wa_wo 02.06.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 w jaki sposób powinna zostać wykonana. Zostało wykonane przyłącze, rura żeliwna fi 250 do domy rura PEHD 40 (około 12 metrów, nie ma studzienki), tak zostanie przez czas jakiś. Oczywiście do rury PEHD dostały się zapewne zanieczyszczenia. W jaki sposób pwoinno to zostać odkażone i kiedy - podejrzewam, że na etapie montażu licznika i zaworu antyskażeniowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellezza_pl 05.07.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 "Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej przyłącze należy zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 200 mg/dm 3. Czas kontaktu-24 h. Po dezynfekcji przyłącze należy dokładnie przepłukać wodą". To powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania