Przy max wydajności do Rekuperatora dopływa 15,5 C a przy 25 % centrali już tylko 10,5 C :-?

W domu 20 C.

Nie pozostaje nic innego jak dodatkowo ocieplić kanały :wink: ale taki problem to chyba mają prawie wszyscy użytkownicy.

  • Odpowiedzi 1,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Osiągane wyniki są bardzo zbliżone do tych katalogowych,

Chyba nie!

 

1. przy temp wewn 20*C sprawność 77%

2. przy temp wewn 22*C sprawność 67%

Uwaga: to nie jest sprawność reku, tylko całej instalacji bez GWC!

Jak Ty to liczysz że za każdym razem masz inne wyniki.

Pisząc opierałem się na Twoich wynikach z pierwszego liczenia.

Nie sprawdziłem poprawności. Mój błąd.

Mnie wychodzi jeszcze inaczej:

Ad1 - 85%

Ad2 - 77%

Jak Ty to liczysz że za każdym razem masz inne wyniki.

Bez GWC (z GWC wychodzi 7C, nawiew 17C)

dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-7)/(20-7)*100

dla temp wewn 22*C sprawność 66,67%=(17-7)/(22-7)*100

 

Z GWC (temp zewn -14C)

dla 20*C spr 91,18%=(17-(-14))/(20-(-14))*100

dla 22*C spr 86,11%=(17-(-14))/(22-(-14))*100

Jak Ty to liczysz że za każdym razem masz inne wyniki.

Bez GWC (z GWC wychodzi 7C, nawiew 17C)

dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-7)/(20-7)*100

dla temp wewn 22*C sprawność 66,67%=(17-7)/(22-7)*100

 

Z GWC (temp zewn -14C)

dla 20*C spr 91,18%=(17-(-14))/(20-(-14))*100

dla 22*C spr 86,11%=(17-(-14))/(22-(-14))*100

:p :p

Mnie w szkole uczono inaczej:wink:

dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-(-7))/(20-(-7))*100=88,8%

dla temp wewn 22*C sprawność 66,67%=(17-(-7))/(22-(-7))*100 = 82,7%

Obliczenia dla -7 na zewnątrz

Edytowane przez kerado28
Bez GWC (z GWC wychodzi 7C, nawiew 17C)

dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-7)/(20-7)*100

 

Z GWC (temp zewn -14C)

dla 20*C spr 91,18%=(17-(-14))/(20-(-14))*100

:p :p

Mnie w szkole uczono inaczej i napewno dobrze :wink:

dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-(-7))/(20-(-7))*100=88,8%

Czytaj uważnie

z GWC wychodzi 7C a nie -7 :roll:

Przy max wydajności do Rekuperatora dopływa 15,5 C a przy 25 % centrali już tylko 10,5 C :-?

W domu 20 C.

Nie pozostaje nic innego jak dodatkowo ocieplić kanały :wink: ale taki problem to chyba mają prawie wszyscy użytkownicy.

 

Zwłaszcza latem jest to problem gdy chcemy mieć chłodniej w domu - wtedy okazuje się, że standardowa izolacja jest do bani :-?

Łeb nie śmietnik i trudno spamiętać wszystkie centrale...

Masz tam miejsce obok tych wentylatorów rzędu 1,8 do 2,3 "d" (średnicy).

Bo jak masz mniej - to nie pobiegają ma max.

A że są "mądre" to i prądu mniej zeżrą...

Masz pomiar przepływu strugi?

Adam M.

 

(też mam katalog EBM)

 

Adamie - to miejsce w skrzynce wentylatorow to jest extra? tzn np

dla wentyla fi 250mm - skrzynka powinna miec min 250 x 1,8 =450mm?

czy:

250 + 250x1,8=700mm??

Zwłaszcza latem jest to problem gdy chcemy mieć chłodniej w domu - wtedy okazuje się, że standardowa izolacja jest do bani :-?

 

Mnie najbardziej zdziwiło to że 90 % kanałów biegnie w wełnie 45 cm a raczej są one przysypane taką warstwą wełny a te 10 % jest nad tą wełną.

I takie straty ? :o

Ostatnio temperatury ostro skoczyły do góry. (i oby tak dalej!)

Wilgotność "tam" jest mała a "tu" też nie za duża.

Nie bardzo jest z czego skraplać i jak skraplać.

Nie ma się czym martwić, jak mi się wydaje.

 

Adam M.

Takie temperatury to prawie bajka (po ty tym jakie były).

Ja się ciesze a mój portfel jeszcze bardziej. :lol:

Punkt rosy teraz to -3-4 st, wiec mimo dojść dużej wilgotności względnej nie ma jak się wykraplać kondensat.

Jak adam-mk napisał: "nie ma co się martwi"

Czy podlanczaliscie u siebie wyciag z okapu kuchennego do instalacji reku?

jest sporo postow ... zalety wady.... ale zadnego konkretu, jesli wpinac to jakie filtry zastosowac?

jesli nie wpinac czy to nie za duza strata ciepla ?

 

A moze zostawic okal z filtrem weglowym i zeby tylko smrodki tlumil a cieplo bedzie latac po kuchni a do niego ma dostep anemostat oddalony o 2 m od okapu?

 

Mam instalacje reku i wszystko fajnie myka, zastanawia mnie ta kuchnia tylko... a pomalu sie zaczyna wykanczac wiec dobrze by bylo podjac jakas decyzje :-)

Czy podlanczaliscie u siebie wyciag z okapu kuchennego do instalacji reku?

jest sporo postow ... zalety wady.... ale zadnego konkretu, jesli wpinac to jakie filtry zastosowac?

jesli nie wpinac czy to nie za duza strata ciepla ?

 

A moze zostawic okal z filtrem weglowym i zeby tylko smrodki tlumil a cieplo bedzie latac po kuchni a do niego ma dostep anemostat oddalony o 2 m od okapu?

 

Mam instalacje reku i wszystko fajnie myka, zastanawia mnie ta kuchnia tylko... a pomalu sie zaczyna wykanczac wiec dobrze by bylo podjac jakas decyzje :-)

 

Forumowicz z Grupy Wrocławskiej jakiś czas temu ciekawie rozwiązał ten problem.

 

Z tego co pamiętam zamontował oprawę pochłaniacza a rurę puścił do góry na strych, gdzie zamontował silny wentylator z klapką (gdy nie działa wentyl powietrze nie przelatuje rurą) i wypuścił ostatecznie ponad dach.

 

Dzięki temu ma mocny, bezgłośny pochłaniacz wyrzucający wszystko na zewnątrz.

 

Ja mam normalny pochłaniacz z założonym filtrem węglowym i praktycznie nikt go nie używa (głośny i mało skuteczny).

To ,jesli teraz temp. okolo -2 st out,to ile Wam nawiewa do srodka?Mnie wreszcie wieje od +15 do +17-teraz,na zew. -1 st. Wczesniej wialo mi ok. 12-14 ,przy -15,przy -20 wialo ok.10-11...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...