Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

KOMIN-SPIRALA ABSURDU


Recommended Posts

Oczywiście świeżego ups :oops:

Dzięki za informacje.

 

A jak mierzyć temp. spalin, która prawidłowa powinna być co najmniej 200 C ? Rozumiem że u wylotu komina ale do tego są jakieś specjalne termometry ?

Temperaturę powinno się mierzyć w osi strumienia spalin. Ale to nie laboratorium. Wystarczy mierzyć na obudowie (czopuchu) i do wskazań dodać z 10-20st.C. I nie u wylotu komina, a na wlocie do komina.

Chcąc mieć na wylocie 200st.C, to na wlocie byłaby z 500st.C.

 

Mack. Nie wiem co Ci doradzić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • Odpowiedzi 509
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Witam,

to jeszcze raz o przekrojach. Mam wymurowany komin o przekroju 400

cm2 ale nie kwadratowy 20x20 tylko c.a. 16x25.

Pytanie brzmi czy taki komin będzie miał wystarczający ciąg. Wkrótce zamierzam zainstalować piec Atmos o mocy 25 kW dla którego wymagany ciąg wynosi ? chyba 23 Pa.

Pytam bo jeden ze sprzedawców pieców (z Termsystemu) twierdził że powierzchnia powierzchnią, ale ujście spalin odbywa się głównie po okręgu wpisanym w przekrój przewodu kominowego, więc w moim przypadku mogę liczyć na efektywny przekrój odpowiadający rurze fi 16.

Z góry dziękuję za komentarz do powyższego.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie dodawaj do zaprawy wapna.

Czytam sobie ten stary wątek i znalazłem taką informację pozostawioną przez Bio :)

Sprzedałem tę informację mojemu murarzowi i jest tym bardzo zdziwiony. Czy możecie to potwierdzić i ewentualnie rozwinąć tę myśl -dlaczego do kominów ma być zaprawa bez wapna?

PILNE :D

 

dodam tylko że komin jest do kominka prawdopodobnie z wkładem Tarnawa 16 kW lub mniejszym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

spaliny, sa wilgotne, maja w sobie związki siarki i inne żrące substancje;

gorące spaliny, wilgoc i substancje żrące reagują z wapnem z zaprawy

- niszcząc wapno, a to powoduje nieszczelności ...

nieszczelny komin - to tzw. "lewe powietrze" czyli utrata siły ciągu ...

 

mały dodatek wapna do zaprawy cementowej - wg mnie - nie jest groźny

ale murowanie na zaprawie z przewaga wapna jako spoiwa ...moze byc przyczyną zakłóconego ciagu

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio.

Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat.

To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina.

Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica.

I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach.

 

Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale tzw plastyfikator można dodać?

murarzowi cementowa zaprawa muruje sie źle ... jest za jałowa, zsuwa sie z kielni

lecz plastyfikator napowierza zaprawe ... zaprawa z duza ilościa porów równiez nie jest wskazana do murowania komina :-?

zarówno plastyfikator jak i wapno powinno byc w przypadku zapraw "kominowych" stosowane z umiarem

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Darek poczytaj dokładnie co na forum o kominach pisał niejaki Janussz vel Bio.

Rzeczywiscie najlepszy przekrój komina to okrag a następnie kwadrat.

To czy komin będzie ciag zależy nie tylko od przekroju ale i wysokości komina.

Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci i nie zasłania go kalenica.

I czy nie wystaje nieocieplony na 3m ponad dach.

 

Nikt Ci teraz nie napisze czy bedzie ciag czy nie.

 

Dzięki "jabko".

 

Rzeczywiście pytanie sformuowałem w taki spsób jakbym oczekiwał "zdalnego" wyliczenia ciągu w moim kominie.

Faktycznie chcialem zapytać czy może być aż tak źle z ciągiem w przypadku komina o mocno prostokątnym przekroju 16x25, czyli że przekrój roboczy będzie ograniczony mniejszym wymiarem i mój komin będzie pracował podobnie jak taki o fi 16. Starałem się przejrzeć wątek, klarownej odpowiedzi nie znalzłem, choć chyba ktoś wzmiankował że ruch spalin w kominie ma charakter "wirowy" co może sugerować nie najlepsze wykorzystanie prostokątnego przekroju.

