animuss 17.06.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 jak ktoś woli mieć średnioroczną sprawność 40%, to co kto mu na to poradzi? No faktycznie ty masz średnioroczną sprawnością około 90% a u mnie 40% bo w lecie nie palę w centralnym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.06.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 No faktycznie ty masz średnioroczną sprawnością około 90% a u mnie 40% bo w lecie nie palę w centralnym . u mnie 58% a u ciebie murzynów biją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.06.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Animuss ja nie mam zamiaru Ciebie przekonywać bo myślę że należysz do tych których przekonać się nie da. Możesz sobie chłopie kupić nawet 50kW, to nie mój cyrk i nie moje małpy. Szkoda tylko że inni to czytają a takimi radami możesz nie jednego w gó..o wpędzić. Dlaczego użytkownik ogrzewa 324m2 starego budynku kotłem 17kW, dlaczego na 160m2 klienci kupują kotły o mocy 11kW i jakoś jeszcze mnie żaden tu nie bluzgał że coś jest nie tak czy marznie w domu ? Tak się składa że mam deko mniejszy 38KW .Nie pytaj mnie dlaczego ktoś ogrzewa 324m2 starego budynku kotłem 17kW może śpi w kożuchu nie wiem .Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło (audyt energetyczny) i komfortu cieplnego jak chcemy stworzyć w swojej norce.Są ludziaki co przy 18 stopniach jest im gorąco i są tacy co 24 chcą mieć non-stop w chałupie.Niech kupuje 16-stkę może dla niego wystarczy albo go wykończy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 17.06.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 u mnie 58% a u ciebie murzynów biją I spaliłeś niecałą tonę węgla . Jak będziesz tam znowu to weź latarkę .http://emoty.blox.pl/resource/tease2.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.06.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Tak się składa że mam deko mniejszy 38KW .Nie pytaj mnie dlaczego ktoś ogrzewa 324m2 starego budynku kotłem 17kW może śpi w kożuchu nie wiem .Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło (audyt energetyczny) i komfortu cieplnego jak chcemy stworzyć w swojej norce.Są ludziaki co przy 18 stopniach jest im gorąco i są tacy co 24 chcą mieć non-stop w chałupie.Niech kupuje 16-stkę może dla niego wystarczy albo go wykończy . Ty możesz gryzmolić swoje teorie z palca wyssane a ja mogę ci udowodnić nawet jakie temperatury kolega miał w domu. Internetowy sterownik eCoal czy Bruli zapisują wszystkie parametry pracy kotła a nawet temp. zewnętrzną i wewnetrzną w budynku. Widziałem gdzieś u któregoś kolegi podpis w stopce: "Kończ waść, wstydu oszczędź" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.06.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Ty możesz gryzmolić swoje teorie z palca wyssane a ja mogę ci udowodnić nawet jakie temperatury kolega miał w domu. Internetowy sterownik eCoal czy Bruli zapisują wszystkie parametry pracy kotła a nawet temp. zewnętrzną i wewnetrzną w budynku. Widziałem gdzieś u któregoś kolegi podpis w stopce: "Kończ waść, wstydu oszczędź" A to pech, inne sterowniki nie zapisują temperatur , nikt nie podważa że nie osiągnął potrzebnych dla niego temperatur, na szczęście zima była w tym roku lekka. Proponuję przeczytać oryginał a nie strzępy -Potop Sienkiewicza. Nadal podtrzymuję że 16kW to za mała na 250 m2 i nie są to wywody wyssane z palucha . zresztą nie jestem jedyny. http://img706.imageshack.us/img706/3716/beztytuu3ni.png A to osoba która myśli poważnie o zakupie kotła nie słucha domorosłych doradców z małym rozumkiem . http://img684.imageshack.us/img684/9050/10881231.png