ma ochoty sprzedawać wszystkiego na rynku:) Mam pompy którym ufam... Mam systemy do podłogówki które stosuje jednego producenta - cały system... I zawsze sam obliczam podłogówkę do domu a nie ślepo wierzę projektom z biur projektowych I wiem że jest dużo dobrych pomp ciepła i gruntówek i powietrznych ale aby coś sprzedać komuś to warto zaufać produktowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania