xmsg 21.02.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Wczoraj byłem u adam2007 na badaniu termowizyjnym.Mile zaskoczył mnie cały dom. Dobrze zaizolowany i szczelny - zwłaszcza poddasza. Dzisiaj zaczeliśmy sprawdzać parametry serwisowe.Na szczególną uwagę zasługuje parametr d.2 - "Czas blokady palnika zaczyna się po zakończeniu trybu pracy grzewczej"Wartośc fabryczna - 20minut i zmniejsza się ona wraz z obniżaniem temperatury zewnętrznej (a w zasadzie Tzas, zależnej od krzywej). Jak się okazuje, parametr ten wprowadza sporą nieliniowość przy "przewymiarowanym" kotle (nadmiar mocy dla danego budynku). Twój kocioł ma modulację od ok. 7KW, czyli "taktuje" powyżej ok. -10C i tu się pojawia jazda. Przykład: 1) Przy Tzew=0C, kocioł włączy się na krótko 2-3 razy, bo ma blokady po 20 min, mamy za małą średnią moc i niedogrzanie, niezaleznie od krzywej2) Przy Tzew=-5C, kocioł włączy się ok. 10 razy na dłużej, bo blokady są po 6min, dogrzewamy OK3) Przy Tzew=-10, kociął nie taktuje, pracuje non-stop, ale przegrzewa, bo krzywa jest ZA DUŻA !!! Trzeba zmniejszyć parametr d.2 do 2-3 minut i wtedy zająć się ustawianiem krzywej.Potem można go ew. zwiększyć dla zmniejszenia strat rozruchowych, ale tak aby nadal było dogrzanie w niskich temperaturach. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 21.02.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Wczoraj byłem u adam2007 na badaniu termowizyjnym. Mile zaskoczył mnie cały dom. Dobrze zaizolowany i szczelny - zwłaszcza poddasza. Dzisiaj zaczeliśmy sprawdzać parametry serwisowe. Na szczególną uwagę zasługuje parametr d.2 - "Czas blokady palnika zaczyna się po zakończeniu trybu pracy grzewczej" Wartośc fabryczna - 20minut i zmniejsza się ona wraz z obniżaniem temperatury zewnętrznej (a w zasadzie Tzas, zależnej od krzywej). Jak się okazuje, parametr ten wprowadza sporą nieliniowość przy "przewymiarowanym" kotle (nadmiar mocy dla danego budynku). Twój kocioł ma modulację od ok. 7KW, czyli "taktuje" powyżej ok. -10C i tu się pojawia jazda. Przykład: 1) Przy Tzew=0C, kocioł włączy się na krótko 2-3 razy, bo ma blokady po 20 min, mamy za małą średnią moc i niedogrzanie, niezaleznie od krzywej 2) Przy Tzew=-5C, kocioł włączy się ok. 10 razy na dłużej, bo blokady są po 6min, dogrzewamy OK 3) Przy Tzew=-10, kociął nie taktuje, pracuje non-stop, ale przegrzewa, bo krzywa jest ZA DUŻA !!! Trzeba zmniejszyć parametr d.2 do 2-3 minut i wtedy zająć się ustawianiem krzywej. Potem można go ew. zwiększyć dla zmniejszenia strat rozruchowych, ale tak aby nadal było dogrzanie w niskich temperaturach. Pozdrawiam GREGOR Chciałem podziękować Grzegorzowi za badanie. Naprawdę rewelacja i polecam. Rozmawiamy już dłuższy czas nt. mojej instalacji i będę testował ustawienia d.2 To co napisał Grzegorz jest bardzo logiczne i zasadne potwierdzone tym ,że piec u mnie właśnie tak się zachowuje.Dodam ,że mój piec od początku był za mocny do mojego domku, ale cóż trzeba go odpowiednio ustawić. "Kosor" masz podobny problem do mnie i tu może leżeć przyczyna. Sprawdź swoje ustaiwenia i pokombinuj ,a potem wymienimy się spostrzeżeniami na forum. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosor 23.02.2012 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Teraz akurat jestem na wyjeździe, ale jak wrócę do domu przetestuje te ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markoebelo 15.11.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 (edytowane) Teraz akurat jestem na wyjeździe, ale jak wrócę do domu przetestuje te ustawienia. Witam Panowie, Kosor czy przetestowałeś ustawienia ? śledzę wątek bo dotyczy w 100% mnie, mam V 246 + CM430 Czy dobrze zrozumiałem że zmieniając parametr d.2 na kotle można zapobiec taktowaniu pieca ? u mnie włącza się śr 2x na godzine na ok 6 min. Czy jest jakiś sposób aby ograniczyc moc kotła, ponoc fabrycznie jest ustawiony na 25kW. pozdrawiam Edytowane 15 Listopada 2012 przez Markoebelo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.11.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Witam Panowie, Kosor czy przetestowałeś ustawienia ? śledzę wątek bo dotyczy w 100% mnie, mam V 246 + CM430 Czy dobrze zrozumiałem że zmieniając parametr d.2 na kotle można zapobiec taktowaniu pieca ? u mnie włącza się śr 2x na godzine na ok 6 min. Czy jest jakiś sposób aby ograniczyc moc kotła, ponoc fabrycznie jest ustawiony na 25kW. pozdrawiam nie chodzi o moc max kotła tylko o jego modulację, czyli z jaką minimalną mocą potrafi grzać... taktowanie zaczyna się gdy moc minimalna kotła jest za duża do podtrzymywania danej temp. zasilania... Twój kocioł moduluje w zakresie 9-24kW... kto Ci dobrał kocioł jednofunkcyjny o mocy aż 24kW...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markoebelo 16.11.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 nie chodzi o moc max kotła tylko o jego modulację, czyli z jaką minimalną mocą potrafi grzać... taktowanie zaczyna się gdy moc minimalna kotła jest za duża do podtrzymywania danej temp. zasilania... Twój kocioł moduluje w zakresie 9-24kW... kto Ci dobrał kocioł jednofunkcyjny o mocy aż 24kW...? Instalator który wykonywał wszystkie inst wod-kan , gaz i montował kotłownię. Dom ma pow ok 200m2 w tym garaż i pom gosp których narazie nie grzeję. Jest jakaś szansa aby zapobiec modulacji ( poza wymianą kotła ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 16.11.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Instalator który wykonywał wszystkie inst wod-kan , gaz i montował kotłownię. Dom ma pow ok 200m2 w tym garaż i pom gosp których narazie nie grzeję. Jest jakaś szansa aby zapobiec modulacji ( poza wymianą kotła ) ? jak jest dom zaizolowany...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markoebelo 16.11.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 jak jest dom zaizolowany...? sciany to pustak max w poprzek czyli 29 cm + 15 cm styropianu, dach skosy 20 cm wełny, + podłoga strychu 15 cm wełny. Ogrzewanie podłogowe na dole w kuchni , łazience oraz wiatrołapie, na górze łazienka , pralnia, reszta grzejniki. teraz bedzie nasza 3 zima w domu. Vailant 246+ Calormatic 430 + zasobnik 150l, 2 rozdzielacze osobno na dó i górę . Do podłogówki w kotłowni osobny sterownik Frisko ( tutaj tez moge nastawiać programy grzania, krzywe, temp komfortowe i ekonomiczne) z czujniekiem temp zewnętrznej i czujnikiem temp zasilania( aby wyłączać pompę podłogówki gdy z kotła dochodzi za zimna woda). Taryfa W3, czy z takim domem jest się w stani spalić do 1200 m3 na rok czyli być w taryfie W2 PGNIG ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwikm 19.11.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Witam widzę z tematem nie tylko ja się borykam.będę śledził z uwagą. o podłogówce. mam sterownik AUROMATIC 620 PIEC ECOTEC 246 i trzy obiegi zawory mieszające na siłownikach na wszystkich obiegach.KALORYFER DÓŁ KALORYFER GÓRA i Podłogówka.to mój pierwszy sezon grzewczy więc zobaczę co jak i gdzie.na razie jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygii 16.12.2012 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam Wszystkich !Rozważam zakup pieca Vaillant ecoCOMPACT VSC 246/2-C 210 i na tle negatywnych informacji o konieczności corocznej wymiany min. uszczelek komory spalania (model 196/2-C 150) proszę o Wasze opinie i doświadczenia z VSC 246/2-C 210 (mogą być na priva, żeby nie zaśmiecać wątku głównego). Z góry dziękuje !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.12.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Do "markoebelo" Modulacji nie ma potrzeby zapobiegać bo po to ją wymyślono aby zmniejszała zużycie gazu i zwiększała komfort cieplny. Możesz natomiast zapobiec taktowaniu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.12.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Kol. zygii napisz jaką masz instalację i ile metrów zamierzasz ogrzewać , oraz jaka izolacja. Kotły tego producenta to dobre kotły. Ja mam 2-funkcyjny czwarty rok i (odpukać w niemalowane) nie miałem problemów eksploatacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 17.12.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Witam Wszystkich ! Rozważam zakup pieca Vaillant ecoCOMPACT VSC 246/2-C 210 i na tle negatywnych informacji o konieczności corocznej wymiany min. uszczelek komory spalania (model 196/2-C 150) proszę o Wasze opinie i doświadczenia z VSC 246/2-C 210 (mogą być na priva, żeby nie zaśmiecać wątku głównego). Z góry dziękuje !! Witam, Ja posiadam taki piec. Po pierwszym roku (jeszcze na gwarancji na szczęście) padł jakiś czujnik różnicy ciśnienia, wezwałem serwis i zostało wymienione. Poza tym incydentem piec chodzi bez problemów. Co do wymiany uszczelek to nie wiem kto tak twierdzi , ale u mnie zapewne będzie wymiana przy kolejnym przeglądzie (3 przegląd). To musi ocenić serwisant czy trzeba je wymieniać czy nie. Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 29.11.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Twój kocioł ma modulację od ok. 7KW, czyli "taktuje" powyżej ok. -10C i tu się pojawia jazda. Małe sprostowanie: W instrukcji jest ,że moduluje od ok. 9KW Pozdrawiam, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 29.11.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Słuchajcie w jaki sposób sprawdzić czy kocioł taktuje za często czy nie i jaka ma modulację???. Ja mam Vaillanta ecto tec plus i ustawiona moc to 21 KW. To tylko do pogrzania podłogówki - około 180 m kw. Blokadę palnika mam na 20 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 29.11.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Słuchajcie w jaki sposób sprawdzić czy kocioł taktuje za często czy nie i jaka ma modulację???. Ja mam Vaillanta ecto tec plus i ustawiona moc to 21 KW. To tylko do pogrzania podłogówki - około 180 m kw. Blokadę palnika mam na 20 min. No właśnie ja też wczoraj nad tym myślałem i sprawdzałem ustawienie parametru d.2 po podwyższeniu temperatury. Niestety nie zmienia się on na wyświetlaczu. Pewnie na wyświetlaczu widoczna jest wartość nastawowa czyli 20 min a elektronika zmienia to już automatycznie w tle, ale pewności nie mam. Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 29.11.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 No właśnie ja też wczoraj nad tym myślałem i sprawdzałem ustawienie parametru d.2 po podwyższeniu temperatury. Niestety nie zmienia się on na wyświetlaczu. Pewnie na wyświetlaczu widoczna jest wartość nastawowa czyli 20 min a elektronika zmienia to już automatycznie w tle, ale pewności nie mam. Pozdr, Mały update: Rozmawiałem z infolinią Vaillant i kolo potiwerdził, że zmiana paramertu d.2 w zasadzie nic nie da. Na ekranie C9 jest ustawienie : Minimalna temperatura dopływu. Ja mam ustawione na 15 standardowo. Polecił by zmienić tą nastawę na np. 7 i wtedy piec będzie się szybciej załączał ponieważ będzie wyczuwał ,że musi podgrzać. Zmiana parametru d.2 nie wniesie nic bo piec i tak będzie taktował na skutek zbyt dużej różnicy między Tdopływu, a T powrotu. Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.11.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 (edytowane) Ponowie czy wy nie zaglądacie do instrukcji kotła? Adam czy ty wiesz co to jest tem. dopływu? Też jest napisane w instrukcji Cm. Czy ty chcesz aby kocioł bardziej "taktował" bo piszesz że jak zmienisz na 7 to będzie szybciej się załączał. Pod kodem d.2 zmieniamy czas blokady palnika i jest on właśnie po to aby uchronić kocioł przed nadmiernym taktowaniem. Relacje miedzy nastawą np. 20 a czasem niezałączania się palnika w kotle też są w instrukcji kotła. Edytowane 29 Listopada 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 29.11.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Panie Gersik. Co Pan proponujesz?. W jakich sytuacjach obniżyć czas blokady palnika w d2?. W jakiej sytuacji należy to zrobić?. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 30.11.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Ponowie czy wy nie zaglądacie do instrukcji kotła? Adam czy ty wiesz co to jest tem. dopływu? Też jest napisane w instrukcji Cm. Czy ty chcesz aby kocioł bardziej "taktował" bo piszesz że jak zmienisz na 7 to będzie szybciej się załączał. Pod kodem d.2 zmieniamy czas blokady palnika i jest on właśnie po to aby uchronić kocioł przed nadmiernym taktowaniem. Relacje miedzy nastawą np. 20 a czasem niezałączania się palnika w kotle też są w instrukcji kotła. Z całym szacunkiem ale wiem Panie Gresik co to regulacja blokady palnika.Chciałem zasięgnąć rady "fachowców", ale jak przyjechałem do domu i wszedłem w ekran C9 najeżdżając na tą wartość 15 to jest wartość min. Nie mogę już zejść niżej.Dodam ,że podałem model Calormatica więc jest to nawet w instrukcji. Chcę się upewnić jak mam regulować d.2 lub czy jest inny sposób? Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania