Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Imitacja komina ponad dachem- jak i z czego.


Recommended Posts

Mam plan zainstalowania 2 kominów stalowych dwuściennych (fi 150-180), ale uważam że będą szpeciły budynek.

Chciałbym wymurować kawałek komina o długości około 1.2m tak żeby osłaniał te stalowe ponad dachem.

Tak żeby to wyglądało jak normalny murowany komin.

Te stalowe kominy będą naprzeciwko siebie, przedzielone ścianą.

Myślę żeby na szczycie ściany wylać zbrojoną betonową płytę z otworami na te stalowe kominy, i na tej płycie wymurować komin.

 

Coś takiego:

http://photos5.pix.ie/38/59/38592C72CFE34241880CB204D3996951-0000317514-0002772685-00640L-2593EB52E57B4497BC2A365C919E772D.jpg

 

Ściana z silki ma 24 cm grubości.

Murowany komin będzie miał wymiary prostokąta około 100x50 cm, wysokość około 120cm.

Zakładając że będzie z cegły, to jak gruba powinna być płyta pod nim?

A może lepiej postawić na tej płycie kominowe pustaki systemowe i obkleić płytkami klinkierowymi (chyba będzie lżejsze)?

Jakich problemów mogę się spodziewać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Konto usunięte_12*
A może lepiej postawić na tej płycie kominowe pustaki systemowe i obkleić płytkami klinkierowymi (chyba będzie lżejsze)?

Jeśli lżejszy, to proponowałbym "komin" na aluminiowym stelażu pokrytym struktonitem - bardzo ładnie wygląda! :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli lżejszy, to proponowałbym "komin" na aluminiowym stelażu pokrytym struktonitem - bardzo ładnie wygląda! :D

 

Rozwiązanie godne uwagi, przemyślę to, chociaż struktonit nie za bardzo trafia w mój gust.

 

Na razie oszacowałem powierzchnie ścian takiego komina - około 3m kw,

 

Ścianki z betonu komórkowego np grubości 5cm,

ciężar około 80 kg + płytka klinkierowa (174 szt x 0,5 kg) 90 kg + czapka 100kg betonowa + klej 30kg= 300kg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podane przez ciebie wymiary zapowiadają dość dużą masę takiej "imitacji" komina, więc warto by było to trochę "odchudzić" :rolleyes:

 

Połowa dłuższego boku:

Płytka klinkierowa +klej = 3cm

ytong 5cm

odstęp 4cm

komin fi150 dwuscienny 21 cm

odstęp 5 cm (muszę sprawdzić wymiary obejm)

połowa sciany 12cm

Razem połowa dłuższego boku 50 cm, całość 100cm.

 

Krótszy bok:

Płytka klinkierowa +klej = 3cm

ytong 5cm

odstęp 4cm

komin fi150 dwuscienny 21 cm

odstęp 4 cm

ytong 5cm

Płytka klinkierowa +klej = 3cm

Razem - krótszy bok 45cm.

 

Wysokość -niech będzie 1m.

 

Powierzchnia (1+1 + 0,45 + 0,45)m * 1 m= 2,9m kw

 

 

Mogę zastosować cieńsze i lżejsze płytki klinkierowe, może czapkę z blachy zamiast betonową, ale zdaje mi się że jakbym te 300kg oparł na płycie betonowej 10cm zazbrojonej prętami 12mm, to chyba powinno się trzymać. A dla pewności podeprzeć wspornikami z kątowników.

Są jakieś proste programy do wyliczeń takich rzeczy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...