Redakcja 28.03.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Ekspert z firmy RUUKKI odpowiadał na Twoje pytania, dotyczące pokryć dachowych i elewacyjnych, metalowych systemów rynnowych i akcesoriów montażowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna_am 06.04.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Witam, mam takie pytanie. Planujemy budować dom z poddaszem nieuzytkowym i dachem pewnie z blachy. Za jakieś 10 lat być może będziemy chcieli je zaadaptować na mieszkalne i tak sie zastanawiamy, czy w momencie adaptacji będzie można wyciąć blache pod okna dachowe? Czy nie uszkodzi to blachy? A może okna dachowe musimy zamontować już teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 06.04.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 Okna dachowe najlepiej montować jednocześnie z instalacją pokrycia dachowego, najłatwiej wykonać wtedy odpowiednie obróbki okna dachowego, koszty montażu w trakcie układania pokrycia dachowego będą niższe( brak konieczności demontażu pokrycia). Jednakże możliwy jest montaż okien dachowych w już istniejącym dachu. W takim przypadku, należy jednak już na etapie montażu pokrycia przygotować miejsca gdzie będą instalowane okna połaciowe. Zakres prac przygotowawczych różni się w zależności od typu pokrycia. W przypadku wyboru pokrycia Ruukki Finnera istnieje możliwość montażu okien dachowych w momencie adaptacji poddasza, ponieważ w/w pokrycie składa się z małych modułów, a więc występują podziały arkuszy niezbędne do prawidłowego montażu okien połaciowych. Natomiast wybierając pokrycie: Monterrey, Decorrey czy Adamante, czyli blachy dachówkowe na wymiar lub blachę na rąbek stojący Classic, podziały arkuszy należy wykonać już na etapie projektowania/montażu pokrycia. Wiąże się to z dokładnym zaplanowaniem miejsca instalacji okien i odpowiednim podziałem arkuszy, a w późniejszym terminie demontażem arkuszy blachy dachowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamus82 15.04.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Witam, Przymierzam się do wymiany pokrycia. Ze względu na niski kąt nachylenia dachu nie mogę zastosować dachówki. Jako, że blachodachówka wygląda równie ładnie, wybór padł na RUUKKI Finera. Jaką jeszcze Państwo mogą w podobnej cenie polecić (może z nieco lepszymi parametrami ale do których warto dopłacić)?Pytania moje są następujące:1. Czy na takim pokryciu montuje się jakieś płotki albo rozbijacze? Co z dostępem do komina dla kominiarza? Czy stosuje się coś takiego jak stopnie lub ławy kominiarskie?2. Jakie najlepiej zastosować ocieplenie dachu? Aktualnie mam wełnę (do wymiany), pełne deskowanie papę i blachę. Rozważam: wełnę, folie/membranę i na to Finerę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 16.04.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Witam. Dziękujemy z zainteresowanie. Zanim udzielę pełnej odpowiedzi mam dwa pytania: 1. Jaki jest kąt nachylenia dachu ? 2. Co autor miał na myśli pisząc: "...z nieco lepszymi parametrami..." Odpowiedzi na pytania: Czy na takim pokryciu montuje się jakieś płotki albo rozbijacze?Bariery i płotki przeciwśniegowe można stosować na każdych pokryciach firmy RUUKKI. Ponadto: W przepisach budowlanych nie ma zaleceń dotyczących stosowania barier śniegowych, jednak rozsądek podpowiada, aby montować je przynajmniej nad wejściami do budynków czy wjazdem do garażu, gdzie spadający z dachu śnieg może być zagrożeniem dla ludzi. Na dachach stosować można kilka poniżej omówionych typów barier śniegowych.1. Płotki,2. Bale,3. Rozbijacze. Co z dostępem do komina dla kominiarza? Czy stosuje się coś takiego jak stopnie lub ławy kominiarskie?Akcesoria komunikacyjne są to trwale zamocowane do połaci dachu stopnie bądź ławy kominiarskie, które powinny znaleźć się na dachach o spadku powyżej 25% oraz pokrytych materiałami łamliwymi. Prowadzić muszą najkrótszą drogą od wyłazu (bądź okna połaciowego) do kominów oraz do urządzeń technicznych i anten telewizyjnych zamontowanych na stałe na dachu. Ławy kominiarskie tworzą poziome trakty komunikacyjne, do poruszania się np. między kominami. Wykonywane są najczęściej ze stali ocynkowanej (lakierowanej lub nie) albo z lakierowanego aluminium. Mają szerokość 24-25 cm i długość 40-300 cm. Stopnie kominiarskie służą do przemieszczania się w górę i w dół połaci. Mocuje się je naprzemiennie, a wchodzenie po nich przypomina wspinanie się po drabinie - mają specjalne uchwyty. Długość i szerokość stopni określa norma. Produkuje się je z ocynkowanej stali i zabezpiecza antypoślizgowo. 