Wentyle EBM na prąd stały, wymienniki Heatexa - napisz czym się różnią [np. inne modele] w tych konstrukcjach i najlepiej poprzyj to linkami.

no sorki twoja racja, mój błąd w skrócie myślowym bo dla mnie heatex to przeciwprądówka a w tywentach tego nie uświadczysz, po prostu jak juz kto chce krzyżowy to szkoda kasy na heatexa bo i tak specjalnie lepszy od dobrej samoróbki nie będzie, co do wentylatorów to też masz rację lecz tywent gdzie może pcha własne wentyle (z tego wszak żyją) aczkolwiek zaczynali od ebm'a,

a czym się różnią wentylatory na prąd stały i zmienny? dla użytkownika

tym że jedne są tańsze ale droższe a drugie droższe ale tańsze, dodatkowo te drugie są odporniejsze na przepięcia

tym że jedne są tańsze ale droższe a drugie droższe ale tańsze, dodatkowo te drugie są odporniejsze na przepięcia

 

Te na prąd stały potrafią być też głośniejsze.

no to mi wytłumaczyłeś, nie ma co...

 

 

chodzi o to że zmiennopraądowe są tańsze w chwili zakupu ,lecz ciągną więcej prądu.Stałoprądowe są droższe ,jednak dużo oszczędniejsze i takie bym polecał.Dobra centrala może pociągnąć i kilkanaście lat i warto mieć oszczędniejsze wentylatory.

chodzi o to że zmiennopraądowe są tańsze w chwili zakupu ,lecz ciągną więcej prądu.Stałoprądowe są droższe ,jednak dużo oszczędniejsze i takie bym polecał.Dobra centrala może pociągnąć i kilkanaście lat i warto mieć oszczędniejsze wentylatory.

 

Ekonomicznie słabo opłacalne bo zbyt duża różnica jest w cenie tej samej centrali przy prądzie stałym i zmiennym .

 

Chyba że decydujemy się na ogólnie tańszy sprzęt z prądem stałym lub olewamy ekonomię bo zwykle jest tak że wolimy kupić drożej i taniej użytkować .

Sam tak czasem mam :)

w skrócie, stałoprądowe są dla brandzlowników :) ich większa cena w oszczędnościach się nie wróci, jedynym sposobem na to jest kupno przewymiarowanej centrali i kręcenie ich na 30%, mogą wtedy pracować i 30 lat jak się uda a to już będą oszczędności, ich trwałość jest podobna do zmiennoprądowych wiec zanim w normalnym użytkowaniu zacznie się zwracać ich cena, trzeba będzie wymieniać na nowe :) Edytowane przez kangaxx
  • 4 weeks później...

Reku mistral 300duo na nieocieplonym strychu, silniki zmiennoprądowe.

 

Opisywałem już pomiary WM w postach

1168 (z dn. 9-01-2011), 1169, 1171, 1172, 1174,1188, 1192,

1220,1221, 1226, 1258, 1259, 1294 (z dn. 11-03-2011)

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JUŻ-DZIAŁA!!&p=4496982&viewfull=1#post4496982

 

Poprawiłem ustawienie czujników temp. w rekuperatorze.

Teraz mierzą sam reku bez wpływu silników.

UWAGA: Temp na anemostacie jest wyższa niż wyjście z reku. To jest właśnie wpływ silnika.

 

 

Do tej pory rekuperator pracowł bez przerw.

Teraz próbuję regulować wilgotność.

Automat wyłącza reku w dni powsz w godz.:

6:00 - 13:00 i 16:00 - 19:00.

Wilgotność utrzymuje się granicach 42 - 50%.

 

 

18-11-2011

http://images37.fotosik.pl/1190/be84a4cccb8b7e6bm.jpg

 

Wyniki z 4 dni

http://images43.fotosik.pl/1228/05afea368b9b38b0m.jpg

Edytowane przez k62

Po wyłączeniu rekuperatora, np. o 6:00, powietrze z domu powoli, ale jednak przechodzi do anemostatu i dalej rurami do reku, podgrzewając po drodze czujnik oddalony o ok 0,5 m od anemostatu.

Inaczej: fioletowa linia dąży do poziomu czerwonej (wywiew z domu), gdy reku pracuje.

 

Reku stop, to linia czerwona i żółta spadają (tu do ok 6*C po 7.miu godz), czyli reku jest schładzany przez wpadające powoli powietrze z zewnątrz.

Edytowane przez k62
Do tej pory rekuperator pracowł bez przerw.

Teraz próbuję regulować wilgotność.

Automat wyłącza reku w dni powsz w godz.:

6:00 - 13:00 i 16:00 - 19:00.

Wilgotność utrzymuje się granicach 42 - 50%.

 

Realizujesz to poprzez jakiś wyłącznik czasowy ?

Pytam bo tez o tym myślałem, obecnie mam 35% wilgotności ... reku chodzi cały cxas na 70 m3 ....

Dodatkowo : nie uważasz, ze w czasie przerwy w działaniu, w kanałach gdzie nie krąży powietrze będzie sie wykraplała wilgoć i potem może kapać do domu ... ?

Miałem kiedyś taki ekekt ( reku były wyłączone na kilka dni w mróż ) i potem po włączeniu kapała woda z anemostatów bo lód się zrobił w nieogrzewnaych kanałach ...

 

pozdrawiam, majki

Majki - ja używam taki prosty programator do załączania pralki w taniej taryfie

http://allegro.pl/programator-czasowy-analogowy-wlacznik-wylacznik-i1941836738.html

 

kupiłem 2 takie, drugi chyba wykorzystam do reku. Wilgotność też mam w granicach 35%

problemów z kanałami nie powinno być...

 

Dzięki :)

Chyba sobie taki strzelę ...

Dodatkowo intensywnie wracam do tematu nagrzewnicy powietrza w reku ... Muszę to sobie wszystko jakoś w głowie poukładać i policzyć ...

 

pozdrawiam, majki

Realizujesz to poprzez jakiś wyłącznik czasowy ?

Tak, programator elektroniczny tygodniowy.

Zaletą jest możliwość ustawienia kazdego dnia inaczej.

 

nie uważasz, ze w czasie przerwy w działaniu, w kanałach gdzie nie krąży powietrze będzie sie wykraplała wilgoć i potem może kapać do domu ... ?

Taki efekt przewiduję, chociaż do tej pory jest OK.

Dodatkowo intensywnie wracam do tematu nagrzewnicy powietrza w reku ...

Czasami w hurtowniach można spotkać wyprzedaże, np. do 30% ceny wyjściowej.

Koszt pracy będzie niewielki. Wystarczy załączać poniżej -5*C dla krzyżowca i poniżej -10 dla przeciwprądowego.

Dodatkowo nie musi pracować stale, tylko cyklicznie. Trochę automatyki by się przydało.

Czasami w hurtowniach można spotkać wyprzedaże, np. do 30% ceny wyjściowej.

Koszt pracy będzie niewielki. Wystarczy załączać poniżej -5*C dla krzyżowca i poniżej -10 dla przeciwprądowego.

Dodatkowo nie musi pracować stale, tylko cyklicznie. Trochę automatyki by się przydało.

 

 

Tak, szukam ... na razie takie coś mi wpadło w oko : http://www.venture.pl/produkt,56,DH,pl.htm

wersja fi160, 3x500W grzałki ... do tego sterowanie takimi termostatami : http://elgracool.pl/product-pol-219-Termostat-mechaniczny-F-2000.html

Np załączałby 1 grzałkę przy 0stC potem kolejną przy -5 i np. następną przy -10 ( 3 termostaty )

Tak sobie kombinuję ... ;)

 

pozdrawiam, majki

 

PS. A mógłbyś polecić jakąś inną nagrzewnicę, generalnie jakąś np. sprawdzoną ?

Edytowane przez majki
dopisek
Majki - ja używam taki prosty programator do załączania pralki w taniej taryfie

http://allegro.pl/programator-czasowy-analogowy-wlacznik-wylacznik-i1941836738.html

 

kupiłem 2 takie, drugi chyba wykorzystam do reku. Wilgotność też mam w granicach 35%

problemów z kanałami nie powinno być...

 

adiqq - fajny bo tani .... jest jedno małe ale ...

"2.Opóźnienie 6 min / 24h"

 

po tygodniu masz 40 min opóźnienia

Realizujesz to poprzez jakiś wyłącznik czasowy ?

Pytam bo tez o tym myślałem, obecnie mam 35% wilgotności ... reku chodzi cały cxas na 70 m3 ....

Dodatkowo : nie uważasz, ze w czasie przerwy w działaniu, w kanałach gdzie nie krąży powietrze będzie sie wykraplała wilgoć i potem może kapać do domu ... ?

Miałem kiedyś taki ekekt ( reku były wyłączone na kilka dni w mróż ) i potem po włączeniu kapała woda z anemostatów bo lód się zrobił w nieogrzewnaych kanałach ...

 

pozdrawiam, majki

 

U mnie pracuje tylko w krótkich okresach czasu na podobnej wydajności i też mam już 38%, więc nawilżacz musi działać praktycznie codziennie :(

Może ktoś ma jakiś pomysł na to, żeby utrzymać 50% bez stałej pracy nawilżacza ?

 

Nigdy nie miałem problemów z wodą w kanałach went, ale mam GWC, więc min temp. wlatująca do centrali to o ile pamiętam +6-8 st przy największych mrozach.

U mnie stale 45% na dole przy pelenj podlogowce,gora,49% po nocy,obecnie 47%.W wielkie mrozy mam opcje recznego zalaczania nawilzania,poki co,od lata nie wlaczylem.Temp. w domu 21.5 za dnia,noc,19.5.Reku co 2-3 godz. program zalaczania,glownie I bieg,w szczycie obecnosci rodziny i czynnosci domowych,II bieg.Nic nie robie,nie nawilzam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...