jaki wkad z doprowadzeniem powietrza?


usrobo

Recommended Posts

hej

remontuje dom i robie wentylację mechaniczną ale chce tez kominek bo uwielbiam patrzeć na ogień.

musze zamontować wkład z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz

proszę wiec o informacje jaki wkład ma to najlepiej rozwiazane tzn. jest najbardziej szczelny i nie będzie kolidował z wentylacją mechaniczną.

 

pod salonem jest piwnica wiec poprowadzenie rury nie będzie kłopotliwe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A, czy czasem twierdzenie, że wkład nieszczelny lub jakakolwiek inna niewielka nieszczelność, która wpływa niekorzystnie na wentylację mechaniczną nie jest jakąś wyimaginowaną kolejną bajką, WM to nie apteka przecież.

 

Kominiarz, z całym szacunkiem, ale czy Ty się dobrze czujesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi o to , że nie musisz się koniecznie wypowiadać, jeśli nie masz o

czymś pojęcia. Cała Polska to czyta.

 

Eniu, przepraszam, bardzo szanuję Twoje wypowiedzi na FM, ale zdarza mi się mieć odmienne zdanie od Ciebie, w końcu cała Polska to czyta, i nie wynika to z mojej niewiedzy, a przeciwnie z 20-to letniego doświadczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Eniu, przepraszam, bardzo szanuję Twoje wypowiedzi na FM, ale zdarza mi się mieć odmienne zdanie od Ciebie, w końcu cała Polska to czyta, i nie wynika to z mojej niewiedzy, a przeciwnie z 20-to letniego doświadczenia.

 

Tu nie chodzi o różnicę zdań, lecz o zasady i wymogi budowlane

dotyczące stosowania palenisk w budynkach z WM. Wymóg , którego

ominięcie grozi zaczadzeniem, a dbałość o poprawność instalacji

ustawodawca powierzył m.innymi Tobie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tu nie chodzi o różnicę zdań, lecz o zasady i wymogi budowlane

dotyczące stosowania palenisk w budynkach z WM. Wymóg , którego

ominięcie grozi zaczadzeniem, a dbałość o poprawność instalacji

ustawodawca powierzył m.innymi Tobie.

 

Eniu, sorki ale nie wiesz nic o temacie związanym z zaczadzeniami. W związku z faktem, że bywam często w budynkach w, których były tego typu zdarzenia nie jestem w stanie opisywać tego publicznie. Na szczęście nie znam przypadku z udziałem kominka użytkowanego prawidłowo i opalanego drewnem, choć praktycznie drewno zawiera w swoim składzie również węgiel.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Eniu, sorki ale nie wiesz nic o temacie związanym z zaczadzeniami. W związku z faktem, że bywam często w budynkach w, których były tego typu zdarzenia nie jestem w stanie opisywać tego publicznie. Na szczęście nie znam przypadku z udziałem kominka użytkowanego prawidłowo i opalanego drewnem, choć praktycznie drewno zawiera w swoim składzie również węgiel.

 

Nie no, ja w tak ogólnie nic nie wiem...:D

 

Dobrze, zgadzam się. Zaczadzić się z kominka nie ma w zasadzie możliwości.

Ale nie wykorzystuj mojego przejęzyczenia, by ukryć meritum. Dym wyciągany

z kominka przez WM, do poprawy zdrowia raczej się nie przyczyni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie no, ja w tak ogólnie nic nie wiem...:D

 

Dobrze, zgadzam się. Zaczadzić się z kominka nie ma w zasadzie możliwości.

Ale nie wykorzystuj mojego przejęzyczenia, by ukryć meritum. Dym wyciągany

z kominka przez WM, do poprawy zdrowia raczej się nie przyczyni.

 

Eniu niestety jesteś fachowcem. pamiętaj, że przychodzi taki moment, że jak wiesz więcej to nie wiesz nic. W WM panuje z reguły w pomieszczeniach nadciśnienie w kominie zaś (grawitacyjnym) podciśnienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Eniu niestety jesteś fachowcem. pamiętaj, że przychodzi taki moment, że jak wiesz więcej to nie wiesz nic. W WM panuje z reguły w pomieszczeniach nadciśnienie w kominie zaś (grawitacyjnym) podciśnienie.

 

Ja wiem, że tak powinno być (choć nie zawsze). Ty wiesz, że tak powinno

być(nie zawsze). Ale to urządzenie mechaniczne, które dość często płata

figle. Dlatego ustawodawca ustalił , że jak WM, to wkład z dolotem

powietrza do spalania z zewnątrz. I tu akurat ma rację, fachowcy wiedzą

dlaczego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja wiem, że tak powinno być (choć nie zawsze). Ty wiesz, że tak powinno

być(nie zawsze). Ale to urządzenie mechaniczne, które dość często płata

figle. Dlatego ustawodawca ustalił , że jak WM, to wkład z dolotem

powietrza do spalania z zewnątrz. I tu akurat ma rację, fachowcy wiedzą

dlaczego.

 

Eniu, daj spokój. Ustawodawcy nie śniło się nawet o tych sprawach. Nie ma jasnego przepisu określającego te kwestie. Generalnie jest tak, że jeden przepis przeczy drugiemu. Ty to wiesz, ja to wiem (choć jak piszesz, nie zawsze) a, że mamy nieraz inne zdanie to chyba dobrze?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Eniu, daj spokój. Ustawodawcy nie śniło się nawet o tych sprawach. Nie ma jasnego przepisu określającego te kwestie. Generalnie jest tak, że jeden przepis przeczy drugiemu. Ty to wiesz, ja to wiem (choć jak piszesz, nie zawsze) a, że mamy nieraz inne zdanie to chyba dobrze?

 

Ty wiesz , ja wiem , On wie i co z tego? Lepiej pewne kwestie przemilczeć , zawsze można dzieki temu sprzedać więcej wkładów z dolotem z zew. przestraszonym klientom. Nawet producenci WM na tej fali zaczeli zarabiać , lansując centrale do kominków wszelakich :D

pzdr.

 

ps. Czadem też koledzy fajnie straszą , nawet linki podają , tyle że dotyczące kompletnie innych wypadków.

ps2. Zastanów się dlaczego jeszcze nie spotkałeś się z wypadkiem zaczadzenia spowodowanego przez kominek oraz jaka teoretycznie modyfikacja wkładu mogłaby taką tragedię spowodować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty wiesz , ja wiem , On wie i co z tego? Lepiej pewne kwestie przemilczeć , zawsze można dzieki temu sprzedać więcej wkładów z dolotem z zew. przestraszonym klientom. Nawet producenci WM na tej fali zaczeli zarabiać , lansując centrale do kominków wszelakich :D

pzdr.

 

ps. Czadem też koledzy fajnie straszą , nawet linki podają , tyle że dotyczące kompletnie innych wypadków.

ps2. Zastanów się dlaczego jeszcze nie spotkałeś się z wypadkiem zaczadzenia spowodowanego przez kominek oraz jaka teoretycznie modyfikacja wkładu mogłaby taką tragedię spowodować?

 

Nic Ci nie da ta promocja badziewia bez dolotu z zewnątrz. Świat jest

już dekadę dalej...dinozaury są bez szans....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

założyciel wątku zapytał o najbardziej szczelne kominki/paleniska z dolotem z zewnątrz,

Kominiarz zasugerował (z czym się zgadzam) że WM to nie apteka i superszczelne nie musi to być,

eniu na niego naskoczył niczego konkretnego ni mówiąc,

po czym wywiązało się że palenisko nie będące superszczelnym jest jednocześnie paleniskiem bez poboru powietrza z zewnątrz... gdzie tu sens ?

W jaki sposób może dojść do zaczadzenia gdy palenisko ma dostęp do świeżego powietrza przez rurę? Jak się ma to do WG w podobnym przypadku ? Zakładam normalne sytuacje, bez absurdów typu że ktoś włożył szmatę w dolot powietrza do kominka jednocześnie wyłączając nawiew WM i zatykając komin....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a wracając do tematu .... ktoś coś zaproponuje ? kominek nie będzie głównym źródłem ciepła, raczej dla nastroju i na zimne jesienne wieczory.

nie planuję także robić dystrybucji gorącego powietrza, tylko na salon.

dom ok 170m kw. piętrowy, w stylu hmmm tradycyjno-nowoczesnym (nowoczesno-skandynawski) ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hej

remontuje dom i robie wentylację mechaniczną ale chce tez kominek bo uwielbiam patrzeć na ogień.

musze zamontować wkład z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz

proszę wiec o informacje jaki wkład ma to najlepiej rozwiazane tzn. jest najbardziej szczelny i nie będzie kolidował z wentylacją mechaniczną.

 

pod salonem jest piwnica wiec poprowadzenie rury nie będzie kłopotliwe.

 

Może to być dowolny wkład, który pobiera powietrze do spalania

z zewnątrz. Np. Spartherm jako przedstawiciel wysokiej półki, lub

Pama (nowy model), jak reprezentant półki niskiej cenowo.

Pomiędzy tym cała plejada innych...

 

Unikaj wkładów które niby to mają dolot z zewnątrz, ale jednocześnie

mają nieszczelne drzwi, bo producent nie potrafi sobie poradzić z innym

sposobem utrzymania czystości szyby, jak prymitywna szczelina między

szybą a futryną...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki za info

ostatnio napotkałem w sieci obudowy nordpeis wraz wkładem np N31

co o tym sądzicie?

przystosowane do zasysania powietrza z zewnątrz

jakaś tam akumulacja ciepła

obudowy dość ciekawe, mi spodobały się havanna oraz stockholm i palma

jest to warte uwagi?

cena ok 10 000zł wraz z obudową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...