2. Jakie najlepiej zastosować ocieplenie dachu? Aktualnie mam wełnę (do wymiany), pełne deskowanie papę i blachę. Rozważam: wełnę, folie/membranę i na to Finerę.Propozycja jaka została przedstawiona wiąże się z całkowitym rozebraniem istniejącego dachu. Sądzę, że lepszym rozwiązaniem oczywiście jeśli stan obecnego pokrycia na to pozwala byłoby:1. zdjęcie blachy2. sprawdzenie stanu papy3. nabicie nowych kontr łat i łat 4. montaż blachodachówki. W celu określenia zakresu prac i stanu technicznego dachu proponuję skontaktować się z miejscową firmą dekarską. Zapraszam na strone: http://www.ruukkidachy.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamus82 17.04.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Zanim udzielę pełnej odpowiedzi mam dwa pytania: 1. Jaki jest kąt nachylenia dachu ? 2. Co autor miał na myśli pisząc: "...z nieco lepszymi parametrami..." Witam 1. Kąt nachylenia to około 20-25% 2. Autor miał na myśli parametry konkretnej blachy. Wchodząc na Państwa stronę do zakładki dachy rynny akcesoria > dachy mamy do wyboru różne profile... profile można porównać i w wyniku dostajemy mniej więcej porównanie parametrów danych profili (patrz załącznik -> Ruukki.jpg). I te parametry które autor miał na myśli to właśnie te cyferki i literki (w przypadku rodzaju zastosowanej powłoki) z załączonej tabeli... Ja się zastanawiam nad Ruukki Finera, ale pytanie moje było o jakiś lepszy profil do którego jest zasadność dopłacić. Przyznam szczerze, że trochę jestem zdziwiony tym pytaniem... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 17.04.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 Witam. Przepraszam za nieporozumienie. W zależności od zastosowanej powłoki poszczególne produkty różnią się okresem gwarancji. Wartość U powłoki - określa odporność powłoki na promieniowanie UV Klasa korozji powłoki - RC5 - im wyższa klasa tym większa odporność na środowisko korozyjne. Odporność powłoki na zarysowania < 4000g - im wyższa wartość wyrażona w g tym trudniej daną powłokę zarysować. Biorąc pod uwagę parametry poszczególnych produktów i Pańskie pytanie najwyższej klasy będą produkty pokryte powłoką Pural Mat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 09.05.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Zamierzam położyć blachę Finnera, według obliczeń górna krawędź ostatniego rzędu arkuszy znajdzie się około 14 cm przed kalenicą. Nawet duży gąsior z oferty Ruukki Finnera przykryje krawędź arkusza zaledwie na centymetr.Co mam z tym zrobić? http://photos2.pix.ie/44/00/4400E2BB78EE4119B4F0CE07A24F09D1-0000317514-0002850602-00800L-A0E5E9A0A3E744758348238D39CB8124.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 10.05.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Witam. Dziękujemy za zainteresowanie. Do przedstawionej przez Pana sytuacji mogę zaproponować trzy rozwiązania: 1. jeśli jest to możliwe można skrócić okap (odbić deskę czołową, odciąć 10cm krokwi, nabić deskę); 2. zastosować dodatkowy rząd łat oraz blach Finnera w kalenicy (niestety wiąże się to z dużym odpadem ale pozwoli na ułożenie standardowych gąsiorów baryłkowych); 3. zastosować niestandardowe gąsiory na wzór gąsiorów prostych zwymiarowane tak aby zachodziły na ostatni arkusz blachy Finnera min. 10 cm. W celu zapoznania się z instrukcją montażu blachy Finnera zapraszam na stronę: http://www.ruukkidachy.pl/Pliki-do-pobrania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 10.05.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Bardzo dziękuję za odpowiedź.Z opcją nr 2 (dodatkowy rząd łat oraz blach Finnera w kalenicy ) wiąże się następne pytanie:Z moich rysunków wynika że po docięciu arkuszy w koszach, pozostanie wiele odpadów o takim przykładowym kształcie:http://photos4.pix.ie/86/E1/86E12E611B8B4A279397106870694A2A-0000317514-0002851257-00800L-31E5A954369C422BAC5A20578EE2AE35.jpgZałóżmy że obetne taki fragment tak, jak na rys poniżej:http://photos4.pix.ie/B3/68/B368DE024A1D43ABA7C0027CD107C31F-0000317514-0002851256-00640L-DAFD55F8E5D448839DBD5F3A2AE58DE0.jpgPozostanie mi część którą mógłbym wykorzystać przy kalenicy, przykrywając uciętą krawędź sąsiednim arkuszem:http://photos4.pix.ie/85/97/8597B4C4D1694321938858D8B8920B55-0000317514-0002851255-00640L-B81FF92C3C77422EB8FA47C5C90F2482.jpg Czy można to tak zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 11.05.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam. Rozwiązanie, które Pan zaproponował jest jak najbardzie trafne. W przypadku blach modułowych Finnera nie ma potrzeby docinania arkuszy z długości. Dojeżdżając do sztyczu budynku bądź tak jak w Pana przypadku chcąc wykorzystać przecięte już arkusze możemy je podłożyć o taką ilość fal - długośći fal jaka jest nam w danym przypadku potrzebna. Zastosowanie większych zakładów nie wpływa na estetykę.Poszczególe arkusze pasują do siebie idealnie i takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm.olejnik 21.05.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 witam,Proszę o informację:w jaki sposób oraz jakich akcesoriów (ruukki ) uzyć aby zainstalować system odgromowy na dachu pokrytym blachą na rąbek.ewentualni, czy można blachy (classic ) użyć jako naturalnych zwodów i uziemienie przymocować do dachu za pomocą śrub w narożnikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 22.05.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam. Dziękujemy za zainteresowanie. Opis systemu odgromowego Ruukki dostepny jest pod adresem: http://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-elektryczne/zestaw-odgromowy-maxi-lightning_57341.html System ten przeznaczony do każdego rodzaju blach dachówkowych. Zastosowanie pokrycia dachowego jako zwodu naturalnego wiąże się z pewnymi ograniczeniami: Instalacja odgromowa może być bezpośrednio podpięta do pokrycia z blachy pod warunkiem, że są to blachy nie powlekane powłoką organiczną.( poliester, Pural, Purex).Powłoki organiczne mają określoną wytrzymałość temperaturową i te właśnie ograniczenia decydują o nie stosowaniu tych pokryć jako zwodów naturalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komtur II 22.05.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam. Dziękujemy za zainteresowanie. Opis systemu odgromowego Ruukki dostepny jest pod adresem: http://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-elektryczne/zestaw-odgromowy-maxi-lightning_57341.html System ten przeznaczony do każdego rodzaju blach dachówkowych. Zastosowanie pokrycia dachowego jako zwodu naturalnego wiąże się z pewnymi ograniczeniami: Instalacja odgromowa może być bezpośrednio podpięta do pokrycia z blachy pod warunkiem, że są to blachy nie powlekane powłoką organiczną.( poliester, Pural, Purex). Powłoki organiczne mają określoną wytrzymałość temperaturową i te właśnie ograniczenia decydują o nie stosowaniu tych pokryć jako zwodów naturalnych. Proszę o uściślenie - czy można podpiąć inst .odgromową do blachy Classic premium ( na rąbek)skoro jest ona pokryta powłoką Pural mat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 22.05.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Proszę o uściślenie - czy można podpiąć inst .odgromową do blachy Classic premium ( na rąbek)skoro jest ona pokryta powłoką Pural mat? Witam. Odpowiedź brzmi - nie. W przypadku uderzenia pioruna może dojść do uszkodzenia powłoki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MINIEK2012 01.06.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Elektrycy wlasnie zrobili mi cala elektryke w domu + odgromienie. Szpilki na jakies 3m w ziemie gliniasta + cala instalacja ktora konczy sie zamocowaniem odgromienia na dachu. Dom i garaz mam pokryty blacha ruukki czarny polysk monterey i do tego rynny plastikowe. Zamocowali odgromienie do blachy za pomoca tak zwanych ceownikow motylkowych czyli ze nie wiercili mi blachy tylko za pomoca motylkow chytali sie blachy. I teraz mam pytanie:- czy do tego rodzaju blachy moze byc zrobione odgromienie ?- czy taka blacha ma Atest Odgromowy- czy musze po calym dachu prowadzic odgromienie czy wystarczy w kilku miejscach wystawic "wąsy" ? PozdrawiamMichal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 01.06.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Witam. Dziękujemy za przesłane pytanie. Istalacja odgromowa może być podpięta pod pokrycie z blachy, z wyłączeniem blach powlekanych powłokami organicznymi (Poliester, Pural, Purex); Jak już wspominałem wcześniej, powłoki organiczne mają ograniczoną odporność temperaturową. W przypadku uderzenia pioruna przepływ energii może doprowadzić do rozgrzania blachy a co za tym idzie do uszkodzenia/odspojenia powłoki. Blachy dachowe mogą stanowić zwód naturalny pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Polskiej Normie PN-86/E-05003/01, która mówi o minimalnych grubościach blach z różnych materiałów. Blachy dachowe nie mają atestów odgromowych ponieważ mogą stanowić tylko element instalacji odgromowej. Rodzaj instalacji odgromowej zależy od przeznaczenia budynku oraz od usytuowania. Doborem odpowiedniej instalacji odgromowej powinien zająć się uprawniony elektryk lub projektant. W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powłoki zalecłabym rozprowadzenie instalacji odgromowej po całym dachu, mocując ją do pokrycia specjalnymi uchwytami zapobiegającymi przenoszeniu energii elektrycznej na blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baster_t 01.06.2012 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Witam, Chciałem zapytać o wzorcowy montaż blachy na rąbek stojący. Czy na krokwy można zamontować płytę OSB, a na to blachę? Co położyć pomiędzy płytą OSB a blachą? Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frI 04.06.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Witam Panie Marcinie. Dziękujemy za przesłane pytanie. Zgodnie z instrukcją montażu blach na rąbek stojący Classic - pokrycie powinno być montowane na ruszcie z kontr łat i łat. Montaż pokrycia Classic na pełnym deskowaniu/płycie OSB nie jest uważane przez firmę Ruukki jako błąd montażowy. Należy jednak pamiętać o odpowiednim odprowadzeniu skroplin spod pokrycia jak również o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji. W tym celu do wykonania warstwy wstępnego krycia stosuje się matę wysokoparoprzepuszczalną z oplotem polipropylenowym( tzw. makaron) Grubość maty to najczęściej ~ 7-8 mm. Na tak przygotowanym podłożu montujemy pokrycie typu Classic zgodnie z pozostałymi zaleceniami instrukcji. W przypadku pełnego deskowania należy również pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji materiału izolacyjnego (np: wełny). W tym celu pod deskami/płytą OSB trzeba zostawić pustkę powietrzną min 4 cm. Zapewni to sfobodny przepływ powietrza i zapobiegnie zawilgoceniu materiału izolacyjnego. Instrukcję montażu blach na rąbek stojący Classic można pobrać pod adresem: http://www.ruukkidachy.pl/Pliki-do-pobrania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 21.06.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Witam!Czy do Monterey stosuje się wróblówki? Czy mogą być wróblówki z kratka wentylacyjną? Co zastosować do uszczelnienia w rynnach koszowych? Dach 45 stopni odeskowany z membraną, bez przestrzeni wentylacyjnej pod deskowaniem. Poddasze użytkowe. Dom w lesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.