http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal/page5 Edytowane 19 Czerwca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilatus1 22.06.2012 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 (edytowane) Coś widzę, że dyskusja wymknęła się spod kontroli i zamiast dotyczyć spraw merytorycznych, zeszła na dywagacje o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi. A szkoda bo nie o to przecież chodzi. Analizując to co zostało napisane na tym forum zamierzam zrealizować przebudowę swojego c.o. w oparciu o 3 pompy obiegowe 1. c.o. 2. c.w.u. 3. mieszająca przed każdą pompą będzie zawór zwrotny no i oczywiście zawory kulowe, żeby można było je wymienić bez opróżniania instalacji oraz filtry. Ponadto zamierzam zastosować 2 zawory różnicowe przy pompie obiegowej i c.w.u. Z uwagi na to, że moja obecna instalacja jest oparta na rurach o znacznym przekroju i aby nie mieć problemu z grawitacją to do blokowania zaworu różnicowego tego w obiegu głównym, zastosuję zawór kulowy. Ktoś powie po co tak i dlaczego. Zawory różnicowe to po to żeby zabezpieczyć się przed dłuższymi przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz może się okazać, iż do grzania c.w.u. wcale nie będzie musiała działać pompa, być może pójdzie to grawitacyjnie. A co do głównego obiegu to jak dam zawór różnicowy to muszę i dać zawór kulowy, gdyż zimą jak będzie grzanie to za pomocą samej pompy nie będę wstanie sterować temperaturą, gdyż zawór różnicowy otworzy obieg grawitacyjny. A tak zamknę go i po sprawie. Natomiast w lecie zawór różnicowy jak najbardziej mi się przyda, np. do chwilowego podgrzania kaloryfera w łazience tudzież jakimkolwiek innym pomieszczeniu. Często bowiem zdarzają się zimne dni poza sezonem grzewczym, albo zachodzi potrzeba wysuszenia ręczników w łazience. Zamknę sobie wtedy na lato zawory przy wszystkich kaloryferach i jak będę chciał żeby któryś grzał to przy nim zawór otworzę i grawitacyjnie mi to pójdzie. Zapewne to przekombinowane ale inaczej trzeba by stosować zawór mieszający Edytowane 22 Czerwca 2012 przez pilatus1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.06.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 A to pech, inne sterowniki nie zapisują temperatur , nikt nie podważa że nie osiągnął potrzebnych dla niego temperatur, na szczęście zima była w tym roku lekka. Proponuję przeczytać oryginał a nie strzępy -Potop Sienkiewicza. Nadal podtrzymuję że 16kW to za mała na 250 m2 i nie są to wywody wyssane z palucha . zresztą nie jestem jedyny. http://img706.imageshack.us/img706/3716/beztytuu3ni.png A to osoba która myśli poważnie o zakupie kotła nie słucha domorosłych doradców z małym rozumkiem . http://img684.imageshack.us/img684/9050/10881231.png http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal/page5 A to napisał Gelo po sezonie w maju tego roku: "Jak już kiedyś pisałem chciałem kupić 17kW ale że akurat strasznie mi się wtedy spieszyło i na 17 musiałbym czekać dwa tyg to kupiłem 23kW. Powiem ci że nie znam się na wyliczeniach z jaka mocą pracuje kocioł i z jaka pracował w zimę ale na pewno jest on przewymiarowany ale czy dużo tego nie wiem. Paląc w kotle od września do maja spaliłem tone miału i 3 tony eko pieklorz z czego prawie cały miał to poszedł mi na wygrzewanie wylewek na początku września. Wydaje mi się że nie jest to zły wynik jak na pierwszy sezon grzania. Ale gdybym wtedy się nie spieszył to kupiłbym 17kW." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.06.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 A to napisał Gelo po sezonie w maju tego roku: "Jak już kiedyś pisałem chciałem kupić 17kW ale że akurat strasznie mi się wtedy spieszyło i na 17 musiałbym czekać dwa tyg to kupiłem 23kW. Powiem ci że nie znam się na wyliczeniach z jaka mocą pracuje kocioł i z jaka pracował w zimę ale na pewno jest on przewymiarowany ale czy dużo tego nie wiem. Paląc w kotle od września do maja spaliłem tone miału i 3 tony eko pieklorz z czego prawie cały miał to poszedł mi na wygrzewanie wylewek na początku września. Wydaje mi się że nie jest to zły wynik jak na pierwszy sezon grzania. Ale gdybym wtedy się nie spieszył to kupiłbym 17kW." Zima zimie nie równa .Dobrze mieć kilka KW w zapasie . Nie będziemy tego dalej ciągnąć bo Pilatus1 zaczął narzekać . Może spowodowane to jest tutaj że sporo firm do kotłów pakuje przewymiarowane palniki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilatus1 19.07.2012 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 Rozważając wszystkie wasze rady zdecydowałem się wreszcie na kociołek. Mój zakup to Ogniwo Eko plus 16. Ale do rzeczy. Nadszedł czas na jego montaż Zdecydowałem, iż zastosuję 3 pompy a właściwie to 4 1. obiegowa 2. mieszająca 3. cwu - podgrzewanie bojlera 4. do obiegu cwu - żeby zawsze w kranie była ciepła Aby ograniczyć zużycie energii będą dwa bypasy, aby ograniczyć cofki wody będą trzy zawory zwrotne. Jak wszystko dobrze pójdzie to można powiedzieć 2 pompy będą odpoczywać, bo ich praca będzie nieznaczna. Ktoś powie zapewne po co one, a no tak na wszelki wypadek co by zaraz znów nie przerabiać co. Robocizna wtedy wyjdzie więcej niż koszty materiału. Po zastosowaniu w/w przesłanek zmodyfikowałem swój ostatni schemat co. Moglibyście zerknąć i raz jeszcze ocenić? Zawory zwrotne dałem zaraz za pompami, żeby nie ograniczały grawitacji, zawory różnicowe z racji swej budowy i przeznaczenia działają jak zawory zwrotne, wiec myślałem aby nie dawać zaworów zwrotnych, ale pozostaje kwestia przeciągania wody przez turbinę pompki. Wstawię też zawór kólowy na zasilaniu kaloryferów, za zaworem różnicowym, pozwoli mi to w okresie grzewczym na odcinanie działania tego zaworu a co za tym idzie na sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. A i jeszcze jedna sprawa a właściwie dwie 1. jakie zawory zwrotne kupić - klapkowe czy może sprężynowe 2. jaki osprzęt do mojego pieca nabyć, chodzi mi o czujnik temp. pokojowej i zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.07.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 (edytowane) Rozważając wszystkie wasze rady zdecydowałem się wreszcie na kociołek. Mój zakup to Ogniwo Eko plus 16. Ale do rzeczy. Nadszedł czas na jego montaż Zdecydowałem, iż zastosuję 3 pompy a właściwie to 4 1. obiegowa 2. mieszająca 3. cwu - podgrzewanie bojlera 4. do obiegu cwu - żeby zawsze w kranie była ciepła Aby ograniczyć zużycie energii będą dwa bypasy, aby ograniczyć cofki wody będą trzy zawory zwrotne. Jak wszystko dobrze pójdzie to można powiedzieć 2 pompy będą odpoczywać, bo ich praca będzie nieznaczna. Ktoś powie zapewne po co one, a no tak na wszelki wypadek co by zaraz znów nie przerabiać co. Robocizna wtedy wyjdzie więcej niż koszty materiału. Po zastosowaniu w/w przesłanek zmodyfikowałem swój ostatni schemat co. Moglibyście zerknąć i raz jeszcze ocenić? Zawory zwrotne dałem zaraz za pompami, żeby nie ograniczały grawitacji, zawory różnicowe z racji swej budowy i przeznaczenia działają jak zawory zwrotne, wiec myślałem aby nie dawać zaworów zwrotnych, ale pozostaje kwestia przeciągania wody przez turbinę pompki. Wstawię też zawór kólowy na zasilaniu kaloryferów, za zaworem różnicowym, pozwoli mi to w okresie grzewczym na odcinanie działania tego zaworu a co za tym idzie na sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. A i jeszcze jedna sprawa a właściwie dwie 1. jakie zawory zwrotne kupić - klapkowe czy może sprężynowe 2. jaki osprzęt do mojego pieca nabyć, chodzi mi o czujnik temp. pokojowej i zewnętrznej [ATTACH=CONFIG]126079[/ATTACH] Bez sprzęgła to nie pójdzie http://img832.imageshack.us/img832/3377/schematco.jpg A z zaworem 4-drogowym nie chcesz ? Edytowane 20 Lipca 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilatus1 01.08.2012 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Kociołek zamontowany według ostatniego mojego schematu. I jakoś mimo pesymizmu niektórych użytkowników forum wszystko działa. Aktualnie oczywiście grzeje cwu. Ale sprawdzana była całość. Wszystko wyjdzie jednak w sezonie, ale myślę że będzie OK. Pozostało mi jeszcze parę rzeczy do podłączenia i skonfigurowania. Jest może gdzieś jakiś manual jak ogarnąć sterownik?Chciałbym podłączyć otrzymane wraz z piecem czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Chodzi mi o info jaką średnicą kabla muszą być podłączone? I w jakiej polaryzacji podłączyć je do płyty sterownika?Ponadto czy jest sens kupowania sterownika pokojowego - pogodowego, jeśli chcę żaby temperatura cały czas była na jednakowym poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin21 04.03.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Witam. Podłączę się do tematu. Który ze schematów byłby lepszy? A może oba są złe? Proszę o wyrozumiałość, i ewentualne propozycje zmian. Dom 119m2, parter, na scianach 15 cm styropianu, na podłodze 10cm i na storpie 15cm. okna plastiki. Edytowane 4 Marca 2013 przez macin21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 04.03.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witam. Podłączę się do tematu. Który ze schematów byłby lepszy? A może oba są złe? Proszę o wyrozumiałość, i ewentualne propozycje zmian. Dom 119m2, parter, na scianach 15 cm styropianu, na podłodze 10cm i na storpie 15cm. okna plastiki. [ATTACH=CONFIG]174340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]174341[/ATTACH] Schematy prawidłowe, oczywiste elementy jak filtry, zawory zwrotne itd. których brakuje pomijasz aby było "przejrzyściej"? Jeśli zachowasz odpowiednie średnice obiegu kotłowego na zaworze 4 drogowym (schemat pierwszy) to będzie możliwość podgrzania powrotu kotła, jeśli zawalisz kotłowy to będzie działać w praktyce identycznie jak na schemacie drugim z zaworem 3 drogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin21 04.03.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) dzięki za szybką odpowiedź. tak, to tylko schemat ogólny zastosowania zaworów mieszających(chyba nawet te zawory 3d jakoś nie w tą stronę narysowałem). a czy powrót kotła nie będzie podgrzewany przez obieg cwu? Edytowane 4 Marca 2013 przez macin21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.03.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Witam. Podłączę się do tematu. Który ze schematów byłby lepszy? A może oba są złe? Proszę o wyrozumiałość, i ewentualne propozycje zmian. Dom 119m2, parter, na scianach 15 cm styropianu, na podłodze 10cm i na storpie 15cm. okna plastiki. [ATTACH=CONFIG]174340[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]174341[/ATTACH] teraz lepiej ale : http://img37.imageshack.us/img37/5986/schemat2gy.jpg http://img834.imageshack.us/img834/2226/schemat3x.jpg brak jeszcze obejścia na zwór różnicowy http://img189.imageshack.us/img189/977/schemat3.jpg Edytowane 4 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania