GWC rurowe a wysoki poziom wód gruntowych


Recommended Posts

Witam,

Temat GWC rozważają wszyscy, którzy robią reku.

Niestety z GWC nie jest prosto - bo wymaga miejsca, odpowiednich warunków glebowych no i niestety znacznych nakładów finansowych.

 

Osobiście chciałbym wykonać GWC rurowe, bo GWC glikolowe nie przekonuje mnie o tyle, że wymaga dodatkowej pompy obiegowej, która ciągnie prąd. Nie chcę teraz o tym dyskutować, przyjmijmy to jako założenie.

 

Dom który wybudowałem stoi na działce o wysokim poziomie wód gruntowych. Bardzo wysokim, który wiosną sięga 60-80cm.

I dobrze i źle.

 


    Dobrze, bo woda jest świetnym nośnikiem energii i prawdopodobnie takie źródło jest bardzo trudno wyczerpać (czytaj - można korzystać prawie bez przerwy).

 

 


    Żle - bo wykonanie GWC rurowego może być bardzo trudne jeśli nie niemożliwe - trudno jest zapewnić, że rura stanowiąca GWC będzie w 100% szczelna i że nie będzie się do niej dostawała woda gruntowa

 

 

Zastanawiam się więc, czy dało by się zrobić w 100% szczelne GWC rurowe.

Szukałem więc na internecie rur, które można by położyć w 1 kawałku od czerpni w ziemi aż do budynku powyżej poziomu gruntu. Jednocześnie dobrze, żeby materiał był tańszy niż rury Rehau:-)

 

Znalazłem takie oto rury AROT firmy wavin, przeznaczone do układania kabli.

 

Rura DVR

http://images46.fotosik.pl/1354/1f401bdc61133ae8.jpg

 

Grubość ścian 12mm

Produkowane w kręgach 25m, 50m i 100m

Materiał: HDPE

Konstrukcja dwuścienna

Dostępne średnice m.in 110 (maks 100mb) i 160 (maks 25mb)

 

Cena:

 

 

110 = 8,81/mb

 

160= 18,70mb

 

 

 

Można wykorzystać ze złączką zapewniającą wodoszczelność, czyli łączyć więcej niż 1 kawałek.

 

 

Rura KR

http://images50.fotosik.pl/1406/a48bfe1d4a2c8a08.jpg

 

Grubość ścian 7

Materiał HDPE

Konstrukcja jednościenna

Dostępna średnica max 110 w długości 50/100mb

 

Cena:

 

 

110 = 9,43/mb

 

 

 

 

Zatem widać, że ceny dobre:

2x50mb KR 110 - 943zł

2x50mb DVR 110 - 881zł

1x50mb DVR 160 - 935zł

 

Są jeszcze rury dwuścienne DVK(-T), ale występują w odcinkach 6m i trzeba łączyć (występują oczywiście złączki wodoodporne),wewnętrzna ścianka jest gładka . Cena podobna jak DVR, ale dochodzą ewentualne kolanka i złączki.

 

Co o tym sądzicie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 203
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

próbujesz na siłę otworzyć parasol w dupie, nie masz warunków na rurowca ale pchasz, niech będzie!

te kanały kablowe nie są całkiem szczelne, do tego jak rozwiążesz szczelne połączenie z czerpnią ogrodową?

 

ale nie martw się możesz zamówić litego rurowca, kosztuje od cholery ale masz i na dodatek szczelny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

próbujesz na siłę otworzyć parasol w dupie, nie masz warunków na rurowca

 

Raczej chciałem ten wątek potraktować jako dyskusję na temat, czy rzeczywiście wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia założenie rurowca

te kanały kablowe nie są całkiem szczelne, do tego jak rozwiążesz szczelne połączenie z czerpnią ogrodową?

 

Piszą że są szczelne. Natomiast co do połączenia z czerpnią - w jednym punkcie to myślę że poradzę sobie z uszczelnieniem z czerpnią. Choćby całą czerpnię wraz z połączeniem można zabetonować z dodatkiem uszczelniaczy do betonu itp. Albo, lepiej, rurą czerpni, ponieważ będzie elastyczna, wyjść od razu nad poziom gruntu.

 

ale nie martw się możesz zamówić litego rurowca, kosztuje od cholery ale masz i na dodatek szczelny

 

Nie chodzi mi żeby mieć rurowca, tylko o to, aby mieć w miarę bezawaryjne, w miarę tanie, w miarę skuteczne i w miarę oszczędne rozwiązanie.

Próbuję kombinować, bo najłatwiej jest pójść do firmy na R, która zrobiła mi wycenę na reku+ GWC na 38 tys zł, a ja myślę zamknę się w mniej niż połowie tej kwoty.

