kkas12 28.03.2012 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) Gdzie ja Ci pisałem, że nie wolno czegoś robić.?Pisałem, że bezsensem jest prowadzenie pięciożyłowego kabla od złącza do budynku w świetle ochrony przeciwpożarowej.ZE nie jest Bogiem lecz podmiotem gospodarczym takim samym jak wykonawca, który instalację Ci wykona.I jego psim obowiązkiem jest przyjąć dokumenty i zamontować licznik. Jeśli wystąpisz o zasilanie jednofazowe i kupisz kabel o trzech żyłach to wykonawca taki i zamontuje a ZR licznik powiesi. O jakim zapasie piszesz?Każda żyła ma określoną barwę, która sztywno określa jej zastosowanie.Czasy "odbiorów" instalacji przez pracowników energetyki już się skończyły.Granica eksploatacji znajduje się w złączu i od tego co jest poza nią wara. Ty natomiast możesz sobie ułożyć kabel jaki chcesz, możesz sobie ułożyć też kabli ile chcesz i dodatkowo jeszcze bednarkę.Ot, tak na wszelki wypadek.To Twój cyrk i małpy Twoje. I nie pisz o znikomej różnicy w cenie kabla cztero- i pięciożyłowego.Czy inwestor układający kabel obiektem pomiędzy ZK a o przekroju np: 35mm2 lub większym też na jego cenę uwagi zwracał nie będzie?Spróbuj ustawić siebie w jego roli. Zapewniam Cię, że nonszalancja w bezsensownym wydawaniu pieniędzy ma swoje granice.Sam zresztą jesteś tego dowodem, gdyż nie pytasz o nr mojego konta by przelać różnicę wynikającą z ilości żył w kablu. Edytowane 28 Marca 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin21 28.03.2012 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 W projekcie domu,w instalacjach elektrycznych znalazłem że od licznika do rozdzielni powinien iść kabel YDY 5x6mm , z tym że wg projektu licznik znajduje się na budynku, a u mnie będzie w linii ogrodzenia. ale tak czy tak chyba jednak trzeba dać kabel 5x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Od dwóch dni usiłuję wytłumaczyć, że nie ma żadnego uzasadnienia układanie kabla pięciożyłowego pomiędzy złączem odległym od budynku a budynkiem.Jest to kompletny bezsens z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Ale skoro koledzy przekonać się nie dają, to może znajdą argumenty którymi przekonają mnie bym zmienił zdanie.Proszę więc przedstawić zalety owego bezsensu. To co pisze ZE proszę nie traktować jako argumentu.Dlaczego?Ano dlatego, że dziś coraz większość ZE takich bzdur nie wymaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.03.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Sam zresztą jesteś tego dowodem, gdyż nie pytasz o nr mojego konta by przelać różnicę wynikającą z ilości żył w kablu. Na pieniazki trzeba zarobic najpierw. A nie sie glupio o nie pytac jak dziecko. Jesli mi zagwarantujesz ze te 4 zyly wystarcza i nie poniose zadnych kosztow przez to ze beda 4 to ci je przeleje. Pozatym nie rozmawiamy o kims kto kladzie kabel 35mm2 tylko o mnie gdzie chce polozyc 10mm2. Wejdz sobie chociazby na allegro, ten sam producent, ten sam rodzaj kabla i roznica miedzy 4 i 5 zylami to 2-3zl. marcin21 U mnie niestety nic nie ma w papierach o kablu, ale wczoraj koles powiedzial mi ze ma byc 5x. Dzisiaj dzwonilem i niestety jakas kobieta nic nie umiala powiedziec, powiedziala zebym spytal elektryka co mi instalacje bedzie robil........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) Ci mam Ci zagwarantować?Że 2x2=4?Ale chcesz gwarancji?To masz. A za pieniążki to kup sobie całą wieloarkuszową normę PN HD 60364 i z niej wyciągnij odpowiednie wnioski, ale uprzedzam że pieniążków braknie.I to dużo.W szczególności polecam arkusze 5-54 oraz 4-41. A to masz za darmo.http://www.edwardmusial.info/zas_ochr_ppor.html A jak ktoś Ci mówi, że coś ma być to niech poda powód. Edytowane 28 Marca 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin21 28.03.2012 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) No to niech ktoś mi wreszcie powie konkretnie, jaki kabel mam kupić. Jak rozumiem ma być to YKY, tylko jaki 4x 5x ? 10mm a może 16mm? Edytowane 28 Marca 2012 przez macin21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Kabel YKY 4x10 to niezbędne minimum.Kabel YAKY 4x16 to również niezbędne minimum. Gdybym to wykonywał u siebie to zastosowałbym YAKY 4x25 a noże i nawet 4x35. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 28.03.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) Gdybym to wykonywał u siebie to zastosowałbym YAKY 4x25 a może i nawet 4x35. Popieram. Nawet YAKY 4x70 (!!!) bywa tańszy niż YKY 5x10 Edytowane 28 Marca 2012 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.03.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) Witam. Jaki kabel poprowadzić od licznika znajdującego się w linii ogrodzenia do skrzynki z bezpiecznikami w domu? Kabel będzie szedł pod ziemią, moc przyłączeniowa 14kW 25A, trzy fazy, długość kabla ok 30m. Pozdrawiam Dla twojej mocy w zupelnosci wystarczy 5x10mm2. Jesli chcesz to te 4x10mm2. Na 30m ja bym nie ryzykowal, to jest tylko kilkadziesiat zlotych roznicy. Juz dokladnie nie pamietam ale 10mm2 wystarczy do 20 kilku kW i 40 kilku A ciaglego obciazenia. Pozdr YAKY jest to aluminiowy kabel. Tanszy ale za to grubszy i gorzej sie podlacza. Kwestia wyboru, ale 4x70 ? na 14kW Edytowane 28 Marca 2012 przez owad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Różnica pomiędzy nami kolego polega na tym, że ja będąc elektrykiem wiem co i dlaczego piszę, zaś Ty piszesz tylko to co ktoś Ci gdzieś kiedyś powiedział.I w taki właśnie sposób powstają plotki i mity, których później latami wykorzenić nie sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.03.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Chlopie, takich elektrykow jest na peczki.Wyjasnij porzadnie o co ci chodzi z tym 4x i 5x to wtedy pogadamy. Krotko, dlaczego sadzisz ze 4 czy 5x 10mm2 nie wystarczy na 14 kW? Czemu to jest niezbedne minimum? I nie mowmy tu o checi zwiekszenia poboru w przyszlosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Może i jest, ale takich pseudo elektryków jak Ty jest jak widać multum.Szczególnie na tym forum gdzie mogą "radzić" wszystko mimo, że nie wiedzą co radzą.Może najpierw zapoznaj się z podanym linkiem a później rżnij eksperta. A powód już Ci wyjaśniałem.Skoro pytasz dalej to znaczy, że nic z tego nie pojmujesz i dalsze wyjaśnienia są zbędne.A "niezbędne minimum" również Ci wyjaśniałem wcześniej. Czy ja gdzieś pisałem, że 10mm2 to za mało dla mocy 14kW?A dlaczego odmawiasz koledze prawa do ewentualnego i bezproblemowego zwiększenia mocy w przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 28.03.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 No to niech ktoś mi wreszcie powie konkretnie, jaki kabel mam kupić. Jak rozumiem ma być to YKY, tylko jaki 4x 5x ? 10mm a może 16mm? Konkretnie: YKY 4x10 i na dnie wykopu układaj od razu bednarkę (25x4, 25kg minimum handlowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 A ta bednarka to w jakim celu?Aha rozumiem, piąta żyła bez izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.03.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Może i jest, ale takich pseudo elektryków jak Ty jest jak widać multum. Szczególnie na tym forum gdzie mogą "radzić" wszystko mimo, że nie wiedzą co radzą. Może najpierw zapoznaj się z podanym linkiem a później rżnij eksperta. A powód już Ci wyjaśniałem. Skoro pytasz dalej to znaczy, że nic z tego nie pojmujesz i dalsze wyjaśnienia są zbędne. A "niezbędne minimum" również Ci wyjaśniałem wcześniej. Czy ja gdzieś pisałem, że 10mm2 to za mało dla mocy 14kW? A dlaczego odmawiasz koledze prawa do ewentualnego i bezproblemowego zwiększenia mocy w przyszłości? Juz pisalem, takich elektrykow to jest na peczki. Co sie sami siebie elektrykami nazywaja. Ja komus zabraniam zwiekszania mocy? Ale pewnie, lepiej dac kabel grubszy, tak na wszelki wypadek. Ciekawe po co taki spec jak ty sie tu wypowiada, popros o specjalny dzial na forum zebys mogl swoje wywody fachowe publikowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 28.03.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 A ta bednarka to w jakim celu? Aha rozumiem, piąta żyła bez izolacji. Będzie jak znalazł ja sobie gościu wymyśli PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.03.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Specjalny dział/wątek już istnieje.Na Elektrodzie.Nosi tytuł "Z Matołkiem przez fora". Dziwi mnie tylko skąd się biorą ludzie którzy niby o coś pytają, niby czegoś chcą się dowiedzieć, ale interesują ich tylko odpowiedzi zgodne z ichnim przekonaniem że tylko ich punkt widzenia jest jedynie słuszny i niepodważalny.Posiadają jeszcze inną znamienną cechę.Są bardzo odporni na argumenty.Na wiedzę również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.03.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) Chlopakowi sie zagotowalo Przekonaj mnie czyms jak juz pisalem. Wiem ze uwazasz sie za niewiem kogo, ale mnie to nie jakos ciagle nie przekonuje. Mam wierzyc we wszystko co piszesz? nie sadze I zebym nie zaczal dokladnie czytac elektrody i innych dublinowskich forow dokladnie, Z "fachowcami" co to na miejscu zajecia nie moga znalezc. Szkoda w ogole gadac. Edytowane 28 Marca 2012 przez owad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xyz123xx 28.03.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Tak trochę wkładając kij w mrowisko. Może ta piąta żyła jest po to aby uziemić ZK, chyba każde urządzenie i aparat elektryczny musi być uziemiony. Przecież w ZK powinna być przepięciówka, a bez uziemienia tego nie da się podłączyć.I jeszcze jedna refleksja, w systemie ( mało gdzie ten system istnieje, ale istnieje) TT NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ N i PE. Czyli tam nie ma podziału PEN na N i PE. PE uzyskuje się wyłącznie z uziemienia. Tak mi się wydaje, jeżeli jestem w błędzie jestem otwarty na wszelkie uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owad 28.03.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Tak trochę wkładając kij w mrowisko. Może ta piąta żyła jest po to aby uziemić ZK, chyba każde urządzenie i aparat elektryczny musi być uziemiony. Przecież w ZK powinna być przepięciówka, a bez uziemienia tego nie da się podłączyć.I jeszcze jedna refleksja, w systemie ( mało gdzie ten system istnieje, ale istnieje) TT NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ N i PE. Czyli tam nie ma podziału PEN na N i PE. PE uzyskuje się wyłącznie z uziemienia. Tak mi się wydaje, jeżeli jestem w błędzie jestem otwarty na wszelkie uwagi. Jestem pewien ze kkas12 udzieli fachowej i wyczerpujacej odpowiedzi. Czekamy na wyjasnienia i uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania