a niech tam, sam odzysk wilgoci wygląda następująco,kondensat to skroplona wilgoć wywalana z domu razem ze zużytym powietrzem, kondensatem namakają przegrody w wymienniku bo są z papieru a więc wilgoć sama się transportuje na drugą stronę, gdzie płynie sobie powietrze do domu i ono zabiera tą wilgoć ze sobą, tak mówi teoria

 

nie jest to cała prawda, aby kondensacja mogła wystąpić trzeba ochłodzić powietrze, dzieje się to w wymienniku gdzie powietrze wpada w coraz chłodniejsze rejony i para się skrapla, kłopot jest taki że po drugiej stronie przegrody płynie powietrze chłodne a więc jego zdolność pochłaniania pary jest mizerna, owszem płynąc dalej ogrzewa się i może porwać więcej ale wraz ze wzrostem "pojemności" maleje ilość kondensatu, więc skuteczność nie może być wysoka, tym samym nasuwa się wniosek że wymienniki krzyżowe z racji najkrótszej drogi wymiany ciepła będą również miały najgorszą wymianę wilgoci,

 

bierzemy więc wymiennik przeciwprądowy z papieru (nie wiem kto takie robi a ja mam samoróbkę) i kondensat puszczamy w ciepła stronę gdzie skutecznie zalewa nam przegrody a ogrzane świeże powietrze osusza dość skutecznie, bez badań laboratoryjnych można spokojnie stwierdzić że wymiana będzie o wiele lepsza lecz dokładnie ile to nie wiem a bajek jak reklamotwórcy pisał nie będę, sęk w tym że tak skuteczna wymiana wilgoci równie skutecznie obniża temp nawiewu, tak skutecznie że pomysł przestał mi się podobać, trzeba by zrobić maksymalnie długi wymiennik aby wymianę energetyczną uskutecznić bez entalpii ale tu już koszty się robią a tej wilgoci jakoś mi nie potrzeba bo z reku bartosza mam 60%

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wyniki pomiarów pracy reku z dnia 15-01-2011

http://images40.fotosik.pl/520/44c6dca7d731d13em.jpg

 

A tutaj lepiej widać co się dzieje po kąpieli (gwałtowny skok temp nawiewu)

http://images46.fotosik.pl/518/3631c99234152367m.jpg

 

Warto dodać, że za oknem deszcz lub mżawka.

 

Średnie dane z 985 pomiarów chwilowych (godz 0:00 do 13:30)

 

Tnawiew _ Twlotu _ Twywiew _ sprawność

18.50 ____ 7.75 ____ 18.50 ____ 97.02 _____ min

18.89 ____ 8.23 ____ 18.86 ____ 100.22 ____ śr

19.38 ____ 8.63 ____ 19.13 ____ 104.88 ____ max

 

Czy można ufać tym wynikom?

Kto potrafi wyliczyć jaki wpływ mają 2 silniki o mocy 50W każdy przy wydajności 100m3 na godz?

 

Poniżej można zobaczyć warunki pogodowe,

np.: temp śr 6*C, wilgotność 96%.

http://polish.wunderground.com/history/station/12570/2011/1/15/DailyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA&&theprefset=SHOWMETAR&theprefvalue=0

Edytowane przez k62
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykres z 17-01-2011

http://images49.fotosik.pl/542/9836cf8bb89261fcm.jpg

 

Po godz 22 (16-01-11) widać jak gwałtownie zmieniły się warunki pogodowe.

Na króćcu wlotowym (niebieska linia) temp spada do ok 2 stopni (na zewnątrz ok 0*C,

i temp na króćcu nawiewu do domu (linia żółta) spada poniżej

temp wywiewu z domu (linia czerwona).

 

Na wykresie widać o 1:25 gwałtowny skok linii żółtej (to żona tak późno się kąpie),

skok wcześniejszy ok 0:00 to wpływ mojej kąpieli.

 

 

 

I z całego tygodnia (proste linie to brak pomiarów)

http://images35.fotosik.pl/378/0fc1e48313de0931m.jpg

 

Tu widać, że podejrzana sprawność reku (powyżej 100%) pojawiła się tylko po południu 14-01 i przed południem 15-01.

Warunki zewnętrzne sprzyjały powstaniu takiej sytuacji.

Po południu 16-01 to wpływ gotowania, pieczenia, a później dużej liczby osób w domu

(specjalnie nie podkręcałem wentylacji).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam

k62 zainspirował mnie do pomiarów i...

 

mam reku bez GWC, temperatura na zewnątrz ok.0C, temp pomieszczeń ok. 20C, temp nawiewana do pomieszczeń ok 8C!!!

reku Renovent HR w garażu gdzie tam wynosi ok 10-13C, przewody zaizolowane. tak niska temp nawiewanego powietrza chyba nie jest normalna co może być przyczyną?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...