Budynek ok 60 metrów - pompa ciepła?


marynata

Recommended Posts

Nowo projektowany budynek usługowy ok 60 metrów.Nowo projektowany,więc mam szansę zaprojektować go i wykonać w kierunku energooszczędności.

Ponieważ jest to niewielka powierzchnia pomyślałam sobie właśnie o pompie ciepła(prąd odpada,nie starczy mi przydzielonej mocy na wszystko).

Czytam oczywiście forum i porównuję różne pompy,ale z teorii raczej nic nie wynika.Z opisów poszczególnych pomp proponowanych przez sprzedawców także nie,bo wszystko jak wiadomo pisane w różowych okularach i przez takie wypada to też czytać.

Nie wiem jakie mogę przyjąć zapotrzebowanie budynku na ciepło,bo tak jak mówię projekt dopiero "się wymyśla",ale forumowi praktycy na pewno będą mogli mi wskazać konkretną propozycję jaka/która pompa?W jakim kierunku powinien iść projekt?

8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nowo projektowany budynek usługowy ok 60 metrów.Nowo projektowany,więc mam szansę zaprojektować go i wykonać w kierunku energooszczędności.

Ponieważ jest to niewielka powierzchnia pomyślałam sobie właśnie o pompie ciepła(prąd odpada,nie starczy mi przydzielonej mocy na wszystko).

Czytam oczywiście forum i porównuję różne pompy,ale z teorii raczej nic nie wynika.Z opisów poszczególnych pomp proponowanych przez sprzedawców także nie,bo wszystko jak wiadomo pisane w różowych okularach i przez takie wypada to też czytać.

Nie wiem jakie mogę przyjąć zapotrzebowanie budynku na ciepło,bo tak jak mówię projekt dopiero "się wymyśla",ale forumowi praktycy na pewno będą mogli mi wskazać konkretną propozycję jaka/która pompa?W jakim kierunku powinien iść projekt?

8)

Zapotrzebowanie na ciepło i projektowe obciązenie cieplne budynku się wylicza a nie przyjmuje. Chyba ze z góry przyjmiemy te wartosci a obliczenia pokazą jak do nich dojść

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie tak,chodzi mi o tą odwrotność-przyjąć takie zapotrzebowanie dla metrażu poprzez wskazanie np konkretnego rodzaju/modelu pompy,która to udzwignie.

Wierz mi Asolt,ze znalezienie projektanta,który na słowo pompa ciepła nie przewraca oczami,graniczy z cudem.

Cały czas tylko słyszę"gaz,gaz,gaz,nie ma dla gazu alternatywy".

Pożądana najwyższa temp w pawilonie to 18 stopni,także ja się mniej boję od projektantów ;)

Muszę im rzucić jakąś przynętę dla tematu :bash:

Myślałam jeszcze o jakimś kotle na paliwo stałe,ale budynek jest niski wśród wysokich domków i obawiam się że sąsiedzi mogą się uskarżać na dym.

Edytowane przez marynata
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wskazać konkretną propozycję jaka/która pompa?W jakim kierunku powinien iść projekt?

Jaka/która pompa to najmniej ważne na tym etapie. Teraz masz jeszcze szanse stworzyć budynek, który będzie bardzo tani w eksploatacji. Jak radził poprzednik podążaj w kierunku domu pasywnego, a na ile się do niego zbliżysz, to się okaże. Gdy będziesz miał zgrubny projekt, będziesz mógł szacować zapotrzebowanie na ciepło, a później modyfikować projekt, by je zmniejszyć. 60m to malutko, więc bez problemów dowolny system ogrzewania sobie poradzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozważ montaż klimatyzatora z funkcją grzania ,z ewentualnym dogrzewaniem grzejnikiem elektrycznym w wielkie mrozy

Całkiem dobry układ na mitsu możesz mieć za około 8 k

Zaletą jest mała bezwładność .

 

A ile to może zeżreć/potrzebować przy takim metrażu mocy?Mam mało mocy przyłączeniowej,tylko 9kw.Budynek będzie pod wynajem,być może docelowo "pod"sklep spożywczy,więc dużo urządzeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile to może zeżreć/potrzebować przy takim metrażu mocy?Mam mało mocy przyłączeniowej,tylko 9kw.Budynek będzie pod wynajem,być może docelowo "pod"sklep spożywczy,więc dużo urządzeń.

 

60 m2 czyli jakieś 200 m2 powierzchni przegród, z czego jakieś 20-30 m2 okien i drzwi, załóżmy 25. Przy dobrym ociepleniu i 15* wewnątrz:

175 * 0,2 * 35 = 1225 W

25 * 1 * 35 = 875 W

plus trochę wentylacji

 

Zdecydowanie skłaniałbym się do klimatyzatora i nadmuchowego (w sklepie nie przeszkadza), bo klima właśnie może się okazać bardziej potrzebna niż ogrzewanie, więc mieć 2 w jednym to dobry pomysł. Być może dobrze by zrobić taki pawilon w technologii nieakumulacyjnej i wychładzać na weekendy. Ale tak naprawdę, to myślisz, że wynajmujący przejmie się takimi bzdurami jak niskie koszty ogrzewania? U mnie szef administracji nie ma pojęcia o tym, że można by nie płacić X tylko 5 razy mniej. A to X to niczego sobie jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile to może zeżreć/potrzebować przy takim metrażu mocy?Mam mało mocy przyłączeniowej,tylko 9kw.Budynek będzie pod wynajem,być może docelowo "pod"sklep spożywczy,więc dużo urządzeń.

Pompy ciepła żrą tyle samo bez względu na konstrukcję .Pompa to pompa.

Jak włączysz urządzenia o mocy 9 kw to będziesz musiał chłodzić a nie grzać:yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura właśnie nie musi być wysoka i stała.Dla klienta wchodzącego na parę minut z zewnątrz te 17-18 stopni to i tak odczuwalnie bardzo dużo,szczególnie że nie rozbiera okrycia wierzchniego(a towar kisić się znowu też nie może).Kosztów ogrzewania raczej nie liczyłam,ale pytałam forumki która grzeje kablami prądowymi dom 100 metrów i kable rezerwują sobie 8,5 kw mocy i to trochę wyhamowało moje zapędy w kierunku prądu.

W takim razie biorę się za czytanie o klimatyzatorach,dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kable rezerwują sobie 8,5 kw mocy i to trochę wyhamowało moje zapędy w kierunku prądu.

 

Bo wszyscy na kablach myślą kategoriami "8-10 godzin grzania musi starczyć z dużym zapasem na 24 h", a w tym przypadku tak nie ma sensu. W tym przypadku lepszy COP = 2 w G11 niż COP = 1 w taniej taryfie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marynata... Martwisz sie o klienta, a co z pracownikami? Piszesz, ze maksymalna temp. jaka chcesz zapewnic to 18 stopni, a prawda jest taka, ze 18 stopni to minimum jakie musisz zapewnic.

 

Z moich doświadczeń wynika,że tego rodzaju "dziuple",to przedsięwzięcia rodzinne,a sama utrzymywana temperatura jest jeszcze niższa niż podałam(ludzie boją się o towar).

Tak jak pisałam wyżej-pomieszczenie jest "pod wynajem" i ja nie bedę miała i tak żadnego wpływy na to co się tam dzieje.Ale dzięki za ta uwagę,w takim razie będę tak kombinować,żeby możliwa do uzyskania maksymalna temperatura była wyższa :yes:

Edytowane przez marynata
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...