Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

projekt tablicy - proszę o uwagi


Recommended Posts

Więc od początku.

Podział PEN w złączu kablowym odległym od obiektu niczemu poza generowaniem kosztów nie służy.

Ty masz uziemić żyłę ochronną w obiekcie. Najlepiej za pomocą sztucznego uziomu fundamentowego.

Więc PEN należy podzielić w obiekcie.

Więc zamiast kabla YKY 5x16 z powodzeniem możesz zastosować kabel YAKY 4x25 a nawet 35.

O potrzebie dobezpieczenia odgromników decyduje ich producent. To on podaje od jakiej wartości zabezpieczenia poprzedzającego odgromniki dobezpieczenie stosować należy.

O wiele łatwiej sznurować tablicę linką niż drutem a wykonanie tego przekrojem 10mm2 umożliwi bezproblemowe ewentualne zwiększenie mocy w przyszłości.

W obwodzie rozdzielczym T1 nie ma potrzeby stosowania RCD.

Czterotorowy wyłącznik różnicowoprądowy chroniący kilka obwodów jednofazowych zasilanych z różnych faz nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Wypełnia on wprawdzie wymogi ochrony przeciwporażeniowej, ale może uczynić instalację niefunkcjonalną a nawet spowodować uszkodzenie odbiorników w przypadku utraty ciągłości w torze N. Znane są takie przypadki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam,

To gdzie ma byc zrealizowany podział PEN na PE i N często jest opisywane w Warunkach Przyłączenia. ENEA obecnie wymaga dokonania rozdziału poza złączem, wiec kabel będzie 4x a nie 5x.

Zastosowanie kabla YAKY jak napisał KKas12 ma spore znaczenie finansowe - taki kabel bedzie tańszy 5-6 krotnie od YKY pomimo tego, ze bedzie miał wiekszy przekrój.

 

Brakuje schematu rozdzielnicy T1, ale tez uważam, ze nie jest tu potrzebny wylacznik różnicowopradowy. Jesli juz, to należy go zainstalować w T1. Okablowanie rozdzielnicy raczej linka LGY niż drutem DY. Oszczedzisz czas i nerwy. pamietaj tylko o zakladaniu koncówek na linki. Nie podałes zabezpieczenia głównego przedlicznikowego, ale moim zdnaiem 40A przy ochronniku, to rzecz zbędna. A jesli juz ma byc to raczej wkładki topikowe niż automaty. Brakuje jednak zabezpieczenia kontrolek faz. Powinno sie tam pojawić C0,5 lub C1.

S1 należy dobrac na prąd nie mniejszy, jak wartośc zabezpieczenia głównego przedlicznikowego. S2 dobrac na minimum 16A - bo takie jest zabezpieczenie tego obwodu.

Jak napisał kkas12 bezpieczniej jest zastosować 3 wylaczniki różnicowopradowe jednofazowe niż dwa trójfazowe dla odbiorów jednofazowych.

H1,H2 i H3 łączymy do N a nie do N i PE.

F5 - gniazdo 3fazowe do kuchenki - powinno miec zabezpieczenie S303 a nie S301.

 

W miejscu, gdzie masz wrysowane uziemienie CO, GAZ i WODA powinno sie jeszcze pojawić Lokalne Szyny Wyrównawcze do łazienek, pralni. Zgodnie z normami linka lub drut miedziany 4mm2, ja układam nie mniej jak 6mm2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brakuje jednak zabezpieczenia kontrolek faz. Powinno sie tam pojawić C0,5 lub C1.

Nic takiego tam pojawiać się nie musi.

7.5.4 Koordynacja zabezpieczeń zwarciowych

........

7.5.4.2. Jeżeli warunki pracy wymagają maksymalnej ciągłości zasilania, nastawienia lub dobór zabezpieczeń zwarciowych zainstalowanych w ZESTAWIE, powinny być w miarę możliwości takie, aby zwarcie powstałe w którymkolwiek obwodzie odbiorczym było wyłączone przez łącznik zainstalowany w tym uszkodzonym obwodzie, bez oddziaływania na inne obwody odbiorcze, zapewniając w ten sposób selektywność układu zabezpieczeń.

 

7.5.5 Obwody wewnętrzne ZESTAWU

.........

7.5.5.2. Obwody pomocnicze

Wykonanie obwodów pomocniczych powinno uwzględniać system uziemień układu zasilania i zapewniać, że w przypadku zwarcia doziemnego lub zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną nie wystąpi niezamierzone niebezpieczne w skutkach działanie.

 

Na ogół obwody pomocnicze powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć. Jednakże zabezpieczenia zwarciowego nie należy stosować, jeżeli jego działanie może spowodować niebezpieczne następstwa. W takim przypadku przewody obwodów pomocniczych powinny być prowadzone w taki sposób, aby wystąpienie zwarcia w normalnych warunkach pracy było mało prawdopodobne (patrz 7.5.5.3) .

Tyle na ten temat w PN-EN 60439-1:2003.Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. Jak przypuszczam wszyscy wykonawcy rozdzielnic powinni normę tę posiadać oraz znać.

 

Ponadto Pan J. Chmielarz w bardzo dobrej publikacji pt. Projektowanie elektrycznych urządzeń sterowania, blokady i sygnalizacji wyd. WNT Warszawa 1971, na stronach 250-251 wyjaśnia:

Obwody sterownicze nie wymagają zabezpieczenia od przeciążeń lecz tylko od zwarć, co umożliwia w pewnych przypadkach wykorzystanie zabezpieczeń topikowych w obwodach głównych.

........

Jeżeli zabezpieczenie główne jest wyposażone w bezpieczniki 25 A lub mniejsze, a przekrój przewodu jest nie mniejszy niż 1,5 mm kwadratowych Cu, to obwód sterowniczy nie wymaga osobnych zabezpieczeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

... Podział PEN w złączu kablowym odległym od obiektu niczemu poza generowaniem kosztów nie służy.

Ty masz uziemić żyłę ochronną w obiekcie. Najlepiej za pomocą sztucznego uziomu fundamentowego.

Więc PEN należy podzielić w obiekcie. ...

W tym przypadku nie dyskutuję bo i nie ma nad czym ale ...

 

... Więc zamiast kabla YKY 5x16 z powodzeniem możesz zastosować kabel YAKY 4x25 a nawet 35.

...

Co zrobić gdy w warunkach jest jasno określone "tak a tak wykonać" a ponadto nie ma miejsca w ZK na takie przekroje by je sensownie ułożyć i podłączyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żaden Zakład Energetyczny nie ma prawa odmówić przyłączenia budynku do wspólnej sieci z powodu ułożenia czterożyłowego kabla pomiędzy złączem a budynkiem.

Nie ma do tego żadnych podstaw.

Ponadto dziś coraz więcej Zakładów nie dokonuje żadnych odbiorów.

Wszystko odbywa się na podstawie praktycznie jednej kartki papieru.

I jest to zgłoszenie gotowości przyłączenia do sieci a nie żaden odbiór.

A to co pisze w TWP w kwestii ilości żył to tylko pisze. Jeśli pisze.

W szafce pomiarowej zawsze jest miejsce na przyłączenie kabla niezależnie od jego przekroju.

To co podałem to tylko przykład. Kolega zawsze może ułożyć YKY 4x10 a nawet 5x10. Jednak w tym ostatnim przypadku nie zwalnia to wcale kolegi z wykonania uziomu fundamentowego w budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...