jasiek71 23.05.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 W domu energooszczędnym przy dobrze dobranym GWC klimatyzacja jest zbędna. ja jak bym miał dzisiaj robić GWC to nawet doopy bym sobie nie zawracał... wolałbym założyć za podobną kasę klimatyzator kanałowy w układzie WM i kto wie czy czasem sobie nie założę... miałbym przy okazji dogrzewanie z PC w okresach przejściowych... co do mocy GWC... mam zrobione chłodzenie wodą ze studni... dzisiaj sobie trochę pomierzyłem ... wylewam 180 L wody o temp.9,3* na godzinę... na powrocie ma 17,1* czyli ładuje w nią ok.1,5kw na godzinę... na kanałach mam w porywach poniżej 13* i wydajność sumaryczna z dwóch wymienników ok.600m3/h ( 250m3 z WM i 350m3 z drugiego wymiennika w recyrkulacji ) w domu 100m2 cały czas utrzymuje się stała temp. ok.23,5* łącznie z poddaszem... nie wiem jak liczycie moc GWC bo z moich obserwacji wynika że daleko mu do tego układu chłodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5348043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.05.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Twoje pomiary wody chłodzącej są błędne albo ilość powietrza w obiegu nie taka jak deklarujesz.Aby schłodzić 600m3 pow.z 23oC do 13oC nawet w recyrkulacji potrzebujesz ok.4,5Kw.Gdyby uwzględnić,że jednak 40% pobierasz powietrza z zewnątrz(28-30oC) to ilość energii do utrzymania 600m3/h w temp.13oC oscylowała by w okolicach 6-7Kwh(w zależności od wilgotności względnej powietrza zewnętrznego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5348167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.05.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Jest jeszcze coś o czym zapominacie. Mianowicie schładzanie domu bez osuszania jest wyjątkowo idiotyczne gdyż powoduje wzrost wilgotności w domu i co za tym idzie zmniejsza istotnie komfort mieszkańców. U mnie wręcz przeciwnie - jest to korzystne zjawisko bo mam bardzo niską wilgotność. Przy korzystaniu z wentylacji na zasadzie: w dzień chłodzenie GWC, w nocy otwartymi oknami nie ma problemu z wilgotnością [rzadko w nocy jest powyżej 24 st]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5348511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.05.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 to jest dzisiaj ... porozmawiamy w lipcu/sierpniu o tej wielkiej mocy chłodniczej kiedy grunt będzie miał 14-15* Ja to pisze z doświadczenia bo GWC używam od kilku lat. Widocznie na głębokości 2 m grunt u mnie nie ma 15 st skoro w zeszłym roku przy 40 st w cieniu miałem nawiew z GWC 16 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5348515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.05.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Twoje pomiary wody chłodzącej są błędne albo ilość powietrza w obiegu nie taka jak deklarujesz.Aby schłodzić 600m3 pow.z 23oC do 13oC nawet w recyrkulacji potrzebujesz ok.4,5Kw.Gdyby uwzględnić,że jednak 40% pobierasz powietrza z zewnątrz(28-30oC) to ilość energii do utrzymania 600m3/h w temp.13oC oscylowała by w okolicach 6-7Kwh(w zależności od wilgotności względnej powietrza zewnętrznego). wylewa się dokładnie 3 L wody na minutę (butelka 2L w 40 sekund ... ), na zasilaniu jest 9,3 a na powrocie 17,1*... przy włączonym układzie chłodzenia centrala Tywent B3B WX 30 włącza się na najwyższy bieg, na wlocie do domu ma wymiennik który ją dławi na ok.245-255m3/h (mierzone na czerpni ) na głównym kanale było dzisiaj 12,8*... dodatkowo na dole klimakonwektor AUX na pierwszym biegu (350m3 ) w recyrkulacji...( zasysa w holu i wyrzuca trzema anemostatami w kuchni i pokojach ) zasilany jest wodą która powraca z wymiennika przy centrali... wcześniej był zasilany bezpośrednio ale robiło sie za zimno na dole wiec zmieniłem na układ szeregowy... wg mojego liczenia w wodzie jest łapane ok. 1,5 kw ciepła w ciągu godziny, tyle wystarcza na styk aby temperatura nawet nie drgnęła przez cały dzień... mam do porównania swoje GWC rurowe... ale ono nawet teraz gdy grunt jest jeszcze w miarę chłodny nie ma szans do tego układu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5348525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.05.