Dlaczego musi ?

U mnie ma 320 I dziala.

 

Prosze o link do klimy kanałowej za 2000 zł bo o takiej Pan pisał .

 

300m3/h - przeniesie z gwc przy dużym upale 1.5kW. i rozdzieli to na wszystkie pomieszczenia, choć nie wszystkie wymagają chłodzenia.

Pan sprawdzi LG Samsung YORK -

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Znaczy, że to minimum jest za duże, centrala jest przewymiarowana, lub "mało nowoczesna" .

Podam jak przykład z innego podwórka. Centrala Duolix przeznaczona do 7 pomieszczeń nawiew i 5 wywiew, miała przez 15 lat 155m3/h max a obecnie 220m3/h.

Nowoczesne wentylatory mogą z 600m3/h zejść do 50m3/h i przepchać to przez kanały. Wentylatory DC steruje się 10V - można w konfiguracji zrobić 5V i z 400-tki mamy centralę 200m3/h przy dobrym sprężu.

 

Może i za duża... albo dom zbyt dziurawy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znaczy, że to minimum jest za duże, centrala jest przewymiarowana, lub "mało nowoczesna" .

Podam jak przykład z innego podwórka. Centrala Duolix przeznaczona do 7 pomieszczeń nawiew i 5 wywiew, miała przez 15 lat 155m3/h max a obecnie 220m3/h.

Nowoczesne wentylatory mogą z 600m3/h zejść do 50m3/h i przepchać to przez kanały. Wentylatory DC steruje się 10V - można w konfiguracji zrobić 5V i z 400-tki mamy centralę 200m3/h przy dobrym sprężu.

 

Centrala Nikol 320, wentyle EBM PAPST DC.

 

 

"

Może i za duża... albo dom zbyt dziurawy.
"

 

 

A czy nie jest tak, że oprócz wilgoci wentylacja ma także wymieniać CO2 na tlen dla mieszkańców ?

 

 

 

Co do wilgotności zimą proponuję obu adwersarzom przemyślenie tematu analizując dane z wykresu:

 

http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/27/AirPsychrometricChart.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam rekuperator na poddaszu nieużytkowym, jest to Brink Renovent 300 z nagrzewnicą i mam pytanie odnośnie ujemnych temperatur. Odpływ mam w otulinach i teraz jeśli będzie na poddaszu -10 no nic się nie stanie z elektroniką tego rekuperatora?

Kolejne pytanie na jakim biegu go trzymać na co dzień, mam tam jakby 4 biegi na wyświetlaczu ale pierwsza "kreska" to chyba nie jest pierwszy bieg, pełni to inną rolę, tam jest przepływ chyba 50m3. Jest sens to wgl stosować np. w nocy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam rekuperator na poddaszu nieużytkowym, jest to Brink Renovent 300 z nagrzewnicą i mam pytanie odnośnie ujemnych temperatur. Odpływ mam w otulinach i teraz jeśli będzie na poddaszu -10 no nic się nie stanie z elektroniką tego rekuperatora?

Kolejne pytanie na jakim biegu go trzymać na co dzień, mam tam jakby 4 biegi na wyświetlaczu ale pierwsza "kreska" to chyba nie jest pierwszy bieg, pełni to inną rolę, tam jest przepływ chyba 50m3. Jest sens to wgl stosować np. w nocy?

Odpływ musi być drożny. Jak jest w strefie ujemnych temperatur trzeba mu dołożyć przewód samoregulujący.

Minimum to 20m3/h na osobę. Wentylację należy sobie tak ustawić, by wilgotność względna w pokojach nie spadała poniżej 40%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rozumiem po to żeby kondensat nie zamarzł w rurce, ale czy ujemna temperatura ma wpływ na samą elektronikę urządzenia? Bo rozumiem, ze ten przewód nie spowoduje uzyskania ciepła dla urządzenia tylko dla rurki? Nie jestem w tym biegły stąd moje pytania. Wszystko to jest dla mnie nowością.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rozumiem po to żeby kondensat nie zamarzł w rurce, ale czy ujemna temperatura ma wpływ na samą elektronikę urządzenia? Bo rozumiem, ze ten przewód nie spowoduje uzyskania ciepła dla urządzenia tylko dla rurki? Nie jestem w tym biegły stąd moje pytania. Wszystko to jest dla mnie nowością.

 

Tak jest to konstruowane, by nie miała wpływu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam rekuperator na poddaszu nieużytkowym, jest to Brink Renovent 300 z nagrzewnicą i mam pytanie odnośnie ujemnych temperatur. Odpływ mam w otulinach i teraz jeśli będzie na poddaszu -10 no nic się nie stanie z elektroniką tego rekuperatora?

Kolejne pytanie na jakim biegu go trzymać na co dzień, mam tam jakby 4 biegi na wyświetlaczu ale pierwsza "kreska" to chyba nie jest pierwszy bieg, pełni to inną rolę, tam jest przepływ chyba 50m3. Jest sens to wgl stosować np. w nocy?

 

To jest raczej opcja kiedy nie ma nikogo w domu, aby utrzymać ruch powietrza. Zdecydowanie za słaby nawiew dla domowników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...