Probujemy z mężem sami wykonać istanacle mechanicznej wentylacji. mam kilka pytań, które być moze i były juz zadawane i wyjasniane i może nawet o nich czytałam ale ostatnio tyle czytam na tym forum, że juz mogłam zapomnieć :oops: bierzemy się juz do roboty więc musze mieć pelna przejrzystosc sytuacji. Chodzi mi o część nawiwno-wywiewną parteru czyli ta która musimy sprowadzić ze strychu do posadzki poddasza.

 

1. Czy kanały rozprowadzone w warstwie posadzki idą w styropianie czy w warstwie wylewki?

2. Dom jest z poddaszem użytkowym a rekuperator bedzie na strychu. czy kanały okrągłe schodzące ze strychu do posadzki poddasza powinny byc ulokowane przy ściance pełnowmiarowej - bez skosów, czy mozna te kanały puścić w ukryte wartwie ocieplenia dachu (miedzy krokwiami) a dopiero po dojściu do scianki kolanakowej rura bu szła pionowo przy sciance i byłaby zabudowana k-g. Wolalabym to drugie rozwiązanie ale nie wiem czy nie ma to jakijś wad lub wogóle może tak się nie powinno robic.

3. czy lepiej struge powietrza nawiewanego lub wywiewanego która ma iśc ze strychu do wartwy posadzkowej lepiej rodzielac lub łaczyć (np. trójnikiem)w wartweie posadzkowej a ze strychu do posadzki doprowadzac tylko jeden kanał, czy lepiej te kanały rozdzielić na strychu jeszce jak sa okrągłe i każdy osobno "ściągać" na dół i w posadzce juz ich nie rodzielając doprowadzac do anemostatu. W wątku Adama_mk o wentylacji jest zdjęcie rozprowadzonych kanałów w posadzce i widac tam kilka podziałó lub połaczen strugi na kanałach płaksich. Sprowadzenie do posadzki jednym kanałem jest lepsze aranżacyjnie bo nie musze zabudowywac tyle kanałó okrągłych ale wydaje mi sie , że potem dzieląc struge w kanałach płaskich jest dużo trudniej taka instalację wyregulować. Może ktos mi to łopatologicznie wyjasnić

4. Czy robiąc przepust w śtropie lanym pod anemostat wywiewny w kuchni który bedzie podłaczony pod okap to powinnam teraz dokładnie wymierzyć, gdzie ten przepust a docelowo anemostat i okap dokładnie maja być by potem rura pionowa od wyciagu faktycznie szła w pionie a nie jakos ukosem czy może jeszcze inaczej?

pomóżcie biednej kobietce z aspiracjami bowolańca :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 5,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dzięki

Kiedyś widziałem te twoje zdjęcia i dały mi wskazówkę co zrobić.

 

Wychodzi na to, że jest to klasyczny przepust. Kanał sobie przelatywa ;) przez pomarańczowa rurę, wchodzi w anemostat.

 

Gdzie tu powstaje ta pucha rozprężna? (bo właśnie to twoje dawne stwierdzenie spowodowało u mnie wątpliwości)

Myślę, że źle zrozumiałeś. Rura 160 ma być częścią kanału wentylacyjnego. Do pomieszczenia przykładowo dochodzi kanał fi100 (albo prostokątny), poprzez przejściówkę łaczy się z rurą kanalizacyjną fi160 (w tym momencie rura ta ma większą średnicę, więc następuje w niej rozprężenie powietrza). Do rury montujemy typowy anemostat 150. Reasumując, we wszystkich pomieszczeniach mamy anemostaty 150 niezalażnie od średnicy kanału wentylacyjnego. Ja tak to rozumiem. :) :) :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Probujemy z mężem sami wykonać istanacle mechanicznej wentylacji. mam kilka pytań, ...

1. Czy kanały rozprowadzone w warstwie posadzki idą w styropianie czy w warstwie wylewki?

W warstwie styropianu

2. Dom jest z poddaszem użytkowym a rekuperator bedzie na strychu. czy kanały okrągłe schodzące ze strychu do posadzki poddasza powinny byc ulokowane przy ściance pełnowmiarowej - bez skosów, czy mozna te kanały puścić w ukryte wartwie ocieplenia dachu (miedzy krokwiami) a dopiero po dojściu do scianki kolanakowej rura bu szła pionowo przy sciance i byłaby zabudowana k-g. Wolalabym to drugie rozwiązanie ale nie wiem czy nie ma to jakijś wad lub wogóle może tak się nie powinno robic.

Jeżeli warstwa wełny w dachu ma grubość np 40 cm. :-? można kanały przeprowadzić w warstwie ocieplenia umieszczając je zaraz nad stelarzem. Chodzi o wychładzanie tych odcinków kanałów. Lepiej jest jednak unikać takiego rozwiązania.

3. czy lepiej struge powietrza nawiewanego lub wywiewanego która ma iśc ze strychu do wartwy posadzkowej lepiej rodzielac lub łaczyć (np. trójnikiem)w wartweie posadzkowej a ze strychu do posadzki doprowadzac tylko jeden kanał, czy lepiej te kanały rozdzielić na strychu jeszce jak sa okrągłe i każdy osobno "ściągać" na dół i w posadzce juz ich nie rodzielając doprowadzac do anemostatu. W wątku Adama_mk o wentylacji jest zdjęcie rozprowadzonych kanałów w posadzce i widac tam kilka podziałó lub połaczen strugi na kanałach płaksich. Sprowadzenie do posadzki jednym kanałem jest lepsze aranżacyjnie bo nie musze zabudowywac tyle kanałó okrągłych ale wydaje mi sie , że potem dzieląc struge w kanałach płaskich jest dużo trudniej taka instalację wyregulować.