Buduję "gargamela" wg projektu

http://www.dobredomy.pl/?id_project=44&infopage=3

Komin kotłowni to ten niższy wychodzacy we frontowej (północnej) połaci i jest niestety niższy od kalenicy o około 1m (czyli ma około 7-7,5m h), obecnie jest ocieplony 3cm styropianem. Acha i jest dłuższy niż na obrazku , bo ekipa murarska dodał mi jeszcze jeden kanał wentylacyjny

Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14

do pieca na ekogroszek.

Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca.

Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło.

Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będzie

wšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi (takie małe dziurki miało. daszek i drugi element pod czapkę kosztowały razem 300 PLN. ale LEIER reklamacji nie uznaje, bo daszki były z kwasówki i nie mogły skorodować. ot. co.

 

A komin był pod gazówkę czy pod kociołek na paliwo stałe?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem fachowcem, ale tez przymierzam się do komina 27x14

do pieca na ekogroszek.

Wydaje mi się, że zależy z której strony będzie wchodziła rura z pieca.

Jezeli od węższej to rura max fi 16 i może to być waskie gardło.

Jeżeli od szerszej to rura może być max fi 25 i raczej nie będzie

wšskim gardłem - wtedy zależeć będzie od siły cišgu komina

 

Jak będziesz mial piec dolnosplajacy zrób przewód 20x20 - lepiej na tym wyjdziesz - jak z góry się decydujesz na górniak to możesz zostawić 27x14.

 

Piece na drewno, i kominki potrzebuja rygorysstyczniejszych kominów

Kociol piec powyżej 25 kW powinien mieć min 400 cm2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

miał być pod węgiel, przedstawiciel był na budowie zanim komin postawili, i na moje pytania czy te końcówki ekogroszek nie zniszczy oświadczył że sa specjalne. no i są specjalne, bo jednej nie ma :-)

 

Zapytałęm, bo wkłądó z kwasóek nie powinno się stosować do paliw stałych tylko żaroodporne. Ale czy na wylocie temperatura spalin byłą u Ciebie tak wysoka, że aż coś uszkodziła? No i dużo daje do myslenia jakość tej blachy... :evil:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Trochę nie rozumiem stwierdzenia "Ważne tez czy komin nie wystaje ci na połaci". W jakim sensie "nie wystaje na połaci"???...

 

Chodziło mi o wystawanie "z połaci" co ma miejsce u Ciebie własnie.

Sam troche dziwnie napisałem. W każdym razie chodziło o to że jest niższy od kalenicy.

 

U Ciebie ten drugi komin wydaje się lepszy.

A co do przekroju 15x27 to nie jest on taki zły.

Znakomita większość ludzi ma taki.

Wydaje się on lepszy niż 14x14 :lol:

Przy paleniu w rogach zalega sadza iprzekrój zbliży ci się do elipsy.

 

Poczekaj aż odpowie Ci jakiś guru od kominów (np: Janussz) ale to ze kalenica zasłania komin to kicha. Powinien wystawać chyba z 60cm.

Jak wiatr wieje powiedzmy od strony drugiej połaci to przy Twoim kominie jest jak za jadącym samochodem - jakieś dziwaczne zawirowania (podciśnienie, nadciśnienie) :x

 

..odradzam stanowczo kominy systemowe LEIER-a, po 3 miesišcach pracy pieca wypaliły się daszki z kwasówki. poprostu znikły, zostało tylko kółko wyglšdajšce jak szmata do podłogi

Cztery możliwosci:

1) Kosmici

2) Złodzieje

3) Św. Mikołaj

4) Za mocno palisz w piecu :lol:

 

A producent na pewno niewinny 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

potrzeba mi porady i sorry za laickie pytanie w materi :wink: także nie krzyczcie za mocno

Jestem na etapie wznoszenia (podstawy przygotowane) kominów z cegły czerwonej palonej.

Mam następujące pytania.

 

Jakie powinny być przekroje kominów??

Spalinowego dla pieca na eko groszek 19 kW, wysokość ok 6 metrów??

czy 14x27 będzie wystarczająco??

 

Spalinowego dla kominka otwartego bądź zamkniętego (14 kW), wysokość także 6 m.

czy 27x27 będzie oki?

 

I jeszcze jednen szczegół.

Z czego wykonać komin ponad dachem?

Z klinkieru czy z cegły czerwonej i ocieplić ją wełną lub styropianem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...