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Ja to pisze z doświadczenia bo GWC używam od kilku lat. Widocznie na głębokości 2 m grunt u mnie nie ma 15 st skoro w zeszłym roku przy 40 st w cieniu miałem nawiew z GWC 16 st. ja swoje GWC mam też trzeci sezon... na samym wymienniku to sie zgodzę ... gorzej z temp. na anemostatach... ( w sierpniu 19-20* ) po przełączeniu na czerpnie zewnętrzną jest prawie to samo w nocy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5348532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 24.05.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 ja jak bym miał dzisiaj robić GWC to nawet doopy bym sobie nie zawracał... wolałbym założyć za podobną kasę klimatyzator kanałowy w układzie WM i kto wie czy czasem sobie nie założę... miałbym przy okazji dogrzewanie z PC w okresach przejściowych... Jasiek, zwykły klimatyzator jest zbyt banalny jak na Ciebie. Jakby co, to przynajmniej włóż skraplacz do zasobnika CWU - wtedy za jednym zamachem chłodzisz dom i podgrzewasz CWU. I rozwiązanie staje się godne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5349337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.05.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 ja swoje GWC mam też trzeci sezon... na samym wymienniku to sie zgodzę ... gorzej z temp. na anemostatach... ( w sierpniu 19-20* ) po przełączeniu na czerpnie zewnętrzną jest prawie to samo w nocy ... Miałem podobnie [straty w kanałach] i dlatego je omijam dmuchając do domu prosto z centrali - trochę huczy, ale daje radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5349525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.05.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Jasiek .Gdybyś miał to całe powietrze w recyrkulacji i gdyby nie zawierało ono ani grama pary wodnej,co jest niemożliwe,to do schłodzenia 600m3/h o 10 oC ,potrzebujesz 2,1KWh energii.To co piszesz zawiera błąd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5349613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.05.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Jasiek .Gdybyś miał to całe powietrze w recyrkulacji i gdyby nie zawierało ono ani grama pary wodnej,co jest niemożliwe,to do schłodzenia 600m3/h o 10 oC ,potrzebujesz 2,1KWh energii.To co piszesz zawiera błąd . chyba raczej nie ... przeanalizujmy jeszcze raz... 250m3 powietrza z zewnątrz o temp.28* wpada do centrali z rekuperatorem bez by-passu ... za centralą robi się ok.25*, dalej trafia na wymiennik zasilany wodą o temp.9,3*... za wymiennikiem ma 12,8* na głównym kanale nawiewowym... ( z tego wymiennika leją się skropliny ... ) na dole klimakonwektor zasysa 350m3 powietrza o temp. ok.23* i schładza go do temp. ok.18* po czym wdmuchuje do pomieszczeń ... klimakonwektor jest zasilany wodą która już część chłodu oddała wymiennikiem za reku... woda po szeregowym przepływie przez dwa wymienniki ma 17,1* na powrocie... mi wychodzi ok.1,6 kwh przy przepływie 180 L na godzinę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5350001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.05.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Jakby co, to przynajmniej włóż skraplacz do zasobnika CWU - wtedy za jednym zamachem chłodzisz dom i podgrzewasz CWU. I rozwiązanie staje się godne właśnie kombinuję jak sklecić coś takiego z agregatu od lodówki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5350006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 25.05.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 właśnie kombinuję jak sklecić coś takiego z agregatu od lodówki ... A co tu kombinować - dokupujesz zawór i trochę rurek miedzianych, bierzesz chłodnicę ze skutera i agregat, łączysz w obieg i masz. Sterowanie on / off, ustawienie ciśnień na zaworze i ilością czynnika. Ale przemyśl fajniejszy patent: zgrzewasz sobie z jakiegoś elastycznego plastiku sześcian 3m^3, kładziesz na dole rurki, wkładasz do ziemi i obkładasz z każdej strony twardą wełną o grubości pół metra. Rurki podłączasz do chłodnicy z wentylatorem. Wypełniasz wodą. Jak nadejdą tęgie mrozy, zamrażasz wodę z +10 do -5, czyli odkładasz sobie jakieś 3000 kWh zimna. Tracisz 54m2 * 0,1 * dT=15 = ca. 80 W/h, czyli 400 kWh przez 200 dni. Trochę zimna pozostaje do klimatyzacji . Zadziała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5350878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.05.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 Jasiek teraz się zgadza ale 12,8 a średnia z dwóch źródeł, to mimo że mała różnica to wielka w poborze energii do schłodzenia.Suche powietrze schłodzić to pikuś ale powietrze wilgotne poniżej pkt.rosy to już inne moce.Stąd moje wątpliwości.Pomysłu gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5351415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.05.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2012 zgrzewasz sobie z jakiegoś elastycznego plastiku sześcian 3m^3, kładziesz na dole rurki, wkładasz do ziemi i obkładasz z każdej strony twardą wełną o grubości pół metra. Rurki podłączasz do chłodnicy z wentylatorem. Wypełniasz wodą. Jak nadejdą tęgie mrozy, zamrażasz wodę z +10 do -5, czyli odkładasz sobie jakieś 3000 kWh zimna. Tracisz 54m2 * 0,1 * dT=15 = ca. 80 W/h, czyli 400 kWh przez 200 dni. Trochę zimna pozostaje do klimatyzacji . Zadziała? he he ... nawet ostatnio z kimś rozmawiałem jak to się kiedyś lód przechowywało w piwnicach... a już myślałem że jestem odosobnionym przypadkiem żeby te 3000kwh wpompować to jakieś niezłe "bydle" trzeba by wybudować ... oczywiście w chłodnicy glikol a nie woda... i jak zrobić "baniak" żeby go lód nie rozsadził...? może jednak ta izolowana piwnica będzie lepsza... wystarczy w zimie do niej lodu nawieźć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5351927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 26.05.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 właśnie kombinuję jak sklecić coś takiego z agregatu od lodówki ... No to przecież tak działa PPC. Jest jeden problem. Tej ciepłej wody zużywa się malutko. 2,5kWh/dobę do ok 8-9kWh ciepła/zimna. Czyli ogólnie mamy chłodzenie 2,5h/24h... z mocą nieco większą niż większość GWC... Powiem tylko, że warto wylot z PPC dać do jednego pomieszczenia (salon lub korytarz). Wówczas ma to sens i działa całkiem całkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5352288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 26.05.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 witam, zamierzam zrobic wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla (reku luna200) domek okolo 110 m2 - ale mam dylemat - bo bede mial gazówke ... co z okapem..?? i czy wystarczy miec w kuchni wywiew (chodzi mi o gazówke) ??? aha jeszcze chcialbym spytac - ile kw pobiera ta luna na najnizszym biegu ..??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5352673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 26.05.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Szukam kogoś znającego się w temacie, kto zrobi instalację WM za rozsądne pieniądze w domku 120m2 - dom z poddaszem użytkowym woj. wielkopolskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-5352755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 18.08.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Szukam kogoś znającego się w temacie, kto zrobi instalację WM za rozsądne pieniądze w domku 120m2 - dom z poddaszem użytkowym woj. wielkopolskie znalazłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-6893073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mowacki 19.08.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 znalazłeś ? Pewnie po 3 latach coś znalazł, post jest z 2012 Szukam ekipy do wentylacji mechanicznej ze śląska, Inwestycja pod Częstochową. Dom ok. 140m2 kanały po posadzce, otwory przygotowane, projekt jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-6893261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 19.08.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Sam się nie chcesz za to wziąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/97/#findComment-6893263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania