SUSPENSER:

Ależ zrozumiałem, że na wylocie GWC masz 18oC. To akurat jest typowy wynik. Powyżej są wpisy kilku osób które mają również 18-18,5 na wylocie z GWC.

O wiele "ciekawsze" są jednak wpisy związane z temperaturą powietrza na wylocie z anemostatów a te są już dużo mniej optymistyczne:

23-25oC na wylocie z anemostatów to brzmi w tej sytuacji jak antyreklama GWC.

Tak na dobrą sprawę nie dziwi mnie to wcale.

Prawdopodobnie optymalizowałeś GWC do pracy zimą:

Gruba rura z GWC którą trudno dobrze ocieplić bo stałaby się koszmarnie gruba idzie sobie gdzieś na poddasze tam zanurzone np w 10 cm wełny idą rury do anemostatów w pokojach. I wszystko jest bardzo dobrze zimą. Latem najwyraźniej nie jest tak różowo gdyż latem cały dom podgrzewa te rury i cały zysk z GWC jest marnowany na chłodzenie konstrukcji domu a nie powietrza w nim. A jak wiemy GWC to nie klimatyzacja więc i wydajność nie ta co potrzebna.

Chciałbym zaznaczyć - nie jestem przeciwnikiem GWC.

Usiłuję się dowiedzieć dlaczego chłód z GWC jest w gruncie rzeczy marnowany.

Edytowane przez orko
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794423
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Są różne rozwiązania, ja osobiście zamontowałbym klime. nie działa ona 24h, lecz gdy jest taka potrzeba. Oczywiście patrząc na aktualne ceny energii elektrycznej i patrząc w przyszłość nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale jedno z wielu, które coraz częściej jest spotykane.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794445
Udostępnij na innych stronach

arwent:

wiem wiem wiem bo czytałem już kilka takich twoich postów powyżej, choć pewnie jeszcze kilka się pojawi. :)

SUSPENSER:

link o który się dopominasz:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1728-rekuperator&p=4822760&viewfull=1#post4822760

Edytowane przez orko
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794457
Udostępnij na innych stronach

SUSPENSER:

O wiele "ciekawsze" są jednak wpisy związane z temperaturą powietrza na wylocie z anemostatów a te są już dużo mniej optymistyczne:

23-25oC na wylocie z anemostatów to brzmi w tej sytuacji jak antyreklama GWC.

Tylko jedno z drugim ma bardzo mało wspólnego.

W dalszej części swojego postu sam odpowiedziałeś gdzie jest pies pogrzebany.

Źle ocieplone kanały nawiewne są przyczyna strat "na chłodzie" a nie bogu ducha winne GWC.

Nawet gdyby było perfekcyjnie wykonane, posadowione w idealnych warunkach gruntowych, dające po przejściu powietrza w największe upały 15oC... to nic to nie da jeśli kanały nawiewne będą zbierać ciepło z poddasza albo spod skosów.

Za te straty odpowiada dystrybucja schłodzonego powietrza, a nie sama schładzarka - GWC.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794535
Udostępnij na innych stronach

witam;

mam znowu zadanie domowe...

proszę wyliczcie mi proszę jaką grubością izolacji trzeba pokryć kanał wentylacyjny fi 160 o długości 10m z przepływem 250m3h,aby na wylocie z tego kanału było tylko jeden stopień więcej?

temp. na wlocie 15*

temp. pomieszczenia przez które biegnie ten kanał 25*

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794649
Udostępnij na innych stronach

witam;

mam znowu zadanie domowe...

proszę wyliczcie mi proszę jaką grubością izolacji trzeba pokryć kanał wentylacyjny fi 160 o długości 10m z przepływem 250m3h,aby na wylocie z tego kanału było tylko jeden stopień więcej?

temp. na wlocie 15*

temp. pomieszczenia przez które biegnie ten kanał 25*

Przy izolacji z lambdą 0,04W/(m*K), ok. 3cm izolacji.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794714
Udostępnij na innych stronach

witam;

mam znowu zadanie domowe...

proszę wyliczcie mi proszę jaką grubością izolacji trzeba pokryć kanał wentylacyjny fi 160 o długości 10m z przepływem 250m3h,aby na wylocie z tego kanału było tylko jeden stopień więcej?

temp. na wlocie 15*

temp. pomieszczenia przez które biegnie ten kanał 25*

 

No co ty? Mamy wakacje!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794717
Udostępnij na innych stronach

jest tak jak pisze Jani, winę ponosi spartolone wykonanie instalacji WM a nie GWC samo w sobie

 

A jednak chciałbym zobaczyć jakiś post który poparłby taką tezę.

A więc jakież to temperatury uzyskujecie dzięki GWC (jaki to rodzaj GWC? - wodne chyba łatwiej zaizolować) na anemostatach w porównaniu z temperaturami zewnętrznymi/wewnętrznymi?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4794812
Udostępnij na innych stronach

Wprowadzę wątek poboczny.

 

Jestem obecnie na etapie ustalania trasy dla rur odkurzacza centralnego. Na samą jednostkę centralną nas nie stać, ale rurki sobie założymy. A co?

 

Czy można (pewnie, że można, kto napalonemu zabroni?) i czy będzie to miało sens, podłączenie wylotu z odkurzacza do centrali rekuperacyjnej, do wyciągu z pomieszczeń?

Moim zdaniem ma to sens.

Raz - odkurzacz, z osobnym wylotem na zewnątrz, zaburza równowagę pomiędzy ilością powietrza wwiewanego i wywiewanego, a takie rozwiązanie przywróci w pewnym sensie tę równowagę,

dwa - wywiewane powietrze będzie miało podwyższoną temperaturę i szkoda byłoby utracić to ciepło.

Pozostaje kwestia kurzu wytrącającego się na filtrze rekuperatora.

 

Czy ktoś rozważał takie rozwiązanie?

Co o tym sądzicie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795313
Udostępnij na innych stronach

Zdecydowanie odradzam montaż GWC, z uwagi na totalny bezsens ekonomiczny i praktyczny jego pracy. Te kilkadziesiąt m3/h chłodniejszego powietrza nie są w stanie ochłodzić pomieszczenia, zresztą przy coraz wyższych stopniach odzysku rekuperatorów GWC nie ma sensu również zimą. Zamiast wyrzucać w błoto kilka (przy wykonaniu z byle czego) do kilkunastu kafli (rury antybakteryjne), lepiej wstawić sobie zwykły split dobrej firmy za ok. 2 tysiące. Efekt końcowy o niebo lepszy. Również WM może być prawidłowo zaprojektowana i wykonana, a nie z rur 400 z doprowadzeniami do pokojów 125 :-))))))))))

 

Wyjaśnię jeszcze, dlaczego niektórym GWC "chłodzi" - jeśli dom jest prawidłowo zaprojektowany, to największe okna południowe, z dużymi zyskami ciepła, są po prostu przysłonięte znajdującymi się nad nimi elementami architektury, np. balkonem czy wystającym dachem. W ten sposób latem nie dociera promieniowanie bezpośrednie do pomieszczeń, i "jest super bo GWC chłodzi". Tymczasem bez GWC byłoby dokładnie tak samo.... te marne kilkadziesiąt do 300W chłodu, nie są w stanie odebrać nawet ciepła od przebywających w pomieszczeniach 2-3 osób, nie wspominając o schłodzeniu jakiegoś gotowania czy oglądania TV.

 

Jak już chcemy koniecznie wydać kilkanaście tysiaków na chłodzenie pasywne, to są znacznie lepsze i o niebo wydajniejsze sposoby, bo można uzyskać wiele kW prawdziwego chłodu zasilając nimi np. instalację grzewczo/chłodzącą sufitową. Ale jak zwykle, takie "nowoczesne rozwiązania", zaczną się pojawiać, gdy na świecie będą już nowsze rozwiązania :-)

 

Na razie więc jesteśmy na etapie montowania GWC :-)))))))))) Bo chłodzi latem - około 300 kWh chłodu za cały rok :-))), i grzeje zimą - tu nawet 500 kWh ciepła udało się raz uzyskać w trakcie badań :-)) Imponujące wyniki :-)))))

 

 

RE Pawełpiwowarczyk

Na pewno jak połączysz w ten sposób, chata nie wyleci w powietrze, ale przygotuj się jednak na spore wydatki :-)

Edytowane przez Indiana_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795314
Udostępnij na innych stronach

No i k...wa moje pytanie utonie w dyskusji z Indianąninem (mogę tak pisać, bo właśnie wino sobie z żonką sączymy).

 

Przedpiścy nie odpowiem, choć uważam że nie ma racji, acz nie odmówię sobie dobrej rady pod jego adresem, by pierw poznał różnicę pomiędzy watami, czyli jednostką mocy, a watogodzinami, będącymi miarą energii. To, wbrew pozorom, Szerloku nie to samo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795325
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem przepływ powietrza przez jednostkę centralną (padło na Electroluksa) i wynosi ona 50l/s (czyli 180m3/h). A to oznacza, że jeśli centralka będzie ustawiona na niższą wydajność, niż 180m3/h (a będzie), wówczas brudne powietrze powracać będzie anemostatami wywiewnymi. Klops.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795372
Udostępnij na innych stronach

jedyny sposób, to zrobić pomiary na anemostatach przy włączonym GWC i wyłączonym GWC....ja niestety nie mam GWC jeszcze więc się nie kwalifkuję....

Czyżbyś nagle stracił pewność siebie?

Chwilę wcześniej zarzekałeś się, że winę ponosi WM.

Zaczynam odnosić wrażenie, że Indiana_ trafił w sedno. Tego nie da się dobrze zrobić ... przy pomocy GWC!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795384
Udostępnij na innych stronach

Ja również planuję rekuperację z centralnym odkurzaczem, aby nie wyrzucać w zmie ciepła z budynku bedę wyrzucał powietrze do nieogrzewanego garażu a na wylocie bedzie flitr. PS. w garażu w bryle budynku wentylacja grawitacyjna.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795389
Udostępnij na innych stronach

Wprowadzę wątek poboczny.

 

Jestem obecnie na etapie ustalania trasy dla rur odkurzacza centralnego.

Nie za szczęśliwy pomysł... różnice w wydajnościach i ciśnieniu.

Ale jeśli chcesz cześć tego ciepełka z prac porządkowych złapać to idź w ślad aadamuss24 i wywalaj powietrze do garażu.

Zawsze jakaś świadomość odzysku częściowego ciepła jest zanim uleci całkowicie na zewnątrz. ;-)

 

Zdecydowanie odradzam montaż GWC, z uwagi na totalny bezsens ekonomiczny i praktyczny jego pracy. Te kilkadziesiąt m3/h chłodniejszego powietrza nie są w stanie ochłodzić pomieszczenia, zresztą przy coraz wyższych stopniach odzysku rekuperatorów GWC nie ma sensu również zimą. Zamiast wyrzucać w błoto kilka (przy wykonaniu z byle czego) do kilkunastu kafli (rury antybakteryjne), lepiej wstawić sobie zwykły split dobrej firmy za ok. 2 tysiące. Efekt końcowy o niebo lepszy. Również WM może być prawidłowo zaprojektowana i wykonana, a nie z rur 400 z doprowadzeniami do pokojów 125 :-))))))))))

 

Wyjaśnię jeszcze, dlaczego niektórym GWC "chłodzi" - jeśli dom jest prawidłowo zaprojektowany, to największe okna południowe, z dużymi zyskami ciepła, są po prostu przysłonięte znajdującymi się nad nimi elementami architektury, np. balkonem czy wystającym dachem. W ten sposób latem nie dociera promieniowanie bezpośrednie do pomieszczeń, i "jest super bo GWC chłodzi". Tymczasem bez GWC byłoby dokładnie tak samo.... te marne kilkadziesiąt do 300W chłodu, nie są w stanie odebrać nawet ciepła od przebywających w pomieszczeniach 2-3 osób, nie wspominając o schłodzeniu jakiegoś gotowania czy oglądania TV.

 

Jak już chcemy koniecznie wydać kilkanaście tysiaków na chłodzenie pasywne, to są znacznie lepsze i o niebo wydajniejsze sposoby, bo można uzyskać wiele kW prawdziwego chłodu zasilając nimi np. instalację grzewczo/chłodzącą sufitową. Ale jak zwykle, takie "nowoczesne rozwiązania", zaczną się pojawiać, gdy na świecie będą już nowsze rozwiązania :-)

 

Na razie więc jesteśmy na etapie montowania GWC :-)))))))))) Bo chłodzi latem - około 300 kWh chłodu za cały rok :-))), i grzeje zimą - tu nawet 500 kWh ciepła udało się raz uzyskać w trakcie badań :-)) Imponujące wyniki :-)))))

 

 

RE Pawełpiwowarczyk

Na pewno jak połączysz w ten sposób, chata nie wyleci w powietrze, ale przygotuj się jednak na spore wydatki :-)

Nie chce się za bardzo rozwodzić nad "mądrościami" zawartymi w Twoim poście, ale

- czemu akurat 300W Ci wyszło mocy chłodniczej?

- no i oczywiście to te instalacje sufitowe są za darmo, bo jeśli nie to ... kasa na GWC bebe, ale instalację jak najbardziej... zajmujesz się dystrybucją tego rozwiązania?

Edytowane przez Jani_63
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795412
Udostępnij na innych stronach

 

Cytuję więc co jest pod linkiem:

"U mnie przy upałach i gwc nie jestem w stanie zejść poniżej 24-25 stopni w domu. Z gwc przylatuje ok 18 stopni ale temp. jeszcze wzrasta w reku i na kanałach - nie mierzyłem ile wylatuje z anemostatów."

 

Czy widzisz różnice między tym wpisem a :

http://forum.muratordom.pl/images/misc/quote_icon.png Napisał orko http://forum.muratordom.pl/images/buttons/viewpost-right.png

Co chwila trafiam na posty typu mam GWC i nawiewa mi z anemostatów do domu 23-25oC. ???

 

Czy temperaturę w domu odróżniasz od tej na wylocie z anemostatów ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795419
Udostępnij na innych stronach

Te kilkadziesiąt m3/h chłodniejszego powietrza nie są w stanie ochłodzić pomieszczenia, zresztą przy coraz wyższych stopniach odzysku rekuperatorów GWC nie ma sensu również zimą.

 

A kilkaset m3/h np. 320 da radę i warto wtedy budować GWC ?

 

Ile da to mocy chłodniczej ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795428
Udostępnij na innych stronach

SUSPENSER:

O wiele "ciekawsze" są jednak wpisy związane z temperaturą powietrza na wylocie z anemostatów a te są już dużo mniej optymistyczne:

23-25oC na wylocie z anemostatów to brzmi w tej sytuacji jak antyreklama GWC.

Tak na dobrą sprawę nie dziwi mnie to wcale.

 

Pokaż więc do diabła te wpisy [poza jednym moim] bo ja takich nie zauważyłem :evil:

 

Prawdopodobnie optymalizowałeś GWC do pracy zimą:

Gruba rura z GWC którą trudno dobrze ocieplić bo stałaby się koszmarnie gruba idzie sobie gdzieś na poddasze tam zanurzone np w 10 cm wełny idą rury do anemostatów w pokojach. I wszystko jest bardzo dobrze zimą. Latem najwyraźniej nie jest tak różowo gdyż latem cały dom podgrzewa te rury i cały zysk z GWC jest marnowany na chłodzenie konstrukcji domu a nie powietrza w nim. A jak wiemy GWC to nie klimatyzacja więc i wydajność nie ta co potrzebna.

Chciałbym zaznaczyć - nie jestem przeciwnikiem GWC.

Usiłuję się dowiedzieć dlaczego chłód z GWC jest w gruncie rzeczy marnowany.

 

A guzik - nie zgadłeś :p

 

Wyjście z GWC mam w garażu tuż obok centrali wentylacyjnej z której rury izolowane wychodzą na strych [ocieplony].

 

Ja już napisałem we wcześniejszym wpisie gdzie u mnie są straty chłodu [w 3 punktach].

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795435
Udostępnij na innych stronach

Nie za szczęśliwy pomysł... różnice w wydajnościach i ciśnieniu.

Ale jeśli chcesz cześć tego ciepełka z prac porządkowych złapać to idź w ślad aadamuss24 i wywalaj powietrze do garażu.

Zawsze jakaś świadomość odzysku częściowego ciepła jest zanim uleci całkowicie na zewnątrz.

Sęk w tym, że nie mam garażu.

Zastanawia mnie jedno. Jeśli taki odkurzacz wyciąga 180m3/h powietrza (wartość odczytana z katalogu jednego producentów) i wyrzuca je poza układ, to w trakcie jego działania nawiew i wywiew powietrza do i z domu są kolosalnie niezrównoważone.

Zastanawiam się czym to grozi i jak sobie z tym poradzić? Wyłączać, na czas odkurzania, wentylator wyciągowy w reku?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/149/#findComment-4795499
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...