Kane66 05.10.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 zna ktos moze konstrukcje firmy Brink ? Rekuperator Renovent HR.Prosilbym o opinie. Jakis czas temu tu i tam chwalone byly rekuperatory firmy Bartosz - jak teraz ksztaltuja sie opinie uzytkownikow ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1388605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 11.10.2006 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Co sadzicie o rekuperatorach stockair czy moze ktos z was go posiada .Piszecie ze macie cieple powietrze na poziomie 16-18 stopni czy to sie ustawia . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1398638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 11.10.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 Jakis czas temu tu i tam chwalone byly rekuperatory firmy Bartosz - jak teraz ksztaltuja sie opinie uzytkownikow ? No właśnie, jak to wygląda teraz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1398737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslocins 12.10.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Witam. Jeśli chodzi o rekuperatory Brink - zapraszam na strony http://www.rekuperatory.krakow.pl lub telefonicznie 012-2668510 - to jest telefon do firmy która jest dystrybtorem tych urządzeń na polskę. Na dzień dzisiejszy mają promocje - 5-7% rabatu + szkic projektowy z wyceną instalacji gratis... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1399755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZESK 12.10.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Słyszał ktoś opinie o rekuperatorach Koss?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1399823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.10.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Witam. Jeśli chodzi o rekuperatory Brink - zapraszam na strony http://www.rekuperatory.krakow.pl lub telefonicznie 012-2668510 - to jest telefon do firmy która jest dystrybtorem tych urządzeń na polskę. Na dzień dzisiejszy mają promocje - 5-7% rabatu + szkic projektowy z wyceną instalacji gratis... wygląda nieźle, ale 300 m3 na najwyższym biegu to trochę mało na średni-duży dom. Może do takiego 100-120 m2 ... Napisane jest że z dodatkowym modułem grzewczym nawet do 2200 m3 ... Czy w takim razie bez modułu grzewczego można uzyskać wydajnosć np. 600 m3. Z mniejsza sprawnością oczywiścia. I jaką ? A sprawność to temperaturowa ,czy całego układu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1400481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 12.10.2006 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 ale numer , tożto vitovent 300 viessmanna http://www.rekuperatory.krakow.pl/index.php?id=wentylacja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1400491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.10.2006 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Zdaje się, że nalepkę i cenę ma inną! Karta katalogowa może być taka sama. Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1400569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.10.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 ale to chyba dobrze, viessman raczej ceni swój znaczek i nie pozwoliłby sobie na wprowadzenie do pricelist'y badziewia. jeśli cena bedzie 2-3x niższa to biorę ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1400604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZESK 13.10.2006 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Dokładnie tak i nie. To BRINK robi rekuperatory dla veissmana na zamówienie propo wydatku - mają 300 i 400m3/h co w zupełności zdaje egzamin na dom nawet do 200m2 i więcej, pod warunkiem ze nie mieszka tam cała ekipa piłkarska - nie zapominajmy że to jest urządzenie wentylacyjne a nie grzewcze prawda? ceny? wcale a wcale -jakość najwyższa a ceny identyntyczne co konkurencja... mają promocje na allegro -8% -tylko trzeba poszukać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1401096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 13.10.2006 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 A czy ktos znalazl wykres sprawnosci tych reku ? Wkarcie katalogowej podajaz, ze Renovent Hr odpowiednio: Medium i Large maja przeplyw objetosciowy maksymalny 225 i 300 m3/godzine - to skad macie dane 300 i 400m3/godz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1401818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZESK 13.10.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 225 m3/h to wydatek jaki jest zaprogramowany na 3 bieg urządzenia ale urządzenie może pracować na 300m3/h maksymalnie jeśli ktoś tak zaprogramuje (takie dane dopuszcza program w sterowniku ze względów na margines bezpieczeństwa dla silnika który może jeszcze wiecej ale tak jest bezpiecznie) RENOVENT LARGE ma 400m3/h a podaje sie też standardowo że wydatek najwyższy (znów zaprogramowany w standzardzie i zaniżony) to 300 a można zaprogramować sobie do 400 i znów , więcej nie pozwala automatyka jak wyżej(bezpieczeństwo) dla zaintersowanych firma wysyła wykresy też - ja dostałem wykres przepływów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 13.10.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 nie jest to tak do konca viesio vitovent 300 kosztuje 7kzł niestety u mnie zamontowali i zabrali , pomimo przelaczenia z wydjanosci 225 na 300 przy domu 700m^3 za słaby miał zaciąg. ;( a cichy był jak trzeba, szkoda ze nie robia wiekszych jednostek i musze kupic Mistrala Duo jedyne co mi sie w nim nie podobało to sterownik ktory miał analogowy cykający zegar w sobie głośniejszy od silników pracujacych na 3biegu! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanejek 13.10.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Wybaczcie, jeżeli ten wątek się już pojawił... Chcę wybudować b. ciepłą parterówkę 150m2 i planuję rekuperator z GWC. Mam dostęp do darmowych trocin i chcę zastosować piec z automatyką podgrzewający wodę użytkową. Czy da się zaprzęgnąć reku. do rozprowadzenia ciepła produkowanego w piecu? Myślałem o jakiejś wodnej nagrzewnicy zaraz za reku. w kanale nawiewnym. Wydaje mi się, że gra jest warta świeczki, bo nie potrzebuję dużo ciepła i nie mam ochoty na grzejniki. Może ktoś spotkał sie z tym tematem, lub potrafi to jakoś ugryźć, a może plotę jakieś androny P.S. Adamie_mk, jak tam Twoje solarki, bo bardzo jestem ciekaw??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 13.10.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 Myślałem o jakiejś wodnej nagrzewnicy zaraz za reku. w kanale nawiewnym. ..... Jestem po rozmowach odnosnie projektu instalacji reku... jednym rozwiazaniem jakie bede instalowal jest wlasnie wodna nagrzewnica powietrza za reku w kanale nawiewnym ktora bedzie dogrzewala powietrze nawiewane do temperatury okolo 40C - bedzie to nagrzewnica o mocy okolo 3Kw(dokladnie nie pamietam mam to w mailu) dostosowana do wielkosci wyiany powietrza 400m3/h + zawor mieszajacy + silownik sterowany elektronicznie (inne rozwiazanie nie daje mozliwosci dokladnej regulacji temp nawiewanego powietrza) Tylko ja to traktuje jako system dodatkowego szybkiego podniesienia temp w domu - nie jest to glowny system, glownym systemem bedzie podlogowka wodna. W kazdym razie ma byc to uwzglednione w projekcie wykonawczym a czy to zamontuje to juz inna sprawa - fachowcy od wentylacji powiedzieli mi ze takie rozwiazania stosuje sie w praktyce i ze dzialaja b. dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanejek 13.10.2006 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 artur11 Z nieba mi spadłeś, bo już przestałem wierzyć w możliwość wykorzystania instalacji reku, którą i tak robię, do ogrzania domu tanim kosztem. Czy mam rozumieć, że Twoja nagrzewnica będzie pobierała gorącą wodę z pieca, który ogrzewa ci wodę użytkową? Proszę o szczegóły. Widzę, że Twoja budowa ruszyła z kopyta. Ja zamierzam startować za rok. W środę kupiliśmy kwadratową działkę 2000m2 z dojazdem od południa i na spokojnie (nie znaczy to, że opieszale) załatwiamy papierki. Generalnie etap planowania i dopracowywania - stąd nocne studiowanie forum. Nasz projekcik to już prawie na pewno http://www.dom-parterowy.pl/rzuty.php?kategoria=dm&id=dm27 odbicie lustrzane, elewacja z salonem i kuchnią do drogi + drobne modyfikacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanejek 14.10.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Właśnie zobaczyłem, że np. rekuperatory.pl mają wodne nagrzewnice do wyboru do koloru! Bardzo cię ciedzę i mam nadzieję, że u mnie zda to egzamin! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanejek 14.10.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 A może ktoś ma już wodną nagrzewnicę przy swoim rekuperatorze? Napiszcie o swoich doświadczeniach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur11 14.10.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Czy mam rozumieć, że Twoja nagrzewnica będzie pobierała gorącą wodę z pieca, który ogrzewa ci wodę użytkową? Proszę o szczegóły Nagrzewnica bedzie pobierac ciepla wode ze ziornika buforowego - nie bedzie bezposrednio zasilana z pieca. Natomiast zbiornik buforowy bedzie zasilany z pieca, kominka i paneli slonecznych. Z tego tez zbiornika bedzie realizowana cala ciepla woda na wszystkie cele po przez wezownice "wymiennik" Czyli na podlogowe i cwu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1402935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cino 15.10.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2006 zna ktos moze konstrukcje firmy Brink ? Rekuperator Renovent HR. Prosilbym o opinie. Jakis czas temu tu i tam chwalone byly rekuperatory firmy Bartosz - jak teraz ksztaltuja sie opinie uzytkownikow ? Witam serdecznie Jeżeli chodzi o opinie użytkowników to są one nadal pozytywne.Jestem instalatorem, montuję wszelakie centrale, ale najwięcej Bartosza i jeszcze żaden z klientów się nie skarżył ( jeżeli chodzi o inne to bywa różnie )Sam mam też zamontowanego u siebie w domu Bartosza i działa wyśmienicie. Przepracował już trzy sezony grzewcze przy ciągłej pracy bez żadnej grzałki. Uważam iż stosowanie nagrzewnic powietrza przy rekuperacji to totalna bzdura, a przy zastosowaniu innych centralek tego się nie uniknie Parametry, które podaje producent ( Bartosz) to nie fikcja.Urządzenie mam opomiarowane i czasem pokazuję klientom jakie osiąga temperatury Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/32/#findComment-1403912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania