Witam, ja mam piec Galmet ECO GT-KWP 30M sterownik Ekspert ogrzewam tym około 250 m2 na co wchodzi 12 kaloryferów i około 70 m2 podłogówki plus ciepła woda zasobnik 140L, temp płaszcza od 40 do 56 stopni w zależności od korekcji (dzienna lub nocna) i od temp na zewnątrz (czujnik pogodowy) w domu temp 20-22 stopni, ciepła woda 50 stopni. Ostatnie zużycie zasobnik (150 kg) starczył na 7 dni. Dodam że dom ogrzewany jest pierwszy sezon. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 774
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

To powiem tylko zastosowałem ustawienia programu ekonomicznego (2 klawisz od góry po lewej stronie), aby było śmieszniej ustawiłem korekcje na -9 (aby zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach pogodówka załączone, ale i tak w przypadku korzystania z programu ekonomicznego nic to nie daje.

A mając te 40 temp. na płaszczu to w pomieszczeniach się gotuje dlatego chcę wydłużyć czas podawania (właściwie testuję teraz podane nastawy przez wie2222), tak aby piec częściej wchodził w tryb czuwania, a nie pracy. Zwiększyłem go do 15 s, zmniejszyłem temp. min do 38 i obserwuję już 2 dzień czy nie gaśnie(wcześniej miałem kilka wygaszeń) nie wypala się za dużo żaru w palniku i na ile starczy podajnik (w końcu to pierwszy sezon z KWP więc należy się dotrzeć :)

Temp. to chyba bardziej jest skutkiem ocieplenia i instalacji w miedzi i konwektorów. Generalnie instalacja to 11 kaloryferów (różnej wielkości) w przyszłym roku zmienię troche obieg wody tak aby CWU była osobno, anie przez pion CO.

A chciałbym zmniejszyć zużycie aby 3,5 t starczyło na cały sezon (w przypadku poprzedniego pieca SEKO EKO II na sezon potrzebowałem tylko 3 t orzeszka, tylko to ręczne mieszanie :((

kkkwiat możesz podać Swoje ustawienia sterownika. Ja też mam Experta.

Jestem ciekawy. Dzięki

 

DanielRoman napisze co pamiętam gdyż obecnie jestem poza domem a wracam dopiero w piątek :-)

czopuch przymknięty na 1/2

przysłona wentylatora około 1,5cm

ilość powietrza 20%

moc kotła 100%

korekcja nocna -3

korekcja ekonomiczna -4

temp CWU nastawiona 50 stopni

temperatura w domu 21 stopni (ta nastawiona na symbolu domku)

kaloryczność opału - wysoka

w trybie instalatora nic nie zmieniałem pozostały nastawienia fabryczne

piec pracuje zgodnie z ustawionym przeze mnie programem tzn pn-pt godz 5-9 korekcja dzienna godz 9-14 korekcja ekonomiczna godz 14-22 korekcja dzienna godz 22-5 korekcja nocna

jeśli chodzi o temp na płaszczu to sterownik sam ja dobiera w zależności od ustawionej korekcji oraz temp na zewnątrz obecnie temp płaszcza jest w zakresie 40 -56 stopni podejrzewam że jak będą mrozu to piec będzie trzymał jeszcze wyższą temp na płaszczu.

pozdrawiam

kkkwiat jak wrócisz do domu to sprawdź czasy podawania i przerwy w max i min mocy kotła. Jeśli chodzi o ilość powietrza to podaj mi obroty dmuchawy.

 

A takie pytanie mam, kiedy jest bardziej ekonomicznie z pogodynką czy bez i czy można programować piec bez pogodynki???

Pozdrawiam

Jeszcze jedno mnie ciekawi, co to są te korekcje, i ustawianie ich temperatur (nocna, ekonomiczna, dzienna)???. Mi nie podłączyli pogodynki. W miarę jak najprościej jak można to wytłumaczyć.
Korekcje temp. wnętrza względem temp. osiąganej przy trybie dziennym dziennym. U mnie tak naprawdę nie ma znaczenia ponieważ ocieplenie domu powoduje utrzymywanie temp. 19 przy samej obecności domowników (nawet przy mrozach), a zastosowanie grzejników i pieca zapewnia te 24. :)

Mam pytanie do znawcow.

Jezeli ustawie temperature w domu na np; 18 stopni ( ta na domku) to temperatura na plaszczu spadnie na okolo 40 stopni (czy to aby nie zamalo, czy nie bedzie mialo to wplywu na zywotnos kotla).

I jeszcze jedno w miejscu gdzie znajduje sie czujnik temp slimaka, sa dwa otwory, (do jednego przymocowana jest czujka) pojawia sie zmielony groszek czy to normalne?

Prosze o wyrozumialosc, gdyz moja przygoda z piecem zaczela sie wlasnie wczoraj.