Tok myślenia dobry. Nie ma idealnego rozwiązania.

4. Czy robiąc przepust w śtropie lanym pod anemostat wywiewny w kuchni który bedzie podłaczony pod okap to powinnam teraz dokładnie wymierzyć, gdzie ten przepust a docelowo anemostat i okap dokładnie maja być by potem rura pionowa od wyciagu faktycznie szła w pionie a nie jakos ukosem czy może jeszcze inaczej?

Jeżeli nie nie będzie sufitu podwieszanego to powinnaś dokładnie wymierzyć miejsce przepustu. A później nie zmieniac zdania odnośnie ustawienia kuchni i okapu :wink:

Sadurski

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Przeniosłem prośbę o poradę z innego wątku, bo poza "Wymianą doświadczeń" mało się dzieje i odzew był zerowy.

 

Do rzeczy:

 

Gdzie byście dali czerpnie, wyrzutnie i samo reku przy moim projekcie?:

 

http://img26.imageshack.us/img26/2914/elewacjempanfilowiczb.th.jpg

 

http://img26.imageshack.us/img26/3095/c114wnetrzezmiany.th.jpg

 

http://img26.imageshack.us/img26/6334/rzutdachumpanfilowicz.th.jpg

 

Jak widać dach jest kopertowy.

Na poddaszu jest jedno duże kwadratowe pomieszczenie na środku. Wokoło leci ścianka kolankowa mniej wiecej 2m od wieńca - mógłbym tam upchnąć przewody - tylko sporo tego wyjdzie tak na około.

W salonie też mam tylko jeden przepust (mój błąd), a jest tam monolit - muszę więc pomyśleć gdzie zrobić jeszcze jeden nawiew oprócz 3 sypialni i salonu.

Co do Reku to myślałem o poddaszu albo nad pomieszczeniem gosp. albo nad garażem, ew. w samym pomieszczeniu gosp. na parterze (tam mam rurę do ew. GWC, ale nie chcę go na razie robić)

 

Proszę o sugestię

 

Ew. jeżeli jest lepszy wątek - dajcie znać - przeniosę się[/i]

 

Witam ponownie - nikt nie pomoże?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy robienie wielu przpustów w stropie nie osłabia go? Czy trzeba mieć zgodę architekta na zrobienie ich na etapie adaptacji projketu domu?

Robiąc przepusty w pustakach stropowych, tak jak było opisane powyżej, nie naruszasz elementów nośnych stropu.

 

w monolitycznym ciężko będzie takie zrobić :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

witajcie

 

powiedzcie mi czy warto robic wywiew-nawiew w kazdym pomieszczeniu ?czy lepiej standardowo wyciagi tylko w kuchniach i lazienkach?

troche mnie wkurza ze obecnie przez szczeliny pod drzwiami (1-2cm) drzwi nie sa za bardzo "dzwiekoszczelne"

gdyby wywiew i nawiew byl osobny w kazdym pomieszczeniu to nie trzeba by takich szczelin zostawiac pod drzwiami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witajcie

 

powiedzcie mi czy warto robic wywiew-nawiew w kazdym pomieszczeniu ?czy lepiej standardowo wyciagi tylko w kuchniach i lazienkach?

troche mnie wkurza ze obecnie przez szczeliny pod drzwiami (1-2cm) drzwi nie sa za bardzo "dzwiekoszczelne"

gdyby wywiew i nawiew byl osobny w kazdym pomieszczeniu to nie trzeba by takich szczelin zostawiac pod drzwiami

 

tzn. co? drzwi po podłodze miałyby jeździć (gdyby nie było 1cm szczeliny)? czy chcesz mieć progi z uszczelką w drzwiach?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no bez przesady 8)

ale chodzby szczelina 0,5 cm to juz duzo mniej niz 1-2cm

tak pytam poprostu bo mam wrazenei ze w bloku mialem nizej drzwi i halas tak nie przechodzil miedzy drzwiami

 

ale glownie mi chodzi o sama efektywnosc takeigo rozwiazanai nawiew-wywiew osobno dla kazdego pokoju bo widzialem takie projekty i sie pytam czy poprostu warto

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no bez przesady 8)

ale chodzby szczelina 0,5 cm to juz duzo mniej niz 1-2cm

tak pytam poprostu bo mam wrazenei ze w bloku mialem nizej drzwi i halas tak nie przechodzil miedzy drzwiami

 

ale glownie mi chodzi o sama efektywnosc takeigo rozwiazanai nawiew-wywiew osobno dla kazdego pokoju bo widzialem takie projekty i sie pytam czy poprostu warto

 

Chyba nie miałoby to sensu również ze względu na ilość powietrza wymienianego. Zwróć uwagę na to, że przy zwykłym podejściu (nawiew w czystych i wywiew w brudnych pomieszczeniach) powietrze nawiewane w pomieszczeniah czystych wentyluje również pomieszczenia brudne. To nad czym się zastanawiasz to konieczność o wiele większej wydajności całego układu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...