Witam,

w trakcie budowy domu okazało się, że wymiary zewnętrzne poszczególnych ścian budynku różnią się od wymiarów zawartych w projekcie na który uzyskałem decyzję pozwolenia na budowę. Po zakończeniu prac związanych z ociepleniem budynku i tynkami zewnętrznym, coś mnie podkusiło i wykonałem pomiary taśmą z których wynikała niezgodność z projektem. Na wszelki wypadek zaprosiłem geodetę, który potwierdził, że długość czterech z ośmiu zewnętrznych ścian jest większa niż w projekcie i tak:

w projekcie: na podstawie szkicu geodety: różnica:

1ściana 6,19 6,29 0,10

2 ściana 4,49 4,34 0,15

3 ściana 9,16 9,05 0,11

4 ściana 6,19 6,33 0,14

pozostałe 5,7,8 ściana zgodnie z projektem.

W chwili obecnej dowiedziałem się, że jeżeli w przyszłości będę chciał odebrać budynek i przedstawię w nadzorze budowlanym szkic geodezyjny i projekt budynku z takimi różnicami napotkam na poważne problemy. Przypuszczam, że wykonawcy popełnili błąd przy stawianiu ścian. Proszę o przedstawienie ścieżki, która pozwoli mi na uregulowanie tych odstępstw w odpowiednich urzędach. Sam nie wiem czy muszę wykonać projekt zamienny i uzyskać zamienną decyzję na pozwolenie na budowę (budynek znajduje się na etapie stan surowy zamknięty z ociepleniem zewnętrznym), czy wystarczy wniesienie przez projektanta odpowiednich zmian w projekcie i oświadczenie że są to odstępstwa nieistotne?, ...itd? W dzienniku budowy nie ma wzmianki o tych różnicach. Szczerze mówiąc troszeczkę się załamałem gdy na taśma wskazała zły wymiar a pani w inspektoracie stwierdziła, że nie odbierze mi budynku. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mamy taki problem w wątku o zmianie przez inwestora grubości ocieplenia.I rzeczywiście są osoby które twierdzą że to jest problem i droga do nieodebrania budynku.

Jednak nie widzę problemu przy domu wolnostojącym i o ile masz zachowane odległości od sąsiada,ponieważ zawsze możesz zrobić projekt zamienny.

Projektant nanosi zmiany i składasz jeszcze raz o zamienne pozwolenie na budowę.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.

A co mówi Twój kierownik budowy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Udaj sie do inspektora nadzoru budowlanego zapytaj czy te odstepstwa to podstawa do odmowy odbioru budynku. Moim zdaniem nie, dokladnosc pomiaru gedezyjnego to +-10cm i jesli zachowane beda odleglosci od granicy dzialki mysle ze nie powinno byc problemu, jak zwykle zalezy to od urzednika. Poza tym, wszyscy znamy zasady zaokraglania, nigdy nie spotkalem sie z tym by geodeta podawal na szkicach czolowki z dokladnoscia do centymetra. Moim zdaniem geodeta, znajac problem, powinen na szkicu odpowiednio "zaokraglic" czolowki: 6,29 > 6,25; 4,34 > 4,40 ; 9,08 > 9,10 i 6,33 > 6,25 jak wczesniej pisalem wszystko w granicy bledu. Edytowane przez BreSsoN
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Nie zgłaszaj Nadzorowi zmian. To nie są bardzo istotne i wilekie zmiany.

Zanosisz dokumenty i tyle.

Nie masz obowiązku zanosić projektu do inspektoratu, a oni nie żadają.

jakby mieli te wszystkie domki sprawdzic to by sie nie wyrobili z niczym.

Jesli bardzo chcesz wykazać zmiany to zanosisz same rysunki z naniesionymi zmianami, ale jak nie zaniesiesz to nic sie nie stanie.

Budowlańcy cześto sie mylą o 10-15cm przy domkach.

Tu masz spis co trzeba dostarczyć: http://pinb.lublin.pl/AdminPINB/pliki/Wykaz_zalacznikow_do_zawiadomienia.pdf

 

pozdr

Edytowane przez Monti2008
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zgłaszaj Nadzorowi zmian.
Zalecam ostrożność w takich poradach.

Są na forum uwagi,że ludzie nie dostali w niektórych nb odbioru z powodu zmiany grubości ocieplenia.

Od takich decyzji jest kierownik który ma obowiązek znać lokalne nb i ich humory.

 

Jeżeli te porady mają być wiarygodne to linkujcie normy.

Ja mam np zapisane w projekcie dopuszczalne tylko 2 cm pomyłki dla pomiaru geodezyjnego.

Edytowane przez marynata
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ludzie, skąd Wy bierzecie te rady ? z książek ?

idziesz do geodety i zamawiasz inwentaryzację po budowlaną w wersji "zgodnej z projektem". geodetów jest dużo, konkurencja jest ostra, zasada klient nasz pan, więc żaden nie będzie robił problemów z takich pierdół jak niedokładność w postaci 10 cm. jak na inwentaryzacji masz zapis "zgodne" to nikt nigdy Ci d... truł nie będzie. W tym kraju najważniejszy jest papier a nie stan faktyczny a Ty za ten papier płacisz, więc wymagaj, nie płać za "byle co".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od takich decyzji jest kierownik który ma obowiązek znać lokalne nb i ich humory.

 

Jeżeli te porady mają być wiarygodne to linkujcie normy.

 

POdaj norme lub dziennik ustaw w którym pisze że "kierownik ... ma obowiązek znać .... ich humory" litości z takimi radami.

 

KIEROWNIK zgodnie z PB ma zadbac o dokładnośc wykonaia budynku z projektem, sztuką budowlaną i PN. Tyle o humorach nadzoru słowa w PB nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pisałam jak w poście wyżej o moralnym obowiązku.

W gąszczu niejednoznacznych przepisów i różnych interpretacji lokalnych nadzorów tak to niestety musi póki co wyglądać.

 

Nie ma czegoś takiego.

 

Wymiary budynku sa bardzo jednoznaczne, żadne przepisy tego nie gmatwają. Metr to metr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykład(jeden z wielu tu na forum)-watek o ociepleniu,jeden nb twierdzi że samodzielna zmiana grubości ocieplenia to zmiana istotna,inny oddział że nieistotna.

Jeżeli chcesz sądzić się z którymkolwiek nb czy pisać odwołania od ich decyzji,oczywiście możesz.Jednak większość inwestorów woli przejść przez odbiory bezboleśnie i dlatego odsyłam ich po odpowiedzi na takie pytania do swojego kierownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykład(jeden z wielu tu na forum)-watek o ociepleniu,jeden nb twierdzi że samodzielna zmiana grubości ocieplenia to zmiana istotna,inny oddział że nieistotna.

Jeżeli chcesz sądzić się z którymkolwiek nb czy pisać odwołania od ich decyzji,oczywiście możesz.Jednak większość inwestorów woli przejść przez odbiory bezboleśnie i dlatego odsyłam ich po odpowiedzi na takie pytania do swojego kierownika.

 

O tym czy zmiana jest istotna czy nie decyduje projektant a nie nadzór budowlany. To tez wynika z PB.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O tym czy zmiana jest istotna czy nie decyduje projektant a nie nadzór budowlany. To tez wynika z PB.

 

 

:) jajmar w tym kraju decyduje zawsze urzędnik, bo urzędolenie to podstawa bytu tysięcy. co z tego, że projektant wpisze "zmiana nieistotna" jak urzędnik powie istotna i poproszę o projekt zamienny. dlatego powtarzam, w kraju urzędników najważniejszy jest papier a co na nim stoi jest święte. dlatego zadbaj, żeby ci co go tworzą za twoje pieniądze wpisali co należy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Juz napisalem w temacie co mialem do napisania, czytaj od poczatku a w szczegolnosci §28.3 i 29.1a pozniej § 61.1

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-9-listopada-2011-r-w-sprawie-standardow-technicznych-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych-oraz/rozdzial-4_standardy-techniczne-wykonywania-geodezyjnych-pomiarow-sytuacyjnych-i-wysokosciowych/?on=22.12.2011

 

Bledy wplywajace na wyniki pomiaru mozemy podzielic na grube, systematyczne i przypadkowe ale to juz inna bajka.

 

P.S. sam bylem urzedasem przez wiele lat jesli grzecznie zapytasz to otrzymasz grzeczna odpowiedz.

Edytowane przez BreSsoN
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...