Od trzech dni, kolo godziny 16 kiedy wchodze do kotlowni, aby sprawdzic prace pieca, piec jest w fazie wygaszania :evil: . Czy ktos moze wie co moze byc przyczyna?
  • 4 weeks później...
Witam użytkowników pieca GALMET 17 KWP ze sterownikiem EKSPERT. Od miesiąca jestem jego "szczęśliwym" użytkownikiem i dzięki "fachowym" ustawieniom mojego instalatora zdąrzyłem już zainwestować w nowy ślimak, gdyż orginalny się nadpalił i zrywało zabezpieczenia. Wiem, że pewne ustawienia są indywidualne dla danego domu i warunków pracy, ale proszę o fachowe porady na które ustawienia powinienem zwrócić uwagę i wartości, które po małych korektach będę sam w stanie dostosować do swoich potrzeb. Gdyby ktoś zechciał mnie poinstruować, to w razie potrzeby opiszę zachowanie mojego pieca w różnych sytuacjach.
  • 3 weeks później...

Witam serdecznie.

Jeśli znajdzie się ktoś kto posiada piec firmy Galmet 25 kw z obrotową retortą to bardzo proszę o odpowiedz w kwestii optymalnych ustawień dla tego pieca bo już mnie krew zalewa.

 

P.S

Nie musi to być akurat 25 kw może być mniejszy lub większy. :cry:

  • 2 weeks później...

Czy ktoś z Was użytkuje piec Galmet Eko GT-KWP M przystosowany do palenia pelletem?

Proszę o ewentualne opinie.

Witam, czy posiada z Was ktoś ustawienia zadawalające Wasze kieszenie? Powiem szczerze w domu mam jakies 21-24 stopnie zależy w jakim pokoju, piec ustawiony na 50 stopni, podajnik na 6 powietrze na 23 reszte bez zmian, bez czujnika pogodowego. lecz na reorcie pozostaje sklejony - wypalony nie do końca ekogroszek, wrażenie lawy tak można to nazwać;-) Zaznaczę że reorta jest uszczelniona, kanlaiki przepchane... W domu posiadam 9 kaloryferów + 50 metrów ogrzewania podłogowego, do ma jakies 140m2 a eko spala mi się na miesiąc 1,5 tony, uważam że to troszke za duzo gdyż sklejony ekogroszek można zamienić na popiół a co za tym idzie oszczędność, proszę doradzcie jak coś macnie, znacie. Pozdrawiam ekogroszkowców ;-)
  • 3 weeks później...
Witam.Czy posiada ktos piec Galmet z sterownikiem Expert?.Szlakuje mi wegiel i nie osiaga temp.zaledwie 47 stopni zadana bo tak ustawil czujnik pogodowy.Pomozcie co mam zle ustawione.Czas podawania 6s,min temp 40st.Czy to jest dobrze?
  • 4 weeks później...

Obecnie posiadam piec firmy Galmet EKO-GT KWP 17kW,

 

Wraz z coraz bardziej pogarszającym się stanem paliwa oraz w celu ulepszenia sprawności pieca chciałbym wymienić palnik na ten zamontowany w piecu EKO-GT KWP M, czy są jakieś przeciwwskazania przeciwko takiej podmianie?? Może ktoś z Was orientuje się jaka jest cena obrotowej retorty i gdzie można go nabyć w Bydgoszczy lub okolicach?

 

Co do opini;

 

to jest to drugi rok pracy pieca, uzytkowany jest caly rok (latem zasilam cwu). Niedomaganie nastapilo po 2 tygdoniach od wprowadzenia sie do domu - padł sterownik firmy Elster Perfekt R (była to błachostka wyczepiła się płytka) piec znów ruszył po 48h.

 

Po za tym kilka uwag;

piec czuły na paliwo, licencionowany instalator firmy Galmet mówił mi, że piec nie wymaga zaworu 3D/4D ale na wiosne będe go jednak montował koszt nie jest znaczny a napewno poprawi prace pieca, generalnie odpukać ucze się pieca a piec się uczy mnie ;) ale chyba każdy mieszczuch tak miał

 

 

pozdrawiam serdrcznie

scorup

Witam

 

Ja mam Galmet EKO KWW GT 25kW.

Śmiga u nas od połowy stycznia.

Z tą wrażliwością na paliwo to prawda , wystarczy zmienić dostwcę i tydzień eksperymentów.

U mnie sterownik Elster Expert.

 

Też nie mam (jeszcze ) zaworu 3D/4D ale też na przyszły sezon zrobimy.

 

Narazie zużycie węgla niemiarodajne, bo to pierwszy sezon.

 

Jedyny problem to nierównomierne spalanie, na razie nie mam inwencji jak to zwalczyć , a różne zabiegi z uszczelnianiem paleniska i przymykaniem dolotów i wylotów nie pomaga.

 

Poza tym działa i grzeje , łatwo się czyści , duży popielnik.

 

Pozdr

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...