Edytowane przez homecactus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sam kanal jest przyzwoity, połączenia nie są szczelne całkowicie, woda nie dyskwalifikuje rurowca tylko podnosi do potęgi wymagania szczelności a przez to i koszty, firma r ma dwóch prezesów na karaibach stąd ta cena, jeś chcesz robić to na tych kanałach to weź dwuwarstwowy, rozciągnij całe 50 metrowe kawałki równolegle, nie łącz, tylko przy czerpni się pobaw, a w domu połącz już wewnątrz, ale mam obawy do szczelności czerpni stojącej we wodzie, sam się na tym przejechałem, no chyba że utopisz w smole
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo zrób glikolowe:)

Weż grupę pompową do solarów:

 

http://allegro.pl/grupa-pompowa-solary-2-drozna-sterownik-zestaw-i2162530255.html

 

do kompletu dorzuć 200mb rury

 

http://allegro.pl/rura-pe-fi-25-2-3-pn12-5-300mb-sklep-hydromax-i2105142398.html

 

Nagrzewnice i jakąś drobną automatykę i w 4k się zmieścisz :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeś chcesz robić to na tych kanałach to weź dwuwarstwowy

 

A czy grubość rury dwuściennej nie ograniczy zbytnio wymiany temperatury?

 

mam obawy do szczelności czerpni stojącej we wodzie, sam się na tym przejechałem, no chyba że utopisz w smole

 

Też mam takie obawy, smoła nie wiem czy nie wejdzie w reakcję z AROTem? Może po prostu zabetonować połączenie i dno czerpni dodając do betonu uszczelniacz i zagęszczając odpowiednio.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też mam takie obawy, smoła nie wiem czy nie wejdzie w reakcję z AROTem? Może po prostu zabetonować połączenie i dno czerpni dodając do betonu uszczelniacz i zagęszczając odpowiednio.

no właśnie sam nie wiem bo takich wynalazków nie robiłem, a z tym betonem to próbuj tylko popytaj technologa najpierw bo ja na betonie to średnio się znam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Też do WM i reku chcę dołożyć GGWC. Mam małą działkę, w dodatku zadrzewioną ale za to mam wysoki stan wód gruntowych i obok domu studnię głębinową, którą chciałbym wykorzystać właśnie na zrobienie w niej GGWC. Czy to jest możliwe do wykonania i czy warto iść w tym kierunku? Będę wdzięczny za Wasze opinie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej chciałem ten wątek potraktować jako dyskusję na temat, czy rzeczywiście wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia założenie rurowca

 

 

Nie chodzi mi żeby mieć rurowca, tylko o to, aby mieć w miarę bezawaryjne, w miarę tanie, w miarę skuteczne i w miarę oszczędne rozwiązanie.

Próbuję kombinować, bo najłatwiej jest pójść do firmy na R, która zrobiła mi wycenę na reku+ GWC na 38 tys zł, a ja myślę zamknę się w mniej niż połowie tej kwoty.

 

Widziałem GWC polskiej firmy Ground-Therm, uszczelnione opaskami termokurczliwymi z klejem polimerowym. Tego nawet "atom" nie ruszy. Poza tym też mają atest PZH, a przede wszystkim mają rury fi 110, które można położyć pod płytą fundamentową w układzie Tichelmanna, co daje dodatkową izolację od powierzchni gruntu, więc nie trzeba kopać "dodatkowej" dziury.

 

Sam się przymierzam do takiego jak tylko będę budował.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

JEST rozwiązanie tego problemu!!!

JEST firma, która robi rury do GWC takie jak drużyna "R" i do tego - zgrzewane elektrooporowo!

100% szczelności.

TEN problem przestał już być problemem...

Rury są - technicznie i technologicznie TAKIE SAME i do tego TAK SAMO Z KOLOIDALNYM SREBREM.

Tyle, ze system gwarantuje szczelność absolutną!

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale tak po prawdzie, jeśli w okolicy jest kanalizacja i brak nieszczelnych szamb, to co komu szkodzi niewielki napływ do GWC? Czysta woda chętnie przepłuka kanały z kurzu, woda przez syfon w piwnicy pójdzie do kanalizacji (lub przez studnię odwadniającą), i luzik.

Wyjdzie szczelnie to OK, a jak trochę będzie się lało to tragedii też nie ma - w końcu w porównaniu do systemowego rozwiązania zaoszczędziło się z 6k.

Też miałem przeprawy z nieszczelnym GWC, na szczęście nie zgodziłem się wziąć na siebie wykonania i gwarancji na rurowy GWC ze zwykłej kanalizy - nadzorowałem tylko trasę, ułożenie i spadki. Przy wysokim poziomie wody wpływa jakiś litr na godzinę - wstawiliśmy pompę do studni, i tak sobie hula cały rok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A mam pytanie teoretyczne dotyczące podgrzewanego powietrza w zimie przez GWC.

Planuję zrobić Glikolowe GWC w nieużywanej studni głębinowej.

Załóżmy, że powietrze na zewnątrz ma -20'C, temp. w studni 5'C.

To ile maksymalnie podniesie mi się temperatura na wlocie do reku dzięki temu GGWC?

Wydaje mi się, że nadal na wlocie będzie minus i tak czy inaczej wystąpi mozliwość zamarzania wymiennika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...