piwopijca 17.03.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 ... jak puścisz bąka to ten bąk ulegnie ochłodzeniu ale będzie krążył ciągle po pomieszczeniu.... Jak to bak, lubi latac - zeby wylecial trzeba otworzyc okno Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4007979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zebacz 17.03.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 DM01 podaj na forum namiary na tych partaczy żeby już nikt na taką minę się nie wpakował. Szczerze współczuję - mam nadzieję że stosowny sąd rozpatrzy sprawę na Twoją korzyść lub dojdziesz z partaczami do porozumienia. pozdr.zebacz P.S. Prawidłowo wykonana WM ma za zadanie sterowanie wilgotnością pomieszczeń nie oznacza to jednak że ma zbierać wodę z domu i magazynować ją w rurach pod sufitem !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4008834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni_veron 19.03.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 U siebie napewno będę montować rekuperator, nie wiem tylko czy będę go montował sam czy poprzez firme. Czy ktoś może dysponuje umową na założenie wentylacji mechanicznej? Jeśli tak, to bardzo proszę o przesłanie mi czegoś takiego na email: [email protected] Chciałbym napisać umowe, abym w razie czego nie szukał wiatru w polu ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4013046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iva2008 02.04.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 mała28 - wysłałam Witam please można o no już słynne fotki [email protected] Wesołych świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4043818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelsz 04.04.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2010 Mam pytanie do użytkowników wentylacji mechanicznej. Czy w domach czujecie nawiewane powietrze?? W jakich miejscach macie umieszczone nawiewniki?? Pozdrawiam i Wesołych Świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4045572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.04.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 nawiew pomieszczenia czyste (salon, sypialnia itp) a wywiew brudne (kibelek, kuchnia itp), usytuowanie anemostatów takie by wymusić ruch powietrza wszędzie, nawet tam gdzie ich nie ma np w przedpokoju choć można i tam dać, garaż i piwnice lepiej zostawić ich własnemu klimatowi aczkolwiek znam oponentów w tym temacie DM01 ktoś złośliwie w ten sposób zamontował ci wm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4046168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavelsz 05.04.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 To jest jasne - nawiewy i wywiewy mam rozplanowane w domu dokładnie w taki sposób. Dodatkowe pytanie jest takie czy siedząc na fotelu w pobliżu nawiewnika z reku nie czuje się przypadkiem powiewu powietrza na plecach?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4046493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guliwerka 06.04.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Na razie mam zamontowaną wm. Jestem na etapie zamawiania drzwi wewnętrznych. W związku z tym mam pytanie czy te drzwi powinny mieć jakieś dodatkowe otwory wentylacyjne (większe szczeliny?) czy wystarczy jak będzie szczelina pod drzwiami ok. 7-8 mm (taka jaka jest przy każdych drzwiach bo żadne drzwi zdaniem sprzedawcy nie są idealnie szczelne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4047879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.04.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 W teorii szczelina/otwory powinny mieć przynajmniej takie pole przekroju jak anemostat/kratka w danym pomieszczeniu. W praktyce, trzeba ustawić niezłą wichurę, żeby to miało duże znaczenie.Należy tylko pamiętać, że im mniejsza szczelina tym szybciej będzie "gwizdać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4052286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 09.04.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 A powiedzcie proszę, czy nie jest dużym błędem umieszczenie kanałów wywiewnych w sypialniach (salonie) nie w pobliżu okna a w pobliżu drzwi (przy suficie ponad drzwiami), bo taki układ byłby u mnie z racji prowadzenia kanałów w suficie podwieszanym korytarza. Chodzi o to czy powietrze, które wleci kanałem nie ucieknie zbyt szybko szczelina pod drzwiami, nie omiatając jakby całego pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4054651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 09.04.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 A powiedzcie proszę, czy nie jest dużym błędem umieszczenie kanałów wywiewnych w sypialniach (salonie) nie w pobliżu okna a w pobliżu drzwi (przy suficie ponad drzwiami), bo taki układ byłby u mnie z racji prowadzenia kanałów w suficie podwieszanym korytarza. Chodzi o to czy powietrze, które wleci kanałem nie ucieknie zbyt szybko szczelina pod drzwiami, nie omiatając jakby całego pomieszczenie chodzi Ci raczej o nawiewne kanały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4054969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 12.04.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Oczywiście nawiewne. Staram się je możliwie oddalić od drzwi, no ale i tak będą na ścianie przeciwległej ścianie z oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4059237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.04.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Jeśli zastosujesz anemostat lub kratki kierunkowe to tak od razu w te szparke nie poleci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4059372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 12.04.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 :lol:dobre, dobre z tymi szparkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4059463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.04.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 A powiedzcie proszę, czy nie jest dużym błędem umieszczenie kanałów wywiewnych w sypialniach (salonie) nie w pobliżu okna a w pobliżu drzwi (przy suficie ponad drzwiami), bo taki układ byłby u mnie z racji prowadzenia kanałów w suficie podwieszanym korytarza. Chodzi o to czy powietrze, które wleci kanałem nie ucieknie zbyt szybko szczelina pod drzwiami, nie omiatając jakby całego pomieszczenie Też tak chciałem. Z centralnego korytarza pod sufitem podwieszanym a w pokojach tylko kratki. Szybko, krótkie kanały, łatwo zrobić. Nie ma sensu. Będzie jak napisałeś, powietrze z kratek znad drzwi popłynie pod drzwiami na zewnątrz a w pokoju powietrze będzie stało. Silny nadmuch załatwiłby sprawę ale kto będzie chciał w przeciągu mieszkać. Trzeba kanały po przekątnej od wejścia. Nie ma lekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4059615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 12.04.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Faktycznie nie ma co kombinować.Lepiej zrobić raz a porządnie.Później poprawiać będzie zdecydowanie gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4059618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 13.04.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Przesadzasz, oczywiście, że poprawniej jest zrobić je w przeciwległym rogu ale jak masz gdzie to sprawdź na jakie odległości leci powietrze z kratki anemostatu przy powiedzmy 0,3 0,5 wymiany. Gwarantuję, że jak staniesz na 2m od niego będziesz czuł wyraźny powiew (głowy nie urwie ale idzie to wyczuć.) Piszecie o warunkach w których za drzwiami jest duże podciśnienie które wymusi przepływ po najkrótszej linii a tu takie nie występują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4060350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 13.04.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja również uważam, że tak szybko mi nie wywieje. Anemostaty nie będą tuż nad drzwiami, ale w okolicach narożnika jak najbardziej od nich oddalonych pewnie ponad 2m, jakiś ruch powietrza będzie, sypialnie nie są duże, bo po ok 11 mkw, w salonie rozumiem, że będę musiał kombinować jak najdalej od korytarza, może trzeba będzie dać dwa nawiewy jeden przy wyjściu w okolicach ciepłego powietrza z kominka, drugi dalej nad drzwiami balkonowymi, którego kanał uda się poprowadzić w teriwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4060694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arto72 13.04.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 W teorii szczelina/otwory powinny mieć przynajmniej takie pole przekroju jak anemostat/kratka w danym pomieszczeniu. W praktyce, trzeba ustawić niezłą wichurę, żeby to miało duże znaczenie.. a ja mam w projekcie zapisane, że szczellina/otwory powinny mieć pole przekroju 200 cm2... strasznie dużo mi się to wydaje przy drzwiach szerokości 80 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4061795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 14.04.2010 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 a ja mam w projekcie zapisane, że szczellina/otwory powinny mieć pole przekroju 200 cm2... strasznie dużo mi się to wydaje przy drzwiach szerokości 80 cm... ze spokojem, szczelina ok 1-1,5cm nie powoduje "gwizdów" przy normalnej pracy centrali, może przy funkcji wietrzenia w łazience ale nie zaobserwowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/52/#findComment-4062382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania