Cześć. Mam pytanie odnośnie twojej wentylacji. Czy przy rezygnacji z wywiewu/nawiewu w pom. gospodarczym i wiatrołapie czujesz jakiś dyskomfort braku wentylacji? Gdzieś pisałeś, że robiłeś 7 kanałów nawiewnych i 7 kanałów wywiewnych. Czy to oznacza by, że w tych pomieszczeniach z niej zrezygnowałeś?

Waham się właśnie czy dokładać wywiew w pom.gospodarczym czy jednak sobie darować. Dodatkowy wywiew trochę zaburza bilans przy kroćcach 160 w centrali.

Pozdrawiam;-)

Artur

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć. U mnie pomieszczenie "gospodarcze" jest bezpośrednio połączone z garażem który ma wentylację w postaci czegoś w rodzaju grawitacyjnej. Kratka w suficie i 1,5 m rury do kominka wentylacyjnego w dachu. Co do wiatrołapu ani nie widzę ani nie czuję żadnego dyskomfortu z powodu braku tam wentylacji. Drzwi zewnętrzne tam są tyle razy dziennie otwierane że wentylacji jest aż nad to.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć. U mnie pomieszczenie "gospodarcze" jest bezpośrednio połączone z garażem który ma wentylację w postaci czegoś w rodzaju grawitacyjnej. Kratka w suficie i 1,5 m rury do kominka wentylacyjnego w dachu. Co do wiatrołapu ani nie widzę ani nie czuję żadnego dyskomfortu z powodu braku tam wentylacji. Drzwi zewnętrzne tam są tyle razy dziennie otwierane że wentylacji jest aż nad to.

 

Dzięki. To wiele wyjaśnia.

Pozdrawiam,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do pewnego momentu byłem pesymistą ale w ostatnich dniach miarka się przebrała. Na poddaszu temperatura zaczęła dochodzić do 27 - 28 stopni a na dole do 26. Odpaliłem to chłodzenie i chodzi na prostej 18 stopni. Przez pierwszą dobę pompa zjadła 12 kWh ale potem już przez kolejne dni pobiera 5 - 6. COP około 6.Udało się zbić temp w domu do przyzwoitych 22 - 23 stopni. Podłoga ustabilizowała się na poziomie 18 - 19 stopni wilgotność około 50 -55%. Temperatura podłogi spadła o około 5 stopni. Nikomu w tych warunkach za przeproszeniem w tyłek ani w stopy nie jest zimno. Wnuczki zadowolone latają na bosaka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U nas jakiś czas temu odpaliłem chłodzenie pompa PW . Ustawiłem 15 stopni i temperatura zaczęła spadać , ale następnego dnia po włączeniu żona i dzieci były wkurzone bo podłoga zimna , łóżka i pościel lodowate i nieprzyjemnie się zrobiło w domu ...

 

Zamontowałem klimatyzacje w salonie i szybkość schładzania niesamowita. Szybko wczoraj zjechałem z 30 stopni do 23 stopni i wilgotność z 60% na 30% ...

 

Więc u nas chłodzenie pompa PW odpadło ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na pewno klima ma przewagę nad chłodzeniem pasywnym . Jest to fakt niezaprzeczalny. Ale mając taką funkcję w pompie praktycznie gratis i "mądrze" ją wykorzystując, przynajmniej na razie nie widzę powodów dla których nie należało by z niej korzystać nie ponosząc dodatkowych kosztów inwestycyjnych tym bardziej że podłoga o temp. około18 - 19 stopni nikomu w mojej rodzinie nie przeszkadza a dzięki niej można utrzymać w miarę komfortową temp. w domu w okolicach 22 - 23 stopni przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 30 stopni. Jak gorączka na dworze zelżeje o 2 - 3 stopnie będzie można podnieść lekko temp. podłogi i dalej mieć w domu zakładane 22 - 23 stopnie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 1 month później...

Sierpień 2018

Chłodzenie - I taryfa 33 kWh, II taryfa 50 kWh, produkcja 367

CWU - I taryfa 20 kWh, II taryfa 60 kWh, produkcja 227

Koszt - 68,5

Raku - I taryfa 13 kWh, II taryfa 20 kWh, koszt 14,74

 

Przy okazji coś mi się spóźnia z realizacją schodów kolega Kaiser ale czekamy na razie cierpliwie choć małżonka się stroszy:o

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Co by zbyt mocno nie wystudzić posadzki wczoraj wieczorem odpaliłem ogrzewanie. Chodziła na jednym załączeniu od 17 w niedzielę do 8 rano w poniedziałek. Pompa zużyła 12,5 kWh a dała około 80. Średnie zużycie na godzinę 0,8 kWh a sprężarka chodziła na 19-21 Hz natomiast przepływ nad ranem ustabilizował się na poziomie 14,5 l. Temperatura w nocy 1 stopień. W domu z 21,8 zrobiło się 23.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Kaweł chałupy. Gratuluję :)

Mam pytanie o jednostkę zewnętrzną, jak wygląda jej hałasliwość? U siebie też chciałbym PC PW (może nawet Panasa), ale u mnie bardzo wąska działka to najsensowniejsze miejsce wypadałoby tak samo blisko ogrodzenia. Mam tylko wątpliwość, czy sąsiad nie będzie mi się potem burzył, że jest zbyt głośno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 3 weeks później...
Wszystkim pozytywnie zakręconym przy budowie własnych MXXX zaróno tym co po tej stronie barykady jak i przeciwnej, zadowolonym i malkontentom oraz pochlebcom czy oponentom z okazji zbliżających się ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA życzę przemyślanych decyzji, spokoju, uśmiechu oraz odrobiny dystansu zarówno do innych jak i do własnej osoby. :wave:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

GRUDZIEŃ 2018

CO - 5 / 459 produkcja 1370

CWU - 6 / 22 produkcja 55

Reku - 12 / 19

sprężarka - 274 godziny i 169 startów

 

01.01.2018 do 31.12.2018

CO - 88 / 2223, produkcja 7228, COP 3,13

CWU - 79 / 329, produkcja 849, COP 2,13

CHŁODZENIE - 79 / 110, produkcja 934, COP 4,94

COP całoroczny 3,1

sprężarka - 1432 godziny i 1137 startów

Reku - 144 / 216

 

Koszty:

CO - 717,76

CWU - 151,02

CHŁODZENIE - 86,14

REKU - 161,57

PRZEGLĄD POMPY - 200

RAZEM - 1316,49

ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA PRĄD - 27,97

 

W domu przeciętnie 4 osoby i temperatura 22,5 - 23 stopnia

P.S. Małe uzupełnienie - cyfry przy zużyciu to I / II taryfa

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...

Styczeń, luty, marzec i kwiecień razem:

CO - 36 kWh w I taryfie i 1242 kWh w II taryfie, produkcja - 3923kWh, koszt - 392,04

CWU - 12 kWh w I i 170 w II, produkcja - 347 kWh, koszt - 57,88

Reku - 41 kWh w I i 67 w II, koszt - 47,64

Sprężarka - 714 godzin i 484 starty

Temperatura w domu ~23 stopnie +/- 0,5

W domu na stałe 2 osoby w wykendy i święta 8 - 10 osób.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...