kangaxx 22.06.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 niemożliwe jest dać ci odpowiedź jaką uzyskasz temperaturę w domu używając tego układu, zbyt wiele niewiadomych, obliczyć można na podstawie audytu, dolne źródło pc ma już słuszną moc jednakże weź pod uwagę że wm nie jest pompą ciepła i nie jest w stanie wykorzystać tej mocy, powietrze jest kiepskim nośnikiem energii, dlatego by mieć jakieś znaczące uzyski posłużyć się można tylko obniżeniem/podniesieniem temperatury tego powietrza lato/zima za pośrednictwem istniejącej pc albo zwiększając ilość powietrza przewalanego przez dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.06.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 zdaje mi się że instalator wyceniając materiały na 5000 chyba nie zdaje sobie sprawy ze wszystkiego na co się porywa albo nie mówi ci że po wykonaniu efekt będzie znacznie słabszy niż oczekujesz, oczywiście zależy on od audytu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 24.06.2012 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Mam wrażenie , ze w pogoni za sprawnością przemian - gubiona jest istota tego rozwiązania! GWC nigdy nie był i nie miał być klimatyzatorem! Jest urządzeniem WSPIERAJĄCYM pracę dobrze zbudowanego domu! Upraszcza budowę rekuperacji, zmniejsza wymagania jej stawiane a przy dobrej termoizolacji bryły - przeciwdziała jej przegrzewaniu. Tu chodzi o KOMFORT bytowania a nie o 99,9% sprawności pracy urządzeń tam, gdzie strumień energii jest niewielki! (niewielki, ale jego wpływ MA jednak znaczenie). MOŻNA się obyć bez rekuperacji i GWC! Ale jak kogo stać - z GWC i rekuperacją gorzej NIE BĘDZIE!!! Za to wentylacja mechaniczna to obecnie podstawa DOBRZE zbudowanego domu! Adam M. Równie dobrze można wyposażyc DOBRZE ZBUDOWANY DOM(uwielbiam te zwroty;)),w hostesse topless za 10 tys. miesięcznie zeby w zimie dogrzewała ,a latem napelniała basen dmuchany...tylko że zona generalnie może być tańsza i nawet sprawdzona ! Albo ,,argument,, że ,,bardzo lubimy jak latem do domu wpada powietrze o temp. 20 a nie 30 stopni,, ...hmm znam domy gdzie róznica temp. miedzy zimą a latem jest taka że jest tam bardzo przyjemnie cały rok..ba..jest nawet wentylacja grawitacyjna a dom ma 106 lat... Ja rozumiem ze sila postępu pcha ludzkość do przodu..ale jak widzę te marne eksperymenty na ludziach za grubą kasę to żal ...tych ludzi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 25.06.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 ...Ja rozumiem ze sila postępu pcha ludzkość do przodu..ale jak widzę te marne eksperymenty na ludziach za grubą kasę to żal ...tych ludzi każda wiedza poprzedzona jest eksperymentami i w tym wypadku dawno temu były przeprowadzane, sęk tylko by wiedzę z nich stosować a nie zgadywać od nowa, negowanie dość prostych rzeczy jest tak samo sensowne jak wyważanie otwartych drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TTASZT 26.06.2012 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 A co sądzicie o podłączeniu chłodzenia pasywnego z pompy ciepła zamiast do podłogówki to do chłodnicy/nagrzewnicy ?? Latem można odwierty regenerować i mieć trochę chłodniej w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.07.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Ciekawe co za wyniki wyjdą jednak cała idee kładzie cena odwiertu pionowego Ale i tak bym chciał znać wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.07.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Ale odwierty i tak będzie miał do pompy, a z tego co się orientowałem to jest możliwe połączenie DZ z pompą i nagrzewnicą/chłodnicą reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.08.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 czy ktoś coś wie na temat dalszych losów tego przedsięwzięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.08.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 czy ktoś coś wie na temat dalszych losów tego przedsięwzięcia? działa tak każdy inny GGWC... czyli tak sobie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milano2 28.08.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 hm... może i działa tak sobie. Ale do póki Piczman nie przedstawi wyników dyskusja na temat opłacalności nie ma sensu. A może ktoś z was zdecydował się na GWC z odwiertu i zechciałby się podzielić wynikami? - bo z tego co widzę to już kilka firm posiada w swojej ofercie gwc z odwiertu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 20.09.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Piczman, skoro się już przeprosiłeś z fm (dzięki bogu) to może podzielisz się wynikami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.09.2012 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Temp. glikolu +12 C .Temp. powietrza przed nagrzewnicą +30 CTemp. powietrza po nagrzewnicy +16 C Wynik przyzwoity ale nie warty robienia odwiertu .Na Wiosnę jadę tam i wymieniam nagrzewnicę na mocniejszą bo wyraźnie jest za słaba dla tego typu źródła . Strzelam że latem z takiego kolektora można mieć STALE poniżej +14 C a zimą w okolicy +10 C a to już bardzo dobre parametry . Niestety aby dobrze wykonać takie GWC koszt inwestycji wzrasta o ok. 4 tyś względem "zwykłego" glikolowca . Ale to i tak taniej niż oferowane instalacje GWC na rynku , możliwości natomiast dużo większe ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.09.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Oj kolega wcześnie wstaje Dzięki za info. Ps. Ładny płot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.07.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 FAKT że bylo raptem kilka dnii z 30 stopno ale dla ciekawosci wyłączylem ggwc- dla komfortu to nie mialo większego znaczeniamam nadzieję że zimą większ y pozytek będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.07.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 FAKT że bylo raptem kilka dnii z 30 stop no ale dla ciekawosci wyłączylem ggwc- dla komfortu to nie mialo większego znaczenia mam nadzieję że zimą większ y pozytek będzie a przez ile czasu miałeś wyłączone ...? aby coś stwierdzić trzeba by porównać przynajmniej tydzień, kilka czy kilkanaście godzin nie robi większej różnicy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.07.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 2-3 dnii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.07.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 takie eksperymenty nie wniosą wiele, wynik będzie podobny do tego jakby złapać piorun i zmusić go do pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.07.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 W DOMU Z dobrze przemyślaną izolacją , okapami i roletami zjawisko przegrzewania nie będzie stanowić żadnego problemu.zobaczymy zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.07.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 wszedzie jest tak samo ... tylko predzej lub pozniej ... tylko taka jest roznica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.08.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 tego lata ggwc miałem właczone przez 5 dniia i w te dnii nie byloby tragedii z temp w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania