strymiet1 23.02.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Mam pytanie do tej pory miałem założone zabazpieczenie główne za licznikiem bezpieczniki topikowe 25a teraz chce wymienić na wyłączniki nadprądowe tak zwane S-y wraz z całą skrzynką plastikową abym maił dostęp w razie wybicia możliwośc samemu włączyć jakie są lepsze B25 czy C25 prosiłbym o rade z góry bardzo dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 23.02.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Mam pytanie do tej pory miałem założone zabazpieczenie główne za licznikiem bezpieczniki topikowe 25a teraz chce wymienić na wyłączniki nadprądowe tak zwane S-y wraz z całą skrzynką plastikową abym maił dostęp w razie wybicia możliwośc samemu włączyć jakie są lepsze B25 czy C25 prosiłbym o rade z góry bardzo dziękuję . Zabezpieczenie główne jest przed licznikiem, jeżeli to jest ZA to jest zwykłe zabezpieczenie. B lub C to charakterystyki czasowo - prądowe . Nie wiem jakie jest zabezpieczenie przed licznikiem ale dałbym B z prostego powodu, działa trochę szybciej ale główne pozostają.Oczywiście jeżeli planujesz remont tablicy to rozdziel obwody na kilka mniejszych oświetlenie 10A gniazda 16 A jak coś zrobi zwarcie to pozostałe obwody działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strymiet1 23.02.2012 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Zabezpieczenie główne jest przed licznikiem, jeżeli to jest ZA to jest zwykłe zabezpieczenie. B lub C to charakterystyki czasowo - prądowe . Nie wiem jakie jest zabezpieczenie przed licznikiem ale dałbym B z prostego powodu, działa trochę szybciej ale główne pozostają.Oczywiście jeżeli planujesz remont tablicy to rozdziel obwody na kilka mniejszych oświetlenie 10A gniazda 16 A jak coś zrobi zwarcie to pozostałe obwody działają. wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 23.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Oprócz B i C są literki A i D. Krótkie wyjaśnienie ułatwi wybór.Literki te oznaczają, jak szybko ma zadziałać wyłącznik."A" znaczy, że wyłącznik działa bezzwłocznie, natychmiast. Najlepszym przykładem zastosowania takiego jest ochrona urządzeń elektronicznych z pamięcią."B" chroni wszelakie AGD , oświetlenie. Te odbiorniki chwilowo potrzebują na "rozbieg" troszkę więcej prądu, wyłączik typu A tę chwilową nadwyżkę poboru "uznał by" za uszkodzenie i wyłączył by momentalnie. "C" przydatne jest gdy korzystamy np z elektrycznej kosiarki do trawy. Oprawy fluorescencyjne ze starterami też się długo "zbierają"."D" to spawarki, transformatory separacyjne itp, itdPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.02.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Oprócz B i C są literki A i D. Krótkie wyjaśnienie ułatwi wybór. Literki te oznaczają, jak szybko ma zadziałać wyłącznik. "A" znaczy, że wyłącznik działa bezzwłocznie, natychmiast. Najlepszym przykładem zastosowania takiego jest ochrona urządzeń elektronicznych z pamięcią. "B" chroni wszelakie AGD , oświetlenie. Te odbiorniki chwilowo potrzebują na "rozbieg" troszkę więcej prądu, wyłączik typu A tę chwilową nadwyżkę poboru "uznał by" za uszkodzenie i wyłączył by momentalnie. "C" przydatne jest gdy korzystamy np z elektrycznej kosiarki do trawy. Oprawy fluorescencyjne ze starterami też się długo "zbierają". "D" to spawarki, transformatory separacyjne itp, itd Pozdrawiam I wszystko stało się jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 01.03.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 I wszystko stało się jasne W ramach zakończenia typów charakterystyk czasowo pradowych dodam że są jeszcze o charakterystyce Z,K i S.Ale raczej jest ich malo w zwyklych sklepach więc nie ma sensu rozwodzić się nad ich zastosowaniem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzaczek 02.03.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego jest wartością która powinna być podana na umowie z RE. Energetyka na podstawie twojego podania powinna prowadzić aktualne dane obciążeniowe stacji zasilającej tzw trafo. Samodzielne zmiany mogą spowodować nie bilansowanie się jego mocy.Zrób to jak należy czyli zwróc sie do RE z podaniem o zmianę (dostosowanie) instalacji do aktualnych przepisów. Możesz zaproponować iż modernizacja będzie polegała na zabezpieczeniu instalacji bezpiecznikiem przedlicznikowym (dziwne zę nie piszesz iż masz takowy)Jeśli masz instalacje wewnętrzną obecnie zabezpieczoną Bi25 A to powinno sie zachować tzw stopniowanie wartości zabezpieczeń i powinieneś mieć wartość przed licznikiem 32 A. Lecz wiąze sie to z wyższymi opłatami stałymi w rachunkach.Poproś dobrego elektroinstalatora by zrewidował wartości za licznikiem czy aby musisz mieć Bi 25A bo może wystarczy 16 lub 20 A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matriks87 02.03.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Wartość zabezpieczenia przedlicznikowego jest wartością która powinna być podana na umowie z RE. Energetyka na podstawie twojego podania powinna prowadzić aktualne dane obciążeniowe stacji zasilającej tzw trafo. Samodzielne zmiany mogą spowodować nie bilansowanie się jego mocy. Zrób to jak należy czyli zwróc sie do RE z podaniem o zmianę (dostosowanie) instalacji do aktualnych przepisów. Możesz zaproponować iż modernizacja będzie polegała na zabezpieczeniu instalacji bezpiecznikiem przedlicznikowym (dziwne zę nie piszesz iż masz takowy) Jeśli masz instalacje wewnętrzną obecnie zabezpieczoną Bi25 A to powinno sie zachować tzw stopniowanie wartości zabezpieczeń i powinieneś mieć wartość przed licznikiem 32 A. Lecz wiąze sie to z wyższymi opłatami stałymi w rachunkach. Poproś dobrego elektroinstalatora by zrewidował wartości za licznikiem czy aby musisz mieć Bi 25A bo może wystarczy 16 lub 20 A. kolega w pierwszym poście napisał że chodzi mu o zabezpieczenie ZA licznikiem nie przed licznikowe, jeśli przedlicznikowe ma C25 to za licznikiem zab główne może zrobić B25 lub C20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierzaczek 02.03.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2012 Zgadza się - trochę może za bardzo się rozpisałem. Faktem jest że często w gniazda bezpiecznikowe BI 25 wkłada się największy bezpiecznik Bi jak sie zmieści i nie pozwoli na czeste wybijania a wkładke kalibrujacą użytkownicy rozbijają. Sprawdź - dowiedz się jakie masz zabezpieczanie przedlicznikowe a następnie dobierz o jeden stopień mniejszą wartość prądu bezpiecznika lub szybsza charakterystykę zadziałania. Układ zmiany z Bi na "S" może wykonać elektryk bez zgłoszenia do RE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 16.03.2012 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Witam, Mam pytanie do tej pory miałem założone zabazpieczenie główne za licznikiem bezpieczniki topikowe 25a teraz chce wymienić na wyłączniki nadprądowe tak zwane S-y wraz z całą skrzynką plastikową abym maił dostęp w razie wybicia możliwośc samemu włączyć jakie są lepsze B25 czy C25 prosiłbym o rade z góry bardzo dziękuję . Pozwole sobie wtrącic kilka słów w temacie z praktyki. Pierwsze i najważniejsze, jak nie jesteś elektrykiem, to nie rób tego samodzielnie. Nie warto. Jeżeli posiadach zabezpieczenie przedlicznikowe, ktore jest plombowane przez energetyke, to po co chcesz instalować (lub po co masz zabezpieczenie zalicznikowe)? Jest to element zbędny w instalacji. Jak przedpiszący napisali, zgodnie ze sztuką zabezpieczenie musiałoby być min. o jeden stopień mniejsze niż przedlicznikowe. zakładając, ze masz zabezpieczenie przedlicznikowe 32A, zalicznikowe 25A.... oznacza, że płacisz oplaty stałe do energetyki za moc 16kW a mozesz pobrac 25A, czyli okolo 12kW. Z ilościa kilowatów strzelam z głowy, moga to byc nieco inne liczby. Kolejna sprawa, to selektywność. Niestety, ale wyłaczniki automatyczne, tzw. S mają problem z zachowaniem selektywności. W praktyce oznacza to nie mniej, tylko tyle, że jak zrobisz w domu zwarcie - wywalisz automat 6 lub 10A w rozdzielni i zalicznikowego C25. Zwracam uwagę, ze problem ten dotyczy głównie zwarć a nie przeciążeń. Dawanie zabezpieczenia głównego z charaktrystyką B mija się z celem. Będziesz co chwilę biegał go włączać. Z jednej strony masz wygode stosowania automatów, z drugiej bieganie do dwóch bezpieczników w przypadku zwarcia. Nie znam szczegółowo sytuacji w opisywanym obiekcie, ale w moim odczuciu nie warto wprowadzac takich zmian. Zanim cos zrobisz, niech ci instalacje skonsultuje doświadczony instalator. A tak na marginesie, to przytaczane "S-ki" to były wylaczniki produkcji Fael, potem Fael-Legrand. Stare serie S-190... potem nowe z szybką opisową S-300. Od mniej wiecej 5, moze 8 lat oznaczenia "S" zostały zlikwidowane przez Legranda i w katalogach nie występują. Zostały zastąpione numerami katalogowymi produktów. Ale siła przyzwyczajenia pozostała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.