lesz 04.05.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) Witam, siedze obecnie nad problemem jak puscic rure zasilajaca kominek - wklad zamkniety, dom ma zaplanowane reku, kominek jako atrakcja/awaryjne zrodlo ciepla - bez DGP, PW, itp no i zapomnialem dopisac (dzieki Nefer) - poziom gruntu wypada minimalnie nad chudziakiem! czyli kratka w wariancie 1 bylaby tuz nad ziemia. nizej sie nie da, musi byc juz grzybek. ponizej dwa warianty: 1. kanal poprowadzony w warstwie ocieplenia posadzki, na zew. tylko kratka went. zamykana - ale boje sie troche zimna w podlodze http://images37.fotosik.pl/1509/739ea3398971b52emed.jpg 2. kanal idzie glebiej - pod chudziakiem w podsypce, spad na zew by jakies sproplenie wylewalo sie na zew., pionowo zakonczone grzybkiem http://images39.fotosik.pl/1493/677ec6ad29b2c8bdmed.jpg i pytanie, ktory wariant lepszy wraz z krotkim uzasadniemien jak mozna prosic sorki - post dalem w dziale z reku, akurat myslami i czytaniem bylem bardziej tutaj - jak nie problem - prosilbym o przesuniecie na kominki Edytowane 4 Maja 2012 przez lesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 04.05.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 mix wersji 1 i 2. Pod chudziakiem z kratką na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania