miki121 21.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Projekt indywidualny więc mogę ewentualnie posłać rzuty na priv. Czytałem w innym wątku, że od 19.01 już kolega działa na swoim? Buduję niedaleko więc może będę jednym z pierwszych klientów ? No 15 lat tyrałem na innych w tej branży aż coś pękło i poszło... możesz na meila [email protected]. Rzuty i najlepiej przekrój aa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 W okresie nawet lekkich mrozów powietrze zewnętrzne zawiera w sobie znacznie mniej wilgoci niż powietrze przy 20 oC i wilg.40-45%. Dla tego w tym okresie rekuperator musi pracować na minimalnej wydajności ,lub być okresowo wyłączany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 21.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 21.01.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam Wady poniżej podane można przeczytać wszędzie: konieczność prowadzenia kanałów, a tym samym zajęcie przestrzeni w rogach ścian i sufitu w pomieszczeniach, wyższe koszty inwestycyjne, konieczność konserwacji. Pytanie do posiadaczy i znawców tematu co można do tego zestawu dopisać? Czy to są faktycznie wszystkie wady!? Z opowieści słyszałem że można tu dodać jeszcze wysuszanie powietrza. Jeżeli ktos myśli o wentylacji mechanicznej juz po wybudowaniu domu to niestety koszt jest większy. Koniecznośc prowadzenia kanałów...w wentylacji grawitacyjnej też jest konieczność prowadzenia kanałów. kominy wcale tansze nie są. Tak więc ten wyzszy koszt inwestycyjny to pewnie koszt centrali. Konserwacja sprowadza się do wymiany 3 filtrów - jak dla mnie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 21.01.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 No 15 lat tyrałem na innych w tej branży aż coś pękło i poszło... możesz na meila [email protected]. Rzuty i najlepiej przekrój aa Wiem coś o tym "tyraniu" - dobra decyzja:-)! Poślę za chwilę razem z kilkoma pytaniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 nie chciałbym poruszać jakości usług firm budowlanych w tematach o klimatyzacji i wentylacji...za duża wymiana powietrza w domu dobrze zbudowanym - szczelnym Bo o to niestety trzeba zadbać samemu i koniecznie przypilnować takich "drobiazgów" a nie liczyć na jakość bo będzie jakoś... Każdy rozsądny reku ma małą minimalną wydajność i raczej z tym nie ma problemu, bo nikt chyba nie stosuje w domach reku przemysłowych o wydajności tysięcy m3/h. Ja do końca nie wiem, jak to jest w szczelnym domu, bo sam mam sito, które powoli trochę przytykam, ale żeby nie mieć zaduchu, latem muszę mieć ustawiony 3-4 bieg z 7, to zimą wystarcza 1, a w zasadzie jakby wyłączyć reku, to też nikt by się nie udusił. W razie czego, łatwo też można gdzieś rurę przytkać lub okresowo wyłączać reku, więc z tym osuszaniem powietrza przez reku to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.01.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 ''w zasadzie jak by wyłączyć reku,to też nikt by się nie udusił,, Ciekawe spostrzeżenie .To po diabła wydałeś kasę na rekuperator.Mogłeś żonie kupić zapas wacików.Moim zdaniem uczciwy instalator,powinien przed montażem wykonać próbę szczelności domu.Jeżeli dom szczelny to montuje.Jeżeli nie to po co montować skoro wentylacja sitowa jest doskonale sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 21.01.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 ''w zasadzie jak by wyłączyć reku,to też nikt by się nie udusił,, Ciekawe spostrzeżenie .To po diabła wydałeś kasę na rekuperator.Mogłeś żonie kupić zapas wacików.Moim zdaniem uczciwy instalator,powinien przed montażem wykonać próbę szczelności domu.Jeżeli dom szczelny to montuje.Jeżeli nie to po co montować skoro wentylacja sitowa jest doskonale sprawna. Oczywiście ale powiedz mi dlaczego to zawsze "uczciwy" instalator ma prostować sprawy które spie.... budowlaniec??? Bo jakoś za często pada określenie nieszczelnego domu.. Wszystko co niewyjaśnione z rekuperacją to nieszczelny dom.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) To po diabła wydałeś kasę na rekuperator.... Moim zdaniem uczciwy instalator... Wentylacja sitowa sprawnie działa niestety tylko zimą podczas mrozów, w dodatku tym silniej im zimniej na dworze. Latem był zaduch, zwłaszcza w sypialni, bo nikt nie przewidział tam wentylacji, w kuchni gary nie chciały latem schnąć - typowa marna wentylacja grawitacyjna. Teraz jest super przez cały rok i nie żałuję ani złotówki wydanej na wentylację. Jak pójdę do łazienki się umyć przed lustrem, to opieprzę tego wrednego instalatora, który nie zrobił próby szczelności Żałuję tylko, że nie przypilnowałem wykonawców, gdy ocieplali poddasze i kładli paraizolację. Ostatnio parę dziur na strychu pozatykałem, bywało tak, że folia zjechała ekipie na szerokości 10cm i na prawie metrze długości i paraizolacją była płyta gips-karton. Parę podobnych miejsc znalazłem przy kominach i na rogach - wiało z nich ciepłem. Edytowane 21 Stycznia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Bo jakoś za często pada określenie nieszczelnego domu..Wszystko co niewyjaśnione z rekuperacją to nieszczelny dom.. Moim zdaniem nieszczelny dom NIE jest przeciwwskazaniem dla reku, ale lepiej jest mieć dom szczelny, bo zrobienie paroizolacji źle, czy dobrze tyle samo kosztuje. Wystarczy tylko o tym wiedzieć i nieco przypilnować ekipę. Dlatego na to przyszłym inwestorom zwracam uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 21.01.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 No bardzo duża w tym racji Grawitacja ogólnie działa kiedy chce a reku zawsze jeżeli jest dobrze zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.01.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Grawitacja działa wtedy kiedy ma-w sezonie grzewczym.Reku zawsze jeżeli jest dobrze zrobione.Jeżeli wilgotność spada do 30% to jest dobrze?W 99% domów poddasze użytkowe to nic innego jak szkieletowiec.Technologia izolacji w tym systemie oparta jest na wełnie mineralnej i paroizolacji.Paroizolacji i wiatroizolacji nie da się wykonać w sposób szczelny.To jest po prostu niewykonalne.Oczywiście, część winy ponoszą montażyści tych membran,ale druga część to wina technologii.Każdy kto budując dom myśli o rekuperatorze musi szczelność poddasza przedyskutować z projektantem albo z kierownikiem budowy.Jeżeli nie będzie pewności,że chata jest szczelna,to niech odpuści sobie rekuperator-żródło świeżego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 21.01.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 A masz jakiś link do projektu albo projekt gdzie można być zobaczyć rzuty i przekrój?? Coś chyba z pocztą u kolegi nie teges - Undelivered Mail Returned to Sender - taki komunikat mam:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 21.01.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Coś chyba z pocztą u kolegi nie teges - Undelivered Mail Returned to Sender - taki komunikat mam:-( [email protected] przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 21.01.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Ok. Wysłałem ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) Grawitacja działa wtedy kiedy ma-w sezonie grzewczym.....Jeżeli nie będzie pewności,że chata jest szczelna,to niech odpuści sobie rekuperator-żródło świeżego powietrza A czy wiosną, latem i jesienią nie jest potrzebne świeże powietrze ? Wtedy grawitacyjna nie działa. Nie każdy chce mieć non-stop pootwierane okna, bo wieje, przeciągi, hałas, komary, złodzieje itd. Przy grawitacji zimą często spotyka się pozatykane wszystkie szpary i kanały wentylacyjne bo wieje zimnym, z reku wieje ciepłym więc komfort jest zdecydowanie większy. Nie widzę związku pomiędzy reku, a domem sito. Sito można minimalizować wykonując dokładnie paroizolację. Nie przesadzaj, że to niemożliwe bo jakoś to przecież robią. W Niemczech nie każdy pasywniak to bunkier. Odpowiednia taśma klejąca, zakładki a nie wycinanki na łączeniach z drewnem, ścianami, zszywki i przede wszystkim dokładność to klucz do sukcesu. U nas po prostu nie ma zwyczaju robienia tego dokładnie Edytowane 21 Stycznia 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batix 22.01.2012 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 A jak to z tym prądem ile takie urządzenie(BRINK RENOVENT HR 300) zjada prądu średnio rocznie? Ma ktoś już jakieś doświadczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Ale przeciez ja nigdy nie twierdzilem, ze jestem nieomylny. Bron Cie Boze! Kiedy sie myle, to nie mam jakis oporow sie do tego przyznac, bo to KAZDEMU sie zdarza, ale kiedy mam racje (IMHO), to staram sie tej racji bronic. Pyxis, czy muszę rozbierać połączenie reku z kanałami, czy wystarczą ci zdjęcia kanałów przed anemostatami (od najkrótszego (około 3m), do najdłuższego)? Nie chciał bym rozbierać, bo jest dość mocno oklejony taśmą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 a ja dzisiaj na tv meteo slyszałam że w nowo budowanych domach jako źródło ciepła wybierane są PC w 80% przypadków Chyba w Skandynawii , bo na pewno jeszcze nie u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 20.02.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Pyxis, czy muszę rozbierać połączenie reku z kanałami, czy wystarczą ci zdjęcia kanałów przed anemostatami (od najkrótszego (około 3m), do najdłuższego)? Nie chciał bym rozbierać, bo jest dość mocno oklejony taśmą. Czyżby chodziło o dowód w sprawie toksycznych osadów w kanałach PS. Uważaj Liwko przy rozbieraniu ,,maseczka, szczelny kobinezon, rękawiczki jednorazowe,itp no i oczywiście łyknij wcześniej np. Flukonazol lub Nystatynę , aaa i nie zapomnij pobrać posiew na mykogram - chętnie zobaczę wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania