Tak, planujemy rekuperator wiec zdziwilem sie choc wydaje sie to logiczne ze awaryjny wywietrznik musi byc dla kuchenki. Czyli jak w koncu? Trzeba bedzie ten komin od pietra ciagnąć? Mamy chate z uzytkowym poddaszem...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3629193
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Nie wiem na jakim etapie budowy jestes ale jesli nie masz jeszcze ścian to możesz taki kanał w ścianie schowac coby nie było widac że komin a nad poddaszem rurą spiro do kominka w dachu, chyba taniej będzie,,,

 

Tak, musisz zrobic wywiew, nie dla przepisów tylko dla własnego bezpieczeństwa !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3629215
Udostępnij na innych stronach

wpinając kominek do głównego przewodu nawiewnego w wentylacji mechanicznej projektant powinien o tym wiedzieć ,czy mu to potrzebne do obliczeń.

 

Zależy co oblicza, jeśli WM to nie musi bo robi wentylację, nie mylić z ogrzewaniem :o

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3629661
Udostępnij na innych stronach

romano78 zastanów się jeszcze nad tym, użytkuje swój dom i widzę że jakiekolwiek dogrzewanie powietrza nawiewanego to zły pomysł .

Zaprojektuj ogrzewanie i wentylacje tak aby nie łączyć jednego i drugiego!

Strumień wentylowanego powietrza jest zbyt mały żeby mógł coś ogrzać!

Było !

Dogrzewać to można ale przed reku przy pomocy GWC, wtedy są duże korzyści !

Ewentualnie daj wywiew w pobliżu kominka ale to też wydaje mi się nie potrzebne!

Zrobisz jak uważasz, powodzenia !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3630502
Udostępnij na innych stronach

Wystarczy ze w salonie bedzie wywiew a on juz zalatwi sprawe rozprowadzenia cieplego powietrza z kominka po domu

Nie bedzie to w zbyt duzym stopniu ale raczej liczylbym na duzy odzysk podczas usuwania owego ogrzanego powietrza z domu za pomoca rekuperatora

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3630528
Udostępnij na innych stronach

Tak, planujemy rekuperator wiec zdziwilem sie choc wydaje sie to logiczne ze awaryjny wywietrznik musi byc dla kuchenki. Czyli jak w koncu? Trzeba bedzie ten komin od pietra ciagnąć? Mamy chate z uzytkowym poddaszem...

 

Ja mam płytę gazową zasilaną z butli i mam w kuchni wyciąg WM.

 

Kominiarze przy odbiorze sprawdzali tylko went. grawitacyjną w kotłowni i popatrzyli czy są anemostaty nawiewne i wyciągowe w reszcie pomieszczeń.

 

Najlepiej przedzwoń do lokalnej firmy kominiarskiej, bo to oni będą odbierać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3631835
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście było gdzieś o tym o tz.czapie ciepłego powietrza nad kominkiem to w takim razie dam wywiew nad kominkiem lub obok zresztą kominkiem planuje grzać sporadycznie wieczorami dla nastroju i może będzie miał mniej watów niż powinien zeby nie przegrzewać bo będzie podłogówka w całym domu a jak wiadomo jest ona dosyć bezwładna.

 

Mam jeszcze jedno pytanie gdzie umieścić rekupurator od dawna planowałem na strychu ale czy w nocy nie będzie go słychać bo pod nim będą sypialnie a może w piwnicy mam taką małą pod kotłownią około 20m2 tylko ze w piwnicy będzie problem ze skroplinami trzeba by pompkę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3632175
Udostępnij na innych stronach

Planuję właśnie u siebie zainstalowani reku, pisałem do rekuperatory.pl, ale albo mają za dużo pracy, albo im się nie chce, bo odpowiadają na jednego maila - kilka dni. Żenada. Możecie polecić jakąś solidną i uczciwą firmę, która zaprojektuje, sprzeda i zainstaluje cały system?

 

A gdzie budujesz? W jakim regionie?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3633062
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze jedno pytanie gdzie umieścić rekupurator od dawna planowałem na strychu ale czy w nocy nie będzie go słychać bo pod nim będą sypialnie a może w piwnicy mam taką małą pod kotłownią około 20m2 tylko ze w piwnicy będzie problem ze skroplinami trzeba by pompkę.

 

Ja mam centralę w garażu i w nocy gdy nie domknę drzwi (Porta metalowe izolowane wełną) to słychać szum na korytarzu w całym domu, więc nad sypialnią raczej bym nie ryzykował, bo potem może się okazać, że będzie ją słychać.

 

Co do skroplin to zrób GWC i jeśli będzie dobry reku to nie będzie problemu ;-)

 

20 m2 to mała piwniczka :o ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3634561
Udostępnij na innych stronach

Naprawdę jest taka możliwość ze nie będzie skroplin :o gwc planuje glikolowe z niego też chyba będzie sporo skroplin?

 

Skropliny zawsze będą. Jedynie przy GWC nie zamarzną na wymienniku ograniczając jego wydajność co jest dość kłopotliwe i mogące uszkodzić wymiennik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3635853
Udostępnij na innych stronach

Skropliny zawsze będą.

przy wymienniku np. obrotowym nie będą

 

Zawsze przy wymianie termicznej jest skraplana para wodna. Przy wymienniku obrotowym skropliny zostaną odwirowane i nie będą zalegać na lamelach, przez co nie ma zagrożenia ich zamarznięcia.

Niemniej jednak skropliny są.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3635927
Udostępnij na innych stronach

Skropli się na gwc a potem w reku !

 

Ja nie zrobiłem jeszcze odprowadzenia skroplin i wchodzę kiedyś a cała kotłownia zalana :-?

Jeśli temp. na zewnątrz jest niższa niż +6/+8 C to zaczyna się lać !Co będzie przy mrozach? Dojdzie gwc i wiadro dziennie jak nic!

Ale odprowadzić to chyba możesz te skropliny !?

Jaki masz strop powiedz, u mnie reku stoi na parterze,sypialnia jest co prawda w przeciwległym końcu domu ale nawet w kuchni ( 3m od kotłowni) nic nie słychać!

Jak już pisałem gdzieś słyszę każde załączenie sie lodówki a reku nie słychać !!!

I wcale nie mam super cichej i nowoczesnej centralki, to Dospel Economic 120 za 3 kafle :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3635968
Udostępnij na innych stronach

Przy wymienniku obrotowym skropliny zostaną odwirowane i nie będą zalegać na lamelach, przez co nie ma zagrożenia ich zamarznięcia.

nic tam nie jest odwirowane-wymiennik obraca się wolno celem skutecznego "przekazania energii"-to nie pralka.

faktycznie para wodna "osiądzie" na zimnej części wymiennika i wyparuje podczas ogrzewania powietrza nawiewanego. Zatem nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu.

Nie mam GWC i nawet przy -22* reku pracował.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3636591
Udostępnij na innych stronach

"nawet przy -22* reku pracował."

No!

Tylko JAK! :lol:

 

"wchodzę kiedyś a cała kotłownia zalana..."

"wiadro dziennie jak nic!"

 

No, to Ci humor poprawię! :lol:

 

SPRÓBUJ TO WIADRO ODPAROWAĆ!!!

WIESZ JAKI TO KOSZT?

 

No, to tyle właśnie zawróciło do domku...

Tyle co najmniej, było oszczędności...

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3637611
Udostępnij na innych stronach

Chcąc dać rekupurator w piwnicy muszę i tak puścić główne dwa przewody na strych , ze strychu dopiero muszę to poprowadzić pionami do poszczególnych pomieszczeń na parterze obok kominów i zabudować płytami gipsowymi innej możliwości nie ma bo dom już wytynkowany a nie chciałbym pruć za dużo

Jeśli chodzi o wyrzutnie i czerpnie to w piwnicy też byłby problem piwnica mała około15 m2 a te przewody za blisko siebie też raczej nie powinny być a najlepiej jeśli są co najmniej po przeciwnych stronach budynku a chcąc tak zrobić jeden przewód musiałbym puścić przez salon lub pokój.

jeśli dam rekupurator na strychu to czerpnia i wyrzutnia wyjdą w ścianach szczytowych po przeciwnych stronach w prostych odcinkach i bez żadnych kolanek jeśli chodzi o wyrzutnie to plus jeszcze taki ze będzie bardzo wysoko i nikt mi tam jakiegoś usypiacza nie wpuści ,rurę kanalizacyjną mam już na strychu tak więc problem skroplin też odpada strop na strychu mam z belek drewnianych między belkami bedzię wełna ewentualnie pod rekupuratorem i nagrzewnicą od gwc styropian w razie przecieku lub folia nad wełną

Sumując dając go na strychu mam plusy takie:

 

1)odpada około 16mb rury pewnie fi 160i co najmniej cztery kolanka90stopni

2)brak kolan na wyrzutni i czerpni

3)czerpnia bardzo wysoko

Minusy:

1)nagrzewnica glikolowa na strychu potrzebna mocniejsza pompka

2)hałas, to największy problem może czymś obłoże ten rekupurator

 

Tak więc zdecydowałem wszystko przemawia za strychem

Pozdrawiam i proszę o opinie :wink:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/91/#findComment-3637726
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...