Pompa ciepła - dlaczego nie grzejnikom


certa

Recommended Posts

Nie za mała ta pc ?

Musisz dobrać tak moc grzejników aby mogły ,,przetransportować " te 7 kw przy możliwie niskiej temperaturze zasilania , Niska przy P na grzejkach to góra 45*C -tyle powinieneś mieć na kaloryferach przy mrozach , przez większą część sezonu będziesz zasilał ze 40*C . Te grzejniki raczej się nie nadają . Napisałeś 80 cm x2 i 100 cm x2 To na razie nic nie mówi , tutaj ważne jaką mają moc przy 75/65/20. Rozumiem ze to ,,zwykłe " grzejniki , tak 80 cm długi i 60 cm wysoki ma moc ~1300 w A 100 CM A 60 CM ~1700 W ale to w warunkach 75/65/20 , w warunkach nas interesujących 45/35/20 to już zostanie z tych grzejników tylko ~30% , czyli z tych 4 grzejników masz ok 1800 W .

Teraz abo dajesz co najmniej 4X tyle grzejników le masz , albo kupujesz ( rozsądne) grzejniki typ v 33.

 

 

I to własnie rodzi sie error jak to wyliczyc, powierzchnie i moc grzejnikow. 7Kw wyszlo z obliczeń z tego co poodalem instalatorowi jak dom bedzie ocieolony. Byc może bede musial kupic 9 Kw zeby miec jakis zapas. Żeby w szczycie pompa sie nie żyłowała. najgorsze jest to ze mam zrobione podejscia do grzejnikow (armatura ) Do napędzenia beda dwa pokoje po 23 m2 kazdy ( po dwa grzejniki na pokoj ) i do tego kuchnia 20m2, ( jeden grzejnik ) , malucki kibelek ( 1,2 x 1 m2 ), lazienka 1,6 x 1,6 m2 ) i przedpokój 4 m 2 ( jeden grzejnik )

Zrobiłem soboe oto cos takiego

http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/1hw

Edytowane przez scashone
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 216
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 2 weeks później...
Dom z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 115m2. Na dole podłogówka, na górze (3 sypialnie) grzejniki, w górnej łazience również podłogówka. Piec na paliwo stałe, brak sieci gazowej. Martwią mnie trochę te kaloryfery, no ale już są i nie da się tego łatwo zmienić. Czy pompa ciepła p-p poradziłaby sobie z ogrzewaniem tego domu? Pewnie tak, ale jak wyglądałyby kwestie praktyczne? Czy wymagałoby to jakichś dodatkowych przeróbek, inwestycji? Pytam, czy, generalnie, to raczej prosta czy skomplikowana sprawa z tymi grzejnikami w układzie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 115m2. Na dole podłogówka, na górze (3 sypialnie) grzejniki, w górnej łazience również podłogówka. Piec na paliwo stałe, brak sieci gazowej. Martwią mnie trochę te kaloryfery, no ale już są i nie da się tego łatwo zmienić. Czy pompa ciepła p-p poradziłaby sobie z ogrzewaniem tego domu? Pewnie tak, ale jak wyglądałyby kwestie praktyczne? Czy wymagałoby to jakichś dodatkowych przeróbek, inwestycji? Pytam, czy, generalnie, to raczej prosta czy skomplikowana sprawa z tymi grzejnikami w układzie?

 

Pewnie trzeba dać bufor przy twoim układzie i będzie wszystko extra ścigać i tanio..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam,

 

Przy okazji tematu na forum zachęcam Państwa do sprawdzenia oferty pomp ciepła marki Junkers-Bosch. Znajdują się w niej zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła z rodziny Supraeco oraz Bosch Compress, które posiadają jeden z wyższych współczynników COP na rynku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: mogerowano.

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Junkers-Bosch

Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Pany, Niestety ,ale moja obecna małzonka zrobiła grzejniki na dole chaupy, pospieszyła sie i kicha. U jednego z instalatorow dostałem wyliczenia ze rocznie zaplace ok 3850 pln na kaloryferach, jak bym mial podlogowke to ok 600-800 pln mniej. Ale z tego co ludzie piszą nie mam szans na takie koszta- koszta beda duzo wieksze na pompie ( powietrze-woda). Dom ok 150 m 2 z czego poki co grzejniki - 7 szt sa na dole, poddasze nie zrobione w ogole wiec tam podlogowka moze byc. Dom ocieplony - podloga 15 cm styro- sciany to beton komorkowy 24+ 20 cm styro grafitowego- poddasze 25 cm welny. Powiedzcie, czy realnie jest uzyskac takie koszta roczne majac u gory podlogowke a na dole grzejniki ? - Chcialem isc w pelet ,ale jesli koszta roczne byly by porownywalne to bralbym pompe.mieszkam w okolicy Żywca. Podpowiedzcie :)

 

Witam,

 

Zastosowanie ogrzewania podłogowego może obniży roczne koszty ogrzewania w porównaniu do ogrzewania grzejnikowego. Szacunkowe koszty ogrzewania może Pan obliczyć na podstawie zapotrzebowania na energię budynku oraz szacunkowych kosztów wytworzenia 1kWh z danego typu ogrzewania. Może się Pan również zastanowić nad przeprojektowaniem grzejników, tak aby pracowały one w parametrach niskotemperaturowych. Nie będzie to skomplikowane w przypadku posiadania grzejników żeberkowych.

Powietrzna pompa ciepła będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ takie rozwiązanie jest całkowicie bezobsługowe. Mimo początkowych wyższych kosztów inwestycyjnych, koszty eksploatacyjne będą na niższym poziomie niż w przypadku kotłów na paliwa stałe.

Przy okazji zachęcam Pana do zapoznania się z naszą nową powietrzną pompą ciepła moderowano.

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Pozdrawiam,

________________________________

Konsultant marki Buderus

Edytowane przez Tomaszs131
Reklama wykraczająca po za ramy PP.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

W tym roku odpalam PC do ogrzewania podłogowego parteru. Mam 2 pomieszczenia w których przewidziane były grzejniki a nie podłogówka - 16m2 i łazienka 7 m2. Do tej pory grzane były elektrycznie w 2 strefie z COP 1:1. Zastanawiam się czy wymiana grzejników na wodne będzie opłacalna biorąc pod uwagę temperaturę zasilania.

 

Z tego co czytam muszę dobierać grzejniki o mocy 3 razy większej niż nominalna. Czyli minimum 2400 W i łazienkowy ozdobny ok 1050 W. Koszt takich grzejników to jakieś 2x 1200. COP pompy Alfa Excelia 14 kW powiedzmy optymistycznie 3. Dzienne zużycie prądu z grzejnika w sypialni 16 m2 ok 3kWh x 210 dni grzewczych. Koszt energii w 2 taryfie ok 40 gr kWh brutto (pomijam opłaty stałe) . Roczna teoretyczna oszczędność to 2kWh x 210 dni x 40gr =168 PLN x2 grzejniki. Jakieś 6,5 roku zwrotu jeśli prawidłowo liczę.

 

Czy t o by się zgadzało z Waszymi doświadczeniami czy robię gdzieś błąd myślowy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
W tym roku odpalam PC do ogrzewania podłogowego parteru. Mam 2 pomieszczenia w których przewidziane były grzejniki a nie podłogówka - 16m2 i łazienka 7 m2. Do tej pory grzane były elektrycznie w 2 strefie z COP 1:1. Zastanawiam się czy wymiana grzejników na wodne będzie opłacalna biorąc pod uwagę temperaturę zasilania.

 

Z tego co czytam muszę dobierać grzejniki o mocy 3 razy większej niż nominalna. Czyli minimum 2400 W i łazienkowy ozdobny ok 1050 W. Koszt takich grzejników to jakieś 2x 1200. COP pompy Alfa Excelia 14 kW powiedzmy optymistycznie 3. Dzienne zużycie prądu z grzejnika w sypialni 16 m2 ok 3kWh x 210 dni grzewczych. Koszt energii w 2 taryfie ok 40 gr kWh brutto (pomijam opłaty stałe) . Roczna teoretyczna oszczędność to 2kWh x 210 dni x 40gr =168 PLN x2 grzejniki. Jakieś 6,5 roku zwrotu jeśli prawidłowo liczę.

 

Czy t o by się zgadzało z Waszymi doświadczeniami czy robię gdzieś błąd myślowy ?

Przy podlogowce grzejesz 100% wykorzystując tanią taryfę czyli 1kWh to 0,30zl a przy grzejnikach ściennych jest to nie możliwe. COP3 przy wysokiej temp.zasilsnia ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Podepne się do tematu. Powiedzcie mi jeśli przy temperaturach 5-10st na dworze mam ustawioną krzywą grzewczą która na grzejniki puszcza mi 25st i w pokoju bez problemu osiągam temp. 22st. To PC zda egzamin? Nie sądzę aby przy mrozach -20 była mi potrzebna temp na grzejniki większa niż 40-45st. Z tego co pamiętam to nawet w mrozy nie zawsze mi termostat odpalał grzejnik.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podepne się do tematu. Powiedzcie mi jeśli przy temperaturach 5-10st na dworze mam ustawioną krzywą grzewczą która na grzejniki puszcza mi 25st i w pokoju bez problemu osiągam temp. 22st. To PC zda egzamin? Nie sądzę aby przy mrozach -20 była mi potrzebna temp na grzejniki większa niż 40-45st. Z tego co pamiętam to nawet w mrozy nie zawsze mi termostat odpalał grzejnik.

 

Czasem sąsiedzi Cie nie grzeją ?

25 st na grzejnikach (płytowych ?) i 22 st w chałupie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podepne się do tematu. Powiedzcie mi jeśli przy temperaturach 5-10st na dworze mam ustawioną krzywą grzewczą która na grzejniki puszcza mi 25st i w pokoju bez problemu osiągam temp. 22st. To PC zda egzamin? Nie sądzę aby przy mrozach -20 była mi potrzebna temp na grzejniki większa niż 40-45st. Z tego co pamiętam to nawet w mrozy nie zawsze mi termostat odpalał grzejnik.

 

Chyba coś ci się cyferki pomyliły

Edytowane przez jacek.1971
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

proszę o podpowiedź jak rozwiązać zasilanie mieszanej instalacji-dół podłogówka, góra grzejniki plus podłogówka z zaworu rtl. czy da się to wysterować z jednego pionu? co prawda podłogówka dołu ma swoją pompę i zawór termostatyczny (taka skrzynka już kompletna kupowana). Czy lepiej dać dwa piony (obiegi) bezpośrednio do PC i na niej dwie strefy?

przymierzam się do wykasowania kotła na paliwo stałe. miałem mieć gazowe ale jak podliczyłem koszty podłączenia plus przyzwoity kocioł gazowy to wychodzą podobne do powietrznej pompy. Teraz jest jeszcze dylemat czy nie lepiej gruntowa pomimo większych kosztów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

proszę o podpowiedź jak rozwiązać zasilanie mieszanej instalacji-dół podłogówka, góra grzejniki plus podłogówka z zaworu rtl. czy da się to wysterować z jednego pionu?

- Grzejniki muszą być zasilane wyższą temperatura niż podłogówka,

- Zamontuj zawór 3D termostatyczny na dobiegu podłogówki, (bez bufora, sprzęgła ) ;

....a/ (PC > zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem > rozgałęzienie

........na 2 sekcje np.; (podłogówka + grzejniki );

........ http://www.instalacjebudowlane.pl/7797-23-53-elementy-obnizenia-temperatury-wody-zasilajacej-w-ogrzewaniu-podlogowym--prandelli.html

....b/ Obiegówka jest tylko jedna ta w pompie, oraz zastosowano tzw

........sterowanie kombinowane ( pogodówka plus termostat pokojowy )

- Zamiast grzejników można zastosować klimakonwektory o znacznie większej mocy grzewczej aniżeli grzejniki oraz można nimi chłodzić latem

Poczytaj tematy w mojej stopce

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

link który podałes nie działa. klimakonwektory roztrząsałem ale trochę duży wydatek - potrzebowałbym 4szt. mam 5letnie grzejniki płytowe kermi, wszędzie chwalone, przewymiarowane więc szkoda teraz opchnąć po taniości. zawsze mozna zmienic za jakiś czas.

Co do samego rozwiązania obiegów to w tej chwili mam kocioł na paliwo stałe i podłogówkę reguluję na zaworze termostatycznym w skrzynce rozdzielczej i działa to bardzo fajnie. w tej chwili, przy obecnych temperaturach przepalam i mam ustawione na 2, jak przyjdą mrozy zwiększam na 3, lub trochę więcej i jest ok. W tym samym czasie na grzejniki idzie 40-50 stopni. Dodatkowo reguluję na kazdym grzejniku zaworem termostatycznym. Te zawory na grzejnikach kupowane po taniości i tak średnio to działa ale trochę pozwala na regulację.

Ogólnie jestem zadowolony ze sterowalności całego układy dlatego zastanawiam się czy nie można tak zostawić - po co zmieniać coś co działa.

Robiłem wyceny PC gruntowej i jeden wykonawca proponuje pozostawić tak jak jest, drugi zmienić na dwa niezależne obiegi (podłogówka, grzejniki) nazwał to strefa dzienna i nocna, a pompa ma możliwość sterowania dwoma obiegami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

- link który podałeś nie działa,

- klimakonwektory roztrząsałem, ale trochę duży wydatek - potrzebowałbym 4 szt,

- mam 5-letnie grzejniki płytowe kermi, wszędzie chwalone, przewymiarowane - więc

... szkoda teraz opchnąć po taniości,

- co do samego rozwiązania obiegów to w tej chwili mam kocioł na paliwo stałe

... i podłogówkę reguluję na zaworze termostatycznym w skrzynce rozdzielczej i działa

.... to bardzo fajnie,

-w tej chwili, przy obecnych temperaturach przepalam i mam ustawione na 2, jak przyjdą ...mrozy zwiększam na 3, lub trochę więcej i jest ok,

- w tym samym czasie na grzejniki idzie 40 - 50 stopni. .

- Link poprawiłem, działa,

- To wszystko jest OK,

- Należy wg.mnie zastanowić się tylko, czy ;

.....1/ gdzieś nie należy dołożyć grzejnika,aby ;

..........a/ zwiększyć moc cieplną grzejników

..........b/ i obniżyć temperaturę zasilania na grzejniki,

.....2/ zastosować bufor, celem zapewnienia tzw. minimum zładu

.........wodnego ; https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...