Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe vs akwarium


cinek1916

Recommended Posts

Witam,

jest to mój pierwszy post na forum i jeżeli zrobiłem coś nie tak to proszę wyrozumiałość ;)

 

W salonie w którym mam zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe chciałem postawić akwarium o powierzchni dna 150x60cm, jego masa będzie wynosiła około 1000kg rozłożona na płycie meblowej położonej na terakocie o takich samych wymiarach jak akwarium. Posadzka to terakota, podłoga na gruncie. Obawiam się czy podłoga wytrzyma taki ciężar?

Teoretycznie według normy PN-82/B-02003 "Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe", charakterystyczne wartości obciążeń podłogi w pomieszczeniu mieszkalnym wynoszą 1,5 kN/m2. Teoretycznie bo kto wie jak podłoga naprawdę została wykonana... Planów podłogówki nie mam niestety, firma która je robiła nie istnieje, zapytać kogo nie mam niestety.

Policzyłem sobie troszkę:

1000kg= 9,8kN

powierzchnia na jakiej będzie rozłożone to 0,9m2 czyli 9,8/0,9= 10,89 kN/m2

Czyli ponad 7 razy za dużo...

Może uda mi się zwiększyć powierzchnię do 2m2. Ale to i tak 4,9kN/m2

Z drugiej strony to te 1,5kN/m2 to chyba z sufitu wzięte jest... Sam ważę około 100kg a podłoga się pode mną nie ugina... nie mówiąc już o zniszczeniu hehe

 

Nie mam możliwości przerobienia podłogi ani zakotwienia akwarium w ścianie.

 

Czy podłoga wytrzyma? Mam w ogóle się obawiać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

jest to mój pierwszy post na forum i jeżeli zrobiłem coś nie tak to proszę wyrozumiałość ;)

 

W salonie w którym mam zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe chciałem postawić akwarium o powierzchni dna 150x60cm, jego masa będzie wynosiła około 1000kg rozłożona na płycie meblowej położonej na terakocie o takich samych wymiarach jak akwarium. Posadzka to terakota, podłoga na gruncie. Obawiam się czy podłoga wytrzyma taki ciężar?

Teoretycznie według normy PN-82/B-02003 "Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe", charakterystyczne wartości obciążeń podłogi w pomieszczeniu mieszkalnym wynoszą 1,5 kN/m2. Teoretycznie bo kto wie jak podłoga naprawdę została wykonana... Planów podłogówki nie mam niestety, firma która je robiła nie istnieje, zapytać kogo nie mam niestety.

Policzyłem sobie troszkę:

1000kg= 9,8kN

powierzchnia na jakiej będzie rozłożone to 0,9m2 czyli 9,8/0,9= 10,89 kN/m2

Czyli ponad 7 razy za dużo...

Może uda mi się zwiększyć powierzchnię do 2m2. Ale to i tak 4,9kN/m2

Z drugiej strony to te 1,5kN/m2 to chyba z sufitu wzięte jest... Sam ważę około 100kg a podłoga się pode mną nie ugina... nie mówiąc już o zniszczeniu hehe

 

Nie mam możliwości przerobienia podłogi ani zakotwienia akwarium w ścianie.

 

Czy podłoga wytrzyma? Mam w ogóle się obawiać?

 

Ten ciężar spowoduje zbyt duże ugięcie podłoża co może mieć wpływ na przebiegające pod nim rury z wodą. Pod rurami jest styropian, który też się podda. Nie znana jest grubość podłoża. Nie wiesz czy terakota jest wyklejona na całej spodniej powierzchni. Jeżeli są głuche miejsce terakota może popękać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam...

3 lata temu widziałem,jak wstawiono fortepian na samą posadzke bez przyklejonego parkiety (było to w godzinach wieczornych), dnia nastepnego po przybyciu na miejsce, fortepian zapadł sie (był dosłownie wbity),jednoczesnie zniszczył ogrzewanie podłogowe.Po 2 lub 3 godzinach probowano go jakoś wyciągać przy uzyciu hydraulicznych lewarów.Fortepian z tego co pamiętam ważył ponad 600 kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie powiem, zasmuciliście mnie Panowie :(

Jeżeli to ma znaczenie to pod posadzką są zastosowane płyty polistyrenu ekstrudowanego (taki niebieski) a nie styropian. Nawet rozłożenie ciężaru na większej powierzchni nic nie da? To na 100% ma znaczenie. Fortepian wywierał nacisk punktowo, w 3 miejscach. tutaj sytuacja jest inna bo rozkładamy ciężar na większą powierzchnię. Wiem, że jesteście fachowcami i znacie się na tym lepiej ode mnie ale może można coś zaradzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie powiem, zasmuciliście mnie Panowie :(

Jeżeli to ma znaczenie to pod posadzką są zastosowane płyty polistyrenu ekstrudowanego (taki niebieski) a nie styropian. Nawet rozłożenie ciężaru na większej powierzchni nic nie da? To na 100% ma znaczenie. Fortepian wywierał nacisk punktowo, w 3 miejscach. tutaj sytuacja jest inna bo rozkładamy ciężar na większą powierzchnię. Wiem, że jesteście fachowcami i znacie się na tym lepiej ode mnie ale może można coś zaradzić?

 

Norma którą podałeś jest nieaktualna, jednak parametry zostały podobne w tej nowej normie. Wytrzymałość na obciązenia użytkowe stropów w mieszkaniówce muszą mieć minimum 1,5-2,0kN/m2. Wytrzymałość na ściskanie podłoża i jego grubość pozwala określić wytrzymałość powierzchni na m2 tego podłoża. Styropian ekstrudowany jest odporny na nacisk. Rozłożenie akwarium na 2m2 powinno zdać egzamin, przy grubości podłoża około 6cm nad rurkami i wytrzymałości na ściskanie minimum 15N/mm2.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest światełko nadziei :) Przemyślałem sobie troszkę projekt całego przedsięwzięcia. Od początku nie miało to być normalne akwarium. Miała znajdować się nad nim jeszcze część paludaryjna. Tą część zrobię podwieszoną na ścianie. Zawsze to koło 200kg mniej na podłodze. A akwarium ze stelażem postawię na 2 płytach OSB grubości 15mm leżących jedna na drugiej o wymiarach 250x110cm.

Dziękuję za pomoc.

Wynik pracy przedstawię w temacie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...