Vafel 07.05.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) Hej, Wracam na forum po długiej przerwie i od razu z konkretnym pytaniem Chodzi o to, że w podcieniu wejściowym (na zewnątrz, przed drzwiami wejściowymi do domu) mam trzy lampy. Wszystkie włączane są jednym włącznikiem. Chciałbym dołożyć do tego czujnik ruchu i przerobić cały układ w taki sposób, że jak włącznik jest włączony, to świecą się wszystkie trzy lampy, natomiast jak jest wyłączony, to jedna lampa jest wtedy sterowana czujnikiem ruchu (czyli jak jest ciemno i coś się poruszy w polu widzenia to się na chwilę zapali, a potem sama zgaśnie), a pozostałe dwie są wyłączone. Jak to zrealizować? Dodam, że lampy mam bez czujnika ruchu, czyli planuję dokupić osobny czujnik ruchu i podłączyć go do jednej lampy. Czy są jakieś takie czujniki, w przypadku których można wymusić włączenie lampy poprzez włączenie włącznika? Z góry dzięki wielkie za pomoc Pozdrawiam, Edytowane 7 Maja 2012 przez Vafel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 07.05.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Najprościej to na miejsce włącznika wstaw łącznik dwubiegunowy (świecznikowy), dwie lampy zapalane z jednego toru, drugi tor i czujka ruchu równolegle połączone do trzeciej lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 07.05.2012 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 No niby tak, tylko że ja już tam mam włącznik dwubiegunowy, ale drugi tor jest już zajęty przez inne lampy. Musiałbym wiercić kolejną puszkę, dodać kolejny włącznik i większą ramkę, a nie bardzo jest tam na to miejsce. Wolałbym załatwić to w taki sposób jak opisałem (nie zmieniając włącznika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 07.05.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 no to przepraszam, że niepotrzebnie zdzieram klawisze. Napisz od razu wszystko, co masz, czego nie wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiddle 07.05.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be7024bd89cd19a7.html Ja proponuje zrealizować taki układ. Narysowałem tak na szybko. Dokładniejszy rysunek jak poprzepinać zrobię jak napiszesz dokładny opis instalacji jaką masz, tzn. np: zasilanie-> włacznik->lampa1->lampa2->lampa3 przewód 3x1,5chce miec sterowana lampę 2 i przy niej bedzie sensor Edytowane 7 Maja 2012 przez fiddle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 07.05.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 No niby tak, tylko że ja już tam mam włącznik dwubiegunowy, ale drugi tor jest już zajęty przez inne lampy. Musiałbym wiercić kolejną puszkę, dodać kolejny włącznik i większą ramkę, a nie bardzo jest tam na to miejsce. Wolałbym załatwić to w taki sposób jak opisałem (nie zmieniając włącznika). To zastosuj podwójny schodowy a nie świecznikowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 07.05.2012 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Ale w podwójnym schodowym musisz zrobić zworkę na wejściowych stykach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 08.05.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Ludzie. Co to za schemat że lampy sa szeregowo podłączone. Pogrzało was.To zadanie wymaga pociągnięcia dodatkowego przewodu do czujnika ruchu i z czujnika do lampy./ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.05.2012 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 No dobra. To może dokładniej. W tym momencie mam tak. Trzy lampy. Do każdej z nich idzie osobny przewód z puszki. Do dwóch idzie przewód trzyżyłowy, do jednej (tej, która miałaby być sterowana czujnikiem) czterożyłowy. Z drugiej strony do puszki przychodzi przewód od włącznika (jest to podwójny włącznik, ale jedna jego część włącza i wyłącza coś zupełnie innego - na potrzeby tych trzech lamp, o których tutaj mowa mam do dyspozycji tylko jedną częsć tego podwójnego włącznika - nie jest to włącznik schodowy) no i mam w puszce prąd (fazę). Wszystko jest połączone w puszce. Czujnik, który ma sterować tą jedną lampą będzie umiejscowiony tuż obok niej (czy w związku z tym mogę wykorzystać na jego potrzeby tą jedną dodatkową żyłę w przewodzie idącym do tej lampy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 08.05.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Jeśli nie chcesz kuć pod nową puszkę i nie znajdziesz łącznika trzybiegunowego który nadałby się do istniejącej puszki, to zostasje opcja że wszystkie razem świecą albo z łącznika, albo z czujki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.05.2012 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 No to trochę dupa zbita. Miałem nadzieję, że jakoś się to da rozwiązać. Poszukam takiego włącznika trójbiegunowego, ale o ile dobrze pamiętam w tym moim systemie nie było czegoś takiego. A korzystając z przekaźnika nie dało by się tego jakoś zrealizować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 08.05.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Dałoby się. Czwartą żyłą podajesz napięcie na czujnik przy lampie, który włącza lampę i równocześnie za pośrednictwem przekaźnika, odłącza od niej żyłę z włącznika (tą wspólną z pozostałymi). Tylko nie masz możliwości ręcznego odłączenia tej lampy - czujnik załącza ją zawsze gdy coś się znajdzie w jego zasięgu. Kwestia estetycznej obudowy przy czujniku i lampie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.05.2012 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 O to właśnie mi chodzi. Nie muszę mieć możliwości wyłączenia tej lampy na stałe (a w razie czego zawsze mogę wykręcić żarówkę ). Dzięki wielkie Czyli jak rozumiem potrzebny mi tylko zwykły czujnik ruchu, przekaźnik i nawet jeśli sam tego nie poskładam do kupy, to każdy średniorozgarnięty elektryk da sobie z tym radę. Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15kvmaciej 08.05.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Jasne że da się. Tylko że brniesz w komplikację prostego obwodu światła. Puszka natynkowa, stycznik pewnie luzem tam wepchnięty, dodatkowe koszty większe niż wykucie miejsca na nową puszkę łącznika. Jak się uprzesz, możesz nawet z pilota te lampy zapalać. Twój wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 08.05.2012 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 No wiem. Ale skoro nie pomyślałem o tym wcześniej (mea culpa) to teraz albo muszę zrezygnować z tego w ogóle albo kombinować. Na tym fragmencie ściany gdzie są włączniki nie ma już po prostu miejsca na kolejną puszkę. Musiałaby być pod tymi, które są tam teraz (a nie obok nich), a to raczej nie będzie dobrze wyglądało. Dodatkowej puszki natynkowej nie potrzebuję, bo myślę, że wszystko się zmieści w tej puszce, w której jest obecnie połączone (to jest taka duża puszka na strychu). Pozostaje kwestia kosztów (bo nie wiem ile taki przekaźnik może kosztować), ale dobrze wiedzieć, że to jest w ogóle możliwe.Dziękuję bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 10.05.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Czekaj, czekaj. Przekaźnik musi być między czujnikiem ruchu a lampą (patrząc po przewodzie), więc jeśli chcesz mieć czujnik przy lampie a przekaźnik w puszce, to będziesz potrzebował dodatkowej żyły. Pamiętaj, że jego zadaniem jest odcięcie żyły, którą płynie prąd w sytuacji, gdy włączone jest zasilanie włącznikiem ręcznym (bez niego czujnik ruchu włączy wszystkie trzy lampy). Poszukałbym raczej czujnika ruchu zintegrowanego z takim przekaźnikiem bądź kogoś, kto Ci go zintegruje. Albo estetycznej puszki natynkowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 10.05.2012 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 OK. Rozumiem. Czyli musiałbym pociągnąć dodatkowy przewód albo jak radzisz, zintegrować czujnik z przekaźnikiem. Poszukam czegoś takiego. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 10.05.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 W zasadzie, to dałoby się to zrobić tak jak chciałeś (przekaźnik w puszce, a nie przy lampie), ale potrzebowałbyś przekaźnik dwutorowy. Zrobi Ci się bardzo skomplikowany układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 11.05.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Panowie a ja troche z innej beczki,.Czy czujki ruchu są tylko na 230V, Jak bym chciał to mogędo czukej pociągnąć skrętkę czy muszę sieciowy kabel pchać ???Szukam na allegro i nie widzę cen bo te na 230 sa w miarę tanie 30 zł a te na 12V nie wiem .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 16.10.2018 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Podępne się. Moj problem jest chyba prostszy. Mam lampę nad wejściem która w tej chwili jest podłączona tak że jak włącznik w domu jest zwarty to lampa działa gdy zadziała czujnik ruchu, a jak rozwarty to nie działa w ogole. Chciałbym uzyskać efekt odwrotny: Lampa działa cały czas jak włącznik jest zwarty i działa na czujke ruchu jak włącznij jest rozwarty. Z włącznika do lampy leci przewód 3żyłowy. Da się to zrobić bez dokładania kabla? Mam możliwość dołożenia przekaźnika do lampy tylko jak to podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.