mbie 27.05.2002 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2002 Witam Czy istnieje jakaś Polska Norma (lub inna obowiązująca) dotycząca ociepleń poddasz? W szczególności; jaką grubość powinna mieć warstwa wełny mineralnej pomiędzy deskami a płytą k.gips? Informacja o numerze normy potrzebna mi jest do kolejnego starcia ze Spółdzielnią... Pozdrawiam i dzieki za komentarze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1667-pn-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 27.05.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2002 Ilość ocieplenia wynika z wymaganego współczynnika przenikania ciepła, jest on podany w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki", a tylko sposób obliczania jest w normie cieplnej, ale nr nie pamiętam... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1667-pn-ocieplenie-poddasza/#findComment-19198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAN 27.05.2002 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2002 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1667-pn-ocieplenie-poddasza/#findComment-19260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania