Moja "willa" powstała 20lat temu. Zbudowana została w starszym systemie i starszych materiałów.

Od wewnątrz:

cegła dziurawka 12cm

styropian 2X4cm

pustak żużlowy 20cm

 

A zmierzam do tego że czeka mnie elewacja zewętrzna i nie wiem czy mury te spełniają Uk < 0,3 W/m2K.

Zastanawiam się nad styropianem lub watą- vs. zwykły tynk cementowy.

Czy mógł by ktoś z fachowców obliczyć ten współczynnik i doradzić co wybrać.

Czytałem na tematy 4 warstwowych murów i ilu wypowiadających tyle opinii.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wspolczynnik lambda (W/mK):

cegla dziurawka 0,64

pustak zuzlowy 0,5

styropian 0,04

 

Sumarycznie masz wiec opór cieplny R = 0.12/0.64 + 0.2/0.5 + 0.08/0.04 = 0.19 + 0.4 + 2 = 2.6 czyli współczynnik U całej ściany U = 1/R = 0.38 W/m2K.

 

Generalnie izolację stanowi warstwa styropianu/wełny. By spełnić U=0.3 trzeba mieć ok. 12-15cm. 8cm to za mało. Czyli musisz dołożyć przynajmniej 5cm. Wełna czy styropian to bez znaczenia tylko inaczej się to robi. Sam tynk nic ci nie da.

 

Jeśli zamierzasz zwiększać grubość izolacji to dorzucaj ile możesz a nie tyle by mieć U=0.3.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie niema pomyłki .

Dziurawka wewnątrz ,pustak żużlowy od zewnątrz .Tak kiedyś stawiano mury.

Sugerując się tym że, palone od wewnątrz bo zdrowsze, a pustak żużlowy wiadomo że już nie, bo podobno rakotwórczy.

 

Dziwne bo wg Ciebie od zewnątrz masz ścianę nośną a od wewnątrz osłonową :o

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nic dziwnego większość domów kiedyś tak budowano i stoją.

Większość to budowano ze ścianą osłonową na zewnątrz bo jak nazwa wskazuje osłania inną ścianę tj.nośną i izolację. Ściana osłonowa wewnątrz jest bez sensu jak zakładania Goretexu na lewą stronę. Więc sprawa jest dziwna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Większość to budowano ze ścianą osłonową na zewnątrz bo jak nazwa wskazuje osłania inną ścianę tj.nośną i izolację. Ściana osłonowa wewnątrz jest bez sensu jak zakładania Goretexu na lewą stronę. Więc sprawa jest dziwna.

 

Dziwna czy nie, dom stoi, a ścian się nie odwróci.

Teraz kwestia docieplać czy nie .Czy wełna -styropian -tynk cementowy.Jeśli docieplić to jak grubo i czym?Czy docieplenie tego muru jest wogóle opłacalne?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W praktyce masz znacznie mniej korzystny współczynnik U niż 0,38. 20-cia lat temu świadomość poprawnej izolacji (ciągłości ) była nędzna,więc prawdopodobnie izolacja została tam włożona bez ładu i składu.Osobiście traktował bym tą ścianę jakby izolacji w niej nie było i złożył 15cm styropianu wyspoinowane pianką pur,klejone do muru(o ile tynk stabilny).Taka warstwa izolacji spowoduje ,że pkt.rosy przeniesiesz poza warstwę ceramiczną ściany,co jest korzystne dla ściany i dla twojego portfela przy zakupie opału.Trzeba jednak pamiętać ,że dobrze zrobiona izolacja zewnętrzna,wymaga dobrej-sprawnej wentylacji.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W praktyce masz znacznie mniej korzystny współczynnik U niż 0,38. 20-cia lat temu świadomość poprawnej izolacji (ciągłości ) była nędzna,więc prawdopodobnie izolacja została tam włożona bez ładu i składu.Osobiście traktował bym tą ścianę jakby izolacji w niej nie było i złożył 15cm styropianu wyspoinowane pianką pur,klejone do muru(o ile tynk stabilny).Taka warstwa izolacji spowoduje ,że pkt.rosy przeniesiesz poza warstwę ceramiczną ściany,co jest korzystne dla ściany i dla twojego portfela przy zakupie opału.Trzeba jednak pamiętać ,że dobrze zrobiona izolacja zewnętrzna,wymaga dobrej-sprawnej wentylacji.

 

Dzięki "nydar" wreszcie konkret.

A izolacja jest zrobiona dobrze,styropian przekładany 2x4cm. Sciany łączone drutem 6mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i jest tak jak na innych forach .Ilu wypowiadających się ,tyle opinii.

 

Nie dziw się :) jesteś na forum. Każdy ma cos do powiedzenia odnosząc to do tego co robi lub robił - (a czesto sprzedaje). Nawet jesli znajdzie się tutaj 3 ekspertów każdy Ci inaczej doradzi. Ale jakis pogląd sobie wyrobisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziwna czy nie, dom stoi, a ścian się nie odwróci.

Teraz kwestia docieplać czy nie .Czy wełna -styropian -tynk cementowy.Jeśli docieplić to jak grubo i czym?Czy docieplenie tego muru jest w ogóle opłacalne?

A jak Ci się teraz mieszka ?

W czasie mrozów i słot odczuwasz zimno, dyskomfort termiczny i wilgotnościowy ?

Ile wydajesz na ogrzewanie i ciepłą wodę ?

Aby odpowiedzieć na pytanie - opłaca się czy nie - należy oszacować koszt inwestycji, jaką ewentualnie podejmiesz

i potem oszacować, przez ile lat ten koszt będzie się amortyzował ?

Trzeba też mieć świadomość, że straty przez ściany, to 20 - 30 % ogólnych strat, więc jeśli izolacyjność ścian podniesiesz

nawet 2x, to ogólna izolacyjność domu podniesie się o 10 do 15 %. Ogólnie widać zatem, że jest trochę liczenia i jest to robota dla

księgowego.

Można też podejść do sprawy w taki sposób, że chce się zrobić to docieplenie i już..........dla swojego lepszego samopoczucia.

Powód równie dobry jak pierwszy, a może nawet lepszy.

ściana 4W to raczej opcja ratunkowa, niż uznana technologia, bo nigdy nie wiadomo, co się będzie działo z murem, z obu tron obłożonym izolacją ?

Ale ludzie tak robią, więc i mądry program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych przyjął dane i takie wykresy narysował :

WZSD.jpg

ZSD.jpg

SZSD.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziurawka wewnątrz ,pustak żużlowy od zewnątrz .Tak kiedyś stawiano mury.

 

Jeśli ta zewnętrzna ściana jest faktycznie tylko osłonową (nie są na niej oparte stropy i dach) to najrozsądniej będzie ją rozebrać, i dokleić 15cm styropianu do tego który się tam znajduje. Pozostawienie ściany osłonowej pogrubia mur, wnosi ryzyko zawilgocenia i dodaje kosztów poszerzenia dachu. Rozbiórka przy postawieniu rusztowań elewacyjnych zajmie dwa dodatkowe dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli ta zewnętrzna ściana jest faktycznie tylko osłonową (nie są na niej oparte stropy i dach) to najrozsądniej będzie ją rozebrać, i dokleić 15cm styropianu do tego który się tam znajduje. Pozostawienie ściany osłonowej pogrubia mur, wnosi ryzyko zawilgocenia i dodaje kosztów poszerzenia dachu. Rozbiórka przy postawieniu rusztowań elewacyjnych zajmie dwa dodatkowe dni.

 

Ściana zewnętrzna jest nośna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...