Czy taka próba szczelności instalacji wodnej będzie wystarczająca ??????


Hrabia36

Recommended Posts

Witam.

 

Próba instalacji wodnej zimnej i ciepłej jednocześnie - rury zgrzewane PP.

 

Czytając na forum dowiedziałem się,że próba powietrzem nie jest dokładna - zależna od wielu czynników, ja wykonam wodą.

 

Zamierzam:

 

1. Połaczyć rury zimnej i ciepłej tylko do kontroli.

2. Napełnić wodą , odpowietrzyć przed wkręceniem korków do prób.

3. Pierwszy test przeprowadzić wodą na ciśnieniu przyłącza ( 4,2 bar)

4. Kontrola spadku ciśnienia na manometrze.

 

Ponieważ korpusy filtrów mam do 6 bar, chciałbym również zrobić test na 6 bar wg punktów na fotce poniżej (instalacja będzie na reduktorze 3bar - czyli teoretycznie próba ciśnienia 1,5x3bar=4,5bar )

 

badanie.jpg

 

 

Moje pytania:

 

1. Czy ominąć korpusy zrobić test na 8bar ?

2. Jak podnieść ciśnienie w warunkach domowych do 8bar ? (można kompresorem podłączonym do napełnionej wodą instalacji ?

3. Podczas próby w instalacji pozostanie trochę powietrza (nie wszystko mogę odpowietrzyć), czy ta odrobina będzie miała wpływ na próbę ?

 

Z góry dziękuję i pozdrawiam budujących.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...