SUSPENSER 27.01.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Nie no, jeżeli ten najtańszy jest kilkakrotnie głosniejszy od tego droższego to to jest argument za tym droższym. Domyslam się teraz że te najtańsze naprawde robią sporo hałasu, zwłaszcza słyszalengo w nocy gdy jest wokół cisza, ale... czy te za 8-10 tys w nocy sa faktycznie wogóle niesłyszalne, i by je w nocy usłyszeć trzeba się specjlanie wsłuchiwac a i tak bęzie sie miało wątpliwości czy działają U mnie jest Nikol w garażu i cicho tam działa - za drzwiami nigdy go nie słychać, a w środku ledwo co Co do nocnych hałasów to najgłośniejszy jest podajnik pieca i jego wentylator - ledwo słyszalne w pokojach na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.01.2009 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 himlaje Tak! Robię to! Działa! Tak jak opisałem! Może być kilka linków? Toż tu ze trzy lata burzliwe dyskusje o detalach z wyliczeniami sto razy leciały!!! Zaczynać jeszcze raz?! Za co? No, za co?! Samej lektury jest na sto dni i nocy... Fotki z realizacji, wrażenia... no, wszystko jest! http://forum.muratordom.pl/rekuperator,t2602.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/kto-ma-rekuperator-ktory-juz-dziala,t24396.htm?highlight=rekuperator http://forum.muratordom.pl/rekuperator-tymi-recami-robiony,t70942.htm?highlight=rekuperator%20r%EAcami To też warto obejrzec... http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm?highlight=rekuperator%20r%EAcami Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 28.01.2009 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Planuję wykonać wentylację mechaniczną, a więc nie buduję komina w kotłowni bo żródłem CO i CWU będzie pompa ciepła . Dom 220m2 + garaż Patrząc na ceny rekuperatorów zastanawiam się czy nie można by wykonać całej instalacji łącznie z GWC bez rekuperatora, a potem ewentualnie dokupić sam rekuperator. Przy tak tanim ogrzewaniu rekupeartor chyba się nie opłaca ? Jest możliwe aby ta instalacja była tak zrobiona aby poźniej dokładając rekuperator za bardzo jej nie zmieniać ?? I pytanie, czy robić przepusty w fundamencie dla rury GWC ?? Z dyskusji zrozumiałem że raczej nie bo i tak rura od GWC idzie pod fundamentem, tylko jak fundament trochę osiądzie to nie uszkodzi tej rury ?? Pytanie tez jak poprowadzić kanały powietrzne przy domu z użytkowym podaszem i ogrzewaniu podłogowym. Chyba propozycje Adama o rozprowadzeniu parteru w podłodze odpadają przy podłogówce ?? Ktoś wie jak to rozwiązać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.01.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 A Ty już, oczywiście, ze cztery takie domy postawiłeś - to masz pewność, że odpada... Na podłodze piętra w warstwie technicznej (ten styropian 5cm) układa się te kanały. Podłogowe potem, na nich. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianna33 29.01.2009 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 P. Adamie proszę o odpowiedź na emilkę ode mnie.... zapraszam do Torunia (Toronto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sethan 29.01.2009 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Planuję wykonać wentylację mechaniczną, a więc nie buduję komina w kotłowni bo żródłem CO i CWU będzie pompa ciepła . Dom 220m2 + garaż Patrząc na ceny rekuperatorów zastanawiam się czy nie można by wykonać całej instalacji łącznie z GWC bez rekuperatora, a potem ewentualnie dokupić sam rekuperator. Przy tak tanim ogrzewaniu rekupeartor chyba się nie opłaca ? Jest możliwe aby ta instalacja była tak zrobiona aby poźniej dokładając rekuperator za bardzo jej nie zmieniać ?? I pytanie, czy robić przepusty w fundamencie dla rury GWC ?? Z dyskusji zrozumiałem że raczej nie bo i tak rura od GWC idzie pod fundamentem, tylko jak fundament trochę osiądzie to nie uszkodzi tej rury ?? Pytanie tez jak poprowadzić kanały powietrzne przy domu z użytkowym podaszem i ogrzewaniu podłogowym. Chyba propozycje Adama o rozprowadzeniu parteru w podłodze odpadają przy podłogówce ?? Ktoś wie jak to rozwiązać ? Zawsze możesz dokupić potem rekuperator- ale przecież wentylacja musi działać żebyś mógł zamieszkać- więc nie bardzo rozumiem... Do rur GWC: ja zrobiłem pod fundamentem (jakieś 1,4 metra)- ława fundament- nie osiądzie jeżeli dobrze zbudowany:) Podłogowe ogrzewanie i płaskie kanały rozprowadzające nie przeszkadzają- -pogadaj z instalatorami -najwyżej innaczej ułożą rurki do podłogówki a w styropianie kanały się spokojnie zmieszczą. Tak BTW robię identyczne rozwiązanie- PC +reku dom 170m. Co do opłacalności reku, gdy stwierdziłem że bardziej zależy mi na stworzeniu komfortowych warunków w domu (wilgoć, kurz itd.) Pan Adam stwierdził że reku nie służy do tego i lepiej żebym kupił sobie imadło:) - więc serdecznie podziekowałem za rady zblazowanego teoretyka gawędziarza - może i ma wiedzę ale jeżeli chce się z ludzi nabijać - to może niech zmieni tytuł z doradcy na prześmiewce albo bardziej dosadne... -- A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.01.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Mam, myślę, poczucie humoru i jakie takie - logiki. Nie jestem tylko teoretykiem. Nic nie zmieni faktu, że wentylacja nie dostarcza wprost powietrza do oddychania! To sposób kontrolowania wilgotności. Rekuperator to wymiennik powietrze-powietrze i ogranicza koszt utrzymania domu. Klimatyzacja w pełnym zestawie oferuje komfort i luksusy ale za naprawdę spory wkład finansowy na jej utrzymywanie. Co w tym , co piszę, jest "nie tak"? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 29.01.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Pan Adam stwierdził że reku nie służy do tego i lepiej żebym kupił sobie imadło:) - więc serdecznie podziekowałem za rady zblazowanego teoretyka gawędziarza - może i ma wiedzę ale jeżeli chce się z ludzi nabijać - to może niech zmieni tytuł z doradcy na prześmiewce albo bardziej dosadne... -- A Ty się nie dziw Panu Adamowi, już się mocno przysłużył wielu forumowiczom. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie tylko zwykłym inwestorem, który buduje sobie domek. Mi również ręce opadają jak czytam niektóre pytania, np. takie o dioksynach w powietrzu, które wydobywają się z komina sąsiada oddalonego o 150 m, bo sąsiad do pieca różne śmieci wrzuca i jakieś folie zdarzy mu się spalić. I jaki to ma wpływ na powietrze w domu jak przejdzie przez rekuperator. Po prostu czasem brak słów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 29.01.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 A Ty już, oczywiście, ze cztery takie domy postawiłeś - to masz pewność, że odpada... Na podłodze piętra w warstwie technicznej (ten styropian 5cm) układa się te kanały. Podłogowe potem, na nich. Adam M. A gdzie napisałem że postawiłem 4 domy i gdzie napisałem że mam pewność że odpada ?? Napisałem że chyba się nie da tego zrobić i prosiłem o poradę. Nie znam się na wentylacji i rekuperacji i dlatego korzystam z tego forum, ale Twój ton wpisów napewno nie zasługuje na tytuł najleprzego doradcy, raczej przemądrzalca, lub ważniaka - choć wiedzy i fachowości Ci nie brakuje. Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam ps. Ja pytałem o parter a Ty mi o kanałach na piętrze piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 29.01.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Zawsze możesz dokupić potem rekuperator- ale przecież wentylacja musi działać żebyś mógł zamieszkać- więc nie bardzo rozumiem... Do rur GWC: ja zrobiłem pod fundamentem (jakieś 1,4 metra)- ława fundament- nie osiądzie jeżeli dobrze zbudowany:) Podłogowe ogrzewanie i płaskie kanały rozprowadzające nie przeszkadzają- -pogadaj z instalatorami -najwyżej innaczej ułożą rurki do podłogówki a w styropianie kanały się spokojnie zmieszczą. Tak BTW robię identyczne rozwiązanie- PC +reku dom 170m. Co do opłacalności reku, gdy stwierdziłem że bardziej zależy mi na stworzeniu komfortowych warunków w domu (wilgoć, kurz itd.) Pan Adam stwierdził że reku nie służy do tego i lepiej żebym kupił sobie imadło:) - więc serdecznie podziekowałem za rady zblazowanego teoretyka gawędziarza - może i ma wiedzę ale jeżeli chce się z ludzi nabijać - to może niech zmieni tytuł z doradcy na prześmiewce albo bardziej dosadne... -- A Dzięki za odpowiedź, czyli rury do GWC i od pompy pod fundament, tak też myślałem zrobić Co do rekuperatora, to bardziej myślałem że może on się składa z elementów odpowiedzialnych za odzysk ciepła i wentylatorów i może dałoby się zamontować same wentyaltory a element rekuperacyjny poźniej, ale widzę że to zły pomysł, chyba poprostu lepiej zrobić wyjście pod GWC a sam GWC zrobić później i tu zaoszczędzić trochę kasy. Kanały wentylacjyjne w steropianie ? To w tych miejscach będą mostki termiczne - sam nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Dokładnie w której warstwie się te kanały robi ? Jak rozumiem to najpierw jest 30 cm syropianu potem chudziak a potem z 5 cm styropianu pod podłogówkę ? Jesli w tym steropianie z podłogówki to byłoby niezłe rozwiązanie, bo od rurek CO grzało by się powietrze nawiewane do domu. Ciekawe czy da się to tak zrobić aby nie robić oddzielnego GWC wodnego tylko ogrzewać to powietrze samą pompą - teoretycznie wystarczy odpowiednio rozprowadzić kanały tak aby zdążyły się ogrzać przed wpuszczeniem powietrza do pokojów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.01.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Uwagę przyjmuję z pokorą... Może rzeczywiście już czas na jaką chwilę refleksji. Pytania jakie stale padają czasem po prostu powalają. Tematy dyżurne, sezonowe, wałkowane są po tysiąc razy. Często w jednocześnie ciągniętych, identycznych w wymowie wątkach. Są już doświadczalnie potwierdzone prawdy nowoczesnego budowania, które ja napotykam tu na każdym kroku. Forumowicze opisują co się dzieje po przyjęciu takiego czy innego rozwiązania. Stale jednak powtarzają się teksty: - parkiet na podłogowym jest niemożliwy! Podłogówka w sypialni - zabija! Rekuperator zapewnia superkomfort i 107% oszczędności na ogrzewaniu... Kratka wywiewna - nawiewa. Pomocy! Czemu? Staram się stale od nowa tłumaczyć oczywistości. Czasem nie zerknę na ilość napisanych postów przez pytającego - i wychodzi nie planowana nieuprzejmość. Jest taki dział - najczęściej zadawane pytania. "Nowi" jakoś tam chyba nie zaglądają, bo by nie było tego, co jest. A tu naprawdę już wszystko po 100 razy było. Najtrudniej jest, jak się trafi na wątek: Jest fatalnie! Co robić! Pomocy! Zostawisz, to jest wpis: "Nikt nic nie wie? Same nieuprzejme gbury?" Odpowiesz - to się tak wymądrzasz, teoretyzujesz, ględzisz językiem tak hermetycznym, że .... Wina za to leży po obu stronach. Też, zresztą, już było i to dyskutowane. Bez urazy. Chętnie dzielę się wiedzą. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.01.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 "ps. Ja pytałem o parter a Ty mi o kanałach na piętrze piszesz" No, właśnie...Kanały wentylacji parteru wygodnie jest ułożyć właśnie NA PIĘTRZE. Na podłodze piętra. To praca na wysokości własnych kostek. I wcale nie trudna.Spora dowolność wyboru tras. Mieści się w technicznej warstwie styropianu 5cm.Dopiero na tym "technicznym" a nie termoizolującym styropianie układamy płytę podłogowego i parkiet czy co trzeba. Adam M. I też było z kilkanaście razy. ze zdjęciami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdanek 29.01.2009 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 "ps. Ja pytałem o parter a Ty mi o kanałach na piętrze piszesz" No, właśnie... Kanały wentylacji parteru wygodnie jest ułożyć właśnie NA PIĘTRZE. Na podłodze piętra. To praca na wysokości własnych kostek. I wcale nie trudna. Spora dowolność wyboru tras. Mieści się w technicznej warstwie styropianu 5cm. Dopiero na tym "technicznym" a nie termoizolującym styropianie układamy płytę podłogowego i parkiet czy co trzeba. Adam M. I też było z kilkanaście razy. ze zdjęciami... Dzięki za refleksję i wyjaśnienia. Po części rozumiem twoją irytację tym samymi pytaniami, ale mistrz yoda zawsze umiał się pochamowac W gwoli ścisłości to może mało pisze ale forum czytam juz ponad pół roku i wątki o reku, pompach ciepła, Twoj o wentylacji, podłogówkach mam już całe przeczytane. Nawet pamiętam to zdjęcie o kanała wentylacyjnych umiesczonych w podłodze tylko mi umknęło że one były na piętrze jak piszesz a nie na parterze Pamiętam też pisałeś o tym aby wloty świeżego powietrza były na dole przy podłodze a wyciągi na górze. Jakoś mi to nie pasuje z rozprowadzeniem nawiewów dla parteru w podłodze piętra. I jak myślisz podłogówka ogrzeje wstępnie powietrze i umozliwi rezygnację z GWC ? - poprostu wezmę trochę mocniejszą pompę cieplą (tego patentu jeszcze chyba nie było ? ) ps. Musisz wiedzieć że w potoku postów cięzko jest wszystko dobrze wyłowić i dokładnie zapamiętać i stąd powtarzające się pytania. Dlatego tym bardziej szacun dla Ciebie za kompleksowy wątek o wentylacj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 29.01.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witam, Producent pewnego rekuperatora podaje Poziom szumów Lw(A) dla kolejnych trzech wydajności centralki wentylacyjnej: "Ciśnienie statyczne [Pa] 40 80 240" w taki sposób: Emisja od obudowy [dB(A)] - 34 46 54Kanał „Wywiew” [dB(A)] - 32 40 47Kanał „Nawiew” [dB(A)] - 52 62 69 Powiedzcie mi proszę - czy ta centralka jest cicha czy głośna? Liczby te kompletnie nic mi nie mówią. Z czym mogę porównać np. takie 62dB w kanale nawiewnym na środkowym biegu? Z góry dzięki, pozdrawiamAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.01.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Nie ma dwóch identycznych domów. Nie ma więc uniwersalnego rozwiązania. Z pompą ciepła nie przesadzałbym. Dobiera się ją "na styk" głównie dlatego, aby nie zgubić przez przewymiarowanie jej zalet. Przewymiarowana pracuje nie optymalnie. Ogrzanie TEJ ilości powietrza potrzebuje poszczególnych watów. To nie ten problem. Umieszczenie kanałów akurat tu, w podłodze piętra, sprawia, że nigdy nie nastąpią w nich takie przemiany cieplne, które prowadzą do wykraplania się wilgoci. W nawiewach to, czego braknie tej strudze powietrza, dołoży płyta podłogowego. Same zalety. GWC to zupełnie inna grupa zagadnień. Jak je masz - to NIGDY nie masz mroźnej zimy! Dla Ciebie wszystkie zimy są łagodne, w okolicy "zera" zewnętrznego. Im zimniej na dworze tym więcej gratisowego wkładu daje GWC. Musisz dogrzać wlatujące powietrze od +3 czy +5 do +20 a nie do -20 do +20 To oznacza połowę potrzeb! A jak masz rekuperator? To z +naście do +20 - czyli jeszcze dużo mniej. Adam M. Jak masz GWC i do TAKIEGO układu dobierasz PC to otrzymujesz naprawdę bardzo elastyczny układ, który pracuje wyłącznie z największą sprawnością. A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.01.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 http://neur.am.put.poznan.pl/wa/3.1.pdf Poziom 0 decybeli oznacza próg słyszalności. Przykładowe poziomy odpowiadające danym dźwiękom to np.• 10 dB to szept• 45 dB - przeciętna rozmowa• 60 dB - odkurzacz• 90 dB - dźwięk budzika• 110 dB - hałas panujący na ruchliwej ulicy w godzinach szczytu• 120 dB - poziom natężenia dźwięku w dyskotece• 130 dB - granica bólu.0- szept ledwie słyszalny- próg słyszalności10- szelest liści20- szept 40- normalna rozmowa50- 60 głosy zwierząt 60- 70 głośna rozmowa70- froterka elektryczna 80- rozpędzony pociąg 90- ruch uliczny o dużym natężeniu 100- młot pneumatyczny110- wielka orkiestra symfoniczna, grająca fortissimo120- grzmot nad głową, koncert muzyki rockowej130- startujący odrzutowiec140- start samolotu ponaddźwiękowego- próg bólu180- startująca rakieta A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 29.01.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 A więc to:Kanał „Nawiew” [dB(A)] - 52 62 69 nie wygląda zbyt dobrze.Ciekawe jak się to przekłada na dB kilka metrów dalej, po przejściu przez kanał i nawiewnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.01.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Kanał to rura głosowa.... To są cholerne problemy... Ja staram się je rozwiązywać tak, że stosuję wentylatory jak najmniejszej mocy, najwolniejsze jakie znajdę (dla danych potrzeb), przewymiarowuję kanały i - jest cisza. Celowo podczas montażu nie informuję inwestora, że załączyłem system. Zawsze mam ten sam ubaw. - Załączamy? - Co? - No, wentylację! - Po co? - ??? No, żeby działała!!! - Ale ona już z pół godziny działa.... A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.01.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Dopowiem; - podane wartości są dla odległości 1m od "emitera", a im dalej tym ciszej - ale "bez przesady", - wpływ ma równiez materiał z jakiego wykonano kanały - "sztywny" bardziej przenosi dźwięk, - zbyt mały przekrój kanału powoduje, że powietrze zaczyna "gadać" i może to być głośniejsze od pracy wentylatora - również sposób samego ułożenia kanałów ("twardy", lub "miękki") też ma wpływ na głosność systemu wentylacyjnego, - źle dobrane anemostaty, też mogą być źródłem dźwięku, - itd. Reasumując, zależy to nie tylko od centrali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 29.01.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Szkoda że producenci nie podają w jakiś unormowany sposób tych wartości tak aby można było cokolwiek porównywać. Np jedni podają takie coś: Poziom ciśnienia akustycznego: do 45 dB(A)/1m (i co to niby jest? gdzie? w kanale? obok centrali?) inni takie: Głośność (pomiar 1 m od obudowy): 37,3 dB(A) (i jakie to ma znaczenie? centralkę można zamknąć na strychu i po sprawie) I znalazł się jakiś uczciciwy który podał dla trzech wydajności coś więcej: Emisja od obudowy [dB(A)] - 34 46 54 Kanał „Wywiew” [dB(A)] - 32 40 47 Kanał „Nawiew” [dB(A)] - 52 62 69 i na dobre mu to nie wyszło bo te 62dB na 2gim biegu to poziom głośnej rozmowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.