marconi_piaseczno 21.06.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Witam, Po długich rozmowach wybrałem w końcu firmę, która zrobi mi WM z reku + GGWC. Zaproponowali schemat takiej instalacji jak w załączniku. Czy ktoś może to zweryfikować? Lepiej chuchać na zimne bo sporo kasy w to wkładam i wolę mieć pewność w 100%, ze to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych. Wykonawcy płacę tylko kasę za robociznę. Wszystkie materiały kupuję we własnym zakresie. Rekuperator już kupiłem, teraz mam kupić" - płytowy wymiennik ciepła z przyłączem 1" minimum 5 kW - chłodnicę powietrza na rurę wentylacyjną na rurę fi 200. - sterownik do Reku Mitsubishi z opcją sterowania urządzeniami peryferyjnymi. Czy możecie coś polecić sprawdzonego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5388329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.06.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Na tym schemacie nic nie widać - wrzuć go w większym rozmiarze/rozdzielczości na imageshack.us i podaj link ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5389239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 22.06.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 http://imageshack.us/photo/my-images/804/201206220923242030001.png/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5389897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.06.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 http://imageshack.us/photo/my-images/804/201206220923242030001.png/ Czy wyjście i wejście zaworu 4d od strony instalacji będzie połączone rurą bez żadnego zaworu ? Po co dodatkowa gałąź z zaworem [lewy, dolny róg schematu] - chcesz tam coś podłączyć w przyszłości np. PPC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5391563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 25.06.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 (edytowane) Poprawiony schemat bo coś tam było sknocone. nowy link: http://imageshack.us/photo/my-images/838/schematco.jpg/ Co do zaworu przed i za 4 drogowym to nie wiem ale jeśli zajdzie taka konieczność to każę go zamontować. Dodatkowa gałąź z zaworem to instalacja GGWC. Pytanie czy czerpnia i wyrzutnie mogą być zainstalowane na tej samej ścianie. Jeśli tak to w jakiej odległości od siebie? Edytowane 25 Czerwca 2012 przez marconi_piaseczno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5393609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mostek 25.06.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 witam, czy jak bede mial piec na ekogroszek (domek okolo 110m2) w kotłowni to w tej samej kotłowni moge postawic rekuperator .. ??? i czy ewentualnie "filtrowac" przez rekuperator tą kotłownie .. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5394224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 (edytowane) witam, czy jak bede mial piec na ekogroszek (domek okolo 110m2) w kotłowni to w tej samej kotłowni moge postawic rekuperator .. ??? i czy ewentualnie "filtrowac" przez rekuperator tą kotłownie .. ??? Ad1.możesz Ad.2 absolutnie Ad.3 zagotujesz dom takim kotłem ! 3-4kW przy -20st.C i Ty chcesz kocioł na ekogroszek ? Przeczytaj sobie jakie są skutki przewymiarowania kotła w domu... Kombinujesz jak koń pod górę Najtaniej w Twoim przypadku bo za 4tys.zł masz ogrzewanie prądem lub trochę drożej za 15tys.zł ogrzewanie pompą ciepła powietrzną. W obu przypadkach oszczedzasz kupę kasy na kominie. Edytowane 25 Czerwca 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5394238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 25.06.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Właśnie zastanawiałem się niedawno (czysto teoretycznie, u mnie za późno już na takie rozważania), jak bym wyszedł gdybym zrezygnował z gazu i do ogrzewania i gotowania używał jedynie prądu? Przy założeniu, że zaoszczędzoną na kotle i instalacji wodnej kasę przeznaczyłbym na izolację. Wyszło mi, że jednak , przynajmniej w moim przypadku, zamiana taka byłaby nieopłacalna. Ale liczyłem mocno "po łebkach". A sprowokował mnie do tego kolejny rachunek za... prąd. 145zł z czego 10zł to faktycznie zużyty prąd. Podejrzewam, że rachunki z gazowni będą wyglądały podobnie. Im więcej mediów, tym więcej opłat stałych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5394374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisienka10 26.06.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Witam, potrzebuję pomocy - mamy 2 dni na położenie rur do reku na stropie - przed położeniem stropianu i zalaniem posadzek. Budujemy dom projekt emanuela 2 czy ktoś może pomóc jak rozplanować rury i no i jakie rury! Jak to obliczyć? Cze ktoś na szybkiego jest w stanie pomóc?Reku też nie wybrany- chcemy wydać ok 5-6tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5395048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 26.06.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Witam, potrzebuję pomocy - mamy 2 dni na położenie rur do reku na stropie - przed położeniem stropianu i zalaniem posadzek. Budujemy dom projekt emanuela 2 czy ktoś może pomóc jak rozplanować rury i no i jakie rury! Jak to obliczyć? Cze ktoś na szybkiego jest w stanie pomóc? Reku też nie wybrany- chcemy wydać ok 5-6tyś. Rzuć rzuty budynku na meila [email protected] Postaram się tobie zrobić szkic montażowy i zestawienie materiałów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5395104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 26.06.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Ponawiam moje pytanie do montażystów. Czy czerpnia i wyrzutnia może być umieszczona na tej samej ścianie, Jeśli tak to w jakiej odległości minimalnej powinny się od siebie znaleźć rury. Będę wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5395159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 29.06.2012 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 czerpnia i wyrzutnia może być umieszczona na tej samej ścianie budynku pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości:między innymi:Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że: a) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, b) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m, c) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m, d) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5399636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marconi_piaseczno 29.06.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5399884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.06.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Prosze o informację "z życia wziętą".Jaką macie w praktyce ustawioną krotność wymiany powietrza ? tego co widzę (czytam) wielu kupuje reku z wydajnością odpowiadającej wymianie jednej kubatury na godzinę, a potem chodzą te reku na 1/3 mocy. Mam 286 m3, myślę o reku Mitsubishi.Zastanawiam się, czy brać model 250, czy wystarczy150 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5400444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.06.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 to ze reku chodzi na niskiej wydajności nie oznacza ze trzeba kupować mniejsze przyjdzie co do czego i nie da radypoza tym silniki w wielu przypadkach pracując na niższych obrotach mniej się zużywają, ciszej pracują i mniej pobierają prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5400496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.06.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 zmniejszyć wymianę jest łatwo, zwiększyć ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5400508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 30.06.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Z jednej strony - takie rozumowanie wydaje się być zdroworozsądkowe.Z drugiej strony - nie ma to zbyt wiele wspólnego ze zasadą optymalnego wykorzystywania swoich (ograniczonych) zasobów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5401051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.06.2012 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 jeżeli ten optymalizm nakazuje montaż zbyt małej maszyny to też nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5401064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.06.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Mam 286 m3, myślę o reku Mitsubishi. Zastanawiam się, czy brać model 250, czy wystarczy150 ? Bierz 250. Czasami potrzebne jest mocniejsze pierdnięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5401136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.06.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Jeśli to czasami ma być wietrzeniem po imprezie raz w roku, to bym chyba odpuścił zakup droższego urządzenia o większej wydajności i wietrzył otwieraniem okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1649-rekuperator/page/204/#findComment-5401353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.