Jestem zdecydowany na pompę ciepła do co i cwu. Otrzymałem kilka ofert od wykonawców. I każdy podaje inna moc pompy. Dom z YTONGA 36,5, parter 130m2, poddasze 70m2, dolne źródło pionowe. Wyliczone zapotrzebowanie na moc ogrzewania 52[W/m2]. Wszyscy wykonawcy podobnie liczą to zapotrzebowanie od 50-52. Proponowane mi moce pompy to od 8,8 do 14kW. Co sądzicie, która moc pompy będzie odpowiednia?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/164242-jak-moc-pompy-bo-ka%C5%BCdy-wykonawca-m%C3%B3wi-inaczej/
Udostępnij na innych stronach

Wyliczyłem sobie podobne zapotrzebowanie do Twojego 51,7 kWh/m2 rok

U ciebie jest 200m2 powierzchni użytkowej 200x52=10400kWh/rok co daje 10400/365dni=28,5kWh na dzień /COP 3,5=8,14kW na samo C.O.

Niech ktoś mnie poprawi jak źle to wyliczyłem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/164242-jak-moc-pompy-bo-ka%C5%BCdy-wykonawca-m%C3%B3wi-inaczej/#findComment-5068714
Udostępnij na innych stronach

Źle to policzyłeś.

Mieszasz pojęcia strat ciepła podawane w W/m2 z rocznym zapotrzebowaniem budynku podawanym w kWh/m2/rok.

Nie zapominaj że ogrzewanie nie chodzi cały rok (około 200dni/rok)

JK2010 podał że wyszło mu 52W/m2

więc:

 

52Wx200m2 = 10,4 kW na CO

Edytowane przez DiunaWO
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/164242-jak-moc-pompy-bo-ka%C5%BCdy-wykonawca-m%C3%B3wi-inaczej/#findComment-5068754
Udostępnij na innych stronach

Wyliczyłem sobie podobne zapotrzebowanie do Twojego 51,7 kWh/m2 rok

U ciebie jest 200m2 powierzchni użytkowej 200x52=10400kWh/rok co daje 10400/365dni=28,5kWh na dzień /COP 3,5=8,14kW na samo C.O.

Niech ktoś mnie poprawi jak źle to wyliczyłem.

 

Jak przeliczyć moc PC znając zapotrzebowanie 51,7kWh/m2 rok

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/164242-jak-moc-pompy-bo-ka%C5%BCdy-wykonawca-m%C3%B3wi-inaczej/#findComment-5068889
Udostępnij na innych stronach

Wyliczyłem sobie podobne zapotrzebowanie do Twojego 51,7 kWh/m2 rok

U ciebie jest 200m2 powierzchni użytkowej 200x52=10400kWh/rok co daje 10400/365dni=28,5kWh na dzień /COP 3,5=8,14kW na samo C.O.

Niech ktoś mnie poprawi jak źle to wyliczyłem.

Błąd w określeniu sezonu grzewczego - on nie trwa 365 dni. Jeśli dom ma zapotrzebowanie na ogrzewanie 10400kWh/rok to przy temp wew/zew 21/5 i długości sezonu grzewczego 200dni jego strata wynosi 136W/K. Mając tak wyliczoną stratę przyjmuję moc kotła dla temperatury wew/zew 25/-25 w wys 6,8kW, do tego trzeba dodać ok 1,5-2kW na cwu, zatem należy przyjąć 8,5-9kW. Tak liczy mój arkusz w stopce, krótki opis jest tu

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/164242-jak-moc-pompy-bo-ka%C5%BCdy-wykonawca-m%C3%B3wi-inaczej/#findComment-5070288
Udostępnij na innych stronach

Jak przeliczyć moc PC znając zapotrzebowanie 51,7kWh/m2 rok

Podzielić przez 1 800 - 2 200 godzin, ale to bardzo przybliżony szacunek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/164242-jak-moc-pompy-bo-ka%C5%BCdy-wykonawca-m%C3%B3wi-inaczej/#findComment-5070521
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...