j-j 02.02.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam Jak na bartosza to raczej cienko. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3900184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 02.02.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 15,8 faktycznie nie za ciekawy nawiew jak masz w domu 22 ja mialem taki nawiew 15,7 jak w domu bylo 19 stopni a na dworze okolo - 14.dziwna sprawa przy mniejszym mrozie nie udalo mi sie osiagnac takiej sprawnosci.... no i wydajnosc 100% bylo conajmniejj 36h ustawioana, zauwazylem ze to ma znaczenie poprostu dogrzaly sie wszystkie kanaly.....tylko ze taki nawiew to jak mam wydajnosc na maxa przy mniejszym wydatku reku temp spada i to nawet o 1-2 stopni. przy 30% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3900235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.02.2010 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Coś ta Twoja Vena słabo (74,2%) wypada na tle deklarowanej przez producenta sprawność 85- 92% Może warto zadzwonić do instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3900382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.02.2010 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam a te 15,8 nawiewu to na wyjściu z reku czy anemostatach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3900393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.02.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam Proponuję jeszcze sprawdzić ile wychodzi z domu do reku. Może tam nie być 22 st ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3900676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.02.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Proponuję jeszcze sprawdzić ile wychodzi z domu do reku. Może tam nie być 22 st ... Dokładnie! U mnie w mrozy nawiewało +10-11 i się wkurzyłem, potem zmierzyłem co leci do wymiennika i okazało się że 1 stopień więcej Ale to lepsze niż żeby Reku miał taką h... sprawność. Wolę mieć straty na strychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3901022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 03.02.2010 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 W ostatnich rozmowach na budmie ,,Bartosz" zaleca ocieplanie przewodów wentylacyjnych na nieogrzewanych poddaszach 30cm ....ponoć ostatni rok kazał zweryfikować poglady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3901915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 03.02.2010 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Mysle,ze przy kazdyej maszynie te kanaly trzeba izolowac grubo.Widze,ze moj krzyzowiec Mistral nie odstaje od sredniej krajowej....Jedno jest pewne,te osiagi na papierze, a zwlaszcza krzyzakow,sa ok. 74% i niech mi zaden instalator nie p-li ,ze potrafia duzo wiecej.Moj instalator tego nie ukrywal,ale zna maszyne i calosc instalacji.Jak padnie mi ta maszyna,kupioe sobie cos innego,wowczas na pewno czas zweryfikuje wiele maszyn,postep pojdzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3901993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 03.02.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Czy to normalne, że brak u mnie jest kondensatu z reku? Dotychczas miałem go ok. 3L dziennie - a teraz od 3 dni NIC... Podciągnę pytanie i dodam że u mnie kondensatu jak dotąd nie zauważyłem nigdy - a reku chodzi od sierpnia. Wilgotność w domu na poziomie 45-50% Ktoś odpowie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3902618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Dokładnie wszystko zależy gdzie mierzycie - u mnie np. w domu +22, a do centrali wpada +21, z centrali wylatuje 18,3 a do górnych pokoi wlatuje +17, natomiast do dolnych +15. Centrala Nikol 320 + GWC rurowy, kubatura wentylowana 600 m3, wydajność 75%, na dworze -18,8. Ja tez mam za sucho w domu (24-32%), więc zamówiłem nawilżacz ultradźwiękowy i zmniejszyłem "ciąg" z 75 do 45%. Latem miałem też spore straty chłodu w kanałach, więc zaizolowałem termoflexy na strychu 15 cm wełny i ... nic to nie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3902648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.02.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 (edytowane) u Mnie Vena 3 w domu ok. 21 stopni, a na nawiewie:- przy 30% wydajności 17,7 stopni- przy 20% wydajności 17,2 stopniaŚredni odzysk to ok. 89% - mam jeszcze straty na kanałach. Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3902856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.02.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 JareqWilgotność w normie.Wszystko w porządku.Kondensatu nie ma bo nie przekraczasz punktu rosy na wymienniku.Znajdź tabelę punktu rosy ( ze dwa razy tu gdzieś wklejałem) i złap się za termometr.Zobaczysz czemu nie przekraczasz.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3903772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 04.02.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dzięki za wskazówki - poszperam za tymi tabelami, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3904042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptrk 05.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 SUSPENSER Z jakich rur masz wykonane GWC, jaka długość wymiennika, wykonywała firma czy we własnym zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3906639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.02.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 kubatura wentylowana 600 m3, wydajność 75%, na dworze -18,8.Ja tez mam za sucho w domu (24-32%), więc zamówiłem nawilżacz ultradźwiękowy i zmniejszyłem "ciąg" z 75 do 45%. No nie dziwne że masz sucho, przy takim mrozie max 25 % bym ustawił. Nie udusisz się Tylko zastanawiam się czy tak można? Niby powinno się wentylować przeliczając to na osoby. Jak to właściwie jest ? Pilnować norm czy minimalnej wystarczającej wymiany powietrza oraz wilgotności w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3906723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.02.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Wydaje mi się że priorytetem powinna być jednak wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3906823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 05.02.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Wilgotność. Chociaż ...u mnie reku jest sterowany poziomem wilgotności.Jeden z anemostatów wywiewnych jest umieszczony bezpośrednio nad kominkiem. Kiedy palę to reku zmniejsza obroty bo wilgotność spada - niestety nie współgra to z wilgotnością w łazience.Co zrobić, aby zapewnić wyższe obroty wentylatorów? Reku miał wspomagać rozprowadzanie powietrza z kominka. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3907049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.02.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Przenieść czujkę w inne miejsce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3907052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 05.02.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Czujka jest na powrocie do reku - w skrzynce filtrów. To jedyne sensowne miejsce jeśli jest tylko 1 czujka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3907108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.02.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Niby tak. Ale też Twój układ nie jest standardowy. Może warto przenieś czujkę w kanał łazienkowy lub odnogę w której nie przepływa struga powierza z salonu (z nad kominka). Tak jak masz będzie czujka zawsze uśredniała wartości, co jak zauważasz dla łazienki nie jest korzystne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/47/#findComment-3907135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.