Pyxis 28.12.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Jak to przeliczyłem, to gdyby nie ogrzewanie, wolałbym całą dobę mieć w jednej cenie. Wszystkie czynności czekające na II taryfę bym robił kiedy mi pasuje Straty też nie miałem, ale dla wygody bym pominął tą "gimnastykę", choć po kilku latach jest już całkiem naturalna i się nie zastanawiam nad tym. Teraz w zasadzie wszystkie urzadzenia AGD maja opcje "opozniony start". Jak by to komus przeszkadzalo, zeby pamietac, to wystarczy z niej skorzystac. Ja mam teraz weekendowa wiec od soboty od 14tej juz jest tanio, wiec mozna np pranie sobie wtedy ustawic (widze, ze zona w tym kieunku steruje). W moim przypadku to naprawde nie wymaga zadnych wyrzeczen. Jak bysmy olali tania taryfe, to pewnie by koszt bytowego wyszedl na zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.12.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Wykres pracy mojej PCi w dniu 2012-12-28Zielony - CWUCzrwony - COSzara linia - drogi prad http://szkut.com/dom/PCi_STAT_Wykres01.bmp Jak widac udaje sie spokojnie wykorzystac tani prad bez dlugich przerw pomiedzy cyklami CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.01.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 w poniedziałek muszę zdecydować/wybrać taryfę byłem już przekonany do taryfy mój weekendowej w enei Strefa szczytowa Od poniedziałku do piątku w dni robocze od 6:00 do 21:00 Strefa pozaszczytowa Od poniedziałku do piątku w dniu robocze od 21:00 do 6:00 oraz we wszystkie godziny doby sobót i dni ustawowo wolnych od pracy ale między innymi tekst Pyxisa (wcześniej też miałem wątpliwości) że gdyby w weekendowej nie miał 2h w dzień taniej to by się nie zdecydował na niąi kurcze teraz już zgłupiałem...nigdy wcześniej nie mieszkałem w domui wszystkie problemy typy wybór taryfy podgrzewanie wody to dla mnie nowośćwcześniej jak chciałem mieć ciepło odkręcałem kaloryfer i tyle tak samo z wodą nie musiałem się skupiać kiedy ją podgrzać ona zawsze była:p no i po tych wszystkich rozterkach chyba się skłaniam do wyboru taryfy ciepły dom 10 godzin w ciągu doby, w tym: 8 kolejnych godzin *spośród 9 godzin nocnej doliny obciążenia systemu elektroenergetycznego trwającego od godziny 22:00 do godziny 7:00, 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 13:00 a godziną 17:00. Godziny zegarowe trwania strefy czasowej określa ENEA Operator Sp. z o.o. Strefa dzienna 14 godzin w ciągu doby. Godziny zegarowe trwania strefy czasowej określa ENEA Operator Sp. z o.o. rozumiem że wszystko zależy od trybu życia ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.01.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Te 2h w dzien bardzo sie przydaja i jesli nie masz bufora albo bardzo grubej wylewki, to moze byc koniecznosc puszczania pompy w drogim pradzie.Tak jak pisalem wczesniej, bez tych 2h w dzien na dogrzeanie (u mnie) taryfa weekendowa raczej by nie przeszla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.01.2013 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Te 2h w dzien bardzo sie przydaja i jesli nie masz bufora albo bardzo grubej wylewki, to moze byc koniecznosc puszczania pompy w drogim pradzie. Tak jak pisalem wczesniej, bez tych 2h w dzien na dogrzeanie (u mnie) taryfa weekendowa raczej by nie przeszla. No i mi namieszałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.01.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 No i mi namieszałeś W Tauronie jest tak, ze na weekendowa mozesz przejsc dopiero po roku, jak wykazesz zuzycie na oststnie 12mcy powyzej 3k kWh. Jelsi jest tez tak u Was, to masz rok na uzywanie tej zwyklej G12. Bedzie dobry material do wnioskow. Pewnie sie okaze, ze te 2h w dzien to na tyle potrzebny czas, ze nie bedziesz chcial z nich rezygnowac. Ja bym wystartowal od tej wlasnie taryfy z pradem tanim tez w dzien. Bezsplatnie mozesz zmienic taryfe 1x na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 10.01.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 W Tauronie jest tak, ze na weekendowa mozesz przejsc dopiero po roku, jak wykazesz zuzycie na oststnie 12mcy powyzej 3k kWh. Jelsi jest tez tak u Was, to masz rok na uzywanie tej zwyklej G12. Bedzie dobry material do wnioskow. Pewnie sie okaze, ze te 2h w dzien to na tyle potrzebny czas, ze nie bedziesz chcial z nich rezygnowac. Ja bym wystartowal od tej wlasnie taryfy z pradem tanim tez w dzien. Bezsplatnie mozesz zmienic taryfe 1x na rok. Dzieki tak zrobie mysle ze te dwie godziny w dzien sa przydatne Zobaczymy choc takk naprawde to chcemy sie przeprowadzic dopiero przed rozpoczeciem nastepnego sezonu grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Na dzien dzisiejszy ma za grudzien 96% zuzycia w taniej taryfie. Te 4% to glownie sprawa komfortu CWU. CO chodzi praktycznie w 100% w taniej. Chciałbym zapytać czy grzałeś kiedykolwiek całą dobę (tak jak w jednej taryfie)?Interesuje mnie czy w dwóch pracuje trochę dłużej niż w jednej i jak się zachowuje DZ u innych w jednej i drugiej opcji.DZ mam nie za duże bo trzy rowy 18-19mx2,2m x 1,8m głębokości w glinie ale teraz mam po 40min. pracy 2,2/-1,5.Jestem ciekawy ile może się zregenerować DZ po 7h przerwy. Dzisiaj zaczynam test z grzaniem tylko w nocy i dwie godziny w dzień czyli tak jak w dwóch taryfach ale nie wiem o jaką wartość zwiększyć temperaturę powrotu.Obecnie mam przy temp.0*C sterownik oblicza 24+ - 1,25*C a w środku 21,4*C .Jak zwiększę o 1*C to pompa na pewno się wyłączy w nocy ,2*C może będzie chodzić całą noc .Obecnie z CWU pracuje w sumie około 10h/dobę co pokrywa się w 100% z tanią taryfą. Ty mierzysz temperaturę wylewki a ja steruję pogodowo przez temperaturę powrotu więc nie wiem czy po 8h grzania rano nie obudzę się w ukropie a kiedyś coś przestawiłem w sterowniku i rano miałem 22*C w sypialni zamiast 20. Niestety muszę ręcznie zmienić temperaturę a rano o 6 znowu ale mam wolne trzy dni więc nie jest to duży problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Chciałbym zapytać czy grzałeś kiedykolwiek całą dobę (tak jak w jednej taryfie)? Nie, tak nigdy nie grzalem. Zawsze ustawialem podbicie temperatury w zadanych godzinach. Nawet jak teraz mam weekendowa, to rezim cykli trzymam tez w sobote i niedziele, tylko bardzo mocno rozciagniety. Po to, zeby w poniedzialek nie bylo to calkowicie rozregulowane. Zuzycie nie powinno byc wieksze. Jakies aptekarski roznice moga byc zwiazane z drobnymi roznicami w COP. Ginie to o 2 rzedy wielkosci w oszczednosciach na pradzie. DZ sie nie przejmuj. Zniesie spokojnie takie eksperymenty. Temperatury to juz musisz ustalic eksperymentalnie. Ja poki co mam przy pomiarze wylewki "podbicie" 3*C w taniej. Nie "przegrzewam" jakos mocno domu w taniej, po prostu mam ustawiona docelowa temperature dla taniego pradu a obnizam ja w drogim. Tez tak zrob, tylko z temp powrotu. Po kilku(nastu) dniach metode kolejnych przyblizen ustawisz optymalnie dla siebie, rodziny i domu. Dom masz widze dosyc cieply, wiec tym latwiej to pojdzie bo nie bedzie jakis duzych wahan temperatury. Ja mam 0,7*C i jeszcze da sie spokojnie to zniesc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.01.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ustawiłem przewidywaną temperaturę pomieszczenia z 21 na 22*C a temperatura powrotu skoczyła o 2 *C.Na dziś tak zostawię i zobaczę wynik jutro.Od 15 do 22:30 pompa startowała trzy razy więc posadzka nie jest wychłodzona i na pewno pompa zrobi sobie przerwę w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.01.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Ustawiłem przewidywaną temperaturę pomieszczenia z 21 na 22*C a temperatura powrotu skoczyła o 2 *C.Na dziś tak zostawię i zobaczę wynik jutro. Od 15 do 22:30 pompa startowała trzy razy więc posadzka nie jest wychłodzona i na pewno pompa zrobi sobie przerwę w nocy. A nie mozesz na swojej pompie tego zautomatyzowac. Tak ustawic jak bys mial 2 taryfy u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.01.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Mogę ustawić tylko dwie strefy ,dzienną i nocną więc jak ustawię więc brakuje załączenia w południe.Teraz żałuję że kupiłem ten sterownik Ceta 104.To jest sterownik kotła gazowego. Jak kiedyś będzie mi zbywać tak ponad 1200zł to kupię sterownik taki jak ty masz w twojej pompie a chyba masz frisko tylko jaki model? Ja myślałem o takimhttp://frisko.com.pl/prod_img/obrazki/Nowy%20katalog/MR210_208_modul_komunikacyjny_122011_1.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.01.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Jak kiedyś będzie mi zbywać tak ponad 1200zł to kupię sterownik taki jak ty masz w twojej pompie a chyba masz frisko tylko jaki model? Kurcze, nigdy sie nad tym nie zastanawialem. Myslelem, ze nic bardziej topornego nie da sie juz do PCi wlozyc Nie mam zadnych cech producenta na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 11.01.2013 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Też mam od niedawna PC i drugą taryfe - teoretycznie bo Tauron nie zmienił licznikaUstawienia na taką pogode jaka jest mam takie - 22-6 podbicie o 3 st i pompa zawsze pracuje te 3h bo 3+2 z histerezy nie da rady podbić potem 2h przerwy i znów 3h do 6 i koniec taniej taryfy , potem włącza się o 13 i kończy o 15 i w zasadzie to wystarczaNawet jak grzałem 9h w nocy non stop to nie czuje się tego rano, wylewka nagrzewa się i oddaje ciepło powoli i nie ma co się obawiać że rano będzie ukrop, podniesienie temp o stabilny 1 st to nie kwestia jednego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 11.01.2013 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Kurcze, nigdy sie nad tym nie zastanawialem. Myslelem, ze nic bardziej topornego nie da sie juz do PCi wlozyc Nie mam zadnych cech producenta na nim. Nic nie szkodzi że toporny. Po przemyśleniu doszedłem do wniosku że przecież mogę wykorzystać nie używany sterownik pokojowy który używałem dwa lata temu.On ma sterowanie zmieniane co 15min i chyba go włączę w szereg .Na nim mogę ustawić tyle podbić ile pewnie mi wystarczy. Pierwsze wnioski po grzaniu całą noc: Pompa pracowała 6h na 7,5 możliwych więc dołożyłem 1 (do 6 do 7 rano) W nocy pompa opitalała się jakieś 1,5h W tym samym czasie grzała też CWU 2x 10min Temperatura podniosła się w domu o 0,5 *C ale w nocy bardzo mocno wiało a t zewn. była -2,5*C Zasilanie doszło o 7 rano do 35,2 a powrót 29,4 Moc wyprodukowana z 9,1kWh na początku spadła do 8,8kWh więc nie ma tragedii. DZ prawie tak samo 2,2/-1,5 Mam prośbę ,jeśli możesz wejdź na stronę http://www.frisko.pl i zobacz który sterownik jest najbardziej podobny do twojego(chyba masz RX911) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.01.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Z wygladu i z opisu stawiam na RX77-SMART. Tzn na pewno z wygladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 11.01.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 A czy ilość start/stopów w tym wszystkim jesteś w stanie zanotować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 12.01.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 PC mam miesiąc z małym hakiem, i cały ten czas dzień w dzień obserwuje co i jak, jak wielu tu i mnie wyszło że co by nie robić to i tak się opłaci 2TW tych temp PC chodzi od 22-1 potem od 3-6 - przerwe moge zmniejszyć ale narazie potrzeby nie ma - zdaje się że po regeneracji DZ PC bierze mniej prądu- tego jeszcze nie mam obcykanego ale po zmianie na te parametry wydaje mi się że na liczniku mam mniejsze zużycie, w przyszłym tygodniu montują mi podlicznik. pomiary będą precyzyjniejsze.Oczywiście od 13-15 i jeśli będzie mroźno to powiedzmy od 17 sobie podgrzeje godzinke, dwie tak żeby mi do 22giej wystarczyło, jeśli jest ciepło wystarczy spokojnie do 22giejNo i zaleta w postaci 3-4 start-stopów na dobe- podobno też nie bez znaczenia, Licząc że sezon grzewczy trwa ok 200 dni ze średnią ok 7h a sądze że średnia może wyjdzie niższa bo nie wiem ile h trzeba liczyć w październiku,listopadzo marcu czy kwietniu, to jakieś 1400h pracy PC, nominalnie PC bierze 2,66kWh + pompki wyjdzie nie całe 3KWh, zakładam równe 3, przyjmując koszt prądu 0,35 -0,4 zł średnio za kWh - zakładając czasem prace PC w drogiej pompka obiegowa też coś mi nabije mało ale zawsze coś ( zmiana na wilo yonos 6W )czyli 1400x3x,04= 1680 zł za ogrzewanie domu 280 m2 podłóg na sezon , te same obliczenia dla G11 to prawie 2100 zł nie licząc że każdy start stop to też małe ale dodatkowe zużycie ,W 2T Powiedzmy sobie że musiałbym się starać żeby przekroczyć 2 tyś.Rzecz jasna, tak mi wychodzi licząc na dziś dzień, po miesięcznych obserwacjach, jak będzie zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 PC mam miesiąc z małym hakiem, i cały ten czas dzień w dzień obserwuje co i jak, jak wielu tu i mnie wyszło że co by nie robić to i tak się opłaci 2T No nie chce byc inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 12.01.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 1400h pracy PC, nominalnie PC bierze 2,66kWh + pompki wyjdzie nie całe 3KWh, zakładam równe 3, przyjmując koszt prądu 0,35 -0,4 zł średnio za kWh - zakładając czasem prace PC w drogiej pompka obiegowa też coś mi nabije mało ale zawsze coś ( zmiana na wilo yonos 6W ) czyli 1400x3x,04= 1680 zł za ogrzewanie domu 280 m2 podłóg na sezon , te same obliczenia dla G11 to prawie 2100 zł Przyjmując ten sam czas pracy PCi 1400h i pobór kWh, to w G11 bliżej 2500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania