Z tego co wiem, NFOŚ nie rozdaje "naszych" podatków tylko pieniądze z systemu handlu emisjami - ma stautowe zadanie wykorzystywać te pieniądze na inwestycje poprawiające m.in. efektywność energetyczną.

 

Program ktory planuje NFOŚ ma założenia dotyczące Eu, a więc parametru, który określa budynek pod względem energetycznym, bez uwzględnienia jego systemu grzewczego. To podejście bardzo zblizone do Trias Energetica, które mówi że najpierw należy ograniczyć straty ciepła i energii, następnie dopiero dostarczyć ciepło i energię ze źródeł odnawialnych, a na koniec jak najefektywniej wykorzystać paliwa kopalne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 41
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Z tego co wiem, NFOŚ nie rozdaje "naszych" podatków tylko pieniądze z systemu handlu emisjami - ma stautowe zadanie wykorzystywać te pieniądze na inwestycje poprawiające m.in. efektywność energetyczną.

 

Te pieniądze też są "nasze", bo są publiczne. Pieniądze z handlu emisjami też nie biorą się z księżyca, tylko w końcowym rozrachunku pochodzą od klientów końcowych, nieważne czy w skali gminy, województwa, kraju czy całej unii. Eu wywodzi się z zapotrzebowania razy stopniodni skorygowane m.in. o zyski słoneczne. Korekta ze względu na strefę już jest jakimś aktem sprawiedliwości, ale i tak można to zrobić lepiej i prościej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie dotyczące poniższych zdjęć, wg nich jeśli dobrze czytam, roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosi 74,4 kWh/m2-rok

natomiast na innym zdjęciu jest już 11.870 + 6.770 kWh/rok -tyle, że to jest zapotrzebowanie na ogrzewanie domu + wody, daje to 116,5 kWh/m2-rok. Czy ktoś może mi wytłumaczyć na którą wartość mam patrzeć jeżeli chodzi o aspekt energooszczędności.

Wczytałem, że dom poniżej 70kWh/m2-rok to dom energooszczędny, ja budowałem inaczej niż w projekcie czyli lepsza izolacja itd. więc wyjdzie mi na pewno mniejsze zapotrzebowanie niż w projekcie tylko na którą wartość mam patrzeć.

 

2012-06-28 21.25.00.jpg2012-06-28 21.26.48.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję, czyli tą pierwszą wartością posługuję sie do podania rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie. Pytam ponieważ ludzie z forum piszą, że po obliczeniach ich dom ma takie i takie zapotrzebowanie, więc chciałem wiedzieć, którą wartością ja mam się posługiwać. Edytowane przez pawko_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ta pierwsza wartość to teoretyczne obliczeniowe OZC

ta druga wartość to teoretyczne OZC przemnożone przez sprawność instalacji CO którą przyjęli na 91% czyli praktyczie będzie to kwota w zł jaką będziesz co roku oglądał w rachunkach

 

Mam pytanie do tych, ktorzy wykonuja certyfikaty.

Czy w obliczeniach ujete jest zrodlo ciepla w domu np. PCi i wynik koncowy uwzglednia juz obnizenie zapotrzebowania domu z tym zwiazane?

Chodzi mi o to, ze dom "zuzywa" np. 4 000 kWh na co+cwu (praca pompy ciepla) ale faktyczne zuzycie przeciez jest suma energii elektrycznej i zrodla odnawialnego np. 4 000 kWh (prad) + 10 000 kWh (z gruntu) i lacznie wychodzi 14 000 kWh zapotrzebowania.

Ktora wartosc jest przedstawiona w certyfikacie, oczywiscie obliczeniowo?

 

Pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bo wskaźnik EP to jest dla nie wiem kogo sobie tam jest.

w obliczeniach charakterystyki energetycznej jest w pewnym punkcie ilość energii potrzebnej do ogrzewania bez uwzględniania jakiś tam współczynników nakładu i mieszania tego bo potem wychodzą jajca bo budynek dla węgla ma 342kWh a dla biomasy ma 80kWh przy tym samym kotle tylko tych różnych współczynnikach.

Jako że natura niektórych ludzi jest taka a nie inna potrafią sprzedać nic mówiący współczynnik jako super osiągnięcie,

Dopiero wskaźnik EK pokazuje ile budynek jest wart bo tu już jest sprawność systemu brana pod uwagę.

 

Tylko że w Polsce jeszcze parę lat będzie krążyć mitologia o budownictwie pasywnym... nieliczne rodzynki jak hala sportowa w Słomnikach

i parę dosłownie parę przykładów budynków pasywnych po za tym cisza.

Nie wiem czy u nas jest jakiś strach czy konserwatyzm? bo to jak oglądam przeglądam, czytam.

Dochodzę do wniosku że wsio u nas na spekulacjach jest oparte i strachu że tak nie będzie to tak i siak.

15kWh to jest pikuś do osiągnięcia całe nic.

Tylko tu wkracza inżynieria samodzielność a nie czekanie jak stary inżynier co on nie wie co to fizyka budowli to jak mu wytłumaczyć to i tam to.

kiedy widzi tylko piec i rurki?

Okna nabijanie na całej linii się z głupich ludzi co kupią gazy argony kryptony i xenony w profilu 7 komorowym :D

Tak ubrane pięknie ładnie przez speców od reklamy jest wciskane ludziom.

Zero inżynierii tylko klepanie projektów bunkrów z oknami jak w okręcie z jakimiś kratami przy oknach jak by nie wiem ktoś miał uciekać przez te okna?

 

Wiem jedno budynki Pasywne i lepiej to przyszłość i to mniej kosztowne w budowie i eksploatacji

tylko trzeba wiedzieć jak się to projektuje u nas jest mało speców :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do tych, ktorzy wykonuja certyfikaty.

Czy w obliczeniach ujete jest zrodlo ciepla w domu np. PCi i wynik koncowy uwzglednia juz obnizenie zapotrzebowania domu z tym zwiazane?

Chodzi mi o to, ze dom "zuzywa" np. 4 000 kWh na co+cwu (praca pompy ciepla) ale faktyczne zuzycie przeciez jest suma energii elektrycznej i zrodla odnawialnego np. 4 000 kWh (prad) + 10 000 kWh (z gruntu) i lacznie wychodzi 14 000 kWh zapotrzebowania.

Ktora wartosc jest przedstawiona w certyfikacie, oczywiscie obliczeniowo?

 

Pzdr.

 

Pompa ciepła i jej działanie uwzględnione jest w jej sprawności co daje wynik we wskaźniku EK.

 

Jeśli tzw. faktyczne zużycie (energia użytkowa) wyniesie 14 000 kWh to przy pompie ciepła obliczone EK (czyli przykładowe 4000 kWh) obejmuje tylko część dostarczoną z energii elektrycznej. Aby zmniejszyć ilość pobieranej energii ze źródła odnawialnego i energii elektrycznej, najpierw należy zadbać o zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową.

 

Zarowno wartośc EP jak i EK i EU są widoczne na certyfikacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do tych, ktorzy wykonuja certyfikaty.

Czy w obliczeniach ujete jest zrodlo ciepla w domu np. PCi i wynik koncowy uwzglednia juz obnizenie zapotrzebowania domu z tym zwiazane?

 

Pzdr.

 

Eu - zapotrzebowanie na ogrzewanie - OZC,

Ek = Eu * COP (sprawność),

Ep - nic nie wnoszący i nieistotny parametr ekologiczności.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi sie ze sprawnosc calego systemu centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej byla na 4.0.

Teraz rzeczywista sprawnosc jak obliczylem wynosi 3,5 - caly system a nie sama PCi tj. pompki cyrkulacyjne co i cwu, elektronika.

 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m2rok)]: 27,1

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowaą [kWh/(m2rok)]: 11,3

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m2rok)]: 33,9

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK): 6,9 kWh/(m2rok)

 

Nie zmienia to faktu ze nadal wychodzi wicej i to sporo niz w certyfikacie widnieje - koszt roczny za co+cwu to 1 400 zl

3 500 kWh en.elektryczna i 8 900 kWh energii odnawialnej co razem daje 12 400 kWh zapotrzebowania calkowitego na cele co+cwu rocznie dla 215m2 powierzchni ogrzewanej.

Wiem gdzie mam "dziury termiczne" - ale az takiej roznicy to by nie robily.

 

Pytanie dodatkowe, dlaczego roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa to 11,3 kWh /(m2 rok) a EK=6,9 kWh /(m2 rok)

Czy tutaj stosuje sie jakis wspolczynnik np. sprawnosci etc.?

 

Pzdr.

Edytowane przez piwopijca
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A o co chodzi w takich wynikach? Bo u mnie występują tylko parametry EV i EA

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=: 36,25 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q!-h!=: 10069 kWh/rok

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 205,7 MJ/(m!+2!=·rok)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 57,2 kWh/(m!+2!=·rok)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 81,0 MJ/(m!+3!=·rok)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 22,5 kWh/(m!+3!=·rok)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ostatnimi czasy zainteresowałem się domem pasywnym, a dokładniej jego definicją. W internecie hasło "dom pasywny" odnosi się wyłącznie do kwestii ogrzewania i ocieplenia, czyli minimalizowaniem kosztów ogrzewania. Myślę że definicję "dom pasywny" należałoby poszerzyć o inwestycje doprowadzające w efekcie do obniżenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem domu, czyli oprócz kosztów związanych z ogrzewaniem również koszty energii elektrycznej, wody, segregowania i wykorzystania śmieci, pozyskiwania energii z natury itp. Jakby nie było pasywność domu silnie wiąże się z eco budowaniem.

Wybudowałem dom osiem lat temu ale już w głowie rodzi się myśl o budowie nowego i to właśnie pasywnego ale takiego według mojej definicji coby był pasywny i eco.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Moje pytanie brzmi m2 czego? podłogi, ścian, dachu, wszystkiego na raz?

 

 

dziękuję

powierzchni "podłogi" domu ... choć nie jest to precyzyjne ... aż tak ponieważ ..

zawsze można sobie doliczyć :) przez co wynik będzie zaniżony.

Powinno być kryterium mocy szczytowej... w ujęciu do kubatury ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

powierzchni "podłogi" domu ... choć nie jest to precyzyjne ... aż tak ponieważ ..

zawsze można sobie doliczyć :) przez co wynik będzie zaniżony.

Powinno być kryterium mocy szczytowej... w ujęciu do kubatury ...

 

czyli nie liczę ścian i dachu?

 

powierzchnia "podłogi" tzn obrys domu? Ściany zewnętrzne?

 

No ale wydaje mi się, że to dość nieprecyzyjny wskaźnik....nie mam racji?

 

 

psychiatrist

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...