Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Obciążenie świeżego stropu żelbetowego


Recommended Posts

Po jakim czasie można murować na wylanym stropie żelbetowym. Teoretycznie po 28 dniach od wylania, w praktyce słyszę opinie, że po 2-3 tyg. Dodam że pod spodem podtrzymują go nadal stemple i jest zaszalowany.

Czy można 14 dniowy zaszalowany i ostemplowany strop obciążyć paletami cegły ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy belki podtrzymujące pod spodem nie zwiększają wytrzymałości?

 

Kręgosłup nie zwiększa wytrzymałości ręki jeno zwiększa jej funkcjonalność.

 

Odnośnie pytanie głównego w obecnych temperaturach możesz Chłopie spokojnie obciążać, dobrze jednak aby obciążać właśnie nad belkami tudzież podciągami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego nie kupujemy pseudo-domów od deweloperów tylko sami budujemy i pilnujemy wszystkiego, co może wyjść po latach.

 

Budujecie za to domy z pseudo Kierownikami Budowy bo zadajecie pytanie z II klasy technikum budowlanego.

 

Polecam przejrzeć literaturę np. Technologię robót betonowych a nie opierać się na opinii Basta opartej na zerowej argumentacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko tam beton jakby inny i nikt nie stawia tam zaraz 1 tonowych palet. A jak ktos da kilka palet nad salonem to może okazac się za mala nośnośc stropu.

 

Ciekawe spostrzeżenie zupełnie mijające się z prawdą. Skoro strop ma 70% wytrzymałości (czyli jeszcze go obciąży minimum 1,5 kN + 1,2 kN na m2) i jest podpartyw całości czyli nie wykazuje praktycznie żadnego wytężenia to ma się mu coś stać? Koledzy i koleżanki o czym Wy w ogóle rozmawiacie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym podparciem to bym tak nie szalał. Na FM znajdziesz stropy gdzie stemple drewniane weszly do piachu pod samym ciężarem zalewanego sbetonu. Ponadto palety to nie obciążenie ciągle. Zaryzykujesz nie widząc stropu poradę: dawaj 10 palet silki nad salonem?? A to chyba 110 kN w 10miejscach stropu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym podparciem to bym tak nie szalał. Na FM znajdziesz stropy gdzie stemple drewniane weszly do piachu pod samym ciężarem zalewanego sbetonu. Ponadto palety to nie obciążenie ciągle. Zaryzykujesz nie widząc stropu poradę: dawaj 10 palet silki nad salonem?? A to chyba 110 kN w 10miejscach stropu?

 

Kto to mówi o 10 paletach? Jak ci murarze mieli by tam się poruszać między? Jak stemple wcisnęły się w piasek to ktoś nie ma pojęcia jak się je ustawia druga rzecz raczej wypada przed stropem ułożyć podkład betonowy. Może zaraz postawimy na stropie M1A2 no albo Leo2A6 i będziemy się pytać.

 

BTw. nie 110 kN tylko 11...

Edytowane przez Aedifico
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponad 10ton to naprawde 110kN. Uwierz, albo policz. Nie wiem co to za materialy budowlane podajesz w poscie, ale w końcu to Ty jesteś specjalistą w dziedzinie budownictwa.

 

Chyba kolega nie wie co napisał wyżej bo napisał, cytuję "110 kN w 10 miejscach stropu" a 110 KN to jest 11t a 11 tonowych palet nie nie widziałem jeszcze. Chyb,że murować z ołowiu...

 

PS. to nie materiały budowlane ;)

 

Leo 2A6

 

http://www.enemyforces.net/tanks/leopard_2a6.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 palet to łącznie 110kN, rozmieszczone w 10 miejscach. Już lepiej nie umiem tego wytłumaczyc. I co do tego ma 60 tonowy czołg?

 

Nawet jeśli załóżmy ,że Panie kolego kondygnacja ma 60 m2 to obciążenie na nią dla stropu nie podstemplowanego to 60x2,7= 162 kN.

 

Zróbmy małą prymitywną symulację, wiemy,że największy wpływ na ten strop będzie miało zginanie więc policzmy sobie.

 

Załóżmy,że mamy strop w salonie taki 5x6m. Załóżmy do obliczeń wersje bez stempli (rozpiętosć 5,0 m) i wersję podstemplowaną (1,5m pomijamy deski).

 

Liczymy sobie moment: ql^2/8 gdzie l to rozpiętość. Wynik dla stropu nie podpsrtego moment wynosi 3,125q dla stropu podpsrtego stemplami wynosi 0,281q czyli 11,20 razy mniejszy moment. Czyli w teorii moglibyśmy na takim stropie w salonie ustawić 81kN bez stempli i 907 kN podstemplowane*

 

* z przymrużeniem oka bo to nie obliczenia uwzględniające wszystkie parametry i siły, poza tym drewniene stemple mogłyby się zmienić w zapałki.

Edytowane przez Aedifico
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

fajnie jest to pokazane na wykresie na stronie 3

http://www.tkproduct.com/Curing%20Concrete.PDF

beton po 7 dniach ma ok.70% swojej wytrzymałości na ściskanie.

Ale fajnie widać jak duży wpływ ma polewanie wodą na ostateczną wytrzymałość betonu. Polewanie wodą zwiększa wytrzymałość prawie dwukrotnie!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po jakim czasie można murować na wylanym stropie żelbetowym. Teoretycznie po 28 dniach od wylania, w praktyce słyszę opinie, że po 2-3 tyg. Dodam że pod spodem podtrzymują go nadal stemple i jest zaszalowany.

Czy można 14 dniowy zaszalowany i ostemplowany strop obciążyć paletami cegły ?

 

po 28 dniach możesz zabrać stemple.

Ja u siebie będę rozpoczynał prace na stropie po 2,5 tyg od zalania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...